| Форум -> Водоснабжение / Канализация -> Типовой проект наружного водоснабжения | Типовой проект наружного водоснабжения |
|---|
| TheBest | Дата: 31.07.2017, в 11:47 | Сообщение №1 | 
 Активный участникПользователь №: 827 Сообщений: 219
   | У кого-нибудь есть типовой проект наружного водоснабжения с запорной арматурой безколодезного типа?
Нужны рабочие чертежи водоснабжения и канализации выполненные в Автокаде
Нужен: - Генплан с сетями водопровода и канализации - Колодец-гаситель напора - Деталировка сети В1 - Деталировка ПГ - Бесколодезная установка пожарного гидранта в газоне |
| | | Engineer | Дата: 31.07.2017, в 11:48 | Сообщение №2 | 
 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | Да, есть небольшой проект. Вот ПЗ:
Водоснабжение автосалона предусмотрено по 2-м проектируемым вводам диаметром 110х6.6мм от проектируемой водопроводной сети диаметром 160х9.5 ГОСТ 18599-2001 ЗАО"Икапласт" с присоединением к коммунальной водопроводной сети Ду300мм.
Материал труб принять ПЭ100 SDR17 PN10 ГОСТ 18599-2001 ЗАО "Икапласт". Основание под трубы принять песчаное H=0.2м. Обратную засыпку принять 0.3м выше верха трубы, а в местах пересечения с проезжей частью на всю глубину траншеи. Запорную арматуру принять бесколодезного типа Ду300мм, Ду150мм и Ду110мм фирмы Hawle в ковере в комплекте с телескопическим штоком.
На площадке запроектированы сети хозяйственно-бытовой канализации диаметрами 160 и 200мм, дождевой канализации диаметрами 200, 250 и 315мм, общесплавной канализации диаметром 315мм от 38 колодца до канализационной насосной станции фирмы Helyx, производительностью 23л/сек, напором 10м. В КНС предусмотрены 2 насоса (1 рабочий, 1 резервный).
От КНС напорной ниткой диаметром 160х9.5мм из полиэтиленовых труб стоки поступают в колодец-гаситель напора №42 и далее самотеком в колодец №192, (согласно техническим условиям).
Колодцы, установленные на сет, выполнены из сб. ж/б элементов. Выполнить гидроизоляцию всех колодцев горячим битумом на высоту на 0.5 м выше максимального уровня грунтовых вод.
В местах пересечения напорного трубопровода в проезжей части предусмотрен футляр из ПЭ труб диаметром 400мм.
Точки подключения к существующим сетям (в плане и по высоте), а также отметки существующих сетей в местах пересечения с проектируемыми сетями уточнить при производстве работ.
Под сети канализации предусмотреть основание из песка - 200 мм.
Монтажно-сборочные работы, испытания и приемку сетей выполнять в соответствии со СНиП 3.05.04 -85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".
Есть чертежи колодцев в Автокаде Могу скинуть, если напишите на почту: proekt201@gmail.com |
| | | TheBest | Дата: 12.11.2017, в 11:38 | Сообщение №3 | 
 Активный участникПользователь №: 827 Сообщений: 219
   | Проектирование насосных станций КНС ВНС ДНС
У нас вы можете заказать разработку проектно-сметной документации канализационных насосных станций (КНС), дожимных насосных скважин (ДНС) и водопроводных насосных станций (ВНС).
Все виды работ по проектированию систем водоснабжения и канализации выполняются инженерами с большим профессиональным опытом, что позволяет нам получать хорошие результаты вне зависимости от сложности поставленной перед нами задачи. В перечень наших услуг входит полное сопровождение проекта, начиная от обследования объекта с целью получения информации для создания проектной документации и заканчивая авторским надзором за проведением строительных работ.
Чтобы заказать услугу по разработке проекта насосной станции, вам необходимо заполнить опросный лист и отправить нам свою заявку.
Проектирование КНС
Назначением канализационной насосной станции является отведение сточных вод, образующихся в результате промышленной, хозяйственно-бытовой деятельности и выпадения осадков, на очистные сооружения либо к местам сброса.
КНС состоит из приемного резервуара, объем которого подбирается в соответствии с предполагаемым объемом перекачки, системы насосных агрегатов и трубопровода. При заполнении резервуара жидкостью до определенного уровня происходит автоматическая перекачка стоков в нужную точку канализационной сети. При разработке проектной документации по строительству КНС необходимо в первую очередь определиться с выбором типа насосной станции (бытовая, промышленная, ливневая), который зависит от назначения объекта. Также очень важным этапом является выбор материалов и оборудования, от которых напрямую зависит функциональность и работоспособность системы. Грамотное решение позволит избежать дополнительных расходов на реконструкцию и модернизацию сооружения.
Проектирование ВНС Водопроводная насосная станция (ВНС) представляет собой гидротехническое сооружение, выполняющее функцию подачи воды в водопроводную сеть. Разработка проектной документации по строительству ВНС является очень ответственной задачей, так как необходимо учитывать множество различных факторов, чтобы добиться высокого КПД агрегата и обеспечить рациональный расход энергоресурсов без ухудшения показателей качества воды.
Строительство КНС
Для перемещения промышленных, дренажных и ливневых стоков существует специальное оборудование – КНС. Его устройство предусмотрено до мелочей: корпус стеклопластиковый или стальной, в нем находятся напорные трубы, насосы и запорная арматура. Для подсоединения трубопроводов есть специальные патрубки на корпусе.
Чтобы крупные частицы не проникли в емкость, существует решетчатый контейнер, задерживающий их. Такое оборудование может быть нескольких типов, в зависимости от назначения и стоков: ливневое, промышленное и бытовое. Вне зависимости от материала, все установки должны соответствовать определенным критериям. Им необходимо быть герметичными, экологически чистыми и защищенными от агрессивной среды.
Компания «СтройТриумф» производит КНС не только , но и по всей России, а также для стран Восточной Европы. В зависимости от места установки и требований клиента, мы подготовим модель на заказ. Чтобы сборка и комплектация состоялись, нужно учитывать глубину коллектора, напор и средний расход воды. Все это необходимо для произведения точных измерений и соответствия объекта поставленным задачам. Канализационная насосная станция нужна для перекачивания стоковых вод и регулировки напора. Продукция нашей фирмы, справляется с этими функциями очень легко и что важно - эффективно. Во многом, это заслуга хороших комплектующих от мировых брендов – Wilo, Grundfos, Zenit и других.
Строительство КНС
Чтобы начать строительство, вызовите наших специалистов для произведения замеров и подготовки проекта, который готовится по стандартной схеме, установленной действующим законодательством. При этом, все работы производятся с учетом специфики предприятия и пожеланий клиента. Получив разрешение надзорных инстанций, можно приступать к начальному этапу.
Количество стоков определит, на какую глубину будет погружаться емкость, корпус которой ударопрочен, и защищен как от механических, так и природных воздействий. Перед монтажом, нужно обратить внимание на то, чтобы отрезок пути от контрольной точки до коллектора составлял не менее двух метров. Мы также можем совершить установку повышенной сложности –над проезжей частью.
Строительство КНС для транспортировки водных отходов с заводов и других промышленных предприятий предполагает автоматический режим работы. В этом случае, не требуется постоянное присутствие обслуживающего персонала. Достаточно проводить проверки с целью профилактики. Специально для этих целей, устанавливают люк, до которого можно быстро добраться. Весь комплекс состоит из: резервуара, решетчатого уловителя, клапана, задвижек, датчиков контроля и других элементов. При этом, панель управления должна находиться неподалеку в теплом и защищенном от сырости помещении. Вы можете посмотреть фотографии объектов на нашем сайте, там есть и другая информация о нас.
Телефоны: +7 (499) 350-88-95 E-mail: zakaz@st61.ru |
| | | Стена | Дата: 16.11.2017, в 18:49 | Сообщение №4 | 
 Активный участникПользователь №: 651 Сообщений: 131
   | Наружные сети. Водоснабжение
Общие сведения Проект наружных сетей водоснабжения выполнен ОАО "Проект" в соответствии с Договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Мосводоканал» №9888ДП-В.
В качестве руководства при проектировании использованы следующие нормативные материалы: Задание на проектирование; Геодезические планы М 1:500 ГУП «Мосгоргеотрест»; Данные геологических и гидрогеологических изысканий, нивелировки, выполненных ОАО "Проект"; Чертежи типовые, индивидуальные и повторного применения, ОАО "Проект" и Архивные данные ПУ «Мосводопровод»; Материалы предпроектного обследования существующих водопроводных сетей и колодцев, вы- полненного сотрудниками ОАО «Проект» совместно с представителями РЭВС-3. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*)
Проектные решения. Настоящим проектом предусмотрено устройство нового водопроводного ввода к проектируемому зданию детско-взрослой поликлиники для обеспечения хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения. Согласно техническим условиям, точкой подключения к централизованной системе холодного водоснабжения является кольцевая водопроводная сеть d=250мм по ул. Смолина.
Для водоснабжения проектируемого здания поликлиники от кольцевой водопроводной сети d=250мм предусматривается устройство нового водопроводного ввода 2d=100мм. Проектом приняты чугунные трубы ВЧШГ с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным цинковым покрытием, выполненным методом горячегоцинкования. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет: 23,16 м³/сут., 1,38 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 5,2 л/сек. (2х2,6 л/сек.) В помещение подземного перехода предусматривается установка водомерного узла со счетчиком расхода воды ВМХи-50 с импульсным выходом. Водомерный узел устанавливается в отапливаемом помещении, за первой стеной здания со стороны городского водопровода.
В местах пересечения с существующими и проектируемыми коммуникациями проектируемая водопроводная сеть заключается в стальные футляры с заполнением межтрубного пространства цементнопесчаным раствором М100. На проектируемом водопроводном вводе предусмотрено устройство типового колодца типа 1в (3,0х2,1м), выполненного в сборном варианте по типовым чертежам института «Мосинжпроект», альбом СК2106-81, оборудованного смотровыми горловинами, металлическими лестницами.
В проектируемом колодце предусмотрена установка запорно-регулирующей арматуры и гидранта, соответствующих Техническим требованиям АО «Мосводоканал», чугунных фасонных частей в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 2531-2012 и СП 66.13330.2011.
На углах поворота проектируемого водопровода предусмотрено устройство вертикальных и горизонтальных упоров.
Наружное пожаротушение с расходом воды 110 л/сек. предусматривается от существующих пожарных гидрантов, расположенных в существующих колодцах №№ 40378; 38002 и проектируемого пожарного гидранта в проектируемом колодце № 1 пр., расположенных на существующей кольцевой водопроводной сети d=250мм.
Мероприятия по электрохимзащите.
В проектируемом колодце необходимо выполнить шунтирующую электроперемычку из стальной полосы сечением 500 мм² по черт. ЭЗК-27.00, 28.00 с выводами под люк для проведения электроизмерений.
Монтаж ЭП осуществить с помощью сварки, длина сварного шва должна быть не менее одного диаметра трубы. После монтажа ЭП восстановить изоляцию трубопроводов, стальную полосу обмотать лентой «Литкор» и покрыть гидроизолом.
На приемку электроперемычек и проверку качества вызвать специалистов ЦТД АО «Мосводоканал». За три дня до начала работ по мероприятиям следует поставить в известность ЦТД АО «Мосводоканал» по телефону 672-38-86. Количество ЭП: n=1 шт. Количество присоединений к трубопроводам:
Материалы и диаметры труб. Для проектируемого водопровода приняты трубы: Чугунные трубы ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным цинковым покрытием, выполненным методом горячего цинкования: d=100 мм L=36,0 м Для футляров при открытой прокладке водопровода приняты стальные трубы d=325х8мм (Ст3) ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76 с наружным покрытием весьма усиленного типа ГОСТ 9.602-2005.
Основания. В соответствие с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями строительства и отметками вертикальной планировки, проектируемые трубы укладываются: На железобетонное основание по ал. СК 2111-89
Проект выполнен в соответствии с действующими нормами СП 31.13330.2012.
Наружные сети. Канализация
Проект разработан на основании данных Мосгоргеотреста, и обследований в натуре. Проектирование инженерных коммуникаций выполнено в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций.
Исходные да нные
Материалы геодезических и гидрогеологических изысканий Мосгоргеотреста. Данные обследования в натуре. Технических условий ОАО «Мосводоканал» № 21- 1063/14 от 17.06.2014г. и договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения №689 ДП-К.
П роектные решения
Проектом предусматривается канализование вновь возводимого здания по дворовой сети d=200 в проектируемый колодец К3 и К4.
Колодец К3 и К4, расположенные на границе участка, являются границей разделения работ по подключению проектируемого здания к централизованной системе водоотведения между ОАО «Проект» и ОАО «Мосводоканал» (см. договор №7659 ДП-К о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.
Проектом предусматривается: - прокладка новой дворовой канализационной сети d=100мм на участке выпуска из здания до К1, от выпуска из здания до К2а – выполняется из труб ВЧШГ d=100мм ГОСТ ISO 2531-2012, открытым способом с заключением в стальной футляр 427*7,0 с ППУ изоляцией;
прокладка новой дворовой канализационной сети d=100мм на участке выпуска из здания до К4 выполняется из труб ВЧШГ d=100мм ГОСТ ISO 2531-2012, открытым способом с заключением в железобетонную обойму;
прокладка новой дворовой канализационной сети d=200мм на участке К1-К2, К2а- К2 – выполняется из труб ВЧШГ d=200мм ГОСТ ISO 2531-2012, открытым способом с заключением в стальной футляр 530*7,0 с ППУ изоляцией;
прокладка новой дворовой канализационной сети d=200мм на участке К2-К3 выполняется из труб ВЧШГ d=200мм ГОСТ ISO 2531-2012, открытым способом с заключением в железобетонную обойму.
Т рубопрово ды и основания под тру бопр ов оды.
Канализация запроектирована из чугунных труб ВЧШГ кл.9 dу=100-200 мм с раструбным соединением типа TYTON по ГОСТ ISO 2531-2012 и с внутренним ЦПП и наружным цинковым покрытием.
Основания под трубопроводы при открытой прокладке запроектированы в соответствии с гидрогеологическими условиями района строительства, расчетным сопротивлением грунтов основания, несущей способностью труб и условиями прокладки трубопроводов.
На интервалах где глубина заложения лотка проектируемой канализации составляет менее 1,5 м проектируемые трубы d=100-200 мм заключаются разрезные кожухи из стальных труб d=424–530 мм заполняемые пенополиуретаном (ППУ). Трубы находящиеся в пределах подъездных дорог и противопожарных проездов заключаются в железобетонные обоймы.
К амеры
Камеры К-2, К-3, К-4 запроектированы в виде типовых колодцев КК15.20 по альбому ПП16-8 «Моспроект-1».
Камеры К-1, К-2а запроектированы в виде типовых колодцев КК15.15 по альбому ПП16-8 «Моспроект-1».
Проектом предусмотрена: - установка опорно-укрывных элементов ОУЭ-СМ-600/200-К в камерах расположенных в проезжей части и опорно-укрывных элементов ОУЭ-600-К в камерах расположенных вне пределов проезжей части; - устройство гидроизоляция внешних железобетонных и бетонных поверхностей камер и обойм битумом марки БН-IV в 2 слоя по холодной битумной грунтовке;
Котлованы на всех камерах выполнять по чертежам ПОС. |
| | | Стена | Дата: 14.12.2017, в 08:08 | Сообщение №5 | 
 Активный участникПользователь №: 651 Сообщений: 131
   | Общая часть
Проектная документация «Наружные сети водопровода» для объекта: Многофункциональный бизнес-центр выполнена на основании: - Постановления № 87 Правительства РФ от 16.02.2008 г. о составе проектной документации; - Технических условий на водоснабжение и канализацию, выданных ОАО "Мосводоканал"; - Архитектурно-строительных и планировочных чертежей;
Проект внутриплощадочных сетей водоснабжения выполнен на основании действующих в Российской Федерации строительных норм и правил руководящих нормативных документов: СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования противопожарной безопасности»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
Источники хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
Источником хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения проектируемого МФЦ служат два ввода водопровода ∅250 мм подключенных к существующей городской водопроводной сети Ø300 мм проходящего вдоль проспекта Вернадского (согласно технических условий). В месте врезки двух вводов на существующей сети ∅300 мм устанавливается водопроводная камера, от которой вода по двойному вводу В1 2 Ø250 мм подается в проектируемое здание. Трубы от водопроводной камеры до проектируемого здания прокладываются в стальных футлярах 2∅426х5 мм. Протяженность проектируемой внутриплощадочной сети водопровода равна 34.0 м каждого ввода. В проектируемой камере предусматривается установка запорной арматуры - клиновых задвижек соответствующих диаметров и пожарный гидрант, и устройство упоров под задвижки и гидрант. Каждый из вводов водопровода диаметром 250 мм обеспечивает пропуск расчетных расходов на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды проектируемого здания.
Расход воды на противопожарные и хозяйственно-бытовые нужды равен q=50.40+11.94=62.34 л/с. По таблице Шевелева подбираем диаметры ввода при расходе 62.34 л/с (для чугунных труб) и скорости до 1.50 м/с. Ввод водопровода равен ∅250 мм каждый при скорости 1.24 м/с. При двух вводах каждый из них рассчитан на пропуск максимального секундного расхода 62.34 л/с.
Внутреннее водяное пожаротушение здания осуществляется от городской водопроводной сети, спринклерное пожаротушение предусмотрено от пожарных резервуаров, установленных внутри проектируемого здания по согласно ТУ (смотри раздел АПТ).
Наружное пожаротушение здания МФЦ осуществляется от существующих пожарных гидрантов, установленных в колодцах на существующей кольцевой городской водопроводной сети Ø300 мм и ∅250 мм (см. технические условия и генплан), а так же от проектируемого пожарного гидранта, установленного в проектируемой водопроводной камере на существующей водопроводной сети. Пожарные гидранты устанавливаются не дальше 150 метров друг от друга.
Двойной ввод водопровода 2 Ø250 мм от проектируемой камеры до здания, выполняется из чугунных напорных высокопрочных труб ВЧШГ проложенных в стальных футлярах. Проектируемые водопроводный колодец и водопроводная камера подлежат гидроизоляции. Проектируемый водопровод прокладывается в траншее на бетонное спрофилированное основание с обхватом труб на 120º согласно ТП 3.008.9-6/86.0-06 для Rₒ=0,10 МПа.
Работы по прокладке наружных сетей водопровода выполнять в соответствии с указаниями СП 31.13330.2012, СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011, СП 66.13330.2011, СНиП 3.01.04-87 и с учетом Постановления Правительства Москвы № 857-ПП от 7 декабря 2004 года "Об утверждении Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержание строительных площадок в городе Москва".
До начала производства работ должен быть заключен договор с районом на ведение технадзора строительно-монтажной организации, необходимо проверить абсолютные отметки верха трубы городских колодцев, к которым присоединяются проектируемые водопроводные сети. В случае расхождения отметок городских колодцев с отметками, принятыми в проекте, необходимо вызвать на место представителей проектной организации и района водопроводных и канализационных сетей Производственно-аварийного управления и до принятия решения никаких работ не производить.
Разрытие траншей, котлованов для прокладки подземных сетей разрешается только по проекту, согласованному с отделом подземных сооружений Москомархитектуры, после получения ордера на строительство от районной административной инспекции и вызова на место работ представителей соответствующих служб эксплуатационных организаций и получения от них указаний в письменном виде об условиях, необходимых для обеспечения сохранности принадлежащих им сетей и сооружений. При производстве работ следует строго соблюдать мероприятия по сохранению существующих сооружения и коммуникаций, проведенных в проекте и условия, предписанные эксплуатационными организациями. Люки смотровых колодцев на сетях должны быть строго по планировочным проектным отметкам. На территории бездорожных покрытий вокруг люков следует устраивать асфальтную отмостку, шириной 1 метр с уклоном от люков. После окончания монтажа трубопроводов и колодцев строительно-монтажной организацией должны быть проведены гидравлические испытания на герметичность. Все отступления от проекта, вызванные производственной необходимостью, до начала производства строительно-монтажных работ должны быть согласованы с проектной организацией, эксплуатационными организациями, ОПС Москомархитектуры. После монтажа трубопроводов и колодцев (до их засыпки) строительно-монтажная организация должна составить акт освидетельствования скрытых работ по установленной форме. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами и стандартами. |
| | | TheBest | Дата: 03.01.2018, в 23:03 | Сообщение №6 | 
 Активный участникПользователь №: 827 Сообщений: 219
   | Проектирование наружных инженерных сетей
Я частный проектировщик, занимаюсь проектированием наружных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, водоотведение) стадия П и Р. Много работаю с МГЭ, МГГТ (ОПС) и т.д. Цены на каждый объект индивидуальны! Есть возможность, в случае необходимости выпустить проект под Вашу фирму с СРО ! Звоните, пишите!
Тел. 8-962-977-91-01 Александр |
| | | TheBest | Дата: 03.01.2018, в 23:04 | Сообщение №7 | 
 Активный участникПользователь №: 827 Сообщений: 219
   | Исполнительные чертежи на наружные сети
Исполнительные чертежи на все виды наружных инженерных коммуникаций (теплосеть, водопровод, канализация, водосток, кабель, телефон) для сдачи в ГБУ "Мосгоргеотрест" и иные организации. Каталоги координат, схемы привязок. Любые другие чертежи и схемы. Качественно, в срок, цена договорная.
Тел. 8-909-160-50-70 Елена |
| | | Проектировщик | Дата: 15.01.2018, в 13:55 | Сообщение №8 | 
 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | Проектирование наружных сетей
Проектируем наружные сети: водопровод, канализацию, водосток Опыт работы более 10 лет. Лицензия СРО. Согласование проектов со всеми службами. Получение необходимых справок
Александра Тел. 8-925-863-45-40 e-mail: sashabu@mail.ru |
| | | Engineer | Дата: 23.03.2018, в 11:03 | Сообщение №9 | 
 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | Отопление, Вентиляция кондиционирование а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха;
Климатические показатели по району строительства приняты по СНКК 23-302-2000 «Территориальные Строительные Нормы Энергетическая Эффективность Жилых И Общественных Зданий»
г. Геленджик - климат района сухой субтропический средиземноморского типа - зона влажности -2 влажная - наиболее холодной пятидневки -10 0С - наиболее холодных суток -220С - продолжительность отопительного периода - 117 суток - средняя температура наружного воздуха за отопительный период +5,20С
б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции;
Источником теплоснабжения являться тепловая сеть. Параметры теплоносителя 80/60. Система теплоснабжения от теловаой сети двух трубная, закрытая. Трубопроводы Т1, Т2 – нагрузки на отопление, теплоснабжение приточных установок, На первом этаже корпуса имеется помещение ИТП здания.
Параметры теплоносителя в точке подключения ИТП: - Температура в подающем трубопроводе Т1 = 90 0С - Температура в обратном трубопроводе Т2 = 700С - Давление в подающем трубопроводе Р1 до 1,4м. вод. ст. - Давление в обратном трубопроводе Р2 до 0,2 м. вод. ст.
Параметры теплоносителя в ИТП На ГВС 60/50 С - Т3, Т4 – через теплообменники в котельной
в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства;
Система теплоснабжения - 4х-трубная - от котельной до теплового пункта Источник тепла - проектируемая котельная, точка подключения выходные коллектора проектируемой котельной. Теплоноситель в системе теплоснабжения - вода 80°-60° С - до теплового пункта
Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется по температурному графику. Категории и группы трубопроводов согласно правил "Ростехнадзора" - не катигорированы. Трубопроводы тепловых сетей от точки врезки в проектируемой котельной до ввода в здание гостиницы прокладываются подземно, в бесканальнай прокладке Трубопроводы отопления и вентиляции приняты из трубы Uponor Thermo предназначены для систем отопления. Uponor Thermo состоят из одной или двух труб из сшитого полиэтилена PE-Xa с антидиффузионным слоем eval, теплоизоляции с закрытыми ячейками из пенополиэтилена PE-X и защитного гофрированного кожуха из полиэтилена высокой плотности. Максимальные рабочие параметры: T макс раб. +95 °С, Р макс раб. 10 бар (+70 °С / 10 бар / 50 лет). Длина тpуб в бухте 100–200 м. Теплоизолированные трубы Uponor соединяются с помощью обжимных фитингов и pезьбовых элементов к ним Uponor Wipex. Соединительные элементы Uponor Wipex изготавливаются из коррозионностойкой латуни и бpонзы. Для уплотнения резьбовых соединений обжимных фитингов с pезьбовыми элементами Uponor Wipex используются специальные уплотнительные кольца. Для соединения теплоизолированных труб Uponor Aqua, Thermo и Quattro можно использовать также фитинги Uponor PE-Xa Q&E.
Для заделки соединений труб применяются комплекты для тепло и гидроизоляции тройников, соединений и отводов пpедназначеных для теплоизоляции и герметизации ответвлений и соединений одно и двухтрубных теплоизолированных труб Uponor. Для организации ответвлений с кожухом меньшего диаметра предусмотрены редукционные кольца. Соответствует требованиям стандарта ATV DVWK-A127 для установки под дорогами с интенсивным движением SLW 60 (60 тонн). Монтаж трубопроводов и технический надзор за строительством вести в соответствии с требованием проекта, СНиП 3.05.03-85. Гидравлическое испытание системы должно пpоизводиться до того, как будут закpыты камеры и установлены комплекты изоляций. Пpи гидравлических испытаниях возникает pасшиpение эластичных тpуб PE-Xa, в pезультате чего давление на манометpе падает. Пpоцесс стабилизации давления может пpоисходить в течение суток, и только после этого давление стабилизиpуется и можно будет получить точные показания на манометpе. Существует быстpый метод испытания, пpи котоpом сведения о геpметичности системы можно получить в течение двух часов. г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; Не требуется. Трубы поставляются в заводской изоляции соответствующей требованиям СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" и ТУ 5768-006-09012803-2012. Для опорожнения системы при ремонте предусмотрено в ИТП трапы для опорожнения, а так же сливной колодец. д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений; е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды; ж) сведения о потребности в паре; Не требуется. з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов; и) обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения; Не требуется, объект не производственного назначения. к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях; м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, - для объектов производственного назначения; Для данного здания не требуется. н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения; Для данного здания не требуется. о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости); не требуется |
| | | Вы не можете ответить в тему анонимно, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!
|
|