Регистрация | Вход

Форум -> Скачать типовые проекты -> Типовой проект медицинской клиники

Типовой проект медицинской клиники

Света Дата: 11.02.2017, в 16:42 | Сообщение №1
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

Добрый день!
У кого-нибудь есть хорошее ТЗ на проектирование клиники?
Стена Дата: 11.02.2017, в 16:43 | Сообщение №2
Стена

Активный участник
Пользователь №: 651
Сообщений: 131

А что именно Вам нужно?
Есть ТЗ на проектирование поликлиники, подойдёт?
Стена Дата: 11.02.2017, в 16:44 | Сообщение №3
Стена

Активный участник
Пользователь №: 651
Сообщений: 131

Нет, поликлиника абсолютно не подойдёт, нужно:

ТЗ на проектирование клиники с указанием требований к проектированию:
терапевтического отделения,
хирургического отделения,
стоматологического отделения,
отделения эндоскопии,
отделения функциональной диагностики;
отделения лучевой диагностики;
центрального стерилизационного отделения;
служебных, хозяйственных и других помещений административно-бытового характера…
Проектировщик Дата: 11.02.2017, в 16:48 | Сообщение №4
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Вот, есть ТЗ которое Вы ищите:

Назначение объекта

Здание клиники представляет собой лечебно-профилактическое учреждение, обеспечивающее высококвалифицированную диагностическую, консультативную и лечебную помощь взрослому населению.
Основной контингент обслуживаемого населения составляют пациенты, получающие медицинскую помощь в рамках добровольного медицинского страхования, и за наличный расчет.
Организация деятельности основных подразделений клиники осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами Минздрава России.
Учет и отчетность, медицинская документация ведутся в порядке, в срокии по формам, установленными нормативными актами Российской Федерации.

Основные задачи клиники
Оказание первичной медико-санитарной помощи в т.ч. первичную доврачебную медико-санитарную помощь, первичную врачебную медико-санитарную помощь, первичную специализированную медико-санитарную помощь.

Проведение комплексных медицинских обследований с помощью современного диагностического оборудования в амбулаторных условиях.

Численность персонала
Численность медицинского персонала – 50 врачебных ставок;
Численность среднего и младшего медицинского персонала – 12 ставок;
Численность административного персонала – 7ставок.

Заданием на проектирование допускается работа разных специалистов в одном кабинете посменно.

Режим работы
7 дней в неделю, 365 дней в году (с необходимыми технологическими перерывами) время работы
Понедельник-Пятница: с 08:00 до 21:00;
Суббота, Воскресенье: с 09:00 до 18:00;
1-2 смены в зависимости от типа отделения, продолжительность смены 6 часов.

Виды оказываемой помощи
Клиника будет оказывать следующую медико-санитарную помощь для взрослых:

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, стоматологии, стоматологии ортопедической, функциональной диагностике.

Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: Организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии.

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: Акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), гастроэнтерологии, кардиологии, колопроктологии, мануальной терапии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии, офтальмологии, пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, стоматологии ортопедической, ортодонтии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии.

Проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз оказание услуг по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Требования к структуре и мощность проектируемой клиники

Клиника будет иметь амбулаторно-поликлиническую службу для взрослыхна 390 посещений в смену в составе:
терапевтического, хирургического отделений, отделения восстановительного лечения, стоматологического отделения, отделения эндоскопии, отделения функциональной диагностики;
отделения лучевой диагностики;
центрального стерилизационного отделения;
служебных, хозяйственных и других помещений административно-бытового характера;
кассы;
прочих вспомогательных групп и помещений.

Всего 27 кабинетов медицинского приема взрослых.
В объеме работ, выполняемых согласно настоящему заданию, структуру проектируемой клиники принять в соответствии с разработанными заказчиком предварительным планом размещения служб.

Структура проектируемой клиники

Схема организации потоков

Потоки пациентов
Взрослые пациенты поликлиники поступают через главный входв вестибюль. Там они раздеваются в гардеробе и обращаются в регистратуру, далее направляются в кабинеты соответствующих специалистов.
Управление потоками пациентов осуществляется с помощью клинической информационной системы. Для этого в каждом кабинете специалиста установлено автоматизированное рабочее место, позволяющее четко определить момент поступления пациента в кабинет, объем оказываемой пациенту помощи и момент выхода пациента из кабинета. Это позволяет сосредоточить пациентов поликлиники в специально оборудованных местах ожидания в холлах, а не непосредственно у кабинетов. Вызов пациента в кабинет осуществляется с помощью специализированных информационных табло, управляемых информационной системой.

Потоки персонала
Персонал поликлиники поступает через главный вход, переодевается в помещении раздевалка персоналав своих гардеробных, после этого направляется на свои рабочие места.

Лекарственное обеспечение
Клиника осуществляет прием, временное хранение, контроль и отпуск лекарственных средств пациентам. Аптечный склад запроектирован рядом с кабинетом зам. Главного врача.
Хранение лекарственных средств, предусмотрено в специальных шкафах и холодильниках. Учет и оценка сроков годности препаратов осуществляются с помощью автоматизированной информационной системы.
Собственное производство в аптеке не предусмотрено. Стерильные лекарственные формы и растворы предполагается закупать в аптечной сети и на фармацевтическом производстве.

Расчет потребности в стерильных материалах
Определить проектом в соответствие с действующими на территории РФ нормативными документами, методическими рекомендациями и указаниями Минзрава России.

Технология предварительной обработки грязного белья
Преимущественно в клинике будут использоваться одноразовое белье, которое доставляется как расходный материал и вывозится как отходы.
Грязная спецодежда персонала предварительно собирается в санитарной комнате в закрытую тару (металлические или пластмассовые бачки, подвергающихся дезинфекции). Далеев этомже помещении спецодежда освобождаются от посторонних предметов и после сортировки упаковываются в мешки из плотной ткани, массой не более 10 кг.
Из санитарной комнаты грязная спецодежда доставляется к месту загрузки и отправки в стирку. Стирку грязной спецодежды предполагается осуществлять на договорных условиях с прачечной по договору аутсорсинга.
Обработка и дезинфекция тележек для грязного белья осуществляются в помещении уборочного инвентаря, имеющего санитарный слив, помывочный кран и шкаф для хранения дезинфицирующих средств.
Для разделения потоков чистого и грязного белья, отходовиспользуется соответствующий временной график.

Удаление и расчет количества отходов
Сбор бытовых и медицинских отходов осуществлять в герметическую тару, для каждого из видов отходов в отдельности. Для вывоза и уничтожения отходов заключается договор с соответствующей организацией, имеющей право на данный вид деятельности.
Отходы, образующихся в результате деятельности структурных отделений КПП по степени опасности, относятся к классам А, Б, Г.

Класс А – неопасные отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы. Пищевые отходы, мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащее токсических элементов, неинфицированная бумага и т.д.

Класс Б – опасные (рискованные), потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструкции, загрязненные выделения, в том числе кровью, выделения пациентов, органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.).

Класс Г – отходы, по составу близкие к промышленным. Просроченные лекарственные средства, отходы лекарственных препаратов, не подлежащие использованию, с истекшим сроком годности, хим.препараты; ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование.

Общая система сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов КПП включает в себя следующие этапы:
сбор отходов внутри отделений;
обеззараживание (дезинфекция) и обеззараживание отходов класса «Б» в местах их образования (химическими или физическими методами);
упаковка отходов в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры), острые предметы, иглы разовых шприцов и скарификаторы, уничтожаются на месте в каждом подразделении с помощью оборудования длявысокочастотной дезактивации
временное хранение отходов в помещениях, специально запроектированных для этих целей;
транспортировка отходов класса «А» и обезвреженных отходов класса «Б» на хозяйственную площадку, оборудованную контейнерами для хранения отходов;
вывоз отходов с хозяйственной площадки осуществляется специальными муниципальнымипредприятиями на договорных условиях, для дальнейшего захоронения или уничтожения отходов на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО).
Количество отходов, подлежащих вывозу, технологию их переработки определить проектом в соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами.

Административная служба
Представлена кабинетами Гл. врача, зам. Главного врача, заведующих отделениями, медицинским архивом, зоной рецепции, помещением выдачи больничных листков, кассой. Административный персонал поступает через главный вход, раздевается в гардеробной, проходят на свои рабочие места.

Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно-планировочные решения должны быть разработаны с учетом нормативных требований, предъявляемых к учреждениям, оказывающим медицинские услуги, а также в соответствии с документацией предоставленной заказчиком (Предварительный план размещения служб, подготовленный Заказчиком).
Площади помещений должны соответствовать, требованиям санитарныхнорм и правил (Минимальные площади помещений СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПин 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»).
Объемно-планировочные решения должны обеспечить безопасную эвакуацию людей при пожаре или чрезвычайной ситуации, а также соответствовать требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности.

Требования к внутренней отделке помещений
Внутренние межкомнатные перегородки запроектировать из влагостойких гипсокартонных листов с обшивкой двумя слоями с обеих сторон по типу С 112, отвечающие требованиям рабочих чертежей серии 1.031.9-2.00 «Комплектные системы КНАУФ Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий» с шумозащитой 48-50 дБ и расчетным пределом огнестойкости Е45.
По прочностным характеристикам стены и перегородки должны обеспечивать возможность крепления навесного оборудования. В отдельных случаях возможно применение усиливающих конструктивных элементов (закладные, направляющие и другие способы крепления). Толщина перегородок должна быть не менее 120 мм.

Для прохода магистральных и распределительных кабелей электропитания по заданию, разработчикам раздела проекта «электроснабжение» предусмотреть отверстия, проёмы, закладные трубы и т.п. в стенах и перекрытиях.
Разработчикам разделов проекта по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, водоснабжению и канализации предусмотреть отверстия, проёмы, шахты для прохода коммуникаций.

Помещения клиники оснащаются механической приточно-вытяжной вентиляцией. Вентиляционные системы должны исключать перетекания воздушных масс из «грязных» помещений в «чистые». Воздух подаваемый в помещения класса «А» и «Б», должен подвергаться очистке и обеззараживанию с установкой фильтров Н11-14.

Проектом предусмотреть гидроизоляцию помещений в соответствии с требованиями санитарных норм.
Коридоры, проходы должны соответствовать требованиям к путям эвакуации. Двери, которые являются эвакуационными, должны оборудоваться доводчиками, открываться по направлению к выходу.
Все используемые строительные материалы должны быть сертифицированы. Класс пожарной опасности материалов для отделки стен и потолковкоридоров должен быть не ниже КМ1, а для напольного покрытия не ниже КМ2.

Проектом обеспечить выполнение всех требований нормативных документов в области пожарной безопасности, при необходимости предусмотреть два или более эвакуационных выхода.

Исполнение всех внутренних дверей должно отвечать назначению помещений и классификации дверей по предъявляемым к ним нормам, в том числе по требованиям пожарной безопасности. Внешний вид дверей в кабинетах специалистов определяется в соответствии с дизайном Заказчика.
Для внутренней отделки применяются материалы в соответствии с функциональным назначением помещений, разрешенные для использования в медицинских учреждениях, устойчивые к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. В местах установки раковин предусмотреть отделку керамической плиткой на высоту 1.6 м от пола и ширину не менее 20 см. от оборудования с каждой стороны. Поверхность стен, потолков, помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки.

Подвесные потолки должны быть выполнены из плит (панелей), имеющих гладкую неперфорированную поверхность, устойчивую к действию моющих веществ и дезинфектантов. В помещениях с классом чистоты воздуха «Б» потолки должны быть с гладкой поверхностью, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Потолки кабинетов изготавливаются с использованием подвесных систем «Люмсвет», либо «Албес» с использованием плит Armstrong Bioguard Acoustic если это не влияет на нормативную высоту помещения. Для подвесных потолков во всех помещениях предусмотреть установку универсальной фиксирующий клипсы Армстронг (артикул BPA 7890G) - приспособление для крепления плит потолка к подвесной системе.

Полы в кабинетах должны иметь гладкое покрытие из материалов, разрешенных для этих целей. Покрытие пола должно быть гладким, устойчивым к воздействию моющих и дез. средств, плотно прилегать к основанию, стыки должны быть герметичные, швы линолеума пропаяны, края подведены под плинтус или возведены на стену.

Цвет поверхностей стен и пола в помещениях кабинетов должен быть нейтральных светлых тонов, цветовая гамма предварительно согласовывается с Заказчиком.

Требования к инженерному и технологическому оборудованию,максимальные удельные показатели потребления

Определить проектом в соответствии с действующими нормативами с учетом требований Технического задания на проектирование и (Предварительных) Технических условий подключения к общегородским системам инженерно-технического обеспечения.

Требования к микроклимату, отоплению, вентиляции, кондиционированию, дымоудалению, шуму

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны соответствовать нормам проектирования зданий лечебно-профилактических учрежденийи обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды, в т. ч. По микробиологическим показателям.

Поверхность нагревательных приборов должна соответствовать требованиям, предъявляемымк отопительным приборам для медицинских учреждений. Модели приборов отопления выбираются с гладкой поверхностью и имеют покрытие, обеспечивающее влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Приборы, используемые в операционной, перевязочных и палатах временного пребывания пациентов, имеют скрытые трубопроводы для подключения.

На постоянных рабочих местах должны обеспечиваться параметры микроклимата в соответствии с Таблицей 1. Количество наружного воздуха на одного человека в помещениях с постоянными рабочими местами, оснащенных системами кондиционирования воздуха, а также в других помещениях, не имеющих естественного проветривания, принято:

60 м3/час в помещениях с длительным пребыванием людей (более 3 часов непрерывно);
20 м3/час в помещениях с кратковременным (до 3 часов) пребыванием людей.

Проектом предусмотреть оборудование помещений клиники приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением с возможностью централизованного отключения.

Теплоноситель для систем отопления – вода с параметрами 70-85°С. Для теплоснабжениясистем вентиляции теплоноситель готовится в ИТП.

Для помещений с установленным рентгеновским оборудованием предусматривается автономная система вентиляции.

Приточный воздух, подаваемый в помещения чистоты класса А и Б должен подвергаться очистке и обеззараживанию с помощью фильтров грубой, тонкой очистки и фильтров высокой эффективностью (Н11-Н14).

Для соблюдения нормируемых параметров. Проектом предусмотреть кондиционирование всех помещений клиники. Для кондиционирования кабинетов имест общего пользования применить системы кондиционирования, разрешенные к применению в медицинских учреждениях.

Во всех кабинетах и помещениях с естественным освещением, за исключением операционных, должно быть предусмотрено наличие легко открывающихся створок или фрамуг для естественного проветривания.

Содержание лекарственных средств и вредных веществ в воздухе медицинских организаций не должны превышать предельно допустимые концентрации.

Уровни шума в кабинетах и смежных помещениях не должны превышать гигиенические нормативы для жилых и общественных зданий.

На входах с улицы предусмотреть электрические воздушно-тепловые завесы.

Дымоудаление – выполнить в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

Установить огнезадерживающие клапаны на воздуховодах общеобменной вентиляции в местах прохода через противопожарные преграды, при пересечении границы противопожарных отсеков и в местах окончания магистральных воздуховодов на этажах, при необходимости.

Обеспечить автоматическое отключение систем вентиляции при срабатывании автоматической пожарной сигнализации.

Требования к электрооборудованию, естественному и искусственному освещению

Электрооборудование – в соответствии с Техническим заданием, нормативными документами и требованиями ПУЭ.

Обеспечить электроснабжение по 2-ой категории надежности. Для медицинского оборудования, отключение которого может привести к угрозе жизни пациентов, а также систем пожарной безопасности обеспечить электроснабжение по 1-ой категории надежности за счет использования двух независимых источников и использования блоков бесперебойного питания, работающих в режиме on-line.

Для кабинетов лучевой диагностики, электротерапии, перевязочной предусмотреть повторный контур заземления в соответствии с требованиями к устанавливаемому оборудованию.

При необходимости запроектировать резервный источник электропитания. Тип источника согласовать с Заказчиком.

Освещение кабинетов должно быть выполнено в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630 -10.

Светильники местного и общего освещения должны иметь соответствующую защитную арматуру, предусматривающую их влажную очистку и предохраняющую органы зрения персонала от слепящего действия ламп.

Светильники применить с ЭПРА (электронные пускорегулирующие аппараты) с лампами Т5 или на светодиодах.

Требования к водоснабжению и канализации

Источником водоснабжения клиники являются городские сети водопровода. Центральная водоподготовка воды не предусматривается. Для специализированных изделий (моечные машины, стерилизаторы) планируется установка локальных очистных (мембранных) систем для получения очищенной (умягченной) воды.

Сеть внутреннего хозяйственно–питьевого водопровода предназначена для подачи воды к сантехприборам, медицинским кабинетам и технологическому оборудованию. Баланс водопотребления медико-технологических помещений определить проектом.

Все кабинеты медицинского приема должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением. Качество воды для хозяйственно-питьевого назначения должно соответствовать требованиям санитарных правил.

Подключение системы внутреннего водопровода предусмотреть от существующего узла учета здания. Применить сантех. приборы со скрытой подводкой для обеспечения гигиенического режима.

При необходимости проектом предусмотреть напорную канализацию, за подвесным потолком с применением станций перекачки типа «Sololift».

Горячее водоснабжение – от существующего ИТП с принудительной циркуляцией. Система горячего водоснабжения должна быть бесперебойной. При отключении городской системы горячего водоснабжения на профилактические работы обеспечить горячее водоснабжение здания клиники за счет накопительных бойлеров, имеющих емкость не менее 50% от суточной потребности здания клиники.

Исключить открытое прохождение стояков канализации и водопровода, и открытую подводку к приборам.

Исходными материалами для проектирования являются монтажные привязки технологического водопотребляющего оборудования клиники.

Кабинеты должны быть оборудованы умывальниками для мытья рук с установкой смесителей с кистевым регулированием.

Кабинеты с влажным, асептическим режимом, оборудуются двойными мойками из нержавеющей стали, мойки оборудуются смесителями с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Внутренний противопожарный водопровод выполнить в соответствии с СП 10.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

В качестве систем очистки воды для посетителей и персонала установить пурифаеры в коридорах, вестибюлях, помещении персонала. Количество предусмотреть проектом.

Требования к технологическим разделам рабочей документации

Размещение оборудования и мебели в кабинетах должно обеспечивать свободный доступ при эксплуатации и обслуживания, а также доступность для уборки.

Рабочие места персонала должны быть устроены с учетом эргономических требований.

В кабинетах должна использоваться медицинская мебель. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Все кабинеты оборудуются бактерицидными облучателями или другими устройствами обеззараживания воздуха, разрешенными для этой цели в установленном порядке. При использовании облучателей открытого типа выключатели должны быть выведены за пределы рабочих помещений.

Помещения оснащаются необходимым технологическим оборудованием и инженерными системами для обеспечения надлежащих условий и удобства работы персонала. Состав технологического оборудования должен иметь практичный дизайн, индивидуальные размеры и эргономичность, а также быть высокотехнологичным, эффективным с учетом специализации и инфраструктурных возможностей.

Кабинеты оборудуются дозаторами для жидкого антисептического мыла и растворов антисептиков.

Оборудование кабинетов должно соответствовать стандартам оснащения медицинских кабинетов в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи по врачебным специальностям, утвержденные Приказами МЗ РФ.

Список медицинского оборудования и мебели по кабинетамсогласовывается с Заказчиком на стадии разработки раздела рабочей документации «Технологические решения».

Для проведения рентгенодиагностических исследований предусмотрены цифровые рентгеновские аппараты, объединенные в единую информационную систему, разрешающую цифровое хранение информации, а также её просмотр (основные требования по проектированию рентген кабинетов изложены в Приложении № 2 к настоящему МТЗ).

В кабинетах УЗИ – ультразвуковые аппараты с возможностью линейного, конвекционного и секторного сканирования, цветового допплеровского картирования.

Требования к слаботочным системам
Проектом предусмотреть ИТ-системы
Проектом предусмотреть оснащение КПП системой радиовещания для трансляции радиоканалов, а также трансляции звуковой информации с носителей, совмещенной с системой оповещения о пожаре 3-го типа.
Обеспечить средства визуализации вызова пациентов в местах их ожидания. Предусмотреть помещение для расположения центра электронной базы данных и администратора.
Разработать систему сбора и обработки информации, оповещения о пожаре, сети связи и системы безопасности в соответствии с действующими нормативами
Разработать систему контроля и управления доступом, систему видеонаблюдения, систему охранной и тревожной сигнализации.
Разработать системы противопожарной сигнализации, автоматики пожаротушения, автоматизированной системы управления зданием, АОВ в соответствии с действующими нормативами.
Проектные решения в сфере инженерных систем и сетей должны соответствоватьтехническим условиям (ПТУ), на присоединение к городским инженерным сетям.
Здание оборудовать инженерными системами, совокупность, которых должна будет поддерживать требуемые условия проведения технологических процессов, а также безопасности - как внутренней рабочей среды, так и внешней окружающей среды.
Максимальные удельные показатели потребления принять в соответствии с Предварительными техническими условиями.

Организация условий и охраны труда персонала

Для обеспечения условий охраны труда сотрудников предусмотрено следующее.

Графики движения обеспечены общей архитектурно-планировочной композицией, взаимосвязью помещений, решением внутреннего пространства, максимальным объединением идентичных, по назначению, помещений.

Проектом предусмотрены помещения персонала: гардеробные, комнаты персонала и санитарные узлы. В пред туалетных имеются раковина со смесителем горячей и холодной воды, вешалка для служебной одежды, диспенсер с дезинфицирующим моющим раствором, электрополотенце и зеркало.

В гардеробных персонала устанавливаются шкафчики для одежды. Расчет количества шкафчиков определяется штатным расписанием клиники. Площадь гардеробных рассчитывается в соответствии с требованиями СанПиН.В специальном шкафув каждой гардеробной хранится чистая служебная одежда персонала в одноразовых пакетах. Перед началом смены сотрудник получает комплект чистой одежды, а в конце – сдает. Использованная одежда собирается в специальную тару и далее передается для обработки в кладовую грязного белья.

Используется современное инженерное и медико-технологическое оборудование максимально исключающее ручной труд.

Приточно-вытяжная вентиляция обеспечивает нормальные условия работы.

Помещения, где возможно образование вредных газов, паров, оборудуются вытяжными шкафами, столами-зонтами, местными вентиляционными отсосами.

Освещенность (естественная и искусственные) большинства помещений, соответствуетоптимальным величинам, определенным соответствующими конструкциями для определенных помещений медицинских учреждений в соответствии с «Правилами по проектированию учреждений здравоохранения».

Все виды технологического оборудования, приводимые в действие электроэнергией, а также металлические конструкции, несущие на себе электроустановки, должны быть заземлены.

Для включения (отключения) электроустановок предусмотрены силовые электрощиты, пусковые устройства, щитки электроосвещения. Пусковые механизмы (кнопки, рубильники и т.д.) располагаются непосредственно у рабочих мест так, чтобы ими было удобно и безопасно пользоваться, и исключалась возможность самопроизвольноговключения оборудования.

Полы – гладкие, нескользкие, удовлетворяющие гигиеническим и эксплуатационным требованиям помещений. Полы в лечебных кабинетах покрыты линолеумом.

В целях радиационной безопасности пол, потолок, стены процедурных рентгеновских кабинетов покрывают рентгензащитным материалом. В кабинетах используются следующие средства защиты: двери, смотровые окна, ставни, ширмы, фартуки, перчатки.

Персонал клиники обеспечивается санитарно-гигиенической одеждой и обувью. Для хранения белья запроектированы кладовые белья. Стирка белья осуществляется в специализированной прачечной, с которой заключается соответствующий договор.

Помещения, где предусмотрено хранение препаратов, реактивов не устойчивых при комнатной температуре, предусмотреть оборудование холодильниками; хранение препаратовсписка А, В будет осуществляется в специальных шкафах под замком (сейфах).

Численный и профессионально-квалифицированный состав работающих определяет и утверждает руководитель учреждения.

В помещениях перевязочных, процедурных, манипуляционных весь поступающий воздух имеет трехступенчатую очистку через бактериальные фильтры; при этом последняя третья ступень очистки приближена непосредственно к контролируемым помещениям (воздуховоды после третьей степени очистки –HEPA фильтров, выполнены из нержавеющей стали). Использование масляных фильтров не допускается.

Требования по обеспечению пожарной безопасности

При проектировании в обязательном порядке учесть требования «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ и других нормативных документов в области пожарной безопасности.

Требования к обеспечению ориентации и безопасногопередвижения инвалидов и мало-мобильных групп населения

Проектом предусмотреть конструктивные и другие специальные мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное передвижение по территории инвалидов (в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).

Должен быть обеспечен 100% доступ МГН во все кабинеты и процедурные помещения, включая административные помещения, зоны и помещения для посетителей, 100% доступ МГН на территории клиники.

Проектные решения зон и помещений, доступных для МГН, должны обеспечивать:
досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри здания;
безопасность путей движения (в том числе эвакуационных);
своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, в том числе тактильные надписи для слепых (шрифт Брайля).

Проектные решения объектов, обеспечивающих доступность для инвалидов не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.
В клинике предусмотреть нормативные мероприятия для инвалидов всех категорий (колясочники, опорники, для незрячих и глухих лиц).

Требования к обеспечению передачи сигналов ГО и ЧС, средств вызова мало-мобильных групп населения, информирования посетителей

Радиовещание. Объект оснастить системой радиовещания для трансляции радиоканалов, а также трансляции звуковой информации с носителей. Система должна иметь возможность управления (переключения местного и городского радиовещания) на объединенном радиоузле для возможности оперативного местного оповещения ГО и ЧС. Система должна иметь возможность трансляции радиоканалов по зонам оповещения и трансляции каждой в отдельности так и всех сразу. Оснащение объекта радиовещанием и радиотрансляцией должно соответствовать требованиям СП 133.13330 и СП 134.13330. Количество абонентов, зоны оповещения и трансляции определяются на этапе проектирования.

Система вызова медицинского персонала. Объект оснастить системой вызова медицинского персонала для обеспечения связи «Пациент-Врач» в санузлах маломобильных групп и иных необходимых местах, согласно медицинским стандартам, стандартам обеспечения доступности маломобильных групп и иное.

Система информирования посетителей о расписании приёма. Объект оснастить системой информирования пациентов о расписании приёма. Предусмотреть электронную систему.

Информационная телевизионная система. Объект оснастить информационной телевизионной системой для отображения медиа-информации в местах ожидания и иных необходимых местах нахождения посетителей.
Проектировщик Дата: 11.02.2017, в 16:49 | Сообщение №5
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Требования к разработке и оформлениюдокументации при проектировании
Рабочая документация должна быть разработана с учетом нормативных требований, предъявляемых к учреждениям, оказывающим медицинские услуги, а также в соответствии с документацией предоставленной Заказчиком.
При разработке рабочей документации неукоснительно соблюдать требования нормативных документов действующих на территории РФ:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (статья 48),
ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства».
Постановление правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г.
Постановления Правительства Москвы от 21.11.2006 N 911-ПП "Об утверждении Московских городских строительных норм (МГСН) и других нормативных актов, действующих на территории РФ.
СанПиН 2.1.3.2630 -10 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность."
СП 3.5.1378–03 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизации и осуществлению дезинфекционной деятельности»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»;
СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
СНиП 2303-03 «Защита от шума»;
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества»;
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения» изменения к СанПиН 2.1.4.1074-01;
СНиП 21-01-97 «Противопожарная безопасность зданий и сооружений»;
СП.000.13330.2013 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»
СП. 118.13330.2012«Общественные здания и сооружения»
СП 10.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-992010);
Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». Последние изменения от 23 июля 2008 года N 160-ФЗ
№ 93 от 28 января 1997 г. «О порядке разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий
Р. 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях»;
Приказ МЗ и МП № 11-16/03-06 от 28.02.95г. «Методические указания по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях»;
ГОСТ Р.ИСО 14644-1-2000 Чистые помещения и, связанные с ними контролируемые среды. Классификация чистоты воздуха. Госстандарт России, 2000;
ГОСТ Р.51251-99 Фильтры очистки воздуха. Классификация. Маркировка. М. Госстандарт России, 1999;
ГОСТ Р. 52539-2006 -Чистота воздуха в лечебных учреждениях;
ГОСТ Р. 5066-95 Помещениячистые. Классификация. Методы аттестации. Основные требования. М. Госстандарт Росси, 1995;
ГОСТ 30494-2011- Здания жилые иобщественные. Параметры микроклимата в помещениях;
ГОСТ Р 50776-95, «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

Согласование рабочей документации

Согласовать рабочую документацию с владельцем здания.
Сопровождать и получить положительное заключение в установленном порядке в иных заинтересованных согласующих организацияхи службах.

Порядок внесения изменений в Задание на проектирование

Все изменения и дополнения в задание на проектирование считаются действительными, если они оформляются в письменном виде по взаимному согласию сторон и подписаны Заказчиком.

Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов рабочейдокументации
Вся проектная рабочая документация, в соответствие с требованиями нормативных документов действующих на территории РФ.
При проектировании должно быть обеспечено участие Заказчика в следующих проектных этапах и мероприятиях:
Утверждение основных объемно-планировочных решений, материалов отделки помещений, согласование применяемых отделочных материалов на этапе разработки рабочей документации.
Утверждение основных технологических решений, расстановки медицинского оборудования, мебели в помещенияхна этапе разработки рабочей документации.
Согласование основных разделов рабочей документации инженерных систем и оборудования.

Рабочую документацию проекта разработать в составе и объеме, необходимом и достаточном для выполнения капитального ремонта и перепланировки на условиях «под ключ», согласно действующему законодательству и нормативно-технической базе Российской Федерации и г. Москвы, в т.ч. согласно требованиям Постановления правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г.

При разработке Рабочей документации проекта предусмотреть нижеперечисленные разделы (но не ограничиваясь):
Пояснительная записка.
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Техническое заключение о допустимости и безопасности проведения ремонтно-строительных работ. (Для предоставления в бюро технической инвентаризации)
Технологические решения и оборудование.
Технологические решения процедурный кабинет визиографииортопантомографии, рентген диагностики (Наличие лицензии на проектирование средств радиационной защиты и источников ионизирующего излучения)
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения:
система электроснабжения и электроосвещения;
система водоснабжения;
система водоотведения;
системы отопления, вентиляции и кондиционирования;
системы тепло- и холодоснабжения;
система локальной вычислительной сети;
система телефонии;
серверная инфраструктура;
инфраструктура рабочих мест;
структурированная кабельная система;
система радиофикации;
система вызова медицинского персонала;
система информирования пациентов о расписании приёма;
информационная телевизионная система;
автоматическая пожарная сигнализация;
система оповещения и управления эвакуацией;
автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования;
охранная сигнализация;
система контроля доступа (СКУД);
система видеонаблюдения;
системы тревожной сигнализации;
технические средства охраны по защите объектов от преступных посягательств;
иные системы, в случае определения их необходимости на этапе проектирования.
Проект организации капитального ремонта.
Охранно-защитная дератизационная система.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Технологический регламент обращения с отходами.
Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» (при необходимости).
Сметная документация, составленная в нормативной базе (ТСН).
Иная документация в случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативно-технической базой Российской Федерации и г. Москвы, а также необходимаяи для выполнения капитального ремонта и перепланировки на условиях «под ключ».

Генеральный проектировщик передает Заказчику результаты проектных работ в следующем формате и количестве:
на бумажном носителе – 4 экземпляра;
в электронном виде на носителях CD-R:
графическая часть (чертежи, планы, схемы, узлы) в форматах dwg;
текстовая часть в формате doc;
сметную документацию в формате XLS. или АРПС на USB flash накопителе.

Исполнитель передает Заказчику рабочую документацию на бумажном носителе полностью оформленной с оттиском оригинальной печати исполнителя, и подписанную в соответствии с «Регламентом подписей на рабочей документации» Исполнителя.
Проектировщик Дата: 11.02.2017, в 16:50 | Сообщение №6
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Требования, предъявляемые к рентген диагностическим кабинетам.

Требования к размещению, организации работыи оборудованию рентгеновских кабинетов.
Размещение и эксплуатация рентгеновских аппаратов должны соответствовать положениям действующих санитарных правил, которые определяют основные критерии радиационной защиты, требования к рентгеновскому оборудованию и персоналу, основные требования к размещению рентгеновских аппаратов и их эксплуатации.
Устройство кабинета должно обеспечивать выполнение требований технической и нормативной документации.
Размещение рентгеновских аппаратов в рентгеновских кабинетах осуществляется на основании проекта. Разработка проекта проводится проектной организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности, на основании технического задания заказчика и технических требований поставщика оборудования.
Ввод в эксплуатацию и эксплуатация рентгеновских кабинетов, аппаратов производится в соответствии с гигиеническими требованиями к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, а также при соблюдении нормативной документации.
Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». Последние изменения от 23 июля 2008 года N 160-ФЗ
Постановление правительства РФ № 93 от 28 января 1997 г. «О порядке разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий».
СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-992010);
ТIA/EIA 569, ТIA/EIA 568A, ISO/IEC 11801 (с изменениями level 5 enhanced), TCБ75 и санитарным нормам СанПиН 2.2.2.542-96,
ГОСТ Р 50571.21-2000, Правила устройства электроустановок;
Рекомендации международных норм DIN и ISO в части СКС и ИТ.

Требования к отделке и планировке, обеспечение радиационной безопасности:
Размещение рентген кабинетов и СМР выполнить на основании проекта, согласованного в РРО региона. В составе рабочей документации предусмотреть в том числе:
План расстановки технологического оборудования.
План подводки инженерных коммуникаций.
Схему контура защитного заземления.
Таблицу расчета защиты от рентгеновского излучения.
Предусмотреть исключение возможности размещения рентген кабинетов под помещениями, где возможно подтекание воды через перекрытия (санузлы, душевые и т.д.).
Поверхности стен и потолка в процедурной и комнате управления должны быть гладкими, легко очищаемыми и допускать влажную уборку. Отделочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, допускающее их использование в лечебно-профилактических организациях.
Пол процедурной комнаты управления, выполняется из электроизоляционных материалов натуральных или искусственных. Применяемые искусственные покрытия и конструкции пола должны иметь заключения электробезопасности.
В процедурной комнате предусмотреть установку раковины с подводом холодной и горячей воды.
Дверь процедурной и комнаты управления в коридор должна открываться «на выход» (по ходу эвакуации), а из комнаты управления в процедурную - в сторону процедурной.

Высота процедурной рентгеновского кабинета должна обеспечивать функционирование технического оснащения.
Ширина дверного проема в процедурной рентгенодиагностического кабинета, кабинета РКТ не менее 1,2 м при высоте 2,0 м, размер остальных дверных проемов - 0,9 ´ 1,8 м.
Пульт управления рентгеновских аппаратов, располагается в комнате управления.
В комнате управления разместить второй рентгенотелевизионный монитор, АРМ рентгенолога и рентгенолаборанта.
При нахождении в процедурной более одного рентгенодиагностического аппарата предусматривается устройство блокировки одновременного включения двух и более аппаратов.
У входа в процедурную кабинета рентгенодиагностики на высоте 1,6-1,8 м от пола или над дверью разместить световое табло (сигнал) «Не входить!» бело-красного цвета, автоматически загорающееся при включении анодного напряжения.
Рентгенодиагностический кабинет оснастить набором передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты, приведенных в прилож. 8. СанПиНа 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;
Для обеспечения возможности контроля за состоянием пациента предусмотреть смотровое окно и переговорное устройство громкоговорящей связи. Минимальный размер защитного смотрового окна в комнате управления 24 ´ 30 см, защитной ширмы – 18 ´ 24 см. Для наблюдения за пациентом предусмотреть телевизионную и другие видеосистемы.

Требования к вентиляции, микроклимату, шуму
Проектом предусмотреть самостоятельную систему вентиляции для помещений рентген кабинета.
Система вентиляции в рентгеновском кабинете должна обеспечивать поддержание показателей микроклимата (температура, влажность) в соответствии с действующими нормами и правилами.
Уровень шума от технического оснащения процедурной не должен превышать при неработающей аппаратуре 50 дБА, при работающей – 60 дБА.
Уровни шума в кабинетах и смежных помещениях не должны превышать гигиенические нормативы для жилых и общественных зданий.

Требования к защите от нерадиационных факторов
Для обеспечения безопасных условий проведения рентгенологических исследований принять меры защиты от воздействия электричества, свинца и других нерадиационных факторов, а также проведены противопожарные и противоэпидемические мероприятия.
Каждый рентгенодиагностический кабинет обеспечить углекислотными огнетушителями типа ОУ-2, предусмотреть свободный доступ к средствам пожаротушения. (Заполненный трансформаторным маслом генераторный бак не относится к пожароопасным устройствам.) Количество и месторасположение огнетушителей согласовывается с органами надзора за пожарной безопасностью.
В рентгенодиагностическом кабинете не допускается использовать открытый огонь, хранить бракованные снимки и обрезки пленок в открытом виде, складывать пленки вблизи окон, электроламп и приборов отопления.
Электрическая безопасность технического оснащения, включая персональные компьютеры рабочих станций персонала, обеспечивается использованием электрических розеток с заземляющим контактом.
Оборудование процедурной рентгеновского кабинета должно полностью исключать возможность соприкосновения персонала и пациентов с открытыми токонесущими частями электрических цепей в эксплуатационных условиях. Доступные для прикосновения заземленные коммуникационные устройства (например, батареи отопления), должны быть закрыты изоляционными щитами.
Прокладка электрических кабелей и проводов от комнаты управления до процедурной должна проводиться в подпольных каналах, напольных или настенных коробах, оставляя пол свободным в местах перемещения пациента, персонала, аппаратуры и каталки.
Арматура водопроводной и отопительной сети не должна использоваться в качестве заземлителя. Система повторного заземления рентгеновского компьютерного томографа должна быть автономной от других аппаратов. Наличие заземляющей полосы не требуется, если в конструкции аппарата предусматривается заземляющий проводник.
Процедурная кабинета должна быть снабжена электрической трехфазной сетью 380/220 В, 50 Гц или однофазной сетью 220 В, 50 Гц с повторным заземлением нулевого провода сети в зависимости от применяемых аппаратов. Отклонение сетевого напряжения от номинального значения при неработающем аппарате не должно превышать ±10 %, а отклонение частоты ±1 Гц.
Сопротивление сети должно соответствовать номинальной мощности рентгеновского питающего устройства с трехфазной схемой выпрямления (табл. 10.1) СанПиНа 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;
Подключение кабинета рентгеновской компьютерной томографии РКТ выполняется на напряжение 380/220 В, 50 Гц по отдельному фидеру в зависимости от применяемого аппарата, в соответствии с СанПиНом 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»
Рентгеновская аппаратура должна присоединяться к сети коммутационным аппаратом, при размыкании (выключении) которого все без исключения части аппаратуры должны обесточиваться. Разомкнутое положение коммутационного аппарата должно быть отчетливо видно. Расстояние между коммутационным аппаратом (рубильником) и пультом управления рентгеновского аппарата должно составлять не более 1,5 м.
Не допускать наличия открытых свинцовых или свинецсодержащих поверхностей в помещениях рентгеновского кабинета.
Предусмотреть допустимую температуру элементов технического оснащения приведена в табл. 10.2. СанПиНом 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

Требования к инвентарю и технологическому оборудованию
Размещение оборудования и мебели в кабинетах рентгенодиагностики должно обеспечивать свободный доступ приэксплуатации и обслуживания, а также доступность для уборки.
Рабочие места персонала должны быть устроены с учетом эргономических требований.
В кабинете рентгенодиагностики должна использоваться медицинская мебель. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Обеспечение бесперебойного электроснабжения
Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы.
При переходе на резервное электропитание должен выдаваться световой и/или звуковой сигнал.
Резервный источник питания должен иметь защиту от перепадов сетевого напряжения и обеспечивать работу систем в течение не менее 4 часа с момента отключения основного электроснабжения.
С момента отключения основного энергоснабжения сетевое оборудование должно находиться в рабочем состоянии не менее 4 часа.
При использовании в качестве источника основного питания, должна выполняться автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей
После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система должна автоматически включиться и перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания.
Мощность ИБП должна как минимум на 30% превосходить суммарную мощность нагрузки для надёжной его работы.
Форм-фактор ИБП - монтаж в стойку. От центрального ИБП СБ производится питание серверов СБ и шкафов с оборудованием СБ. Распределение питания СБ в кроссовых производится через электрические щиты с автоматическими выключателями.
ИБП СБ и кабельная разводка от него до помещений кроссовых, включая распределительные электрощиты СБ кроссовых, учитываются в проекте электроснабжения здания.

Документация
Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (описания, спецификации, инструкции) должна быть представлена на русском языке.
Заказчику на стадии проектирования должна быть предоставлена следующая документация:
Спецификация оборудования и работ
Схема расположения оборудования и зон наблюдения
На этапе сдачи систем в эксплуатацию:
Проектно-исполнительная документация.
Инструкции по эксплуатации.

Приемосдаточные испытания
После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает работоспособность Систем в рамках, оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей.
В случае невыполнения указанных ниже условий, параметры систем должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.
Исполнитель обеспечивает гарантийную поддержку и сопровождение Систем в течение 24 календарных месяцев с момента подписания Акта выполненных работ обеими сторонами.
В случае выхода из строя какой-либо из систем Исполнитель в течение 24-часов обязан привести системы в рабочее состояние. С этой целью необходимо предусмотреть соответствующий ЗИП.
Света Дата: 11.02.2017, в 16:51 | Сообщение №7
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

Спасибо большое!
А есть ещё ТЗ на проектирование помещения кассы в клинике?
Проектировщик Дата: 11.02.2017, в 16:52 | Сообщение №8
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Требования к оборудованию кассового помещения.

СТЕНЫ. ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПЕРЕГОРОДКИ
Не капитальные наружные стены, перекрытия, полы и перегородки с внутренней стороны по всей площади укрепить металлическими решетками из арматуры диаметром не менее 16 мм и размером ячейки не более 150x150 мм, которые оштукатурить. Решетки приварить к прочно заделанным в стену на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм (к закладным деталям из стальной полосы 100x50x6 мм пристреливаемым к бетонным поверхностям четырьмя дюбелями с шагом не более 500x500 мм).
Помещения, предназначенные для хранения денежных средств, особо ценных товаров, изделий и документов не должны иметь оконных проемов.
ДВЕРИ
Входные двери, д.б. цельнометаллическими, исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку, полнотелыми, толщиной не менее 40 мм, иметь не менее двух врезных не самозащелкивающихся замков установленных на расстоянии 300 мм друг от друга.
При наличии расположенных снаружи дверных петель или одношарнирных стержневых петель, дверь со стороны их расположения д.б. защищена при помощи торцевых крюков.
Входную дверь, дополнительно защитить изнутри решетчатой металлической дверью или раздвижными металлическими решетками, запирающимися на навесной замок с помощью ушек. Решетчатые металлические двери изготовить из стальных прутьев диаметром 16 мм, образующих ячейку не более 150x150 мм и свариваемых в каждом пересечении. По периметру решетчатая дверь обрамляется стальным уголком 75x75x6 мм. Раздвижные металлические решетки изготовить из полосы сечением не менее 4x30 мм с ячейками не более 180x180 мм. Допускается использование фигурных решеток с такими же прочностными характеристиками.

ВИТРИНЫ. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ
Оконные проемы во всех помещениях остеклить и оборудовать надежными и исправными запорами. Стекла надежно закрепить в пазах.
Окна оборудовать металлическими решетками из стальных прутьев диаметром 16 мм с ячейкой 150x150 мм в местах пересечения прутья необходимо сварить. Концы прутьев решетки заделать в стену на глубину не менее 80 мм и залить цементным раствором или приварить к металлическим конструкциям. При невозможности выполнить это, решетка обрамляется уголком 75x75x6 мм и приваривается по периметру к стальным анкерам, заделанным на глубину 80 мм. Анкер выполнить диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 120 мм. Можно использовать декоративные решетки с такими же прочностными характеристиками.
Раздвижные и распашные решетки допускается изготавливать из стальной полосы сечением не менее 4x30 мм с ячейками не более 180x80 мм.
В зависимости от конструкции оконных рам, решетки можно установить с внутренней стороны помещений или между рамами.
Решетки на окнах выполняются раздвижными или распашными и оборудуются навесным замком.

ЗАМКИ, КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Для запирания дверей использовать замки повышенной секретности типа «Аблой», сувальдные с двухбородочным ключом, цилиндровые штифтовые 2-х и более рядные.
При открывании дверей наружу на дверных петлях установить торцевые крюки, препятствующие срыванию петель.
Света Дата: 03.04.2017, в 14:03 | Сообщение №9
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

У кого-нибудь есть типовой проект размещения позитронно-эмиссионного и компьютерного томографа (ПЭТ/КТ) в отделении лучевой диагностики клиники?
Engineer Дата: 03.04.2017, в 14:04 | Сообщение №10
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

У меня есть типовая схема размещения томографа, напишите на почту proekt201@gmail.com я вышлю в ответ.

Вы не можете ответить в тему анонимно, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!


Forums ©
Легализация короткоствольного огнестрельного оружия

ЗА
ПРОТИВ


Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 172
Комментарии: 6
Copyright © Проект Подряд - Работа для архитекторов и инженеров, 2009-2013. Все права защищены.
Powered by SLAED CMS © 2005-2007 SLAED. All rights reserved.