Регистрация | Вход

Форум -> Скачать типовые проекты -> Система антиобледенения и снеготаяния

Система антиобледенения и снеготаяния

Engineer Дата: 18.09.2016, в 16:09 | Сообщение №1
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

Система антиобледенения и снеготаяния – есть у кого-нибудь типовой проект?
Света Дата: 18.09.2016, в 16:12 | Сообщение №2
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

Есть типовой проект на систему антиобледенения дорожек – нужен?
Engineer Дата: 18.09.2016, в 16:13 | Сообщение №3
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

Нет, спасибо!
Нужен проект на систему антиобледенения крыши, воронок и ступеней?
Проектировщик Дата: 18.09.2016, в 16:14 | Сообщение №4
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Вот, есть что-то похожее:

Основные технические решения системы антиобледенения.

Для предотвращения образования наледи на кровле, обеспечения работоспособности системы водостока предусматривается организация системы антиобледенения в состав, которой входит подогрев:
- подогрев настенных водостоков;
- подогрев водосточных труб;
- подогрев карнизных свесов;
- подогрев ендов.

Система антиобледенения предназначается для предотвращения образования наледи и закупорки водостоков в весенне-осенний сезон и периоды оттепелей. Система не предотвращает образование наледи на сопредельных не подогреваемых участках, а также не предотвращает лавинообразный сход масс снега и льда.
Электроснабжение системы антиобледенения осуществить от щитов ЩУОб-1, ЩУОб-.2, установленных на пятом и втором этажах здания соответственно.
Для обогрева настенных водостоков и водосточных труб выбран двухжильный экранированный саморегулируемый нагревательный кабель FroStoBlack мощностью 21,5 Вт/м. Для обогрева карнизных свесов и ендов выбран двухжильный экранированный саморегулируемый нагревательный кабель FroStopBlack мощностью 21,5 Вт/м. Греющий кабель укладывается в две нитки.
Для обеспечения управления системой обогрева в ЩУОб-1, ЩУОб-2, установить устройство EMDR-10, оборудованным датчиком влаги HARD-45 и датчиком температуры окружающего воздуха VIA-DU-A10, установленными на кровле здания в соответствии с рекомендациями производителя.

Групповые линии выполнить кабелями ППГнг(А)-HF. Прокладка кабелей осуществляется следующим образом: от щитов по этажам в ПВХ негорючей трубе в штрабах стен, подъем до распределительных коробок в негорючей ПВХ трубе и по кровле в негорючей ПВХ трубе, устойчивой к ультрафиолету.
К нулевому защитному проводнику (РЕ) должны быть присоединены экраны нагревательных кабелей.
Все соединения отдельных участков нагревательного кабеля (НК) между собой и с питающими кабелями должны быть выполнены в соответствии с техническими условиями фирмы-изготовителя, с обеспечением надлежащей изоляции, механической защиты и герметизации, обеспечивающий надежный контакт.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции греющих кабелей,
уложенных в настенных водостоках и водосточных трубах в соответствии с требованиями п.1.7.51 ПУЭ. применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
- защитное зануление
- преднамеренное соединение всех открытых проводящих частей электроустановки с глухозаземленной нейтралью источника тока РЕ проводом сети;
- автоматическое отключение питания - установлены автоматические выключатели, время отключения соответствует требованиям табл.1.7.79.ПУЭ, согласно П.7.1.82.ПУЭ, осуществлено подключение групповых линий через УЗО (устройство защитного отключения) с номинальным током срабатывания не более 30мА.

Подключение непосредственно самих кабелей к соединительным коробкам выполнить следующим образом:
- одна жила нагревательного кабеля выполняет роль фазного проводника и подключена к фазному проводу питающего кабеля, другая жила нагревательного кабеля подключена к нулевому рабочему N-проводнику питающего кабеля. При этом, защитная металлическая оплетка нагревательного кабеля используется для защитного заземления и подсоединяется к нулевому защитному РЕ проводнику, что обеспечивает безопасное отключение системы при возникновении токов утечки при помощи УЗО.
Защитное заземление системы антиобледенения выполнено по системе ТN-С-S.
Монтаж должен быть выполнен строго в соответствии с действующим ПУЭ.

Меры защиты и организация эксплуатации

В соответствии с классификацией действующих нормативов потребители здание театра относится к закрытым или внутренним электроустановкам. Проект выполнен с учетом возможности доступа в электрощитовую только для квалифицированного обслуживающего персонала. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме проектом предусматриваются меры защиты от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих частей, ограждения и оболочки. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции проектом предусматриваются следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление и автоматическое отключение питания. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.
Проверка (первичная, периодическая, внеочередная) знаний у персонала правил, должностных и производственных инструкций должна проводиться согласно п. 1.4.20-1.4.23 ПТЭЭП электрических станций и сетей. Проверка знаний каждого работника производится индивидуально. Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии. Работы в действующих электроустановках должны выполняться по наряду-допуску, форма которого и указания по его заполнению приведены в приложении №4
Межотраслевых правил по охране труда (МПОТ). При производстве работ должны выполняться организационные мероприятия, согласно главе 2 МПОТ. При производстве работ должны выполняться технические мероприятия по обеспечению безопасности работ согласно главе 3 МПОТ: защитные отключения, вывешивание запрещающих плакатов, проверка отсутствия напряжения, установка заземления, ограждение рабочего места и вывешивание предупредительных плакатов.

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по экономии электроэнергии:
- применение кабелей с медными жилами;

Меры по противопожарной безопасности, технике безопасности и охране труда

Электрооборудование здания в отношении пожарной безопасности запроектировано в соответствии с действующими нормами и правилами.
Пожарная безопасность эксплуатации электроустановки обеспечивается следующими проектными решениями:
- применением электрооборудования, соответствующего условиям окружающей среды и номинальному напряжению;
- выбором марок и сечений проводов и кабелей, способов их прокладки, удовлетворяющих требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.52-2011;
- выбором установок защитных аппаратов, обеспечивающих их срабатывание в зонах токов КЗ и перегрузок;
- защитным заземлением электроустановок.

При организации и производстве работ необходимо соблюдать требования СП 48.13330.2011 (СНиП 12.01-2004), СНиП III-4-80, СНиП 3.05.06-
85, государственных стандартов, технических условий, ПУЭ.
До начала строительства объекта необходимо выполнить подготовку строительного производства, включая проведение общих организационно- технических мероприятий. Перед началом выполнения земляных и монтажных работ необходимо проверить наличие и исправность подъемных механизмов, инструментов, защитных средств, предохранительных приспособлений. При производстве работ необходимо выполнять правила техники безопасности СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Ответственным за правильную организацию и безопасное проведение работ является руководитель этих работ.

Охрана окружающей среды

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.
Электропотребители здания не оказывает отрицательного воздействия на окружающую природную среду. Технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрации отсутствуют. В связи с этим проведение воздухо- и водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению шума и вибрации настоящим проектом не предусматриваются.

Вы не можете ответить в тему анонимно, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!


Forums ©
Легализация короткоствольного огнестрельного оружия

ЗА
ПРОТИВ


Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 172
Комментарии: 6
Copyright © Проект Подряд - Работа для архитекторов и инженеров, 2009-2013. Все права защищены.
Powered by SLAED CMS © 2005-2007 SLAED. All rights reserved.