   | ОФОРМЛЕНИИ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Несущий остов комплекса предусмотрен из монолитных ж/б конструкций. Междуоконные простенки запроектированы из монолитных ж/б конструкций необходимого сечения, некоторые простенки выполняются из штучных элементов. Надоконные пространства решены контурными ж/б балками по всему внешнему периметру перекрытий. Высота подоконного пространства составляет 600 мм (в основном из пеноблока). Внешний фасад запроектирован как навесная вентилируемая система по металлическим направляющим с установкой облицовочных декоративных материалов. Стены технического балкона для установки внешних блоков сплит-систем выполняются с отделкой по системе «мокрый фасад».
Для декоративной отделки фасадов используются: - Клинкерный кирпич или клинкерная плитка - цвет по RAL; - Натуральный камень – вощеный гранит, цвет по RAL; - Металлические кассеты - цвет по RAL; - Металлические решетки - крашеный, цвет по RAL; - Штукатурка по утеплителю с покраской или пигментированная в массе «мокрый фасад» (стены технического балкона для установки внешних блоков сплит-систем); - Декоративные решетки в едином каркасе остекления - цвет по RAL; - Окна с профилем из крашеного алюминия - цвет по RAL;
Окна: Остекление помещений – двухкамерный стеклопакет, уточняется на стадии РД. Проектом для повышения уровня комфорта и повышения художественных качеств предлагается в формуле стеклопакетов использовать энерго-эффективное архитектурное стекло SunGuard HP Neutral 60/40, дополнительно уточняется на стадии РД.
Двери: - входные двери и остекление тамбуров, как внешние, так и внутренние - светопрозрачные конструкции из крашеного алюминия, цвет по RAL; однокамерный или двухкамерный стеклопакет уточняется на стадии РД. - внутренние в технических помещениях, на лестницы в подземный гараж - металлические, утепленные, окраска порошковая - цвет по RAL (уточняется на стадии РД); - огнестойкие (наружные и внутренние) с пределом огнестойкости согласно требованиям СТУ - металлические, порошковая окраска - цвет по RAL, оборудованные ручкой, доводчиком; - ворота гаражные – секционные, подъемные из сэндвич-панелей с ручным и электроприводом (уточняется на стадии РД). Цвет – в соответствии с RAL. Теплотехнические и акустические характеристики – в соответствии с действующими нормами.
Сплит-системы: Места для установки владельцами квартир наружных блоков собственных сплит-систем индивидуального кондиционирования предусмотрены на технических балконах, выполняемых из просечного металла - покраска цвет по RAL. Места для установки владельцами апартаментов наружных блоков собственных сплит-систем индивидуального кондиционирования предусмотрены в металлических «корзинах» на фасадах - покраска цвет по RAL.
ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ШУМА, ВИБРАЦИИ И ДРУГОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Для защиты квартир от шума, вибрации и прочих воздействий был принят ряд архитектурно-строительных мероприятий: - Технические помещения, создающие шум, вибрацию, или оказывающие другое вредное воздействие (ИТП, насосные) размещены в подземных этажах; - В вент камерах наземных этажей, в ИТП и в холодильном центре на -1ом этаже - запроектированы меры по изоляции структурного шума инженерного оборудования в виде «плавающего пола» - В ИТП, насосных и щитовых выполняется акустическая обработка стен и потолка; - В арендуемых помещениях с повышенным уровнем шума также выполняется акустическая обработка стен и потолка.
ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Проектные решения застройки учитывают физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов и маломобильные группы населения, и направлены на повышение качества городской среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
Проектом, предусмотрено: - согласно ТЗ предусмотрен доступ в общественные помещениях на первом этаже к местам обслуживания, а также на типовые этажи апартаментной и жилой частей; - возможность беспрепятственного передвижения по территории с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании различных транспортных средств; - создание внешней информации; - в туалетах общественной зоны предусматриваются санитарные кабины для инвалидов, при наличии санузла для посетителей; - кабина 1го лифта в каждой группе предусмотрена для транспортировки МГН; - пожаробезопасные зоны запроектированы на всех этажах, предусматривающих пребывание инвалидов (кроме первого).
ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Комплекс оборудован пассажирскими лифтами, а также техническим подъемником для поднятия мусора из помещения для сбора мусора 1го подземного этажа в помещение компактора на 1 наземном этаже.
Состав проектируемых систем В данном томе проектной документации рассмотрено наружное освещение многофункциональногожилого комплекса, включая систему управления, электроснабжения и распределительные кабельные сети.
Исходные данные для проектирования Исходными данными для проектирования являются: - Схема планировочной организации земельного участка; - Архитектурно-планировочные чертежи; - План благоустройства и озеленения
Наружное освещение
Назначение Наружное электроосвещение (в границах площадки) предусматривается с целью выполнения норм искусственного освещения селитебных зон в соответствии с СП 52.13330.2011. Наружное освещения обеспечивает нормируемые показатели освещенности прилегающей территории к жилому комплексу, включая проезды, тротуары, наземные парковочные места, въезды и выезды из подземного паркинга, зоны отдыха для детей и взрослых и площадку для занятий физкультурой, а так же баскетбольную площадку.
Основные проектные решения Выбор типа, количества и расположение светильников для внутриплощадочного освещения выполнен на основании проведенного расчета освещенности в программе DIALux. Расчет освещенности выполнен с учетом требований к нормируемой средней освещенности и нормируемому отношению минимальной освещенности к средней в соответствии СП 52.13330.2011, СанПиН 1567-76.
Принятая освещенность: - основной проезд, тротуары - 4 лк; - велосипедные дорожки, тропинки – 2 лк; - игровые площадки, площадки для отдыха взрослого населения, площадка для занятия физкультурой – 10 лк. - спортивная площадка для игры в баскетбол– 50 лк (горизонтальная на уровне площадки и на баскетбольных щитах).
Для обеспечения нормируемой освещенности проектом предусматривается установка светильников наружного освещения со светодиодными источниками света.
Для освещения проездов, тротуаров, детских игровых площадок, площадок отдыха взрослого населения, расположенных над стилобатной частью комплекса предусматриваются светодиодные консольные светильники мощностью 73 Вт, которые устанавливаются на стальных опорах на высоте 6 м. Для освещения проездов, расположенных вокруг стилобатной части комплекса предусматриваются консольные светодиодные светильники мощностью 73 Вт, которые устанавливаются на стальных опорах на высоте 10 м.
Наружное освещение выполнено:
1-й пусковой комплекс – светильниками марки: PhilipsCitySoul LED 73 Вт – 32 шт. (по периметру домов в проездах, во внутренних дворах) на металлических опорах высотой 6 и 10 м, Количество кабельных линий питания светильников освещения – 5шт;
2-й пусковой комплекс – светильниками марки: PhilipsCitySoul LED 73 Вт – 38 шт. на металлических опорах, CoreLineTempoLED 120 Вт – 6 шт. (освещение баскетбольной площадки) на металлических опорах. Количество кабельных линий питания светильников освещения – 8шт;
Основные электротехнические характеристики : - напряжение сети – 380/220 В, 50 Гц; - установленная мощность – 2,34 кВт (1 этап), 3,43 кВт (2 этап); - расчетная мощность – 2,34 кВт (1 этап), 3,43 кВт (2 этап); - коэффициент мощности – 0,95; - коэффициент спроса – 1; - категория надежности электроснабжения - II. - тип заземления системы TN-S.
Выбор основного оборудования
Выбор и проверка всех защитно-коммутационных аппаратов производились с учетом номинального напряжения, максимальной токовой нагрузки защищаемого участка, электродинамической и термической устойчивостью к действию токов К.З., отключающей способностью, по чувствительности к минимальным токам К.З. в конце защищаемого участка. Автоматические выключатели обеспечивают отключение линии при удаленном К.З. за время не более 0,2 с. Автоматические выключатели обеспечивают селективное отключение К.З. на поврежденном участке. Минимальные сечения всех кабелей и проводов приняты по длительному допустимому току с учетом поправочных коэффициентов на температуру окружающей среды и на условие прокладки; кабели питающей, распределительной и групповой сетей проверены на термическую стойкость при протекании максимальных токов короткого замыкания. Сечения проводников приняты с учетом чувствительности защитных аппаратов по отношению к минимальными токам однофазного К.З. в конце линии. Проектом предусмотрено применение всех кабелей и проводов с сечением нулевой защитной жилы и нулевой рабочей жилы равных сечению фазных жил. Типы светильников, высоту установки и их количество для сети освещения выбраны по светотехническому расчету.
Электропитание освещения
Электропитание щита наружного освещения ЩНО-Б выполняется от разных секций 0,4 кВ главного распределительного щита корпуса Б (ГРЩ-Б). Электропитание щита наружного освещения ЩНО-В выполняется от разных секций 0,4 кВ главного распределительного щита корпуса В (ГРЩ-В). Электропитание щита наружного освещения ЩНО-Г выполняется от разных секций 0,4 кВ главного распределительного щита корпуса Г (ГРЩ-Г). Электропитание щита наружного освещения ЩНО-Д выполняется от разных секций 0,4 кВ главного распределительного щита корпуса В (ГРЩ-Д).
На вводе в щит наружного освещения установлен рубильник-переключатель на два направления (переключение с одного ввода на другой).
ЩНО приняты 3-х фазными на напряжение 380/220 В, 50 Гц, на ток 20 А, степень защиты IP31, климатического исполнения и категории размещения – У3, навесные. Щиты укомплектованы модульными коммутационно-защитными аппаратами. Для коммерческого учета предусматривается установка счетчиков электроэнергии типа Меркурий 230 AR-01 прямого включения. ЩНО поставляется комплектно с аппаратурой управления. Щит наружного освещения полной заводской готовности.
На отходящих линиях в щите наружного освещения предусмотрены модульные автоматические выключатели на ток 10 А с характеристикой отключения «С». Количество автоматических выключателей в ЩНО– 6шт.. Для управления группами светильников в ЩНО на каждой отходящей линии предусмотрены контакторы. Каждый светильник, устанавливаемый на опоре, защищен индивидуальным предохранителемc плавкой вставкой на ток 2 А, который устанавливается в цоколе опоры в распределительной коробке типа EKM.
Питающие, распределительные и групповые линии
Все кабельные линии 0,4 кВ выполнены бронированными кабелями с алюминиевыми жилами на напряжение 0,66кВ марки АВБбШв. Питающие, распределительные и групповые кабельные линии выполнены 5-ти жильными кабелями. Распределительная сеть наружного освещения выполнена кабелями сечением 5х10 и 5х16 мм2. Цепи управления наружным освещением выполнены контрольными кабелями марки КВВГнг-LS сечением 14х1,5 мм2. Ответвление от распределительной сети к светильникам наружного освещения, установленным на опорах выполняется медным гибким проводом сечением 3х1,5 мм2 на напряжение 380 В марки ПВС.
Сведения о типе осветительной арматуры Проектом предусматриваются к использованию следующие светильники: - PhilipsCitySoul LED –светодиодный консольный светильник 73 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ1, IP 65 – 34 шт. на металлических опорах высотой 6 м и 36 шт. на металлических опорах высотой 10 м, - CoreLine Tempo LED 120 Вт – 6 шт. (освещение баскетбольной площадки) на металлических опорах высотой 6 м. Опоры стальные фланцевые, коррозионная защита выполнена горячим цинкованием. Фундаменты для установки опор – железобетонные с использованием закладных деталей.
Управление освещением Управление освещением предусматривается в следующих режимах: автоматическое (фотореле, таймер), дистанционное ручное, местное ручное. Посты управления устанавливаются в диспетчерских на 1-м этаже в корпусах Б,В,Г,Д. Для управление освещением в автоматическом режиме от фотореле предусматривается установка фотоэлемента (фотодатчик) на улице над окном диспетчерского пункта на 1-м этаже. Также проектом предусматривается управление освещением по таймеру. Режимы управления выбираются с помощью переключателя, установленного в посту управления. С постов управления в диспетчерской предусматривается ручное управление освещением.
Проектом предусматривается также возможность управление с АСУНО. Местное управление выполняется со щитов наружного освещения в помещениях электрощитовых ГРЩ. Для одновременного включения наружного освещения щиты синхронизируются по таймерам, либо с помощью подключения к АСУНО.
Строительные решения Кабели по стилобату под пешеходной и проезжей частью прокладываются в земле в трубах ПЭ-80 диаметром 63 мм на глубине 0,7 м от планировочной отметки. Кабели по стилобату под газонами прокладываются непосредственно в земле. Кабели в траншее укладываются с запасом 4% по длине «змейкой». Укладка кабелей ввиде колец (витков) запрещается. Ввод кабелей в здание выполнен в а/ц трубах диаметром 100 мм. Количество труб при вводе в здание соответствует количеству вводимых кабелей в здание плюс 1 резервная труба. Концы резервной трубы загерметизировать.
Кабели внутри электрощитовых проложить по кабельным конструкциям. Контрольный кабель управления от щитов наружного освещения до постов управления в диспетчерских проложить в гофротрубепо зданию. Броню кабелей необходимо заземлить с двух концов присоединением к З.У. щитов наружного освещения и заземленным частям опор освещения. Светильники «CitySoul LED» и прожекторы CoreLineTempoLED устанавливаются на опорах. Опоры поставляются комплектно со светильниками и устанавливаются на ж/б фундаменты выполненные с применением закладных элементов. Крепление опор к закладным элементам фланцевое. Для подвода кабелей в фундаментах предусматриваются вводные каналы из труб ПЭ-80. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. При параллельной прокладке кабельных линий, расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее 100 мм.
Энергосбережение
Использование для освещения светильников со светодиодными источниками света позволяет сократить расход электроэнергии до 80% по сравнению с традиционными лампами накаливания и газоразрядными лампами высокого давления. Управление освещением в автоматическом (по таймеру, датчику освещенности либо от АСУНО) и дистанционном режимах является одним из лучших решением и позволяет экономить электроэнергию, т.к. включение светильников будет производиться только в темное время суток и при недостаточном освещении. | Проектирование систем противопожарной защиты |