
 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | Мусороудаление
Общие сведения Технологические решения мусороудаления (удаление ТБО – твердых бытовых отходов) для жилого дома с подземной автостоянкой, выполнены на основании задания на проектирование и исходно-разрешительной документации.
Нормативные и руководящие материалы
Технические решения системы сбора и удаления твердых бытовых отходов (ТБО) в жилом доме разработаны в соответствии с нормативными документами: Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений»; СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения жилых зданий»; СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; Постановление Правительства г. Москвы №9-ПП от 15.01.2008 г. «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора».
Концепция сбора и удаления отходов
Для жилого дома принята следующая система сбора и удаления твердых бытовых отходов (ТБО): - отходы из жилых секций по мусоропроводам попадают в оснащенные колесами контейнеры, установленные в сборных мусорокамерах на - 1 этаже. Контейнеры после заполнения забираются специализированным автотранспортом на мусороперерабатывающие предприятия или другие места, предназначенные для приемки бытовых отходов. Для помещений первого этажа без конкретного функционального назначения (БКФН) и жилой трёхкомнатной квартиры запроектирован загрузочный клапан мусоропровода со входом со стороны лобби. Устройство прочистки, промывки и дезинфекции стволов с системой пожаротушения располагается на верхнем этаже жилого дома.
Основные планировочные решения
Проектируемое здание представляет собой двух секционный жилой дом с подземной автостоянкой. Все секции имеют переменный по высоте объем и террасы с возможностью выхода на них из квартир. Мусоропроводы размещены по одному в каждой жилой секции. Верхняя часть ствола каждого мусоропровода через вентиляционный патрубок выведена на кровлю, где установлен дефлектор, а нижняя часть, расположенная в камере для сбора ТБО, оканчивается шибером с приводом самозакрывания при пожаре. В верхней части каждого ствола мусоропровода имеется камера очистки (КОМ). Загрузочные клапана на стволах мусоропроводов установлены по одному на каждом этаже. Конструктивное исполнение мусороприемных стволов и применяемые материалы обеспечивают в соответствии с нормативными документами, необходимую устойчивость к воздействию пламени при возможных возгораниях и допустимые пределы шумовых воздействий. Мусоросборные камеры расположены в подвальном этаже, в уровне подземной автостоянки, имеют размеры, не менее 2,0х1,5 м, с удобным подходом к шиберу, позволяющие разместить необходимое оборудование. В них предусмотрены раковины со смесителем, к которым подведена горячая и холодная вода для проведения санитарной обработки помещения и оборудования, на полу сделана разуклонка со спуском использованной воды в трап и далее в канализацию. В мусоросборной камере предусмотрена система автоматического пожаротушения, обеспечивающая орошение всей поверхности пола камеры при возникновении в ней пожара. Для обеспечения данного требования на стадии «Р» определяется оптимальное расположение подключаемых к пожарному водопроводу спринклеров. Ограждающие конструкции мусоросборных камер в части исполнения и огнестойкости выполнены в соответствии с нормативными документами. Планы мусорокамер и расположение мусоропровода на этажах приведены в архитектурной части проекта.
Основные параметры системы сбора и удаления отходов.
В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы №9-ПП от 15.01.2008 г. «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора» 1.45 м.куб. – 272 кг в год, т.е в сутки 0,004 м.куб. на одного человека. Максимальное количество жителей в одной секции принимаем 58 человек. Общее количество ТБО, собираемых ежесуточно с помощью мусоропровода в максимально заселенной секции, составит 0,004х58 = 0,232 м.куб.. Полученная суточная нагрузка на ствол мусоропровода не превышает 1,5 м.куб., что позволяет применить ствол условным диаметром 400 мм. Кроме сбора ТБО с помощью мусоропроводов необходимо учесть отходы, собираемые в помещениях общественного назначения, включая БКФН, находящиеся на первом этаже здания.
Общая площадь помещений общественного назначения, включая БКФН составляет 393,31 кв.м.; Ежесуточная норма накопления на 1 м.кв. для учреждений общественного назначения составляет 0,36 кг или 0,0033 м.куб.. Суточная норма накопления ТБО для учреждений общественного назначения составляет 393,31х0,0033=1,298 м.куб.
Общее для здания накопление ТБО равно: (0,232х6)+1,298 = 2,69 м.куб..
При рабочей вместимости контейнеров для сбора ТБО 0,6 м.куб. на указанное его суточное количество требуется 2,69 : 0,6 = 4 шт. С учетом необходимости установки контейнеров под каждым стволом в каждой секции, а также резервирования контейнеров в мусоросборных камерах и необходимости кратковременного хранения контейнеров с отходами в процессе ожидания специализированных транспортных средств, принимаем общее количество контейнеров для здания равным 6.
Из мусоросборных камер в подземном паркинге мусор доставляется в уровень 1-го этажа посредством подъемника, расположенного по оси 13/ П.
Для складирования и кратковременного хранения крупногабаритного мусора (КГМ), к которому относятся упаковки от бытовой техники, старая мебель и пр., необходимо использовать специальный контейнер вместимостью 6-8 м.куб., который размещают на контейнерной площадке, находящейся на территории квартала.
Тип и вместимость такого контейнера выберет эксплуатирующая здание организация с учетом требований и возможностей районных служб, обеспечивающих погрузку/разгрузку и транспортирование данного оборудования.
Оборудование системы сбора и удаления отходов
Система сбора и удаления ТБО включает мусоропровод и контейнеры. Мусоропровод является комплексным устройством и состоит из ствола, загрузочных клапанов, шибера для отсечения ствола в определенных ситуациях (замена контейнеров, возникновения пожара и т.д.), системы пожаротушения, промывки и дезинфекции, узла обеспечения вентиляции ствола.
Также в мусоропровод входят элементы, функциональное назначение которых сводится к сборке отдельных составляющих, распределению нагрузки на перекрытия, обеспечению герметичности и защиты от атмосферных осадков и пр.
В проект заложены решения по мусоропроводам компании «Градочист», г. Москва. На оборудование имеются сертификаты по пожарным и санитарным нормам.
Стволы мусоропроводов состоят из секций с хорошей звукоизоляцией, что обеспечивает необходимое шумопоглощение. Стволы мусоропроводов отвечает противопожарным требованиям по огнестойкости и дымогазопроницанию, обладают достаточной конструктивной прочностью.
Загрузочные клапаны имеют конструкцию и размеры, обеспечивающие перекрытие зоны присоединения клапана к стволу, как в закрытом, так и в открытом положениях и в значительной мере исключают загрузку предметов с размерами, превышающими диаметр ствола. Это уменьшает вероятность засорения ствола. Клапана выполнены из материалов группы горючести не ниже Г2 и обеспечивают необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию.
Шиберы (с травмобезопасной заслонкой и приводами самозакрывания при пожаре) приваривается к направляющим патрубкам стволов мусоропроводов и предназначены для периодического перекрытия нижней оконечности стволов мусоропроводов при производстве в них профилактических и ремонтных работ, замене накопительных контейнеров, а также автоматического отсекания стволов мусоропроводов от мусорокамер в случае возгорания в них отходов.
Угол наклона направляющего патрубка не должен превышать 20 к оси ствола мусоропровода. Огнестойкость шиберов не ниже ES 30.
Высота нижней точки шибера над полом мусорокамеры находится в пределах 1250-1400 мм. Диаметр трубы шибера – 400 мм. Устройство очистки КОМ с пожарным спринклером обеспечивают очистку, мойку и дезинфекцию ствола, а в критических ситуациях и пожаротушение. К устройству КОМ подведена холодная вода. Подключение воды к КОМ должно исключать возможность попадания дезинфицирующих растворов, применяемых при обработке ствола, в систему питьевого водоснабжения здания. Питание привода КОМ 220 В, 50Гц, мощность 1 кВт.
Силовые разгрузочные муфты устанавливаются на промежуточных этажах в целях снижения нагрузки от ствола мусоропровода на опорный фланец и перекрытие мусоросборной камеры.
Для удаления возможных неприятных запахов из ствола мусоропровода предусмотрена система вентиляции. В верхней части ствола установлены дефлектор, фартук и гильза. Дефлектор предназначен для улучшения естественной вентиляции мусоропровода и исключения попадания внутрь ствола атмосферных осадков.
Для накопления и временного хранения ТБО предусмотрено использование контейнеров вместимостью 0,6 м.куб.. Контейнеры имеют крышку, плотно закрывающуюся на время транспортирования и хранения отходов, и 4 обрезиненных колеса.
Требования по пожарной, санитарной и экологической безопасности.
Конструкция мусоропроводов соответствует требованиям пожарной безопасности по применяемым материалам и включает необходимые противопожарные устройства: - системы огнеотсечения (шиберы); - спринклерные системы пожаротушения.
Системы мусоропроводов обеспечивают санитарную и экологическую безопасность населения и охрану окружающей среды при сборе и удалении ТБО за счет: - выполнения внутренней поверхности ствола мусоропровода из коррозионностойкой (нержавеющей) стали; - применение трехслойной конструкции ствола, обеспечивающей допустимые уровни шума; - выполнения эффективной виброизоляции ствола мусоропровода в перекрытиях здания; - качественного уплотнения прилегания корпусов клапанов к стволу и крышек ковшей к корпусам загрузочных клапанов с целью обеспечения герметичности; - оснащения мусоропровода устройством для очистки, промывки и дезинфекции мусоропровода; - обеспечения вентиляции мусоросборной камеры и ствола мусоропровода; - оснащения мусоросборной камеры контейнером с закрываемой крышкой и на обрезиненных колесах; О- беспечения слива промывной жидкости при работе устройства промывки через трап канализации в мусоросборных камерах.
Требования техники безопасности.
При проведении работ по монтажу, наладке и эксплуатации устройства очистки ствола мусоропровода должны соблюдаться требования безопасности, установленные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
Заземление электрооборудования должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ. |
|