| Форум -> Скачать типовые проекты -> ПОС - Проект организации строительства | ПОС - Проект организации строительства |
|---|
| Строитель | Дата: 17.09.2016, в 13:22 | Сообщение №1 | 
 СтарожилПользователь №: 815 Сообщений: 384
   | Нужен ПОС. Кто-нибудь может поделиться хорошим проектом организации строительства? |
| | | Света | Дата: 17.09.2016, в 13:23 | Сообщение №2 | 
 ГостьПользователь №: Сообщений:
   | | | | Стена | Дата: 17.09.2016, в 13:24 | Сообщение №3 | 
 Активный участникПользователь №: 651 Сообщений: 131
   | Вам нужен ППР – Проект производства работ или ПОС - Проект организации строительства |
| | | Строитель | Дата: 17.09.2016, в 13:26 | Сообщение №4 | 
 СтарожилПользователь №: 815 Сообщений: 384
   | Нужен именно ПОС - Проект организации строительства Желательно для здания - объекта культурного наследия! |
| | | Engineer | Дата: 17.09.2016, в 13:31 | Сообщение №5 | 
 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | У меня есть большой ПОС для здания - объекта культурного наследия, попробую его здесь выложить. Если будет нужен целиком это т проект, то пишите на почту: zxcvb1981@list.ru - поделюсь бесплатно. |
| | | Engineer | Дата: 17.09.2016, в 13:33 | Сообщение №6 | 
 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | Характеристика района по месту расположения объекта и условий строительства
Здание представляет собой комплекс сблокированных и объединенных в единое эксплуатационное пространство кирпичных строений переменной этажности (1-6 этажей) разного времени постройки.
Здание является объектом культурного наследия регионального значения. В пределах существующего землеотвода имеется участок, свободный от застройки, представляющий собой внутреннее пространство двора театра и часть придомовой территории. Северо-западный фасад здания вплотную примыкает к соседнему зданию культурно-делового центра.
Оценка развитости транспортной инфраструктуры
Для обеспечения строительства предусматривается организация поставки строительных материалов и конструкций от заводов производителей и торговых предприятий г.Москвы и Московской области автомобильным транспортом. Схема подъезда осуществляется без изменений транспортных потоков. Транспортные коммуникации увязаны с транспортной схемой района и не влияют на транспортную инфраструктуру. Транспортная связь участка с существующими автодорогами, торговыми и производственными предприятиями осуществляется круглогодично, что обеспечивает нормальное снабжение строительства материальными и трудовыми ресурсами Автомобильное сообщение с территорией участка осуществляется через шлагбаум, расположенный в существующем ограждении участка со стороны бульвара. Для движения транспорта, подвозящего стройматериалы, и вывоза мусора используются существующие подъезды к зданию, имеющие твердое покрытие.
Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства При производстве работ по строительству используются квалифицированные и обученные рабочие и персонал на основе местной рабочей силы. Для производства специальных монтажных работ привлекаются специальные монтажные организации. Проектом принята комплексная механизация строительных работ с использованием механизмов в 1 смену. При монтажных работах применяются грузоподъемные механизмы и средства малой механизации, обеспечивающей выполнение работ в сжатые сроки.
Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом Для осуществления работ привлечение квалифицированных специалистов и обученного персонала для выполнения работ вахтовым методом не предусмотрено. Иностранных специалистов привлекать к работе не планируется.
Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства Площадь участка достаточна для размещения необходимых временных зданий, контейнеров для отходов. Разделом организации строительства не предусматривается использования дополнительной территории, вне границ земельного участка. Проектом организации строительства не предусматриваются внеплощадочные подготовительные работы. Складирование на территории площадки материалов (за исключением металлоконструкций покрытия сцены) проектом организации строительства не предусмотрено. Завезенные материалы «с колес» подаются в зону работ. Металлоконструкции покрытия сцены завозятся со стороны бульвара, и, после подготовки их к монтажу, подаются в здание через существующие ворота в юго-восточном фасаде здания.
Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи.
Особенности работ на территории объекта культурного наследия. До начала работ необходимо в установленном порядке получить разрешение Департамента Культурного наследия г.Москвы. При производстве работ по сохранению объекта культурного наследия (далее – ОКН) должен быть обеспечен постоянный авторский надзор. Указания членов авторского коллектива являются обязательными для заказчика и всех должностных лиц и исполнителей под- рядных производственных организаций и могут быть отменены только государственным органом охраны памятников истории и культуры.
При производстве работ должна быть обеспечена возможность проведения необходимых дополнительных исследований объекта реставрации. Ремонтно-реставрационные работы осуществляются в соответствии с реставрационными нормами и правилами. Исполнители работ должны обеспечивать соответствие технологических приемов и методов производства работ требованиям сохранения, раскрытия и восстановления исторической, научной, художественной или иной культурной ценности памятника, обеспечения условий для его современного использования и физического долголетия. При производстве работ необходимо стремиться к максимальному сохранению подлинных элементов памятника. При обнаружении фрагментов старых зданий и сооружений, археологических древностей и других исторических ценностей работы приостанавливаются. На стройплощадку не- медленно вызываются представители проектной организации, заказчика, а также Департамента Культурного наследия г.Москвы для фиксации фактического положения и принятия согласованных решений по дальнейшему производству работ.
Проектом организации строительства предусматривается проведение следующих мероприятий, связанных со спецификой и условиями ведения реставрационных работ на данном объекте: устройство временной технологической кровли над корпусами 1-6, специальных технологических укрытий над лесами на фасадах, а также технологических навесов для: создания в осенне-весенний и зимний периоды температур не ниже +7°С ÷ +10°С в пространстве, ограниченном конструкциями с твердением известковых штукатурных и гипсовых растворов на водной основе при отделке фасадов; предотвращения попадания атмосферной влаги на поверхность в процессе производства реставрационных работ; устройство технологической разделяющей перегородки между зрительным залом и сценой для создания замкнутого объема и сохранения относительно постоянной влажности, необходимой при производстве работ в реставрационной зоне; сушка строительных конструкций ОКН перед началом ремонтно-реставрационных работ; поддержание устойчивых положительных температур (+7°С ÷ +10°С) внутри ОКН технологических укрытий; обеспечение в период проведения работ по сохранению объекта культурного наследия его охраны специализированными охранными организациями. Указанные мероприятия и работы должны осуществляться в соответствии со специально разрабатываемыми проектами производства работ (ППР) на отдельные виды ремонтно-реставрационных работ. В ходе работ должна постоянно вестись фотофиксация всех этапов реставрации, составляться картограммы выполненных работ. По окончании работ по сохранению объекта культурного наследия физические и юридические лица, осуществлявшие научное руководство проведением указанных работ, сдают в трехмесячный срок со дня выполнения указанных работ в Департамент культурного наследия г. Москвы отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах.
Особенности объекта, усложняющие производство работ. Объект характеризуют следующие условия строительной площадки, усложняющие производство работ: Продолжающаяся в период проведения работ эксплуатация помещений, в которых находятся инженерные системы, обеспечивающие обслуживание Другой сцены театра: тепловой пункт, водомерный узел, насосные станции, вентиляторные, пульт пожарной охраны.
Продолжающаяся в период проведения работ эксплуатация гримерных и кабинетов, прекращающаяся только на время работ в 6-этажной части здания. Наличие в непосредственной близости от здания интенсивного движения пешеходов, что требует разработки мероприятий по обеспечению их безопасности. Наличие деревьев на территории, в непосредственной близости от здания, что ограничивает возможности использования грузоподъемной техники. Наличие большого количества подземных коммуникаций, проходящих по бульвару в непосредственной близости от здания и во дворе. Наличие прохода в действующее здание в непосредственной близости от зоны работ. Расположение существующей эксплуатируемой кровли здания «Другой сцены» в непосредственной близости от места проектируемых работ по ремонту кровли. Существующие в соответствии с городским законодательством ограничения на проезд в центральную часть города крупногабаритного транспорта, что препятствует перевозке длинномерных строительных конструкций и перемещению строительных машин.
Высокая плотность застройки территории, окружающей здание, что препятствует применению производительной строительной техники, увеличивая объемы немеханизированных работ. Необходимость вывоза материалов от разборки и мусора без накопления на строительной площадке. Необходимость производства буровых работ при усилении фундаментов в помещениях с малыми размерами, затрудняющими обслуживание бурового станка. Указанные особенности учтены при разработке проекта организации строительства следующим образом: Стройгенпланом предусматривается для обеспечения безопасного прохода пешеходов в непосредственной близости к лесам устройство на лесах защитного козырька, монтаж инвентарного защитного ограждения вдоль первого яруса лесов, сплошное ограждение лесов сеткой с ячейками не крупнее 5 мм. Деревья, находящиеся в непосредственной близости от места работ, должны быть ограждены деревянными щитами высотой не менее 2.0 м. Предусмотрено, что эксплуатируемая кровля «Другой сцены» должна быть отделена от зоны ремонтно-строительных работ инвентарным защитным ограждением. При погрузочно-разгрузочных работах предусмотрено использование автокрана малых габаритов или автоманипулятора (с разработкой в ППР решений по безопасному ведению работ краном средства малой механизации). Предусматривается подвоз материалов в размере сменной потребности по графику, монтаж с колес, не допуская складирования на площадке длинномерных материалов. Материалы завозятся малотоннажными грузовиками. Большая часть работ производится вручную или с использованием малогабаритной техники. Указанные выше особенности объекта должны быть учтены при разработке технологической документации на производство работ (проекты производства работ и технологические карты). Работа кранов должна быть организована в соответствии с разрабатываемым подрядчиком ППР, в котором должны быть предусмотрены ограничение зон обслуживания кранами, устройство защитных экранов на монтажных горизонтах, разработка мероприятий по совмещению работы кранов и деятельности, расположенных рядом со стройплощадкой учреждений. При составлении сметной документации, для учета влияния условий производства работ, к нормам затрат труда (Кзт), заработной плате рабочих (Кзп), затратам на эксплуатацию машин (Кэм), в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины (Кзпм), применяются коэффициенты.
Особенности работ в условиях плотной городской застройки. На время производства работ эксплуатация здания театра временно прекращается, однако продолжается эксплуатация расположенных вплотную к нему зданий. Подрядчику необходимо согласовать с администрацией учреждений, расположенных в соседних зданиях, очередность и порядок выполнения строительных работ, совмещенных с основной деятельностью этих учреждений, с указанием следующих мероприятий по обеспечению совместной деятельности: порядок согласования с администрацией учреждений сроков начала и окончания производства работ, остановки или обесточивания оборудования, находящегося в зоне производства работ; перечень и места устройства временных ограждений, отделяющих зону строительно-монтажных работ от эксплуатируемых зданий и от проходов для работающей смены и посетителей расположенных в них учреждений; (при необходимости) перечень и места устройства временных ограждений, предохраняющих примыкающие к стройплощадке здания и оборудование от повреждений и загрязнения при производстве строительно-монтажных работ; направления безопасного прохода строителей и эксплуатационного персонала учреждений; порядок устройства и обозначения на местности путей транспортирования строительных материалов, путей движения и рабочих стоянок строительных машин и механизмов; места расположения элементов благоустройства, для сохранения которых в ходе проведения работ должны быть разработаны мероприятия по их предохранению или восстановлению; мероприятия по обеспечению безопасных условий труда строительных рабочих и сотрудников учреждений, расположенных в соседних зданиях; другие организационно-технические мероприятия, обеспечивающие производство строительно-монтажных работ при одновременном функционировании расположенных в соседних зданиях учреждений.
Определение границ опасных зон. Опасные зоны в соответствии с СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» определяются в ППР по методикам, определенным в СНиП 12-03-2001, принятым при определении расстояний отлета предметов при их падении со здания и перемещении грузоподъемными механизмами. Величина опасной зоны вблизи здания, возникающей при возможном падении элемента лесов во время их монтажа на фасадах устанавливается в ППР на устройство лесов в зависимости от высоты конкретного фасада. На время работ по монтажу лесов по границам опасной зоны должно быть установлено сигнальное ограждение. При монтаже лесов на фасаде по Чистопрудному бульвару на границе опасной зоны должен находиться сигнальщик из числа наиболее опытных рабочих, предупреждающий пешеходов о недопустимости захода в опасную зону. Опасная зона вблизи здания, возникающая при возможном падении предметов с кровли здания должна быть устранена постановкой на фасадах лесов, высотой на 1,0 м более отметки свеса крыши. Вся поверхность лесов должна быть обтянута фасадной несгораемой сеткой с ячейками не крупнее 5х5 мм. По границам опасных зон должно быть установлено сигнальное ограждение. Границы опасных зон должны быть учтены при разработке ППР и размещении объектов строительной площадки.
Производство работ в зоне расположения коммуникаций. В непосредственной близости от здания располагаются коммуникации: подземные, надземные, воздушные. Производство работ в зоне расположения коммуникаций допускается под непосредственным руководством инженерно-технического работника и с письменного разрешения организаций, эксплуатирующих эти коммуникации, с соблюдением охранных мер, предписанных эксплуатирующими службами. Подземные коммуникации необходимо обозначить на местности, при необходимости – отшурфить. Решения по обеспечению сохранности коммуникаций (заключение в короба, подвешивание, ограничение зоны обслуживания механизмов и т.п.) должны быть разработаны в ППР на соответствующие виды работ.
Земляные работы в охранной зоне коммуникаций. При наличии рядом с местом производства земляных работ подземных коммуникаций или действующих кабелей работы производить под непосредственным руководством ИТР. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика. Во избежание повреждений устанавливаются следующие охранные зоны коммуникаций.
До начала работ в охранной зоне подрядная организация должна разработать и согласовать с эксплуатирующей сети организацией мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ и сохранность действующих коммуникаций и сооружений. В мероприятиях должны быть предусмотрены: порядок производства работ в охранной зоне; меры, предупреждающие просадку грунта при разработке его в непосредственной близости от действующих коммуникаций, особенно при заглублении ниже уровня их заложения; 4) меры предосторожности, обеспечивающие безопасное ведение работ (например, снижение давления в действующем трубопроводе и др.). Механизированная разработка грунта при пересечении траншей с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается на следующих минимальных расстояниях: для стальных, керамических, чугунных и асбестоцементных трубопроводов, каналов и коллекторов - 0,5 м от боковой поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением шурфовкой с точностью до 0,25 м; для прочих подземных коммуникаций - 2 м от боковой поверхности и 1 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точностью до 1 м; Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен разрабатываться вручную без применения ударных инструментов. В целях обеспечения сохранности вскрытых действующих подземных коммуникаций рекомендуется применять типовые решения на устройство узлов пересечек, уточненные применительно к условиям объекта в ППР. Отрывку траншей ниже подошвы действующих коммуникаций разрешается проводить только после проверки прочности конструкции подвески.
Обоснование принятой организационно-технологической схемы строительства
Работы производятся в два этапа: подготовительные работы, основной период. В подготовительный период производится организация строительной площадки, обеспечение строительства временными зданиями и сооружениями, начальное обеспечение строительства ресурсами, устройство временных технологических конструкций. В основной период производятся работы по усилению и ремонту существующих конструкций, работы по частичному демонтажу, работы по возведению проектируемых конструкций, устройство внутренних инженерных систем, работы по подключению к наружным сетям, благоустройству и озеленению территории.
Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций Земляные работы Устройство естественного основания под земляные сооружения, фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности земли; снятие и использование для рекультивации плодородного слоя земли; обратные засыпки выемок; акт осмотра отрытых котлованов под фундаменты и освидетельствования грунтов.
Работы по устройству фундаментов Армирование элементов фундаментов. Устройство боковой гидроизоляции фундаментов. Устройство отверстий для вводов и выпусков строительных конструкций надземной части зданий и сооружений. Устройство гидроизоляции конструкций. Работы по усилению фундаментов цементацией. Бурение цементационных скважин. Установка кондукторов. Цементация фундаментов. Работы по устройству буроинъекционных и буронабивных свай. Бурение скважин. Установка кондукторов. Изготовление и монтаж армокаркаса. Заполнение скважин бетоном. Работы по устройству отсечной гидроизоляции. Бурение шпуров. Предварительное инъектирование. Нагнетание гидроизоляционного раствора. Заделка шпуров. Работы по инъектированию кирпичной кладки. Сверление отверстий. Прочистка отверстий и трещин. Заделка трещин. Установка армирующих элементов. Инъектирование кладки. Заделка отверстий. Бетонные работы Армирование железобетонных конструкций. Установка закладных частей. Устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей. Сварка выпусков арматуры, закладных частей. Устройство защиты металлических деталей от коррозии до сварки и после нее. Каменные работы Армирование кладки, установка закладных частей. Устройство осадочных и температурных швов. Устройство гидроизоляции в кладке. Защита стальных и закладных деталей от коррозии. Подготовка мест опирания балок, плит перекрытий, перемычек на стены и заделка их в кладке. Устройство каналов и борозд. Устройство отверстий для вводов трубопроводов. Усиление каменных конструкций инъектированием. Работы по антисептической обработке Оформляется актом нанесение каждого слоя защитного состава.
Монтаж металлоконструкций Предварительная подготовка защищаемых от агрессивного воздействия среды поверхностей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение отдельно каждого слоя антикоррозийных покрытий (при многослойных покрытиях). Опирание и анкеровка несущих металлических конструкций. Плотницкие работы Установка оконных и дверных блоков. Изоляционные работы Подготовка поверхностей под огрунтовку и нанесение первого слоя гидроизоляции. Устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения последующего на участках, подлежащих закрытию грунтом, кладкой. Устройство гидроизоляции деформационных и температурных швов. Устройство основания под пароизоляцию. Устройство каждого пароизоляционного слоя. Устройство гидроизоляции в местах пересечения стенок и перекрытий трубопроводами. Устройство акустической изоляции. Теплоизоляция Устройство каждого слоя теплоизоляции. Работы по устройству кровель Устройство основания. Устройство пароизоляционного слоя. Устройство гидроизоляционного слоя (послойная приемка, если наклеивание послойное) Устройство пересечений кровли трубами (вентиляции, радио – телеантеннами и др.). Полы. Устройство основания под полы. Устройство подстилающего слоя. Устройство гидроизоляции. Устройство теплоизоляции. Устройство стяжки. Реставрационные работы. Освидетельствуются с оформлением актов на скрытые работы все предусмотренные утвержденной технологической документацией работы, контроль качества которых невозможен после производства последующих (в соответствии с утвержденной технологией) работ. Внутренние инженерные системы и оборудование. Освидетельствованию с оформлением актов на скрытые работы подлежат все работы по устройству скрытых прокладок и монтажу оборудования. Ответственные конструкции Ответственными конструкциями, подлежащими освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ, являются все вновь возводимые несущие конструкции здания: фундаменты, плита пола, плиты перекрытий, колонны, стены, лестницы, конструкции металлокаркаса в сценической части, возводимые кирпичные стены. Освидетельствованию также подлежат работы по усилению существующих фундаментов и стен.
Технологическая последовательность работ
Общие указания Все работы должны осуществляться по проекту производства работ (ППР) и Технологическим картам (ТК), разработанным исполнителем работ с учетом требований настоящего проекта. В ППР и ТК определяются окончательно методы производства работ. С целью сокращения сроков проектом предусмотрено работы основного периода выполнять параллельными потоками на нескольких захватках одновременно. На каждой захватке работы производить в следующей последовательности. усиление конструкций, которые по результатам обследования являются перегруженными: фундаменты, часть простенков, участки стен с трещинами; ремонт сохраняемых конструкций и их защитная обработка; работы по частичному демонтажу конструкций существующего здания: кровли, перекрытий, перегородок, лестниц, части внутренних кирпичных стен; работы по возведению проектируемых конструкций; работы по внутренней отделке, монтажу внутренних инженерных систем и оборудования, работы по ремонту и реставрации фасадов.
Предлагаемое проектом разбиение здания на захватки: 1). Захватка 1- в осях 1-5/А-Р (фойе, кассы, гардеробы). частичная разборка кирпичных стен пробивка проектируемых проемов разборка полов выемка грунта до проектных отметок усиление кирпичной кладки фасадов инъектированием устройство проектируемых перегородок и стен реставрация фасадов замена кровельного пирога.
2). Захватка 2- в осях 5-9/ А-Р (зрительный зал, кулуары). Работы в зрительном зале частичная разборка кирпичных стен пробивка проектируемых проемов разборка плиты пола подвала выемка грунта до проектных отметок устройство свайного поля из буронабивных свай устройство монолитной плиты пола устройство фундаментов под оборудование устройство монолитных железобетонных колонн устройство монолитного железобетонного перекрытия подвала устройство отсечной гидроизоляции усиление кирпичных стен инъектированием ремонт связей стропильных ферм замена кровельного пирога. Работы в левом кулуаре частичная разборка кирпичных стен пробивка проектируемых проемов разборка плиты пола подвала
выемка грунта до проектных отметок устройство свайного поля из буронабивных свай устройство монолитной плиты пола устройство фундаментов под оборудование устройство монолитных железобетонных колонн устройство монолитного железобетонного перекрытия устройство отсечной гидроизоляции усиление кирпичных стен инъектированием ремонт связей стропильных ферм замена кровельного пирога Работы в правом кулуаре частичная разборка кирпичных стен пробивка проектируемых проемов демонтаж монолитного железобетонного перекрытия демонтаж металлических балок устройство безбалочного монолитного железобетонного перекрытия устройство отсечной гидроизоляции Работы с фасадной стороны здания устройство свайного поля для пандусов устройство пандусов для маломобильных групп населения устройство металлических лестниц устройство приямков по оси 12 усиление кирпичной кладки фасадов инъектированием реставрация фасадов.
3). Захватка 3- в осях 9-11/А-Р (сценическая часть). разборка конструкций сцены разборка кирпичной кладки стен подвала разборка плиты пола выемка грунта до проектных отметок устройство свайного поля из буронабивных свай усиление фундаментов и контакта фундамент-грунт цементацией устройство буроинъекционных свай усиления фундаментов устройство монолитной плиты пола, приямков, фундаментов под оборудование устройство отсечной гидроизоляции усиление кирпичной кладки стен инъектированием разборка металлоконструкций галерей и колосников усиление существующих металлических балок перекрытия подведение дополнительных металлических балок под перекрытие монтаж проектируемых металлоконструкций галерей и колосников замена кровельного пирога устройство пожарной лестницы на фасаде ремонт фасада.
4). Захватка 4- в осях 11-12/ А-Р (гримерные). Замена монолитных лестниц демонтаж перекрытия из плит ПРТ по металлическим балкам устройство монолитной плиты перекрытия по балкам замена кровельного пирога.
5). Захватка 5- в осях 2-12/С-Ф (коридор, санузлы, склад жестких декораций) замена кровельного пирога.
Предусмотренные проектом работы по демонтажу инженерных систем и оборудования в корпусе 1 производить только после принятия мер к обеспечению бесперебойного функционирования инженерного обеспечения «Другой сцены» (монтаж проектируемого оборудования и коммуникаций по постоянной схеме, устройство байпасов, испытания, переподключение). Работы по благоустройству производить после завершения и приемки работ по перекладке существующих выпусков и участков наружной сети канализации, ремонтно- реставрационных работ на фасадах и демонтажа строительных лесов. |
| | | Engineer | Дата: 17.09.2016, в 13:34 | Сообщение №7 | 
 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | Работы подготовительного периода
До начала работ необходимо выполнить следующую организационно-технологическую подготовку: обеспечить объект проектно-сметной документацией и проектом производства работ; приказом по организации закрепить за участком прорабов и мастеров; назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ и за противопожарную безопасность; выдать наряд - допуск на работы повышенной опасности; обеспечить объект в установленном порядке необходимыми журналами; заготовить фирменную доску объекта, схему движения транспорта и людей, знаки безопасности; осмотреть все помещения в здании, где будут производиться работы, технической комиссией в составе: представителя от Заказчика, подрядчика и проектной организации с целью возможного уточнения некоторых проектных решений.
В подготовительный период выполнить следующие мероприятия: оградить строительную площадку временным инвентарным ограждением без разрытия согласно стройгенплану; установить на площадке инвентарные временные санитарно - бытовые помещения, оборудованные средствами противопожарной защиты и аптечками; обозначить опасные зоны для нахождения людей; вывесить плакаты, знаки безопасности; подготовить площадки под разбираемые конструкции для сбора и временного хранения перед последующим вывозом; установить пожарные щиты, ящики с песком; выполнить прожекторное освещение строительной площадки; защитить коробами деревья и фонари, попавшие на строительную площадку; обеспечить объект временным водоснабжением и электроснабжением, точки присоединения согласовать с заказчиком; завести на объект механизмы, инвентарь, оснастку, средства малой механизации и ручной инструмент в соответствии с нормокомплектами; обеспечить рабочих защитными средствами; установить инвентарные леса в соответствии с ППР, разработанным на основании настоящего ПОС; установить контрольные маячки на выявленных в результате обследования трещинах существующего здания.
Усиление конструкций.
В соответствии с результатами обследования и конструктивными решениями проекта производятся следующие работы по усилению конструкций: усиление фундаментов и грунтов основания цементацией; усиление фундаментов устройством буроинъекционных свай; усиление кирпичной кладки вычинками и инъектированием; ремонт поврежденных деревянных конструкций; проведение других необходимых мероприятий в соответствии рабочей документацией.
Инъектирование фундаментов Работы по инъектированию фундаментов должны производиться по ППР, содержащему решения по защите существующих фундаментов, грунтов их основания, подземных и надземных коммуникаций. Все работы по усилению фундаментов производятся из интерьеров без производства земляных работ вне пятна застройки. До начала работ по инъектированию фундаментов необходимо выполнить разбор пола и вспомогательных конструкций с сохранением разбираемых конструкций, слоев и материалов. При демонтаже сохраняемых полов необходимо выполнить карту разбора с индивидуальным номером каждого разбираемого элемента.
Разбивка скважин. Производится разбивка осей скважин на месте, с оформлением акта. Расположение скважин, их количество и параметры (глубина и угол забуривания) должны быть уточнены по месту в зависимости от расположения подземных коммуникаций, фактической глубины заложения фундамента и его геометрии (определяется в ходе работ или пробным бурением). Бурение под кондуктор. Бурение фундаментов производится с поверхности земли малогабаритной установкой «WECA DK32» или аналогичной, колонковыми модулями, армированными алмазными режущими коронками. Буровой станок устанавливается под необходимым углом, контролируемым угломером или шаблоном, и закрепляется на рабочем месте анкерами. Режимы бурения подбираются в ППР из расчета максимальной эффективности проходки. Бурение производится с охлаждением забоя водой, подаваемой непосредственно из водопроводной сети через гибкие шланги, либо из инвентарного бачка, подача воды из которого производится под давлением. Сброс промывочного раствора при бурении осуществляется в емкости объемом 2 м3. Жидкая фаза после отстоя перекачивается насосом в авто- цистерну и вывозится с площадки. Твердая фаза грузится вручную в автосамосвалы и также вывозится с участка работ. Установка кондуктора. На глубину 0,8 м от устья до забоя скважина оборудуется кондуктором из стальной трубы. После установки кондуктора производится цементация затрубного пространства. Скважина оставляется на выстойку на 2 суток для схватывания цемента. Бурение тела фундамента через кондуктор. После схватывания цемента меняется размер буровой коронки и производится разбуривание цементного камня через кондуктор. Скважина бурится в пределах усиливаемого фундамента, не доходя до его подошвы 0,5 м. Цементация фундамента. Скважина заполняется инъекционным раствором. Состав раствора определяется проектом. Раствор изготавливается на месте работ с помощью растворомешалки и нагнетается в скважину с помощью растворонасоса. После заполнения скважины, в ее устье устанавливается тампон (обтюратор) и производится цементация кладки фундамента под давлением 0,1-0,2 МПа. Нагнетание производится растворонасосом до практического отказа в поглощении при максимальном давлении отказа. За отказ принимается поглощение не более 5 л/мин при давлении 0,5 МПа. Если скважина принимает 1 м3 раствора без уменьшения расхода, то она ставится на отстой. Через сутки производится перебуривание цемкамня и повторная цементация до отказа. При заполнении раствором скважин вблизи канализационных магистралей или каких-либо других полых подземных каналов необходимо контролировать возможность проникновения туда раствора, в случае обнаружения проникновения раствора цементация прекращается. Заключительные работы. По окончании цементации скважина выдерживается в течение 1,5-2 суток. После этого, при необходимости, срезаются оголовки кондукторов и заделываются образовавшиеся гнезда в поверхности фундамента.
Устройство буроинъекционных свай Свайное усиление выполняется путем устройства буроинъекционных свай диаметром 200 мм под наружными и внутренними несущими стенами и колоннами с устройством ростверков. Сваи выполняются из мелкозернистого бетона класса В20, длина свай составляет до 10 м, в зависимости от проектных нагрузок и геологических условий данного участка. До начала работ по устройству буроинъекционных свай должны быть выполнены следующие подготовительные работы: спланирована площадка работ; вынесены отметки, закреплены реперы и разбивочные оси; произведена разбивка осей свайного поля, устроены проходы и подъезды к площадке работ; выполнено временное ограждение площадки работ, установлены предупредительные и указательные надписи и знаки по безопасному ведению работ; смонтированы и опробованы машины, механизмы и приспособления, необходимые для производства работ; завезены на площадку и уложены в зоне работ арматурные каркасы в количестве на смену; произведено опытное устройство скважины для уточнения режимов бурения. Устройство буроинъекционных свай должно производиться по ППР, включающему решения по защите существующих фундаментов, грунтов их основания, подземных и надземных коммуникаций. Бурение скважин осуществляется с дневной поверхности участка строительства и с отметки пола помещений до проектной отметки. Ствол сваи формируется путем вращательного бурения. Бурение скважины осуществляется малогабаритным переносным буровым станком. Перемещение станка от скважины к скважине производится вручную. Бурение скважин рядом с ранее изготовленными сваями допускается лишь по прошествии не менее 48 часов после окончания бетонирования последних. Бурение скважины d=230 мм под кондуктор выполняется буровым станком, оборудованным колонковой трубой с алмазными элементами. По окончании бурения необходимо проверить фактические размеры скважины, отметки устья и забоя, расположение скважины в плане. В пробуренную скважину устанавливается кондуктор из трубы d=219 мм и производится заливка затрубного пространства цементным раствором. Бурение скважины d=200 мм выполняется буровым станком: в фундаменте- колонковой трубой, в грунте - проходными шнеками. Окончательный выбор типа буровой установки и породоразрушающего инструмента производится в ППР. При работе буровых станков на расстоянии менее 5 м от существующих конструкций, безопасность применяемых режимов бурения по их динамичности должна определяться по результатам оценки фактических амплитуд смещений грунта или скоростей колебаний. Для этого должно быть произведено пробное бурение с измерением допустимости по действующим нормам амплитуды вертикальных смещений грунта или допустимости скоростей колебаний грунта для сохранности конструкций здания, вблизи которого производится бурение. Бурение должно производиться при условии строгого соблюдения технологических приемов, не допускающих резкого сбрасывания бурового инструмента в скважину. Мелкозернистая бетонная смесь для заполнения скважин изготавливается на месте работ в растворомешалке. Заполнение скважины бетонной смесью следует начинать не позднее чем через 2 ч после окончания бурения, после зачистки и проверки расположения ее в плане, измерения фактической глубины скважины. При более длительном перерыве необходимо производить повторную зачистку скважины. Подача бетонной смеси осуществляется с помощью растворонасоса по бетоноводу, монтируемому из инвентарных звеньев, соединяемых быстроразъемными хомутами. Заполнение скважины мелкозернистым бетоном производится через полый шнек, опущенный до забоя скважины, снизу вверх, до излива из скважины бетона. Опрессовка сваи выполняется под давлением 0.2 МПа в течении 2-3 мин. (Уточняется в ППР). Установка армокаркаса в скважину производится вручную. Армокаркас допускается устанавливать в скважину уже заполненную мелкозернистым бетоном, в этом случае время сборки и монтажа армокаркаса должны обеспечивать его установку в проектное положение до начала схватывания мелкозернистого бетона. Установку армокаркасов свай в скважину допускается производить отдельными секциями. Стыковка арматурных стержней секций должна осуществляться ручной дуговой сваркой. После установки каркаса в скважину контролируется его положение по глубине скважины. Допустимые отклонения от проектного положения должны быть не более ± 50 мм.
Усиление кирпичной кладки В местах разрушения кирпичной кладки выполняется вычинка кирпича на глубину разрушения и закладка образовавшейся ниши новым кирпичом. С целью восстановления сплошности кладки кирпичных конструкций надземной части здания необходимо провести их инъекционное укрепление в соответствии с указаниями проекта. При инъектировании трещин в стенах, а также сильных расслоений кладки и зон вычинки больших площадей проектом предусматривается армирование кладки путем установки в шпуры базальто-пластиковой арматуры с последующим инъектированием раствора в шпуры. Инъектирование необходимо проводить в два этапа: этап инъектирование существующих трещин с шириной раскрытия более 0,5мм во внутренних и наружных несущих стенах здания (за исключением наружных поверхностей фасадных стен); этап инъектирование наружных поверхностей фасадных стен (после завершения работ по усилению стен и устройству новых вентиляционных и коммуникационных каналов). Для работ по усилению кирпичной кладки применять раствор, приготавливаемый в построечных условиях в растворомешалке из готовых сухих цементно-песчано-известковых смесей. Материалы на рабочие места подавать вручную.
Ремонт деревянных конструкций. В зависимости от степени поражения гнилью несущих элементов деревянных конструкций производится частичная или полная замена несущего элемента на вновь изготовленный того же сечения. При частичной замене, в местах замены несущих элементов устанавливаются разгружающие конструкцию временные стойки, производится удаление пораженного гнилью участка с захватом здоровой древесины не менее чем на 400 мм. В месте протезирования несущего элемента, на стальных нагелях устанавливаются боковые накладки. Суммарная площадь сечений боковых накладок должна быть не менее сечения протезируемого элемента.
Все вновь устанавливаемые и существующие элементы обрабатываются антисептиками и антипиренами.
Демонтаж конструкций.
Общие указания. Проектом принят комбинированный метод демонтажа: поэлементная разборка перекрытий, перегородок, стропильных конструкций и разрушение кладки стен с помощью отбойных молотков. Конструкции демонтируются вручную с применением средств малой механизации - лебедок, домкратов. Демонтаж конструкций производится в соответствии с утвержденным в установленном порядке ППР. В ППР на демонтаж конструкций следует разработать: метод проведения разборки; последовательность выполнения работ; величину опасных зон и расположение при необходимости защитных ограждений; решения по временному закреплению или усилению конструкций разбираемого здания с целью предотвращения случайного обрушения; мероприятия по пылеподавлению; меры безопасности при работе на высоте; схемы строповки при демонтаже конструкций и оборудования краном. До начала работ по демонтажу конструктивных элементов здания необходимо демонтировать отопительные приборы и трубные разводки, гипсокартонную облицовку стен, подвесные потолки. Разборку и демонтаж конструкций необходимо осуществлять последовательно сверху вниз. При работах необходимо предотвратить самопроизвольное обрушение или падение конструкций. Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, следует удалять или закреплять, или усиливать согласно ППР. Удаление неустойчивых конструкций при разборке здания следует производить в присутствии руководителя работ. По возможности, работы выполняются одновременно на разных участках, максимально разнесенных в плане. Не допускается производство демонтажных работ по одной вертикали одновременно в разных уровнях. В процессе демонтажа должна быть обеспечена достаточная устойчивость остающихся элементов и частей зданий (сооружений). Для этой цели следует использовать устройства временного закрепления (оттяжки, расчалки, распорки, подносы, кондукторы). Все материалы, образующиеся при разборке, должны немедленно удаляться из зоны работ, чтобы не вызвать перегрузку перекрытий. Запрещается обрушивать разбираемые конструкции на перекрытия.
Указания по отдельным видам демонтажных работ. Демонтаж кровли До разборки существующей кровли необходимо устроить над зданием временные технологические укрытия, защищающие сохраняемые конструкции (стены, своды, фундаменты и т.п.), от атмосферных осадков. Разборку стальной кровли следует начинать со снятия покрытия около труб и выступающих частей. Рядовое покрытие из кровельной стали разбирается путем раскрытия либо разрезания фальцев. Разборку остальных элементов покрытия (лотки, воронки, желобки и свесы) производят после разборки обрешетки с уровня чердачного перекрытия. Обрешетку разбирают с помощью электропил, ломиков, топоров и гвоздодеров. Демонтаж перекрытий При разборке деревянного перекрытия первоначально удаляют засыпку, затем отрывают от балок подшивку потолка и опускают ее на нижележащее перекрытие. Деревянные балки разбирают, перепиливая их у стен или посередине пролета, после чего опускают на нижележащее перекрытие. Разборка производится с инвентарных подмостей, установленных на нижележащем перекрытии. Демонтированные балки разрезаются бензопилой на части длиной 3,0-4,0 м. Междуэтажные перекрытия разбирают последовательно по слоям, начиная с чистого пола, далее – аналогично чердачному. Демонтаж металлических конструкций. Демонтируемый элемент при необходимости временно закрепляется. Удаляются все участки прилегающих конструкций, препятствующие демонтажу. При необходимости, устраиваются борозды в примыкающей кирпичной кладке и делаются разрезы в местах примыкания монолитных участков путем отбивки отбойными молотками бетона и перерезания арматуры. При обнаружении связей они разрезаются с помощью газовой резки. Демонтируемый элемент зачаливается к крюку лебедки в соответствии с разработанными схемами строповки, после чего страгивается с места ломами или домкратом. После того, как проведена проверка, что подъему ничто не мешает, производится подъем и перемещение демонтируемого элемента к площадке складирования. Работы вести с применением средств малой механизации талей, лебедок, домкратов. Демонтаж перегородок Перегородки разбираются только после вскрытия перекрытий и определения, какие из перегородок поддерживают балки перекрытий. Перегородки, не являющиеся поддерживающими, могут быть разобраны до демонтажа балок перекрытий. Поддерживающие перегородки разбираются только после демонтажа опирающихся на них балок. Демонтаж лестниц Лестницы следует разбирать сверху вниз поярусно в соответствии с разборкой на этажах. Разборку лестниц начинают с перил, затем демонтируют ступени, площадки и марши. Стальные косоуры и площадочные балки косоурных конструкций демонтируют после разборки всех прочих элементов соответствующих маршей и площадок, при этом сначала косоуры, затем площадочные балки. Разборку перил следует производить звеньями. Скрепление отдельных звеньев перил разрезают газовой резкой. Каменные и железобетонные ступени снимают сверху вниз, отделяя их ломом. Если ступени заделаны в стену вдоль марша, то над ними пробивают борозду для освобождения заделанных концов. Снятые ступени опускают по направляющим на нижележащую лестничную площадку, где их затем пакетируют, стропят и удаляют краном (в зоне досягаемости крана). Разборка кладки внутренних стен. До начала работ по разборке кладки стены прилегающие к ней перекрытия должны быть усилены постановкой временных стоек в соответствии с ППР. Работы по разборке кладки ведутся с установленных на перекрытия подмостей с помощью пневматических и электрических отбойных молотков. Образующийся бой кирпича спускается на пол помещения, далее – тачками перемещается в бункер на площадке складирования. Разборка кладки ведется порядно сверху вниз с обрушением кирпичного боя на перекрытие. Максимальный вес обрушиваемого элемента не должен превышать 5 кг. Запрещается производить обрушение сразу двух и более рядов. Образующийся бой кирпича следует удалять, не допуская перегрузки подмостей и перекрытий здания. Максимальное давление на перекрытие не должно превышать 200 кг/кв.м. При производстве работ следует исключить нахождение людей и выполнение работ под местом разборки по всей вертикали. Удаление участков конструкций, подвергшихся биологическому поражению Пораженную плесенью штукатурку, краску и иные отделочные материалы следует удалить. После удаления штукатурки и иных разрушающихся и биопораженных материалов здание должно пройти комплексную антисептическую обработку. Необходимо провести частичную замену обрешетки и стропил, а также зашлифовать и иными подобными методами зачистить поверхность пораженных плесневыми грибами деревянных конструкций, после чего просушить их и обработать биоцидом длительного действия. Для очистки бетона, кирпича от остатков штукатурного слоя следует применять металлические щетки. Для первичного уничтожения плесени и иных биообрастателей очищенные стены, полы и потолки во всех доступных для обработки местах следует обработать средством для уничтожения плесени. На участках высолов следует провести обработку стен в соответствии с утвержденными в установленном порядке технологическим рекомендациями.
Особенности работ в условиях плотной городской застройки. На время производства работ эксплуатация здания театра временно прекращается, однако продолжается эксплуатация расположенных вплотную к нему зданий. Подрядчику необходимо согласовать с администрацией учреждений, расположенных в соседних зданиях, очередность и порядок выполнения строительных работ, совмещенных с основной деятельностью этих учреждений, с указанием следующих мероприятий по обеспечению совместной деятельности: порядок согласования с администрацией учреждений сроков начала и окончания производства работ, остановки или обесточивания оборудования, находящегося в зоне производства работ; перечень и места устройства временных ограждений, отделяющих зону строительно-монтажных работ от эксплуатируемых зданий и от проходов для работающей смены и посетителей расположенных в них учреждений; (при необходимости) перечень и места устройства временных ограждений, предохраняющих примыкающие к стройплощадке здания и оборудование от повреждений и загрязнения при производстве строительно-монтажных работ; направления безопасного прохода строителей и эксплуатационного персонала учреждений; порядок устройства и обозначения на местности путей транспортирования строительных.
Возведение проектируемых конструкций.
Общие указания по производству работ Все работы производить в соответствии с технологической документацией: проектом производства работ (далее – ППР), и технологическими картами (далее - ТК) разрабатываемой и утверждаемой в установленном порядке. Для устройства опорных поверхностей возводимых монолитных конструкций перекрытий в существующей кладке стен прорезаются штрабы. Резка производится безударным методом инструментом с алмазными рабочими органами. После демонтажа разбираемых конструкций необходимо провести работы по комплексной антисептической обработке поверхностей сохраняемых конструкций и элементов здания. Во время проведения строительных работ следует не допускать образования конденсата, застоя и повышенной влажности воздуха в здании, своевременно убирать пыль и строительный мусор. Рекомендуется после установки дверных и оконных заполнений в процессе штукатурных и бетонных работ применять промышленные осушители воздуха для обеспечения в здании необходимого температурно-влажностного режима.
Материалы для работ подаются следующими способами: для работ по устройству металлоконструкций в сценической части – с помощью средств малой механизации - талей, лебедок, домкратов; для работ в шестиэтажной части здания – грузовым подъемником; для работ на фасадах – с помощью блока и веревки; для работ на кровле - с помощью лебедки, закрепленной на лесах; для работ в интерьерах и в подвале - вручную. |
| | | Engineer | Дата: 17.09.2016, в 13:35 | Сообщение №8 | 
 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | Особенности производства отдельных видов работ
Земляные работы Общие указания по производству земляных работ. Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, приведенными в СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты». Проект производства земляных работ по площадке реконструируемого здания должен быть согласован с проектной организацией - проектировщиком фундаментной части. В процессе земляных работ необходимо организовать постоянный технический надзор за состоянием грунта. Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. Для этого, при необходимости, должна быть произведена шурфовка действующих подземных коммуникаций, попадающих в зону работ.
Все земляные работы внутри существующего здания выполнять вручную или с использованием миниэкскаваторов. Вытесненный грунт сохраняется в отвале на расстоянии не ближе 1,0 м от бровки траншей и котлованов. В дальнейшем этот грунт частично используется при обратной засыпке траншей и котлованов и для выравнивания отметки основания под плиту пола. Все траншеи и котлованы выполнять с креплением стенок. Конструкции крепления разработать в ППР. При устройстве креплений необходимо следить за тщательностью заполнения пазух между нетронутым грунтом и забиркой во избежание подвижек грунта в сторону плохо заполненных пазух. Особо тщательно следует проводить и контролировать работы по заполнению пазух со стороны фундаментов существующего здания. При устройстве котлованов рядом с фундаментом реконструируемого здания должны быть приняты меры по недопущению возможных деформаций фундамента. Выемки в грунтах следует отрывать до проектной отметки с сохранением природного сложения грунтов в основании. Восполнение переборов должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или мало сжимаемым грунтом (песком). Способ восстановления оснований, нарушенных в результате промерзания, затопления, а также переборов глубиной более 50 см, должен быть согласован с проектной организацией. Запрещается заваливать грунтом (а также мусором, снегом) ковера, крышки камер, колодцев. В случае необходимости временного складирования грунта в местах расположения колодцев, геодезических знаков, коверов, последние должны быть ограждены с обеспечением к ним подъезда. Лишний грунт, а также грунт, непригодный для обратной засыпки, следует вывозить одновременно с отрывкой траншей. Перемещение грунта из здания и погрузку в контейнеры производить вручную. Особенности производства земляных работ вблизи фундаментов существующего здания. Для производства земляных работ вблизи существующего здания должен быть разработан ППР на их выполнение и налажен строгий контроль за его соблюдением. Рекомендуется максимально сокращать сроки работы в строительных котлованах. В ППР следует предусмотреть мероприятия против промораживания грунтового основания существующих фундаментов при осуществлении земляных работ в непосредственной близости от них.
Не допускается: складирование строительных материалов в непосредственной близости от существующих фундаментов и на бровке котлована; нарушение структуры несущих слоев основания; потеря устойчивости откосов при отрывке котлованов, траншей и т.д.; фильтрационное разрушения основания; технологическое вибрационное воздействие; нарушение существующих дренажных систем, гидроизоляции и др.; отрывка в радиусе менее 15 м от существующего здания котлованов глубиной более 2 м без их крепления. При производстве работ по устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих должны предусматриваться методы контроля в соответствии со СНиП 3.02.01-83 и ГОСТ 18321-73 и ГОСТ 16504-81.
Устройство обратных засыпок. Обратная засыпка грунта в пазухи производится сразу же после завершения работ по устройству несущих конструкций подземной части. Засыпка пазух грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов. Обратную засыпку узких пазух, где невозможно обеспечить уплотнение грунта до требуемой плотности имеющимися средствами, следует выполнять только малосжимаемыми грунтами: щебнем, гравийно-галечниковыми и песчано-гравийными грунтами, песками крупными и средней крупности. Контроль толщины отсыпаемого слоя производится погружением металлического щупа в свежее отсыпанный слой до уплотненной поверхности предыдущего слоя. Гранулометрический состав грунта предназначенного для обратных засыпок должен соответствовать проекту. Содержание в грунте древесины, волокнистых материалов, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора, а также снега и льда не допускается. Содержание мерзлых комьев в обратных засыпках верхних зон траншей не должно превышать 20% от общего объема отсыпаемого грунта. Уплотнение грунта обратных засыпок производится слоями с помощью электро трамбовок. Устройство грунтовых оснований под полы. Грунт основания под полы должен исключать возможность деформации конструкции пола вследствие просадки или пучения. Не допускается применять в качестве основания под полы торф, чернозем и другие растительные грунты, а также насыпные и естественные грунты без предварительного их уплотнения. Грунты насыпные или с нарушенной структурой необходимо очистить от примесей древесно-строительного мусора и уплотнить до плотности, соответствующей значению коэффициента уплотнения 0,95. Грунт основания при уплотнении и планировке должен быть талым. Уплотнение и планировка талого грунта с примесью мерзлого, а также со снегом и льдом не допускается. При применении для устройства оснований гравийно-песчаных смесей их рекомендуется укладывать по выровненной поверхности слоями толщиной 100-120 мм с последующим уплотнением каждого слоя. Грунтовое основание под бетонный подстилающий слой должно быть предварительно укреплено щебнем или гравием с прочностью на сжатие не менее 20 МПа, утопленным на глубину не менее 40 мм. Для этого, при необходимости, грунт основания предварительно следует увлажнить до 10-20%. Уклоны полов, устраиваемых на грунте, следует создавать соответствующей планировкой основания. Выполнение уклонов полов на грунте за счет утолщения подстилающего слоя допускается только в небольших помещениях, где это утолщение не превышает 40 мм.
При необходимости устройства насыпных оснований необходимо выполнить следующие требования: применять однородный грунт для выполнения засыпок в пределах одного помещения; в первую очередь заполнять грунтом участки с более низкими отметками, а после достижения общего уровня вести работы по всей площади, выдерживая одинаковый режим уплотнения; строго соблюдать технологические правила уплотнения грунта и требования по подготовке грунта для засыпок; при наличии в пределах одного помещения участков насыпного грунта и естественного сложения точно обеспечивать заданную проектом объемную массу скелета грунта, так как недоуплотнение, так же как и переуплотнение, приведет к разной сжимаемости грунта насыпного и естественного сложения; насыпные основания выполнять непосредственно перед устройством конструкций пола, поскольку длительное воздействие на уплотненный грунт атмосферных осадков приводит к разуплотнению верхнего слоя грунта. До начала подсыпки грунта под полы необходимо: полностью закончить работы по устройству фундаментов; закончить и проверить гидроизоляцию фундаментов; удалить из зоны работ все вспомогательные материалы, оборудование и механизмы; составить акты на скрытые работы и получить разрешение заказчика на обратную засыпку. Обратную засыпку, разравнивание и уплотнение грунта выполняют последовательно по слоям. Толщина слоя принимается в ППР в зависимости от применяемой уплотняющей машины. Засыпку разравнивают вручную. Несвязный грунт следует уплотнять вибрационными плитами, связный грунт – элек- тротрамбовками. Уплотнение начинать с зон, прилегающих к стенам. Каждый последующий проход трамбующей машины должен перекрывать след предыдущего. Уплотнение грунта производится при оптимальной влажности с допустимыми отклонениями: для связных грунтов ±10%; для несвязных ±20%. В процессе уплотнения грунта в непосредственной близости от вертикальных граней фундаментов принимаются меры против повреждения гидроизоляции.
Работы по устройству свайного поля из буронабивных свай. Работы вести в соответствии с указаниями п. 9.3.2 и проекта на устройство свайного поля.
Бетонные работы Бетонные и арматурные работы следует выполнять согласно СНиП 3.03.01-87. Перед началом бетонных работ должен быть составлен проект производства работ (ППР), согласно которому монолитные конструкции должны быть разбиты на блоки бетонирования. Объем каждого блока должен назначаться в зависимости от характера бетонируемой конструкции, а также возможности получения бетона с бетонных заводов без перерыва бетонирования. В ППР также детально прорабатываются решения по устройству опалубки, способам вязки арматурных каркасов, порядку вибрирования уложенной смеси, устройству швов бетонирования и уходу за бетоном. Для опалубочных работ применяется инвентарная разборно-щитовая опалубка, выбор которой осуществляется в ППР. При устройстве монолитных перекрытий, стен шахт, лестниц используется разборно-переставная мелкощитовая инвентарная опалубка на поддерживающих лесах. Монтаж опалубки монолитных конструкций производится вручную. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются, укладываются и увязываются вручную. Соединения арматуры выполняются вязальной проволокой с соблюдением длины перепусков арматуры, указанной в проекте. Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей ее закрепление в проектном положении. Для обеспечения проектного защитного слоя бетона необходимо устанавливать инвентарные фиксаторы. Запрещается применение подкладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня. Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещения и защищена от повреждений. Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков соединений должна осуществляться до укладки бетона и оформляться актом освидетельствования скрытых работ. Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ, с составлением акта на скрытые работы. Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и грязи. Бетонная смесь заводского изготовления на объект подвозится автобетоносмесителями и доставляется на места работ методами, описанными в п. 9.5.1 Перед бетонированием поверхность опалубки должна быть очищена от мусора, грязи, масел, снега, льда. Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Верхний уровень бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки. Уплотнение бетонной смеси производится глубинными или поверхностными вибраторами типа ИВ - 92А, ИВ – 99, ИВ - 101. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и элементы крепления опалубки. Уплотнение укладываемой бетонной смеси необходимо производить с соблюдением следующих правил: шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия; глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см; шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка. Разборка опалубки разрешается после набора прочности бетоном не менее 70 % проектной. Движение людей по забетонированным конструкциям допускается после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Для получения высокого качества бетона в конструкциях необходимо обеспечить правильный уход за бетоном, особенно в начальный период его твердения. Во избежание появления усадочных трещин уплотненный бетон в течение 7 суток поддерживается во влажном состоянии, если приготовлен на портландцементе, если на цементе других видов - не менее 14 суток. В начальный период твердения бетон следует защищать от попадания атмосферных осадков или высушивания и в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности. Во время дождя бетонируемый участок должен быть защищен от попадания воды в бетонную смесь. Случайно размытый бетон следует удалить. Во время укладки бетонной смеси необходимо предусмотреть защиту плиты от атмосферных осадков полиэтиленовой пленкой. Оптимальный режим выдерживания бетона: температура +18 °C, влажность 90%. Открытые поверхности бетона должны быть предохранены от воздействия прямых солнечных лучей и ветра. Температурно-влажностные условия для твердения бетона обеспечиваются влажным состоянием его поверхности путем устройства влагоемкого покрытия и его увлажнения, выдерживания открытых поверхностей бетона под слоем воды, непрерывного распыления влаги над поверхностью бетона. В сухую погоду бетон из портландцемента поливают не менее семи суток. Поливка при температуре 15 °C и выше производится в течение первых трех суток днем не реже чем через каждые 3 ч и не реже одного раза ночью, а в последующее время - не реже трех раз в сутки. При температуре ниже 5°C поливку не производят. После полива водой поверхность бетона укрывается слоем древесных опилок или чистым песком и покрывается полиэтиленовой пленкой. Углы и ребра конструкции должны быть защищены от потерь влаги полиэтиленовой пленкой сразу после укладки бетона. Песок или опилки должны быть постоянно увлажненными. Укрытие и поливку бетона необходимо произвести не позднее, чем через 10 час после окончания бетонирования, а в жаркую погоду через 2 час. После снятия опалубки, необходимо восстановить укрытие поверхности бетона для поддержания температурно-влажностного режима, обеспечивающего нарастание прочности бетона заданными темпами. Опалубка монолитных железобетонных конструкций демонтируется в сроки, устанавливаемые в ППР, но не ранее, чем после набора бетоном 70% от проектной прочности. Опалубка перекрытий, которые используются для организации рабочих мест по каменной кладке несущих стен, не снимается до окончания каменных работ и разгрузки перекрытия от кладочных материалов и подмостей. Устройство фундаментов для оборудования, приямков, каналов для коммуникаций Опалубку и арматурные изделия для устройства фундаментов подают в зону производства работ и устанавливают в проектное положение вручную. Элементы армокаркаса соединяются вязальной проволокой. Фундаменты бетонируются на всю высоту. Уплотнение бетонной смеси осуществляется глубинными вибраторами. После демонтажа опалубки и высыхания бетона производится обмазочная гидроизоляция фундаментов мастикой по инструкции изготовителя. При нанесении мастики влажность бетона в поверхностном слое толщиной 20 мм должна быть не более 4 %, если инструкцией изготовителя не принято другое значение. Устройство монолитных плит по грунту. Грунтовое основание и песчаная подсыпка под полы устраиваются в соответствии с указаниями раздела «Земляные работы». Под плиту пола устраивается бетонный подстилающий слой, который гидроизолируется в соответствии с решениями проекта. До бетонирования плиты должны быть проложены все коммуникации, прокладка которых предусмотрена проектом. Плиту пола бетонируют блоками, которые образуются путем разрезки плит на захватки в любом месте параллельно меньшей стороне плиты, образуя рабочий шов. Объем блоков назначают с учетом возможности непрерывного подвоза и укладки бетонной смеси в конструкцию. Границы захваток определяются технологическими картами в ППР. Конструкция рабочих швов разрабатывается в ППР при согласовании с проектной организацией. Для прохода рабочих по арматуре при бетонировании устанавливаются трапы. Уплотнение бетонной смеси в плите пола осуществляется поверхностными вибраторами и виброрейками. Возведение монолитных стен Монолитные стены следует возводить поэтажно. Для опалубочных работ применяется инвентарная разборно-щитовая опалубка, выбор которой осуществляется в ППР.
Порядок работы по устройству опалубки и армированию монолитных стен: установить щиты опалубки с одной стороны стены на всю высоту этажа; установить и закрепить армокаркас, элементы армокаркаса соединяются вязальной проволокой; установить щиты опалубки с другой стороны стены; произвести сдачу-приемку арматуры и опалубки с оформлением акта на скрытые работы. Бетонная смесь завозится на объект автобетоносмесителями, подается в опалубку автобетононасосом и равномерно распределяется по всей конструкции. При подаче бетонной смеси с высоты более двух метров применяются звеньевые хоботы. Высота участков, возводимых без перерыва, не должна превышать 3 м. При большей высоте участков, бетонируемых без рабочих швов, необходимо устраивать перерывы продолжительностью не менее 40 минут, но не более 2 часов (для осаждения бетонной смеси). В случае наличия в бетонируемой стене проема бетонирование следует прервать на уровне верхнего края или устроить в этом месте рабочий шов. Нижнюю часть опалубки стен следует заполнять сначала слоем цементного раствора состава 1:2-1:3, а затем осуществлять бетонирование. Уплотнение бетонной смеси в стенах и колонне производится глубинными вибраторами с гибким валом. Устройство перекрытий и лестниц. При устройстве монолитных перекрытий и лестниц применяется инвентарная опалубка, конструкция которой разрабатывается в ППР. Опалубка устанавливается на инвентарных поддерживающих лесах. Перед укладкой бетона устанавливают направляющие, разделяющие площадь перекрытий на зоны бетонирования. Бетонирование осуществляют на всю толщину перекрытия с одновременным уплотнением бетонной смеси и последующим выравниванием виброрейкой. Для опирания плит перекрытий на существующие кирпичные стены в последних устраиваются щтрабы с помощью установки алмазной резки.
Каменные работы при устройстве несущих стен Каменная кладка выполняется по типовым технологическим картам, как комплексный процесс, в состав которого, кроме каменных работ, входят устройство и перестановка подмостей, лесов, а также подача на рабочее место материалов. Кладка ведется с инвентарных подмостей, установленных на полах или перекрытиях. Опалубка используемых монолитных перекрытий не снимается до окончания каменных работ и разгрузки перекрытий от кладочных материалов. Для каменной кладки применяется цементно-песчаный раствор, который изготавливается в условиях стройплощадки из сухой смеси заводского изготовления в растворомешалке.
Монтаж металлоконструкций До начала монтажа металлоконструкций следует выполнить следующие организационно-подготовительные мероприятия и работы: выполнить и принять нижележащие конструкции, подготовить площадки для временного складирования элементов; подготовить инструмент, приспособления, инвентарь; доставить на рабочее место материалы и изделия, оформить наряд-допуск на работы повышенной опасности; ознакомить исполнителей с технологией и организацией работ.
Предлагаемая проектом последовательность работ по монтажу металлоконструкций покрытия сценической части: Установить инвентарные усиленные леса на всю высоту сценической части. Демонтировать подлежащие удалению металлоконструкции. Устроить в кладке стен проемы в местах опирания дополнительно устраиваемых балок покрытия сцены. Устроить монолитные опорные подушки для балок покрытия. Подать в здание с помощью малогабаритного погрузчика сборочные единицы балок покрытия (полубалки). С помощью электрической лебедки поднять полубалки через монтажный проем в лесах на монтажный горизонт, временно разместить на лесах. Произвести укрупнительную сборку балок на лесах. С помощью монтажных лебедок и домкратов завести надвижкой собранные балки в проемы в стенах, раскрепить. В качестве основного грузоподъемного механизма при монтаже металлоконструкций сценической части рекомендуется принять электрическую лебедку грузоподъемностью 5 т. Верхний блок лебедки по согласованию с инженером-конструктором допускается крепить к существующим балкам покрытия. После завершения монтажа балок покрытия и набора закрепляющей их кладкой проектной прочности производится монтаж остальных металлоконструкций сценической части. Окончательно порядок производства работ по монтажу металлоконструкций устанавливается в ППР. Установка элементов в проектное положение производится надвижкой с помощью средств малой механизации: лебедок, талей, блоков. Для временного крепления поданных на монтажный горизонт сборочных единиц используются поддерживающие леса, устанавливаемые в интерьерах сценической части на всю высоту здания.
При монтаже следует соблюдать следующие требования: монтаж металлоконструкций разрешается производить только после инструментальной проверки соответствия проекту оснований, на которые они монтируются; последовательность монтажа должна обеспечивать устойчивость и геометрическую неизменяемость смонтированной части сооружения на всех стадиях монтажа и прочность монтажных соединений; комплектность установки конструкций каждого участка (захватки, яруса) должна давать возможность производить на смонтированном участке последующие работы; должна быть обеспечена безопасность монтажных, общестроительных и специальных работ с учетом их проведения по совмещенному графику; смонтированные изделия и конструкции до освобождения их от захватов и строп должны быть надежно раскреплены временными или постоянными связями, конструкции которых разрабатываются в ППР. Монтаж производится поточным методом с применением рациональных монтажных схем, приспособлений, инструментов, с использованием типовых траверс, захватов и стропов, уточнение которых производится при разработке ППР. При перевозке и временном складировании конструкций (изделий) в зоне монтажа следует соблюдать следующие требования: конструкции должны находиться в положении, соответствующем проектному, а при не- возможности выполнения этого условия - в положении, удобном для транспортирования и передачи в монтаж при условии обеспечения их прочности; конструкции должны опираться на инвентарные подкладки и прокладки прямоугольного сечения, располагаемые в местах, указанных в проекте; толщина прокладок должна быть не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм превышать высоту выступающих частей; при многоярусной погрузке и складировании однотипных конструкций подкладки и прокладки должны располагаться на одной вертикали по линии подъемных устройств (петель, отверстий) либо в других местах, указанных в рабочих чертежах; конструкции должны быть надежно закреплены для предохранения от опрокидывания, продольного и поперечного смещения, взаимных ударов друг о друга или о конструкции транспортных средств; крепления должны обеспечивать возможность выгрузки каждого элемента с транспортных средств без нарушения устойчивости остальных; выступающие детали должны быть предохранены от повреждения; заводская маркировка должна быть доступной для осмотра; мелкие детали для монтажных соединений следует прикреплять к отправочным элементам или отправлять одновременно с конструкциями в таре, снабженной бирками с указанием марок деталей и их числа; эти детали следует хранить под навесом; крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, рассортированными по видам и маркам, болты и гайки - по классам прочности и диаметрам, а высокопрочные болты, гайки и шайбы - и по партиям.
Запрещается перемещение любых конструкций волоком. Конструкции, поставляемые на монтаж, должны быть изготовлены по рабочим чертежам и соответствовать требованиям стандартов и норм. Деформированные конструкции следует выправить. Правка может быть выполнена без нагрева поврежденного элемента (холодная правка) либо с предварительным нагревом (правка в горячем состоянии) термическим или термомеханическим методом. Холодная правка допускается только для плавно деформированных элементов. Холодную правку конструкций следует производить способами, исключающими образование вмятин, выбоин и других повреждений на поверхности проката. Решение об усилении поврежденных конструкций или замене их новыми должна выдать организация - разработчик проекта. Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить до их подъема на проектную отметку. После подъема производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений конструкций. Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить соответствие его проектной марке; состояние закладных изделий и установочных рисок, отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений отделки, грунтовки и окраски; наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и вспомогательных материалов; правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема. Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения и устанавливать в проектное положение по принятым ориентирам (рискам, штырям, упорам, граням и т.п.). При установке монтажных элементов должны быть обеспечены точность их положения и прочность монтажных соединений. Устанавливаемые монтажные элементы до расстроповки должны быть надежно закреплены с помощью временных инвентарных расчалок, струбцин, подкосов, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. Конструкции временных креплений разрабатываются в ППР. Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны быть инвентарными и прикрепляться к надежным опорам. Количество расчалок - не менее двух. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций. Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с элементами других конструкций допускается лишь после проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием усилий от расчалок. До окончания выверки и надежного (временного или проектного) закрепления установленного элемента не допускается опирать на него вышележащие конструкции. Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций после их расстроповки не допускается. Конструкции с монтажными сварными соединениями надлежит закреплять в два этапа - сначала временно, затем по проекту. Сварку конструкций при укрупнении и в проектном положении следует производить после проверки правильности сборки. Сварку элементов конструкций следует производить в надежно зафиксированном проектном положении. Размеры конструктивных элементов кромок и швов сварных соединений, выполненных при монтаже, и предельные отклонения размеров сечения швов сварных соединений должны соответствовать указаниям на чертежах конструктивной части проекта. Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к ним поверхности шириной не менее 20 мм при ручной дуговой сварке, а также места примыкания начальных и выводных планок необходимо зачищать с удалением ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги и т.п. Поверхности свариваемой конструкции и выполненных швов сварных соединений после окончания сварки необходимо очищать от шлака, брызг и наплывов (натеков) расплавленного металла. Приваренные сборочные и монтажные приспособления надлежит удалять без повреждения основного металла и применения ударных воздействий. Места их приварки необходимо зачистить заподлицо с основным металлом, недопустимые дефекты исправить. Качество прихваток, сварных соединений креплений сборочных и монтажных приспособлений, определяемое внешним осмотром, должно быть не ниже качества основных сварных соединений. Крепление металлоконструкций к существующим железобетонным конструкциям с помощью анкеров производить в строгом соответствии с инструкциями производителя крепежа, обращая особое внимание на соблюдение требований по диаметру и глубине отверстий в бетоне, удаление из просверленных отверстий шлама, обеспечение необходимого усилия затяжки. |
| | | Engineer | Дата: 17.09.2016, в 13:36 | Сообщение №9 | 
 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | Ремонтно-реставрационные работы на фасадах.
Ремонтно-реставрационные работы на фасадах производить в соответствии с утвержденными технологическими рекомендациями. Для организации рабочих мест на высоте установить инвентарные строительные леса по фасадам здания в соответствии с указаниями, приведенными на стройгенплане.
Указания по производству работ в зимнее время. При производстве работ в зимний период, кроме строгого соблюдения технических условий на производстве работ, необходимо соблюдать основные правила техники безопасности и санитарии. В зимнее время регулярно необходимо очищать проезды, проходы и рабочие места от снега, льда. Тротуары и пешеходные дорожки посыпать песком, золой или просеянным шлаком. Места складирования материалов и конструкций также должны очищаться от снега и льда, для предотвращения обрушения штабелей во время оттепели. Все механизмы на строительной площадке должны смазываться зимними смазочными материалами. Во время монтажных работ необходимо перед подъемом все монтируемые конструкции очистить от снега и наледи. Участки территории, подлежащие разработке, необходимо в осенне-зимний период предохранять от переувлажнения и промерзания. Перед началом работ каждой смены, все настилы и стремянки должны быть очищены от снега и наледи и посыпаны песком, проверена исправность ограждений. Запрещается выполнение монтажных работ при гололеде, грозе, тумане, сильном снегопаде и скорости ветра 9,9-12,4 м/сек. Производственные помещения на строительной площадке (мастерские) должны быть утеплены, обеспечены отоплением, вентиляционными устройствами, оборудованы тамбурами. Для обогрева рабочих должны быть организованы специальные помещения. Также на зимний период необходимы помещения для сушки одежды и обуви. Для выполнения ручной или механизированной сварки при отрицательной температуре окружающего воздуха до минус 30°С необходимо увеличивать сварочный ток на 1% при понижении температуры воздуха на каждые 3 °С (от 0 °С). Ручную сварку конструкций раз- решается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха до минус 30°С Бетонирование конструкций в зимнее время осуществлять методом «термоса» в соответствии с типовыми технологическими картами и ППР. Особенности производства свайных работ в зимнее время. Разработка скважин бурением при температуре наружного воздуха ниже 10°С не рекомендуется. При необходимости производства таких работ проводятся особые организационно-технологические мероприятия, разрабатываемые в ППР. Работы рекомендуется организовывать таким образом, чтобы бурение скважин производилось в непромерзшем грунте. Для предотвращения промерзания грунта применяют его утепление. Для защиты от попадания в скважину снега, льда и мерзлых комьев применяют крышки, которые устанавливают на скважину. В случае попадания в скважину снега, льда и мерзлых комьев необходимо повторное бурение. Для зимнего бетонирования приготовляют специальные бетонные смеси. Свежеуложенный бетон оголовка сваи и ростверка предохраняют от потерь теплоты, укрывая утеплителями. При подготовке машин и технологического оборудования к зимнему бетонированию свай осуществляют мероприятия по утеплению рабочих органов и бетоноводов.
Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.
Обоснование потребности строительства в кадрах
Потребность объекта в рабочих кадрах определяется по календарному графику и графику потребности в рабочей силе, как 55 человек в период наибольшей численности рабочих. Распределение работающих по категориям рассчитано в соответствии с рекомендациями МДС 12-46.2008.
Снабжение строительства ацетиленом, кислородом, пропан - бутаном осуществляется путем централизованной поставки по заявке строительной организации. Кислород и ацетилен подвозятся на площадку в баллонах автотранспортом емкость баллона 5-6 тыс. литров растворенного или сжатого воздуха. Электроснабжение строительства производится путем подключения к существующей системе электроснабжения здания. Обогревание бытовых помещений осуществляется электрообогревательными приборами заводского изготовления, предусмотренными в проектном решении на данное бытовое помещение. Канализование строителей решить за счет биотуалетов. При использовании биотуалетов необходимо заключить договор со специализированной организацией. Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме электроснабжения должны иметь напряжение 380/220В. Освещение строительной площадки в вечернее и ночное время осуществлять в соответствии с ССБТ «Строительство. Нормы освещения строительных площадок». Для освещения площадок и дорог рекомендуется установка прожекторов на временных столбах (опорах). При освещении рабочих мест использовать легкие переносные светильники и прожекторные вышки. Подача электроэнергии к монтажным механизмам осуществляется по изолированным кабелям. Схемы расстановки опор освещения, распределительных шкафов, временных электрических линий, временного водопровода разрабатывается в составе ППР.
Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях. Для использования в качестве временных бытовых помещений рекомендуются мобильные временные инвентарные бытовые здания по «Альбому унифицированных решений временных зданий и сооружений для обустройства строительных площадок» разработки ОАО ПКТИ промстрой.
Для кратковременного хранения текущего запаса необходимых материалов, полуфабрикатов, деталей и изделий, поставляемых на строительную площадку в специальной таре и упаковке, предусмотрено использовать существующие помещения в ремонтируемом здании, а также неотапливаемые 20–футовые контейнеры, размещаемые в бытовом городке строителей. Количество контейнеров принято максимально возможным в стесненных условиях данной площадки -8 шт. При проектировании стройгенплана в составе ППР уточняют набор зданий конкретно по типам и производят их привязку, а также уточняют способы подключения к коммуникациям.
Устройство перегородок
Устройство перегородок из гипсовых пазогребневых плит производится в период выполнения отделочных работ, до устройства чистого пола, в условиях сухого и нормального влажностных режимов (СНиП II-3-79*) при температуре в помещении не ниже +5 °С. До монтажа гипсовые пазогребневые плиты должны пройти обязательную акклиматизацию (адаптацию) в помещении. До начала работ по монтажу необходимо удалить с основания, стен и потолка пыль и грязь. Материалы для устройства перегородок (гипсовые пазогребневые блоки, монтажный клей) подаются по перекрытиям на рабочие места при помощи тележек или вручную. Кладка перегородок выполняется по типовым технологическим картам. В качестве монтажного клея при устройстве перегородок используют шпаклевочный состав на гипсовой основе, соответствующий указаниям производителя блоков, приготавливаемый в условиях стройплощадки из сухой смеси заводского изготовления. Доборные элементы изготавливаются в условиях строительной площадки, с применением ручного инструмента. Образующиеся внешние углы следует укреплять угловым перфорированным профилем. Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты. Все металлические предметы, сопрягающиеся или находящиеся в теле перегородок, должны быть оцинкованными или иметь антикоррозийное покрытие. Кладка ведется с инвентарных подмостей, установленных на полах или перекрытиях.
Кровельные работы До вскрытия существующей кровли над участком работ должна быть установлена временная технологическая кровля, конструкция которой разрабатывается в ППР. Кровельное покрытие, изоляционные материалы, пиломатериалы (для деревянных конструкций кровли) подаются в зону работ в соответствии с указаниями п.9.5.1.
Отделочные работы Отделочные работы производятся по типовым технологическим картам и по технологиям изготовителя материалов. Работы по отделке фасадов производятся с инвентарных лесов, установленных на фасадах. Материалы для отделки фасадов подаются на леса вручную. Для штукатурных работ и стяжек в основаниях полов применяется цементно-песчаный раствор, который изготавливается в построечных условиях из сухих смесей в растворомешалке и подается на рабочие места с помощью растворонасоса. Для организации рабочих мест на высоте установить инвентарные строительные леса во всем объеме сценического пространства.
Ремонтно-реставрационные работы в интерьерах Ремонтно-реставрационные работы в интерьерах производить в соответствии с утвержденными технологическими рекомендациями.
Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования В связи с ограниченными размерами стройплощадки проектом организации строительства не предусмотрено устройство на объекте складских площадок. Складирование на территории площадки материалов (за исключением металлоконструкций покрытия сцены) проектом организации строительства не предусмотрено. Завезенные материалы «с колес» подаются в зону работ. Металлоконструкции покрытия сцены завозятся со стороны Чистопрудного бульвара, и, после подготовки их к монтажу, подаются в здание через существующие ворота в юго-восточном фасаде здания. Строительные конструкции подаются в монтажную зону и монтируются с транспортных средств. Не допускается складирование на строительной площадке длинномерных изделий (конструкции, прокат, лесоматериалы), а также материалов, отгружаемых навалом.
Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов Общие требования. Объемы операционного контроля при работах по реконструкции рекомендуется увеличить в 2-3 раза по сравнению с новым строительством.
Контроль качества строительства производится исполнителем работ и включает в себя: входной контроль проектной документации, представленной заказчиком; входной контроль применяемых материалов, изделий; операционный контроль в процессе выполнения и завершения операций; оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала работ выполнения последующих работ
Способы проверки допускаемых отклонений при производстве и приемке: земляных работ – визуальный осмотр и обмер с применением нивелира и теодолита; монолитных ж/б конструкций – визуальный осмотр и обмер с применением рулетки, нивелира, теодолита и в необходимых случаях производственными и лабораторными испытаниями (установление прочности бетона, морозостойкости, водопроницаемости и других показателей бетона).
Контроль качества сварных соединений производится следующими методами: внешний осмотр и измерение сварных швов; неразрушающими методами- акустическим, магнитографическим.
При контроле качества строительных материалов заказчик-застройщик должен руководствоваться: Государственными и ведомственными стандартами; ТУ, разрабатываемыми предприятиями-изготовителями строительных материалов, которые регистрируются в Госстандарте РФ. При контроле качества изделий проверяется: внешний вид, геометрические размеры, соответствие паспортным данным. Контроль осуществляется на наличие Российских гигиенических сертификатов, в том числе и на импортные материалы. Подрядные организации несут полную ответственность за качество применяемых ими строительных материалов, изделий и конструкций и за выполнение строительно-монтажных работ. В ходе строительных работ к контролю качества должны привлекаться строительные лаборатории.
На строительные лаборатории возлагается: проверка соответствия стандартам, ТУ, техническим паспортам и сертификатам, поступающим на строительную площадку, строительных материалов, конструкций и изделий; контроль за соблюдением правил транспортирования, разгрузки и хранения строительных материалов и конструкций, изделий, поступающих на строительную площадку; контроль качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля; отбор бетонных и растворных смесей, изготовленных образцов и их испытание; контроль и испытание сварных изделий; определение прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими методами; ведение журналов регистрации осуществляемого контроля. Качество поставляемых материалов и изделий и качество выполняемых работ обеспечивается производственным контролем, который включает: входной контроль, операционный контроль, приемочный контроль. Входному контролю подлежат все материалы и изделия, используемые при реконструкции. Операционный контроль выполняется в процессе производства работ по реконструкции службой технического надзора заказчика с участием авторов проекта и исполнителей работ. Контроль качества уплотнения грунтов. При устройстве траншей, котлованов и пазух и оснований по грунту должен быть организован контроль качества уплотнения грунтов в процессе производства работ и после их окончания. В процессе выполнения работы должна производиться проверка вида применяемого грунта и правильность его отсыпки, степени плотности и влажности и равномерности уплотнения грунта. Вид применяемых грунтов устанавливается путем определения гранулометрического состава и числа пластичности. Контроль степени плотности и влажности грунта производится посредством испытания образцов грунта. Эта проверка производится по отсыпанным слоям на глубинах 0,3; 0,5; 0,9; 1,2; 1,5 м от верха шурфа. Места шурфов намечаются: в траншеях под фундаменты стен не менее одного на траншею, в пазухах котлованов не менее одного на котлован, в основаниях под полы - на 100 кв.м один шурф. Степень плотности грунта контролируется путем сопоставления плотности образца, взятого без нарушения структуры из насыпи или траншеи, с оптимальной плотностью данного грунта, полученной методом стандартного уплотнения. Контроль качества работ по усилению фундаментов цементацией. При контроле качества исходных материалов проверяется наличие паспортов, сертификатов на цемент, известь, электроды, трубы, муфты и т.д.
При текущем (пооперационном) контроле буровых работ фиксируется достижение забоем проектной отметки и расположение в плане в соответствии с проектом, заданного угла наклона и т.д. Допустимые отклонения положения скважин от проектного составляют не более 10 см в любую сторону вдоль оси ряда скважин. Большие отклонения согласовываются с авторским надзором. Качество приготовленного раствора контролируется постоянно для каждого объема раствора путем измерения плотности при помощи ареометра и расплыва по конусу АзНИИ-18…20 см. Для определения прочности цементного камня из приготовленного раствора производится отбор образцов из каждой партии цемента, пошедшей на приготовление раствора по одной рецептуре. Серия образцов состоит из 3-х стандартных кубиков размером 15х15х15 см. Прочность кубика на сжатие определяется при нормальных условиях в возрасте 28 суток. Параметры каждого замеса раствора и результаты испытаний образцов следует заносить в журнал. Контролируется объем заполнения скважин рабочими растворами. Ведется постоянное наблюдение за отсутствием выходов раствора на поверхность, контролируется величина давления нагнетания, которая не должна превышать 0,2-0,5 МПа.
Приемочный контроль выполняется по СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» на основании исполнительной документации, передаваемой Заказчику. Приемка работ осуществляется комиссией в составе представителей заказчика, производителя работ, представителя авторского надзора с составлением соответствующего акта сдачи-приемки работ, составленного в двух экземплярах. Качество выполненной цементации фундаментов проверяется путем бурения контрольных шпуров с отбором образцов для лабораторных испытаний (по дополнительному требованию). К контрольному бурению следует приступать не ранее, чем через 7 суток после завершения инъекционных работ. Бурение контрольных шпуров производится со сплошным отбором образцов из укрепленного фундамента и гидравлическим опробованием (контрольная закачка). Количество контрольных скважин и их расположение согласовывается с Заказчиком. Качество работ считается достигнутым, если при визуальном описании образцов не отмечается наличие в фундаментах открытых полостей с раскрытием до 3-5 см и глубиной до 15 см. При гидравлическом опробовании (контрольной закачке) за отказ следует принять расход раствора менее 1 литра в минуту при давлении нагнетания 0,3 МПа. По результатам работ составляется акт контрольных испытаний. При приемке работ производится составление акта, в котором должны быть отмечены все дефекты, выявленные в процессе приемки, указан срок их устранения и дана оценка качества работ. При сдаче работ исполнитель должен представить комиссии следующую документацию: - заводские сертификаты использованных материалов;
буровые журналы цементационных скважин; журналы инъектирования скважин; исполнительную схему, включающую в себя планы, профили и сечения фундамента с указанием действительного расположения скважин и с нанесением исполнительных данных нагнетания раствора; акты на скрытые работы. Контроль качества работ по усилению фундаментов буроинъекционными сваями. После завершения проходки скважины производится зачистка забоя от шлама механическим способом. Затем необходимо проверить фактические размеры скважины и отметки устья и забоя скважины с допуском ± 100 мм, а также соответствие грунта основания данным инженерно-геологических изысканий. Качество изготовления арматурного каркаса должно удовлетворять требованиям проекта и ГОСТ14098-91 ''Соединения сварные арматурные и закладных изделий ж.-б. конструкций". Армокаркас перед установкой должен быть проверен на соответствие проекту. Каркас должен иметь не менее 3-х фиксаторов через каждые 3 метра его длины для обеспечения защитного слоя бетона. Каркас перед установкой должен быть очищен от случайно налипшего на него грунта. Способы подъѐма, перемещения и опускания армокаркаса в скважину должны исключать появление остаточных деформаций армокаркаса, а также повреждений ствола скважины. Бетонирование свай разрешается только после освидетельствования и оформления актов на скрытые работы по бурению свайных скважин и изготовлению армокаркаса.
При бетонировании свай следует соблюдать требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Бетонная смесь должна удовлетворять требованиям ГОСТ 7473-85 "Смеси бетонные. Технические условия" и приготовляться на щебне фракции 5+30 мм. Марка удобоукладываемости бетонной смеси - П4, определяется по показаниям осадки стандартного конуса по ГОСТ10181.1-81, должна составлять к моменту ее укладки не менее 18 см. Смесь должна быть однородной и не расслаиваться при перевозке и укладке. При несоответствии подвижности бетонная смесь к укладке не допускается. Удобоукладываемость бетонной смеси определяется на месте и записывается в особую ведомость рабочего журнала. Остальные показатели отражаются в паспорте на бетонную смесь по ГОСТ 7473-85. В процессе бетонирования буроинъекционных свай должен быть установлен надежный контроль за непрерывностью подачи бетона, его качеством и фактическим объемом бетонной смеси, уложенной в скважину. Правильность установки армокаркакса в заполненную бетоном скважину освидетельствуется с оформлением акта на скрытые работы. Приемка выполненных работ по изготовлению буроинъекционных свай должна производиться на отдельных захватках (зонах) объекта по очередям выполнения по мере завершения работ до заделки свай в ростверк. Приемка производится по результатам приемочного контроля на основе проектной и исполнительно-производственной документации. Приемка осуществляется в два этапа: после изготовления свай и после выполнения работ по устройству ростверков. Запрещается устройство ростверков и вывод с площадки оборудования для изготовления свай до устранения дефектов, выявленных в процессе осуществления авторского надзора и приемки свайного поля. Бетонирование монолитных ростверков разрешается производить только после приемки работ по устройству свай. В состав основных показателей, контролируемых при устройстве фундаментов из буронабивных свай, входят их положение в плане и отметки голов. Предельные отклонения фактического положения свай в плане от проектного поперек ряда составляют ± 10 см, а вдоль ряда - ±15 см.
Предельные отклонения фактических отметок голов свай от проектных составляют ±3 см. Допустимость использования свай и ростверков, имеющих отклонения сверх указанных выше, устанавливаются автором проекта свайных фундаментов. Контроль прочности бетона в сваях осуществляется согласно ГОСТ18105-86 с обязательным изготовлением контрольных образцов и обеспечением их твердения в условиях аналогичных твердению свай. Объем контролируемой партии назначается равным объему бетона, уложенному за 1 сутки. Результаты испытаний оформляются актами. Приемка работ по устройству фундаментных конструкций из свай должна производиться на основании: -проектов фундаментов из свай и проектов производства работ; -паспортов заводов - изготовителей на щебень (гравий), армокаркасы и товарный бетон; -журнала учета входного контроля качества материалов и конструкций; -общего журнала работ; -акта на геодезическую разбивку осей здания и фундаментов и закрепление строительных осей; -актов лабораторных испытаний контрольных бетонных образцов; -исполнительных схем расположения свай с указанием их отклонений в плане, по глубине и по вертикали; -журналов изготовления буроинъекционных набивных свай; -актов освидетельствования арматурных каркасов и скважин перед бетонированием из- готавливаемых на площадке свай. Приемка работ по устройству фундаментных конструкций из свай должна сопровождаться: -изучением предъявленной документации; -освидетельствованием свай с проверкой соответствия выполненных работ проекту; -инструментальной проверкой правильности положения свай; -контрольными испытаниями свай, если их несущая способность вызывает сомнения.
Контроль качества работ по усилению кирпичной кладки инъектированием. Обеспечение качества конечной структуры растворного камня и его сцепления с материалом кладки достигается применением раствора оптимального состава (в зависимости от свойств и состояния укрепляемой кладки), качеством исходных компонентов раствора и соблюдением технологии работ. Высокая степень замоноличивания кладки обеспечивается тщательным наблюдением за распределением раствора в массиве кладки и повторным инъектированием. Контрольное инъектирование производится в выборочные или вновь просверленные скважины не ранее, чем через сутки после окончании работ. Величина сцепления раствора с материалом кладки цроверяется испытанием на разрыв образцов-кернов диаметром 30 мм, которые высверливаются из кладки алмазными кольцевыми сверлами. Проверка физико-механических характеристик растворного камня производится на образцах-кубиках. При приемке проверяется соответствие выполненных работ положениям проекта, указаниям авторского надзора и требованиям настоящей технологической карты. Приемка работ производится на основании следующих документов: проектной документации; исполнительной схемы расположения инъекционных шпуров (с указанием отклонений от проектного положения) на развертках усиливаемых элементов и в плане; актов освидетельствования скрытых работ; документов, подтверждающих качество использованных материалов;
актов лабораторного анализа инъекционного раствора, изготовленного на площадке строительства; журнала инъекционных работ; протокола о результатах контрольного инъектирования Приемка оформляется актом, в котором должны быть отмечены все выявленные дефекты и предусмотрены способы их устранения.
Контроль качества и приемка бетонных и железобетонных работ В процессе изготовления и установки опалубки контролю подлежат применяемые материалы, изготовленные элементы опалубки, установка опалубки и соответствие ее конструкции проекту, надежность закрепления опалубки. Инвентарная опалубка должна изготовляться, как правило, централизованно на специализированных предприятиях и поставляться комплектно с элементами крепления и соединения. Изготовитель должен сопровождать комплект опалубки паспортом с руководством по эксплуатации, в котором указывается наименование и адрес изготовителя, номер и дата выдачи паспорта, номенклатура и количество элементов опалубки, дата изготовления опалубки, гарантийное обязательство, ведомость запасных частей. Материалы опалубок должны отвечать соответствующим стандартам, а комплект опалубки должен иметь сертификат.
При приемке установленной опалубки проверяются плотность основания, гарантирующая отсутствие осадок, правильность установки опалубки, несущих и поддерживающих элементов, анкерных устройств и элементов крепления, геометрические размеры собранной опалубки, смещение осей опалубки от проектного положения, правильность установки пробок и закладных деталей. По результатам проверки установленной опалубки должен быть составлен акт на скрытые работы. Точность изготовления и установки опалубки, а также допустимая прочность бетона при распалубке должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 5.
В процессе заготовки арматурных стержней, изготовления сеток, каркасов и их установки контролируются: качество арматурных стержней; правильность изготовления и сборки сеток и каркасов; качество стыков и соединений арматуры; качество смонтированной арматуры. Транспортирование и хранение арматурной стали следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 7566-94*. Поступающие на строительную площадку арматурная сталь, закладные детали и анкера при приемке должны подвергаться внешнему осмотру и замерам, а также контрольным испытаниям в случаях сомнений в правильности характеристик арматурной сетки, закладных деталей и анкеров, отсутствия необходимых данных в сертификатах или паспортах заводов-изготовителей, применения арматуры в качестве напрягаемой. Арматурная сталь и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту, требованиям соответствующих стандартов и сертификатам соответствия. При устройстве арматурных конструкций следует соблюдать требования, приведенные ниже (таблица 6). Контроль качества выполнения бетонных работ осуществляется на следующих эта- пах: - бетонирования (приготовление, транспортировка и укладка бетонной смеси); - выдерживания бетона и распалубливания бетонных и железобетонных конструкций; - приемки бетонных и железобетонных конструкций или частей зданий и сооружений. Составы бетонных смесей указаны в проекте и должны контролироваться строительной лабораторией. Состав бетонной смеси, приготовление, транспортирование и укладка бетонной смеси, правила приемки и методы контроля ее качества должны соответствовать ГОСТ 7473-94 и требованиям, приведенным ниже (таблица 7). Транспортирование бетонной смеси необходимо осуществлять специализированными средствами, предусмотренными ППР. Принятый способ транспортирования бетонной смеси должен: исключить попадание атмосферных осадков и прямое воздействие солнечных лучей; исключить расслоение и нарушение однородности; не допустить потерю цементного молока или раствора. Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси устанавливается строительной лабораторией с условием обеспечения сохранности требуемого качества смеси в пути и на месте ее укладки. Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены основания (грунтовые или искусственные), правильность установки опалубки, арматурных конструкций и закладных деталей. Бетонные основания и рабочие швы в бетоне должны быть тщательно очищены от цементной пленки, опалубка - от мусора и грязи, арматура - от налета ржавчины. Внутренняя поверхность опалубки должна быть покрыта специальной смазкой, не ухудшающей внешний вид и прочностные качества конструкций.
В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать: состояние опорных конструкций, опалубки, положение арматуры; качество укладываемой смеси; соблюдение правил выгрузки и распределения бетонной смеси; толщину укладываемых слоев; режим уплотнения бетонной смеси; соблюдение установленного порядка бетонирования и правил устройства рабочих швов; своевременность и правильность отбора проб для изготовления контрольных образцов бетона. Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале бетонных работ. Контроль качества укладываемой бетонной смеси должен осуществляться путем проверки ее подвижности (жесткости) у места укладки - не реже двух раз в смену. При укладке и уплотнении бетонной смеси необходимо соблюдать требования, приведенные ниже (таблица 8)
Контроль качества бетона предусматривает проверку соответствия фактической прочности бетона в конструкции проектной и заданной в сроки промежуточного контроля, а так- же морозостойкости и водонепроницаемости требованиям проекта. При проверке прочности бетона обязательными являются испытания контрольных образцов на сжатие. Контрольные образцы должны изготавливаться из проб бетонной смеси, отбираемых на месте ее приготовления и непосредственно на месте бетонирования конструкций. На месте бетонирования должно отбираться не менее двух проб в сутки при непрерывном бетонировании для каждого состава бетона и для каждой группы бетонируемых конструкций. Из каждой пробы должны изготавливаться по одной серии контрольных образцов (не менее трех образцов). Результаты контроля качества бетона на сжатие должны отражаться в "Журнале регистрации результатов испытания контрольных бетонных образцов" и акте сдачи-приемки работ. Испытания бетона на водонепроницаемость согласно ГОСТ 12730.0-78, морозостойкость следует производить по пробам бетонной смеси, отобранным на месте приготовления, а в дальнейшем - не реже одного раза в 3 месяца и при изменении состава бетона или характеристик используемых материалов. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений должны соответствовать данным таблицы 9.
Контроль качества работ по монтажу металлоконструкций.
Данные о производстве работ следует ежедневно вносить в журналы работ по монтажу металлических конструкций, сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений, а также фиксировать по ходу монтажа конструкций их положение на геодезических исполнительных схемах. Контроль качества монтажных сварных соединений конструкций надлежит осуществлять методами, указанными в табл.10.
По согласованию с автором проекта после исправления недопустимых дефектов, обнаруженных внешним осмотром, может производиться контроль швов сварных соединений конструкций неразрушающими методами В соединениях, доступных сварке с двух сторон, а также в соединениях на подкладках суммарная площадь дефектов (наружных, внутренних или тех и других одновременно) на оценочном участке не должна превышать 5% площади продольного сечения сварного шва на этом участке. В соединениях без подкладок, доступных сварке только с одной стороны, суммарная площадь всех дефектов на оценочном участке не должна превышать 10% площади продольного сечения сварного шва на этом участке. В случае обнаружения недопустимого дефекта следует выявить его фактическую длину, дефект исправить и вновь проконтролировать.
Сварные соединения, контролируемые при отрицательной температуре окружающего воздуха, следует просушивать нагревом до полного удаления замерзшей воды. Все ожоги поверхности основного металла сварочной дугой следует зачищать абразивным инструментом на глубину 0,5-0,7 мм. При удалении механизированной зачисткой (абразивным инструментом) дефектов сварных соединений, корня шва и прихваток риски на поверхности металла необходимо направлять вдоль сварного соединения: - при зачистке мест установки начальных и выводных планок - вдоль торцевых кромок свариваемых элементов конструкций; - при удалении усиления шва - под углом 40-50° к оси шва. Ослабление сечения при обработке сварных соединений (углубление в основной металл) не должно превышать 3% толщины свариваемого элемента, но не более 1 мм. При удалении поверхностных дефектов с торца шва абразивным инструментом без последующей подварки допускается углубляться с уклоном не более 0,05 на свободной кромке в толщину металла на 0,02 ширины спариваемого элемента, но не более чем на 8 мм с каждой стороны. При этом суммарное ослабление сечения (с учетом допустимого ослабления по толщине) не должно превышать 5%. После обработки торцов швов необходимо притупить острые грани. Исправление сварных соединений зачеканкой не допускается. Остаточные деформации конструкций, возникшие после монтажной сварки, необходимо устранять термическим или термомеханическим воздействием. При окончательной приемке смонтированных металлоконструкций должны быть предъявлены следующие документы: исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием - изготовителем конструкций, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями - разработчиками чертежей, и документы об их согласовании; -заводские технические паспорта на стальные конструкции; -документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ; акты освидетельствования скрытых работ акты промежуточной приемки ответственных конструкций; исполнительные геодезические схемы положения конструкций; журналы работ; документы о контроле качества сварных соединений; другие документы, указанные в рабочих чертежах. При отсутствии в рабочих чертежах специальных требований предельные отклонения совмещения ориентиров (граней или рисок) при установке сборных элементов, а также отклонения от проектного положения законченных монтажом конструкций не должны превышать значений, приведенных в таблице 12. |
| | | Engineer | Дата: 17.09.2016, в 16:31 | Сообщение №10 | 
 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля
Геодезические работы в условиях данного объекта имеют следующие отличительные особенности: - необходимость проведения работ по восстановлению внешней и внутренней разбивочной сети; - необходимость определения фактического положения конструкций, деформации грунтов, несущих конструкций зданий, что связано с большим объемом исполнительных съемок и обмерных работ и работ по наблюдениям за деформациями; - повышенные требования к обеспечению мер по технике безопасности при ведении работ. Все геодезические работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и включать следующие этапы: разбивку и перенос осей, разметку ориентировочных рисок; исполнительную съемку. До начала ремонтно-реставрационных работ необходимо выполнить комплекс работ по уточнению и корректировке генерального плана, в особенности подземных инженерных сетей. Заказчик до начала проектирования рабочей документации обязан передать генподрядчику проектную документацию и технические паспорта на знаки геодезической основы. В процессе строительства знаки геодезической разбивочной основы должны находиться под наблюдением за их сохранностью представителем генподрядчика, назначенного приказом и имеющего соответствующие лицензии. Знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды). В случаях нарушения сохранности и устойчивости знаков их необходимо своевременно восстанавливать. Для производства детальных разбивочных работ и исполнительных съемок на строительной площадке создается внешняя разбивочная сеть и внутренняя разбивочная сеть здания, пункты которых закрепляются на местности. Построение геодезической разбивочной сети выполняется по специальному проекту, разработанному специализированной проектной организацией. Необходимо соблюдать соответствие (параллельности и перпендикулярности) между осями существующих объектов и разбивочными осями возводимых конструкций. Особое внимание должно быть обращено на выбор мест расположения знаков закрепления разбивочной сети с целью сохранности их максимального количества.
Основные требования к местоположению знаков закрепления разбивочных осей: должна быть обеспечена видимость знака; положение знака на весь период ремонтно-реставрационных работ должно оставаться неизменным; должна быть обеспечена возможность выполнения геодезических измерений с учетом требований техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ. В зоне местоположения знака складирование строительных конструкций и материалов допускается не ближе 2 м от центра знака. В целях повышения сохранности знаков разбивочной сети в дополнение к грунтовым знакам устанавливаются стенные с обязательной привязкой. Точность геодезической разбивочной основы должна удовлетворять точности строительства объекта в целом, а также отдельных зданий, сооружений и приниматься по ГОСТ 21779-82 и СНиП 3.01.03-84. Измерения для определения координат и высот вновь заложенных знаков геодезической основы производятся в порядке и методами, установленными для сгущения геодезических сетей соответствующих классов. Рекомендуется производить повторные измерения по сохранившимся и новым геодезическим знакам и их совместное уравнивание. В процессе строительства должен производиться пооперационный и выборочный геодезический контроль. Геодезический контроль должен осуществляться на всех стадиях производственного контроля качества строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приемочном контролях. Пооперационный контроль выполняется подрядной или субподрядной организацией, а выборочный – представителем заказчика при приемке законченных работ. Геодезический контроль включает определение действительного положения конструкций и частей здания как на стадии временного закрепления (операционный контроль), так и после окончательного их закрепления (приемный контроль). Геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ заключается: в проверке размеров монтируемых элементов и правильности разбивки на них установочных осей; в инструментальной проверке фактического положения в плане и по высоте конструкций здания и инженерных коммуникаций в процессе их монтажа и временного закрепления пунктов геодезической основы в натуре; в исполнительной съемке фактического положения смонтированных конструкций в плане и по высоте, горизонтальности, соосности и совмещения плоскостей, правильности положения закладных деталей, а также частей здания и инженерных сетей. Геодезическую основу контрольных измерений должны составлять разбивочные оси и линии им параллельные, установочные риски, реперы, марки. Методы геодезического контроля выбираются при разработке проекта производства геодезических работ. Контролируемые в процессе строительства геометрические параметры конструкций и элементов здания приведены в разделе 12 данной пояснительной записки. Геодезическому контролю должны подвергаться все ответственные конструкции, подлежащие освидетельствованию в соответствии с перечнем в разделе 8 данного ПОС. После завершения возведения проектируемых конструкций должна быть выполнена исполнительная геодезическая съемка фактического положения конструкций в плане и по высоте. Акты освидетельствований скрытых работ, акты приемки работ подземной части здания, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, другая исполнительная документация, а также оценка качества строительно-монтажных работ, должны составляться на основе данных исполнительных геодезических схем и чертежей. В ходе работ должны осуществляться геодезические измерения деформаций оснований, конструкций здания в соответствии со СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.01.03-84 и ГОСТ 24846-81. Все данные геодезического контроля, выполняемые как при производстве работ, так и после их завершения в обязательном порядке фиксируются в общих и специальных журналах работ, журнале геодезического контроля
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования В соответствии с принятой технологией работ при разработке рабочей документации необходимо учесть следующие требования: Сборочные единицы металлоконструкций покрытия сценической части должны иметь габаритный размер не более 7,0 м. В составе рабочей документации следует разработать решения по устройству технологической временной кровли над зданием.
Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве Проект организации строительства не предполагает строительства данного объекта вахтовым методом. По этой причине потребность персонала в жилье и социально-бытовом обслуживании отсутствует.
Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда
Общие требования к безопасному производству работ При производстве работ необходимо выполнять правила техники безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими нормативными актами. К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии ППР, в котором должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению техники безопасности, а также производственной санитарии. Мероприятия по организации стройплощадки, в т.ч. временных санитарно - бытовых сооружений производить в соответствии со стройгенпланом. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания, отдыха. Запрещается проживание во временных бытовых помещениях. Строительная площадка, во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена временным ограждением. Конструкция ограждения должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23407 -78 и требованиям московского законодательства по содержанию стройплощадок. Все места разрытий должны быть ограждены. На ограждениях в темное время суток должны быть выставлены световые сигналы. В местах переходов через траншеи устанавливаются мостики шириной не менее 0,8м с перилами высотой 1,0м. Проходы должны быть оборудованы лестницами шириной не менее 0,6м с перилами высотой не менее 1,0м. На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. Опасные для движения зоны следует ограждать или выставлять на их границах предупредительные плакаты или сигналы, видимые как в дневное, так и в вечернее время. Производство работ в зоне расположения подземных коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за их эксплуатацию. К производству работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные по соответствующей программе и имеющие удостоверение. Все рабочие должны быть ознакомлены с правилами пользования индивидуальными средствами защиты и инструментами. Необходимо исключить доступ в рабочую зону лиц, не имеющих отношения к данному виду работ. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски и другие необходимые средства индивидуальной защиты. До начала работы на объекте необходимо: обеспечить рабочих средствами защиты, выдать защитные каски, предохранительные пояса, строповочные веревки, респираторы, защитные очки. Места крепления страховочного каната указывает ответственное лицо за безопасное производство работ. произвести с рабочими инструктаж на рабочем месте; оградить рабочие места, расположенные над землей или перекрытием на высоте 1,3м и более. Конструкции ограждения должны состоять из стоек, поручня, расположенного на высоте не менее 1м от рабочего настила, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски не менее 15см по высоте. Работы в стесненных условиях должны проводиться по наряд - допуску. При производстве строительно-монтажных работ применять средства подмащивания, монтажную оснастку и другие приспособления в соответствии с «Единой номенклатурой средств малой механизации для применения в строительстве» (ЕНСММ ЦНИИОМТП Госстроя России). Для организации безопасной работы кранов, погрузчика и т.п. приказом по организации назначить ответственного по перемещению грузов кранами, аттестованного в соответствии с правилами и назначить ответственного сигнальщика. Перед эксплуатацией грузоподъемных механизмов, такелажных приспособлений, монтажной оснастки необходимо проверить их и испытать, согласно правилам Ростехнадзора. Установка стреловых кранов должна производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана, строениями и штабелями конструкций было не менее одного метра. При работе машин на базе тракторов, экскаваторов, бульдозеров запрещается нахождение людей на расстоянии ближе 5 метров от рабочего органа и других движущихся или вращающихся частей машины, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя. Работу строительных машин в охранной зоне воздушной линии электропередачи следует производить под непосредственными руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации-владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопаснее условия работ. Запрещается работа экскаватора, стреловых кранов непосредственно под проводами действующих линий электропередачи любого напряжения. Стройплощадка должна быть освещена в темное время суток. Освещение строительной площадки и мест производства строительно-монтажных работ выполнять в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ 12.1.046- 85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок». Освещение рассчитывается в ППР по площади строительной площадки и по поверхностям рабочих мест. Аварийное освещение устраивается по самостоятельной схеме только в месте въезда и выезда. Охранное освещение принято минимальным 0,5лк. Для освещения рабочих мест применять низковольтные установки с напряжением 36В. Освещение рабочих мест должно быть равномерным и не менее 50 лк. Источники света должны быть расположены так, чтобы на рабочие поверхности не падали тени от механизма.
Обеспечение пожарной безопасности.
На объекте назначается приказом лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности. На объекте должна иметься инструкция о мерах пожарной безопасности. На видных местах должны располагаться инструкции и плакаты по пожарной безопасности. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, на местах открытого хранения материалов должны быть установлены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. Работники допускаются к работе на объекте только после обучения мерам пожарной безопасности, которое осуществляется путем проведения инструктажа, и прохождения пожарно-технического минимума. К началу строительных работ на объекте должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на существующем водопроводе. Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектом, монтируются одновременно с возведением проектируемых конструкций. Противопожарный водопровод вводится в действие к началу отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализация - к началу пусконаладочных работ. Работы по огнезащите металлоконструкций производятся одновременно с возведением объекта. Стройплощадку необходимо оборудовать стендами с планами пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездом и выездом, с указанием мест размещения пожарных гидрантов. Стройплощадку необходимо обеспечить щитами с набором средств пожаротушения. Каждый пожарный щит обеспечить ящиком с песком, лопатами, багром, емкостью с водой и набором пожарно-технического оборудования. Первичные средства пожаротушения (огнетушители, песок) должны размещаться: вблизи рабочих мест. в местах производства пожаровзрывоопасных и огневых работ, в помещениях временных сооружений. Временные строения располагаются группами не более, чем по 10 зданий в группе, на расстоянии от других зданий и сооружений не менее 15,0м. В местах несоблюдения пожарных разрывов между временными зданиями или существующей застройкой устанавливаются противопожарные стены с пределом огнестойкости не менее 1 часа и высотой на 60см выше крыши временного здания. Галереи и лестницы выходов со вторых этажей временных зданий устраивать из несгораемых материалов. Все бытовые помещения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения. Все помещения временного бытового городка на территории объекта оборудуются системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Обе системы выполняются с использованием автономных дымовых пожарных извещателей со встроенными светозвуковыми оповещателями. Запрещается применение открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения для обогрева рабочих. Для эвакуации людей с крыши ремонтируемого здания необходимо обеспечить наличие не менее 2 лестниц соответствующей длины из негорючих материалов на весь период строительства. При установке строительных лесов их необходимо на каждые 40 метров по периметру здания оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем 2 лестницами (стремянками) на все здание. Все деревянные элементы лесов, опалубок и прочих временных конструкций должны быть обработаны огнезащитными составами. Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров. Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов должно составлять не менее 24 метров. Баллоны с газами более 50 шт. следует хранить в самостоятельных складских помещениях или под навесами, выполненными из несгораемых конструкций и защищенными от прямого попадания солнечных лучей. Место установки должно быть ограждено. Рядом должен находиться ящик с песком (объемом не менее - 0,5куб. м), лопаты и два огнетушителя. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует хранить в отдельно стоящих несгораемых зданиях, оборудованных вентиляцией. Запрещается хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в подвальных и полуподвальных помещениях, складировать сгораемые отходы на территории стройплощадки, хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости в открытой таре. Курить следует только в отведенных местах, обеспеченных средствами пожаротушения. Горючие строительные отходы необходимо ежедневно убирать после работы с рабочих мест в специально отведенные места на расстояние не ближе 50,0м от зданий и складов. На строительной площадке должна быть обеспечена электробезопасность, выполнено заземление (зануление) металлических частей строительных машин и механизмов с электроприводом, электросварочных установок. Монтируемые конструкции, а также места производства работ должны быть защищены от ударов молнии, для чего устраивают молниеприемники. Выключатели, рубильники и другие электрические аппараты должны быть в защищенном исполнении.
Запрещается: эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; пользоваться электронагревательными приборами без устройств тепловой защиты, а так- же при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода- изготовителя; размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и мате- риалы оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал. Укладку горючего и трудногорючего утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии следует производить на участках площадью не более 500 кв. метров. На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных материалов не должно превышать сменную потребность. Запрещается по окончании рабочей смены оставлять неиспользованный горючий утеплитель и кровельные рулонные материалы внутри зданий или на их покрытиях, а также в зоне противопожарных расстояний. Запрещается при производстве работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле производить электросварочные и другие огневые работы. Запрещается производство работ внутри здания с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами. Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала использования горючих материалов. Запрещается слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети. Места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе 5м. Рабочее место сварщика необходимо обеспечить средствами пожаротушения (не менее 2 огнетушителей на каждый сварочный пост). Сварщик может приступить к работе только после получения специального квалификационного удостоверения с талоном по технике безопасности и прохождения противопожарного техминимума на строительной площадке. После окончания сварочной работы необходимо тщательно проверять рабочее место с целью обнаружения открытых очагов возгорания. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник). Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков. Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого пламени, можно вести лишь с письменного разрешения лиц, ответственных за пожарную безопасность на данном объекте. На рабочем месте разрешается иметь не более двух баллонов с газами - рабочий и запасной. Контроль выполнения требований пожарной безопасности возлагается на генерального подрядчика. Ответственность за соблюдение мероприятий пожарной безопасности, выполняемых субподрядными организациями, возлагается на руководителей этих организации.
Электробезопасность. Металлические части станков и механизмов с электроприводом должны быть заземлены. Устройство электрических сетей передвижных электроустановок, ручных электрических машин и переносных электрических светильников при помощи штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному работе с ними. Установка предохранителей, а также электрических ламп должна выполняться элктромонтером, применяющим средства индивидуальной защиты. Монтажные и ремонтные работы на электрических сетях и электроустановках должны производиться после полного снятия с них напряжения и при осуществлении мероприятий по обеспечению безопасного выполнения работ. Монтаж и эксплуатация электропроводки и электрических изделий должны исключать возможность тепловых проявлений тока, которые могут привести к загоранию изоляции или рядом находящихся горючих строительных материалов. Защита от токов короткого междуфазного замыкания на корпус должна быть обеспечена с помощью установки предохранителей с калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей. Светильники общего освещения присоединенные к источнику питания (электросети) напряжением 220В, должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвеса менее 2,5 м от уровня земли светильники должны присоединяться к сети напряжением не выше 42В. При работах в особо опасных условиях должны применяться переносные светильники напряжением не выше 12В. В источнике энергии напряжением до 42В следует применять понижающие трансформаторы. При ведении работ вне помещений во всех случаях, а в помещениях - в условиях повышенной опасности поражения работающих электрическим током – необходимо применять ручные электрические машины 2-3 классов ГОСТ 12.2.007-75. При работе с электрическими машинами 2 класса необходимо применять средства индивидуальной защиты.
Решения по безопасным методам ведения отдельных видов работ Работы по демонтажу и разборке конструкций. Все работы должны производиться в соответствии с разработанной исполнителем технологической документацией (ППР, технологические карты), с разрешения ответственного за безопасное производство работ и под его личным руководством. Перед началом работ рабочим необходимо выдать наряд - допуск с разработанными мероприятиями по безопасной работе и выдать их бригаде под роспись. Доступ в зону работ по разборке посторонних лиц, не участвующих в производстве работ, запрещен. Участки работ необходимо оградить. На время производства на захватке работ по демонтажу и разборке необходимо организовать работу наблюдателя-сигнальщика для предотвращения нахождения посторонних лиц в пределах опасных зон. К работам разрешается приступать после проверки выхода людей в безопасное место, уборки механизмов и инструмента из опасной зоны. Запрещается ведение работ по демонтажу и разборке конструкций одновременно в нескольких ярусах по одной вертикали. При производстве работ необходимо организовать контроль за состоянием конструкций здания. В случае появления в процессе демонтажа признаков потери устойчивости конструкциями здания, работы прекратить, рабочих вывести из опасной зоны и провести обследование. Возобновление работ допускается только после выполнения охранных мероприятий, полностью исключающих опасность для работающих, по разрешению ответственного лица за безопасное производство работ. Работы следует производить при достаточном освещении, чтобы была возможность наблюдать из любой точки устойчивость конструкций. Все работы по разборке производить с инвентарных средств подмащивания. Находиться на разбираемых конструкциях и прилегающих к ним стенам запрещается. Не допускается закрепление предохранительного пояса к демонтируемым конструкциям. Не допускается работа с приставных лестниц при демонтаже строительных конструкций. Все вспомогательные средства, обеспечивающие доступ рабочих к демонтируемым конструкциям: передвижные вышки, люльки, леса, подмости, лестницы и т.д., должны иметь требуемое соответствующими нормами состояние. В случае ведения демонтажных работ, сопровождающихся горизонтальными усилиями, рабочие площадки вышек и люлек следует крепить к неподвижным строительным конструкциям. Категорически запрещается складирование строительного мусора на лесах, на разбираемых перекрытиях. Работу по погрузке строительного мусора погрузчиком в самосвал или контейнеры для дальнейшей утилизации необходимо организовать за пределом опасных зон. При разборке кровли и наружных стен работники должны применять предохранительный пояс. Не допускается ведение работ, вызывающих колебания в грунте, внутри здания, при одновременном производстве на прилегающей захватке наружных демонтажных работ. При разборке, а также при уборке отходов необходимо применять меры по уменьшению пылеобразования. Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены средствами защиты органов дыхания от находящихся в воздухе пыли и микроорганизмов (плесени, грибков, их спор).
Работы на высоте. Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы на высоте на открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования и т.п., при изменении погодных условий с ухудшением видимости, при грозе, гололеде, сильном ветре, снегопаде прекращаются, и работники выводятся с рабочего места. Под местом производства работ определяются и соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте ограждаются временными инвентарными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059 - 89. Работники, выполняющие работу на высоте, находящиеся в опасной зоне падения с высоты или падения на них предметов сверху, должны быть в касках по ГОСТ 12.4.087 - 84. Рабочие, работающие на высоте, обеспечиваются проверенными и испытанными предохранительными поясами со страховочными карабинами, закрепляемыми за надежную конструкцию, указываемую мастером или бригадиром, на основании ППР. Пояса должны быть инвентарными и испытанными. Не допускается производить сварочные работы, работы с применением электрифицированного, пневматического, пиротехнического инструмента с приставных переносных лестниц и стремянок. Выполнение таких работ следует производить с лесов, подмостей, стремянок с верхними площадками, имеющими перильное ограждение, с люлек, вышек, подъемников. При работах на кровле устанавливаются перила или ограждения, в местах с недостаточной прочностью кровли устанавливаются кровельные лестницы, трапы или мостки так, чтобы они перекрывали находящиеся под кровлей несущие конструкции. Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветровой нагрузки. Во время перерывов в работе технические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши. При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения (парапетной решетки и т.п.), на крыше устанавливаются временные перильные ограждения высотой не менее 1,1 м с бортовой доской. При работе на кровлях персонал снабжается специальной, нескользящей обувью и страховочными веревками с предохранительными поясами. Для прохода рабочих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20%, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на вес работающих, необходимо установить трап с поперечными планками шириной не менее 0,5м. Трапы во время работы должны быть надежно закреплены.
Устройство лесов и подмостей. В качестве средств подмащивания при работе на высоте более 1.3 м от основания следует использовать инвентарные подмости или леса. Леса и подмости допускаются в эксплуатацию только после приемки их ответственным лицом за безопасное производство работ. Должно быть установлено систематическое наблюдение, а перед каждой сменой должны быть осмотрены ответственным за безопасное производство работ состояние подмостей, в том числе состояние соединений, креплений настилов и ограждений. Леса высотой более 4,0 м устанавливаются в соответствии со специально разработанным для этой цели проектом, в котором в обязательном порядке отражаются: решения по креплению лесов с указанием точек крепления и способа крепления, допускаемая нагрузка на леса; устройство заземления; устройство на лесах козырьков в местах прохода людей рядом с лесами; порядок приемки и периодического осмотра лесов. На время монтажа лесов опасная зона, возникающая при монтаже, огораживается сигнальным ограждением. Монтаж лесов осуществляется по монтажным схемам проекта, в которых указывается начало и направление монтажа. Запрещается перегружать леса, снимать в произвольном порядке крепления лесов к зданию. Запрещается сброс с лесов мусора и материалов от разборки.
Использование автокрана. Использование грузоподъемных кранов должно производиться в соответствии с разработанным исполнителем работ проектом производства работ кранами (ППРк), выполненным в соответствии с действующими нормами.
Использование грузового подъемника Установка и эксплуатация грузового подъемника должны осуществляться в соответствии с требованиями "Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" на основании разработанного ППР. Возможность крепления подъемника к конструкциям здания должна быть согласована с проектной организацией. Вдоль опасной зоны подъемника необходимо установить сигнальное ограждение и выставить предупредительные знаки. Нахождение людей в опасной зоне подъемника в период подъема грузов запрещается Совместная работа строительного подъемника с грузоподъемными кранами производится в соответствии с таблицей совместной работы. Использование грузоподъемных механизмов (таль, лебедка). Использование грузоподъемных механизмов должно производиться в соответствии с разработанными исполнителем работ ППР и технологическими картами погрузочно-разгрузочных работ, в которых должны быть описаны: -соответствие устанавливаемых грузоподъемных механизмов условиям строительно- монтажных работ по грузоподъемности и высоте подъема; -мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлена таль или лебедка (ограждение монтажной зоны и т.п.).
Техника безопасности при земляных работах. Рабочие места должны быть освещены в соответствии с установленными нормами. С каждой стороны траншеи или котлована следует оставить очищенную полосу шириной не менее 0,5 м для прохода рабочих и временного размещения выбрасываемого грунта, который должен сразу же вывозиться. До начала работ должна быть проверена устойчивость крепления стен траншеи и составлен акт на право производства работ и допуска рабочих в траншею. Запрещается вести работы методом подкопа или обрушения грунта. Рабочая зона должна быть ограждена, для прохода людей в траншею или котлован необходимо использовать приставные лестницы шириной не менее 0,6 м, которые должны быть надежно закреплены. В местах спуска людей в траншею стенки траншеи должны быть укреплены. Верхний край креплений траншей и котлованов выпускается над бровками выемок не менее, чем на 15 см для исключения случайного падения в котлован выброшенного грунта или каких-либо предметов. Котлованы и траншеи в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. Для перехода через траншеи должны быть устроены мостики с перилами. Находящиеся в рабочей зоне силовые линии, коммуникации и технологическое оборудование необходимо перенести или оградить. Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только лопатами без резких ударов. Пользоваться при этом ударными инструментами запрещается. За состоянием отрытого котлована должно быть организовано постоянное наблюдение технического персонала. В случаях обнаружения признаков обвала стенок необходимо срочно принять меры, обеспечивающие безопасность работающих: поставить местные крепления или обрушить грунт в опасном месте. Производство работ в котлованах и траншеях с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра производителем работ состояния грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в местах, где обнаружены "козырьки" или трещины. Перемещение, установка и работа машин вблизи траншей с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, определяемом в ППР. Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстояние не менее 1,0 м от бровки выемки.
Техника безопасности при производстве работ по усилению фундаментов цементацией. При работе установки алмазного бурения зона, ограниченная полуокружностью, радиус которой равен полной длине используемых буровых штанг плюс 2 м, считается опасной зоной. Граница опасной зоны должна быть обозначена хорошо видимыми предупредительными знаками и надписями.
В опасной зоне запрещается: выполнять работы, не имеющие непосредственного отношения к проводимому технологическому процессу; находиться лицам, не имеющим отношения к выполняемым работам.
Во время работы установки алмазного бурения запрещается: заклинивать рукоятки управления машин и механизмов; пользоваться патронами шпинделя с выступающими головками зажимных болтов; производить замер вращающейся штанги или ведущей трубы.
Во время спуско-подъемных операций запрещается: спускать буровые штанги с недовернутыми резьбовыми соединениями; производить посадку кондукторов в скважину забивкой без деревянной прокладки. При кратковременных остановках бурения необходимо поднять буровой став на высоту, исключающую возможность их прихвата. Удлинение рукояток трубных ключей может быть произведено путем плотного надевания на них бесшовных патрубков, не имеющих каких-либо повреждений. Длина сопряжений должна быть не менее 0,2 м. Общая длина плеча не должна превышать 2 м. Перед заполнением скважин цементирующим раствором должна быть проверена исправность предохранительных клапанов и манометров, а вся система (насосы, трубопроводы, шланги, обтюраторы и т.п.) опрессована на полуторное расчетное максимальное давление, необходимое при производстве работ, но не выше максимального рабочего давления, предусмотренного техническим паспортом оборудования. При производстве работ с подмостей, конструкция последних должна предусматривать возможность выполнения работ на них соответствующим буровым оборудованием. Техника безопасности при устройстве буронабивных и буроинъекционных свай. Установку и перемещение буровых станков следует осуществлять под непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное выполнение указанных работ. Передвижку буровых станков следует производить по заранее спланированному горизонтальному пути при нахождении станка в транспортном положении. Расстояние между установленными буровыми станками и расположенными вблизи них строениями и размеры опасных зон определяются ППР. Техническое состояние буровых станков необходимо проверять перед началом каждой смены. Перед началом осмотра, смазки, чистки или устранения каких-либо неисправностей станка буровой инструмент должен быть опущен и поставлен в устойчивое положение, а двигатель остановлен и выключен. Буровые станки должны быть оборудованы ограничителями высоты подъема бурового инструмента или грузозахватного приспособления и звуковой сигнализацией. В период работы буровых станков лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, к машинам на расстояние менее установленного в ППР размера опасной зоны не допускаются. Во время подъема или спуска бурового инструмента запрещается производить на буровом станке работы, не имеющие отношения к указанным процессам. Спуск и подъем бурового инструмента или армокаркаса сваи производится после подачи предупредительного сигнала. Пробуренные скважины при прекращении работ должны быть закрыты щитами или ограждены. На щитах и ограждениях должны быть установлены предупреждающие знаки безопасности и сигнальное освещение. Техника безопасности при монтаже металлоконструкций Монтаж разрешается производить при условии руководства работами в каждую смену инженерно-техническими работниками, ответственными за безопасное производство работ по перемещению грузов. В процессе производства работ необходимо постоянно контролировать прочность, устойчивость возводимых конструкций. Запрещается выполнять монтажные работы на высоте при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ. На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц, запрещается выполнять работы, связанные с на- хождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов стальных конструкций. В процессе монтажа конструкций монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания. Запрещается пребывание людей на элементах конструкций во время их подъема и перемещения. Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам, на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения натянутого каната для закрепления карабина предохранительного пояса. Для перехода между рамами кровли устраиваются мостики с ограждениями. Не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов. Подъем элементов должен быть плавным без рывков и толчков. Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем. При подъеме не допускается раскачивание элементов. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу. Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение. Монтажники могут подняться на подмости для установки, временного закрепления и расстроповки конструкций при их подведении к месту установки на расстояние до 500 мм на высоте не более 300 мм над местом установки и полной остановке от раскачивания.
Во время работы запрещается: устанавливать конструкции путем их подтаскивания при косом натяжении каната грузоподъемного механизма; перемещать установленные конструкции после их расстроповки; пользоваться приставными лестницами для расстроповки и установки временных креплений; переходить по установленным элементам и конструкциям, не имеющим ограждений и стоять на них; применять кувалды для принудительной посадки конструкции на место; класть монтажные приспособления и инструменты на смонтированные конструкции и у краев перекрытий.
Использование установленных конструкций для прикрепления к ним грузовых полиспастов, отводных блоков и других монтажных приспособлений не допускается.
Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства
Общие требования по охране окружающей среды. При выполнении строительно-монтажных работ необходимо осуществлять мероприятия по сохранению окружающей природной среды и выполнять требования по охране окружающей среды в соответствии с действующими законодательными документами. Производство работ осуществлять с обеспечением максимальной сохранности зеленых насаждений. Вырубка имеющихся зеленых насаждений, деревьев и кустарников может производиться только по согласованию с уполномоченными государственными службами.
Запрещается: орошать почвенный слой маслами и горючим при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания; заваливать строительную площадку строительным мусором; складировать материалы на газонах. Технический уход и мелкий ремонт строительных машин следует осуществлять только в специально отведенных местах. Для сброса производственных и бытовых стоков предусмотреть временную канализацию, подключенную к действующим сетям. Сброс строительных отходов и мусора с перекрытий осуществлять с применением закрытых мусоросбросов и бункеров – накопителей. Во избежание запыленности и загазованности воздуха запрещается открытый сброс мусора. Во время производства работ по разборке кирпичной кладки необходимо производить пылегашение пространства, обрызгивание водой материалов от разборки. Для складирования бытового мусора и отходов на территории строительной площадки должен быть установлен инвентарный бункер-накопитель (контейнер). Площадка для установки бункера накопителя должна быть с асфальтовым или бетонным покрытием и иметь с 3-х сторон ограждение высотой 1,0-1,2м, чтобы исключить попадание мусора на прилегающую территорию. Вывоз отходов и мусора должен производиться регулярно без накопления их на площадке. Для слива загрязненной воды при промывке растворонасоса, растворомешалки предусмотреть на площадке емкость не менее 1.0 куб.м, которая должна периодически очищаться с выгрузкой отстоя в мусорный контейнер. Промывка резиновых технологических трубопроводов при работах по цементации должна производиться в конце каждой смены в специальных металлических емкостях. Промывочные воды и технические отходы должны перекачиваться в специальные емкости, вывозиться и разгружаться в установленном месте. В период строительства необходимо установить постоянный контроль содержания вредных веществ в воздухе, а также предельных величин вибрации и шума.
Используемый в строительстве транспорт и дорожно-строительная техника должны соответствовать действующим стандартам., правилам, действующим нормам в части: выброса выхлопных газов, токсичных продуктов неполного сгорания топлива, аэрозолей; шума работающего двигателя и ходовой части. Автосамосвалы и бортовые машины, перевозящие сыпучие грузы, должны быть оборудованы специальными съемными тентами. В течение всего процесса должен осуществляться входной контроль строительных материалов, изделий и инженерного оборудования на наличие Российских гигиенических сертификатов в т.ч. и на импортные материалы. Контроль качества строительства и надзор за строительством выполняется в соответствии с разделом 6 СНиП 12-01-2004. Подрядчик обязан в период строительства выполнять уборку стройплощадки и прилегающих улиц, которые используются для проезда строительных машин, соблюдать правила содержания и уборки 5-ти метровой зоны от границ стройплощадки.
Утилизация отходов, образующихся при демонтаже и разборке конструкций. В процессе работ по демонтажу образуются отходы. Перечень строительных отходов потенциально пригодных для переработки на спецпредприятиях с целью использования в строительной индустрии и порядок обращения с отходами строительства определяются Технологическим регламентом процесса обращения с отходами строительства и сноса (ТРПО- ОСС), разрабатываемым в составе проектной документации. Обязательства по паспортизации, сортировке, обеспечению сохранности свойств отходов как вторичного сырья с момента их образования до момента передачи их в переработку в нормативном порядке возложены на отходопроизводящие строительные организации. До начала работ генподрядчик и заказчик должны заключить договор со специализированной организацией на утилизацию строительных отходов. Отходы работ по строительству и демонтажу должны проходить обследование в установленном порядке для определения мест их утилизации и возможности дальнейшего использования. Оценка отходов включает в себя: определение классов опасности отходов для окружающей природной среды и здоровья человека, а также их агрегатного состояния; идентификацию и техническую паспортизацию (составление технических паспортов отходов) отходов строительства и сноса. Отходы, являющиеся вторичными ресурсами, направляются на переработку и дальнейшее использование при условии обязательного радиационного и санитарно- гигиенического контроля как их самих, так и продуктов их переработки, а также при наличии соответствующих перерабатывающих мощностей. Отходы строительства и сноса, переработка которых по причине отсутствия в городе соответствующих мощностей временно не возможна, должны использоваться для засыпки отработанных карьеров и иных неудобий, включенных в утвержденный местной администрацией перечень. Опасные отходы в зависимости от степени их вредности воздействия на окружающую природную среду и здоровье человека собираются и направляются на захоронение и обезвреживание раздельно по классам опасности, установленным специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами. Не допускается при уборке строительных отходов и мусора сбрасывать их с этажей. Для этих целей необходимо использовать специальные приспособления типа секционных мусоросбросов; Сбор, сортировка и временное хранение отходов, подлежащих переработке и дальнейшему использованию должны осуществляться раздельно по позициям, имеющим единое направление использования в соответствии с указаниями ТРПООСС, а подлежащих захоронению - по классам опасности. С этой целью на территории строительной площадки оборудуется специальная площадка. Срок временного хранения отходов на площадке не должен превышать семи календарных дней. Для раздельного складирования габаритных отходов места хранения должны быть оборудованы в необходимом количестве бункерами – накопителями, каждый объемом не менее 2,0 м3 . Места хранения должны иметь ограждение по периметру площадки в соответствии с ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ». К местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, не имеющих отношения к процессу обращения с отходами или контролю за указанным процессом. Автотранспортные средства, задействуемые при перевозке негабаритных отходов строительства и сноса навалом, должны отвечать требованиям о порядке эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющих перевозку грузов навалом, а также различных видов отходов, мусора и других подобных грузов. Транспортирование опасных отходов должно осуществляться при наличии паспорта опасных отходов, специально оборудованными и снабженными специальными знаками транспортными средствами, с соблюдением требований безопасности к транспортированию опасных грузов, утвержденных приказом Минтранса России от 08.07.1995г. № 73, наличии установленной документации.
Мероприятия по защите от шума прилегающей к стройплощадке территории. Для производства буровых работ при цементации фундамента и устройстве свайного поля в проекте организации строительства приняты малогабаритные буровые установки. В соответствии с проектными решениями все буровые работы производятся внутри существующего здания, безударным способом с применением алмазных коронок, что уменьшает шумовое воздействие на окружающую застройку. Со стороны стройплощадки, примыкающей к окружающей застройке, сплошным блоком размещаются временные бытовые здания и складские контейнеры в два яруса общей высотой в 5 м, экранирующие шум. На стройплощадке установлено ограничение скорости движения техники в 5 км/ч.
При производстве работ подрядчику следует: устраивать технологические перерывы в работе техники каждый час на 15 мин; запретить эксплуатацию техники в форсированном режиме; исключить одновременную работу нескольких единиц техники с высоким уровнем шума (компрессор, автобетоносмеситель, кран-манипулятор); обеспечить непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума в течение часа не более 10-15 минут; для звукоизоляции двигателей строительных машин применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п.; для изоляции локальных источников шума использовать противошумные экраны, завесы, палатки; сократить работы по приемке бетона в ночное время; строителей, работающих в ночную смену, переориентировать на вязку арматурного каркаса, установку опалубки и другие малошумные работы; обеспечить ведение лабораторного контроля за уровнем шума.
Строительные работы в ночное время следует производить с соблюдением действующих в г. Москве ограничений: обеспечивать глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на площадке; исключить громкоговорящую связь; не производить сварочные работы без установки защитных экранов; исключить производство работ, сопровождаемых шумами с превышением допустимой нормы; не допускать освещение прожекторами фасадов жилых зданий, примыкающих к месту производства работ; исключить работу оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие допустимые нормы. Зоны с уровнем звука выше 85 дБА должны быть обозначены знаками безопасности. Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в период строительства С целью исключения совершения на территории стройплощадки противоправных действий, хищения товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ), нанесения ущерба объекту работ, предотвращения совершения террористического акта и минимизации его последствий следует в период работ обеспечить объект комплексной системой безопасности.
Проектом организации строительства предусматривается следующие решения по предотвращению несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов: Организация поста охраны на въезде на стройплощадку. Создание замкнутого контура ограждения по всему периметру стройплощадки. Устройство охранного освещения стройплощадки в соответствии со стройгенпланом. Для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников рабочего освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительной площадки или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли или вертикальную - на плоскости ограждения.
Организация мест складирования ТМЦ в специально отведенных местах, контролируемых охраной. Для охраны объекта следует привлечь специализированное охранное предприятие. Охрану следует осуществлять в круглосуточном режиме. Основными функциями охраны являются: непрерывный осмотр объекта; регулярное патрулирование по установленному маршруту в соответствии с заранее намеченным графиком; организация стационарных постов; контроль работоспособности технических охранных систем; обеспечение устойчивой связи между постами, с дежурной частью охранного предприятия и заказчиком в любое время суток; контроль выполнения мер противопожарной безопасности; защита граждан от противоправных посягательств, пресечение любых противоправных действий и нарушений; разработка и осуществление комплекса мер противодействия и защиты объекта в нештатных и чрезвычайных ситуациях; организация и поддержание взаимодействия с правоохранительными органами; организация и осуществление контрольно-пропускного режима: контроль прохода граж- дан, въезда/выезда транспорта и механизмов, вывоза / выноса ТМЦ; допуск работников и посетителей на объект только в полном соответствии с режимными требованиями; пресечение несанкционированного проникновения на объект; контроль за ограждениями как визуальный, так и с помощью технических средств. На этапе ввода объекта в эксплуатацию задачей охраны является также сохранение в целости и исправности зданий, сооружений, отдельных помещений, находящихся в них оборудования, приспособлений. Для контроля территории стройплощадки следует использовать (по согласованию с администрацией театра) имеющиеся в наличии технические средства: видеокамеры, освещение территории.
Подрядчиком при производстве работ должны осуществляться следующие мероприятия: Ведение строгого учета ТМЦ, контроль над их перемещением с занесением всей информации в специальный журнал. Обеспечение хранения ТМЦ на открытых площадках и в закрытых складских помещениях, в местах, установленных инструкциями, с установлением круга ответственных лиц. На находящиеся на объекте ТМЦ должна быть составлена опись. Временные бытовые помещения должны иметь запирающиеся двери и защищенные от несанкционированного проникновения окна. Оконные проемы первого этажа реставрируемого здания должны быть недоступны для проникновения посторонних лиц. В нерабочее время оконные проемы, возле которых установлен подъемник и леса, должны быть закрыты щитами. Кабины строительной техники, машин, а также их двигатели и топливные баки в нерабочее время должны быть закрыты и опечатаны. Подъемное оборудование в нерабочее время должно быть отключено от электроэнергии и заблокировано. |
| | | Engineer | Дата: 17.09.2016, в 16:31 | Сообщение №11 | 
 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | Обоснование принятой продолжительности строительства объекта
Проектная продолжительность производства работ равна 18 месяцам. Продолжительность работ определена расчетным методом на основании «Норм продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства» МЖКХ-1982. 1). Продолжительность ремонтно-реставрационных работ по части здания, включающей фойе, гардероб, кассы определена как для капитального ремонта группы Б с частичной заменой перекрытий здания общей площадью 1629 кв.м: П1=11,5+(1629-1500)/300х1=11,9 мес 2). Продолжительность ремонтно-реставрационных работ по части здания, включающей зрительный зал и кулуары определена как для капитального ремонта группы Б с частичной заменой перекрытий здания общей площадью 2529 кв.м: П2=11,5+(2529-1500)/300х1=14,9 мес 3). Продолжительность ремонтно-реставрационных работ по сценической части здания, определена как для капитального ремонта группы Б с частичной заменой перекрытий здания общей площадью 630 кв.м: П3=7 мес 4). Продолжительность ремонтно-реставрационных работ по части здания, включаю- щей гримерные и административно-бытовые помещения, определена как для капитального ремонта группы Г с частичной заменой перегородок и полов здания общей площадью 1038 кв.м: П4=8 мес 5). Продолжительность ремонтно-реставрационных работ по части здания, включающей коридор, санузлы, склад жестких декораций, определена как для капитального ремонта группы Г с частичной заменой перегородок и полов здания общей площадью 1161 кв.м: П5=9 мес
Общая расчетная продолжительность работ основного периода с учетом полного совмещения работ равна максимальной из величин П1,П2,П3,П4,П5 П=max(П1,П2,П3,П4,П5)=14,9 мес Продолжительность работ подготовительного периода принята 1 мес. |
| | | Engineer | Дата: 17.09.2016, в 16:45 | Сообщение №12 | 
 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений В непосредственной близости от объекта работ нет зданий и сооружений, на которые могут повлиять проводимые строительные работы. В процессе производства ремонтно-реставрационных работ необходимо проводить мониторинг конструкций самого ремонтируемого здания, находящихся в непосредственной близости от места работ по устройству фундаментов. В задачи мониторинга входит свое- временное выявление дефектов, оценка правильности принятых методов расчета и проектных решений, разработка прогноза состояния реконструируемого здания, а также осуществление контроля за выполнением принятых решений.
Мониторинг следует проводить по программе, специально разработанной в соответствии с решением заказчика. Наблюдения за деформациями здания следует производить в следующей последовательности: разработка программы измерений; выбор конструкции, места расположения и установка исходных геодезических знаков высотной и плановой основы; осуществление высотной и плановой привязки установленных исходных геодезических знаков; установка деформационных марок на здании; инструментальные измерения величин вертикальных и горизонтальных перемещений и кренов; обработка и анализ результатов наблюдений.
В процессе наблюдений должны быть определены (отдельно или совместно) величины: вертикальных перемещений (осадок, просадок, подъемов); горизонтальных перемещений (сдвигов), при наличии специального обоснования; кренов.
Система визуальных наблюдений должна включать в себя: визуальный осмотр подземной части здания; осмотр состояния несущих конструкций надземной части; фиксацию трещин в конструкциях (установление их направления, протяженности, вели- чины раскрытия, установку маяков и систематическое ведение журнала наблюдений за ними).
Систематическое наблюдение за развитием трещин следует проводить при появлении их в несущих конструкциях здания с тем, чтобы выяснить характер деформации и степень опасности их для дальнейшей эксплуатации объекта. Для инструментальных наблюдений используются: - маяки, установленные на трещинах; - система геодезического контроля, включающая деформационные марки, расположен- ные на здании, грунтовые репера и измерительную аппаратуру; - система инклинометрического (деформационного) контроля для фиксации наклонов стен здания при его реконструкции.
Конкретные методы измерений вертикальных и горизонтальных перемещений и определения крена здания устанавливаются в программе измерения деформаций. Приборы и оборудование, используемые при проведении мониторинга, должны быть сертифицированы. Исполнителем должна быть обеспечена стабильность параметров измерительных устройств при изменении внешних условий. |
| | | Стена | Дата: 25.09.2016, в 14:49 | Сообщение №13 | 
 Активный участникПользователь №: 651 Сообщений: 131
   | | Спасибо, очень неплохой проект организации строительства - ПОС !!! |
| | | Engineer | Дата: 18.01.2018, в 09:14 | Сообщение №14 | 
 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | Есть ещё пример ПОС - Проект организации строительства
Исходные данные. Исходными данными для разработки раздела «Организация строительства» послужили следующие материалы: исходно – разрешительная документация; инженерно - топографический план; чертежи АС; задание на проектирование; инженерно – геологические изыскания генплан участка.
При разработке раздела «Организация строительства» использовалась следующая нормативно-техническая документация: СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (СП–48.13330.204); Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства (ЦНИИОМТП ч.1); СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения основания и фундаменты»; Постановление РФ №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»; ПБ10-382-01 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты» СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; СанПиН 2.2.3.1384 – «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; РД 34.03.204-93 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
Характеристика участка строительства
Участок, отведенный под строительство, расположен в Московской области. Участок расположен в III снеговом районе РФ с расчетным значением веса снегового покрова – 180кгс/м2, и в I ветровом районе, с нормативным значением ветрового напора Wo=23кгс/м2.
Климатические характеристики района строительства: Температура наиболее холодных суток: -35оС-обеспеченностью 0,98 -28оС - обеспеченностью 0,92 Температура наиболее холодной пятидневки: -29оС-обеспеченностью 0,98 -25оС - обеспеченностью 0,92 Абсолютная минимальная температура воздуха: -43оС
Рельеф участка спокойный, с отметками от 155,8 до 154,5 с уклоном порядка 5% с понижением в направлении на северо-запад. Преобладающими направлениями ветра являются в холодное время года – юго-западные и южные ветра, а в теплый период – северные, северо-западные и западные ветра.
На участке расположены существующие: - Контрольно-пропускной пункт - Учебно-методический центр - Здание склада имущества, вещевой, продовольственной и КЭС - Административное здание - Реконструкция существующего ограждения территории и въездной группы; - Плац - Баня - Трансформаторная подстанция - Очистные сооружения.
Участок территории имеет железобетонное ограждение вдоль Транспортной улицы и вдоль северо-западной границы городка.
На участке размещены внутриплощадочные сети теплоснабжения, водопровода, хозяйственной и дождевой канализации, кабели электроснабжения и наружного электроосвещения, сети связи. По участку проложен газопровод высокого давления, ГРПШ и подводящий газопровод к котельной давлением
Инженерно-геологические условия.
В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах водораздельной ледниковой равнины. Поверхность площадки ровная, абсолютные отметки изменяются от 154,4 до 155,6. Уровень ответственности здания, согласно ГОСТ 27751-88, -II. Грунтовые воды вскрыты на глубине 0,1-1,2м. Подземные воды, согласно отчету, неагрессивны к бетону и железобетону. Подземные воды имеют низкую коррозионную активность к свинцовым оболочкам кабеля и высокую коррозионную активность к алюминиевым оболочкам кабеля. Инженерно-геологические условия участка и физико-механические свойства грунтов: ИГЭ №1 - насыпные грунты. ИГЭ №2 -суглинки мягкопластичные, с линзами песков, с гравием и галькой до 5-10%; φ=13º,С=15кПа,Е=8МПа, ИГЭ №3 - суглинки тугопластичные, с гравием и галькой до 5-10%; φ=14º,С=24кПа,Е=20МПа, ИГЭ №4 - пески мелкие, средней плотности, водонасыщенные, φ=31º, С=1кПа, Е=24МПа, ИГЭ №5 - пески пылеватые, плотные, водонасыщенные, φ=32º, С=6кПа, Е=30МПа. Основанием фундаментов служит ИГЭ №2 и ИГЭ №3. Для расчетов фундаментов приняты вышеизложенные характеристики грунтов. Нормативная глубина промерзания: 1,7м - для песков и 1,3м - для суглинков. При отрытии котлована заказчик должен вызвать специалиста «МОСГОРГЕОТРЕСТА» гарантийным письмом для обследования котлована и составления акта, подтверждающего соответствие инженерно-геологических условий.
Проект разработан для следующих условий строительства: Расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки - 28º по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Вес снегового покрова -1,8кПа (180кг/м2) для III района по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». Нормативный напор ветра -0,23кПа(23кг/м2) для I района по СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» Основанием проектируемого объекта будут служить суглинки мягкопластичные ИГЭ№2 и суглинки тугопластичные ИГЭ№3 , редко - пески ИГЭ№4. По относительной деформации морозного пучения ИГЭ№1 – непучинистый, ИГЭ№2 – сильнопучинистый, ИГЭ№3 и ИГЭ№4 – среднепучинистый. Отрицательные физико-геологические явления и процессы в пределах площадки отсутствуют. Расчетное сопротивление грунта основания ИГЭ №3 – 27,5т/м2. Напряжение под подошвой фундамента при расчетных нагрузках – 23,0 т/м2. При производстве работ, в случае обнаружения под подошвой фундамента насыпных грунтов ИГЭ№1, следует произвести их выемку, с последующей засыпкой непучинистым грунта с послойным тромбованием.
Краткая характеристика объекта
- Контрольно-пропускной пункт (реконструкция) - двухэтажное, без подвала, бескаркасное с несущими стенами., Общие габариты здания 18.640м; 7.600м., Высота этажа 3.0м, верхняя отметка 9.000м.
- Учебно-методический центр (демонтаж существующего здания, новое строительство) - двухэтажное, без подземного этажа, общие габариты проектируемого здания учебно-методического центра 27.240м; 18.340м., Высота этажа 4.2м, верхняя отметка 12.25м.;
- Здание склада имущества, вещевой, продовольственной и КЭС с навесом для стоянки полевых кухонь (демонтаж существующего здания, новое строительство) - двухэтажное, без подземного этажа, общие габариты здания в осях 1-5 - 23.740м; в осях А-Г - 11.040м. Высота этажа 4.2м, верхняя отметка 11.90м.;
- Административное здание (демонтаж существующего здания, новое строительство) -; двухэтажное, без подземного этажа, общие габариты проектируемого административного здания 24.840м; 10.940м., Высота этажа 3.3м, верхняя отметка 10.000м - Реконструкция существующего ограждения территории и въездной группы; - Строительство нового ограждения функциональных зон и въездных групп; - Реконструкция плаца, установка малых архитектурных форм, элементов наглядной агитации, трибуны; - Спортивная площадка (новое строительство); - Детская площадка (новое строительство); - Беседка для встреч с родственниками (новое строительство); - Городок подготовки к службе (новое строительство) - Внутриплощадочные инженерные сети ; - Освещение территории; - Благоустройство и озеленение территории.
Участок, отведенный под строительство, расположен в Московской области
Конструктивные решения
Здание КПП – реконструируемое.
По результатам обследования Здание КПП бескаркасное с несущими стенами, жестко перевязанными в местах сопряжений. Здание сблокировано из двух прямоугольных объемов. В осях «1-4» стены здания КПП выполнены на всю высоту кладкой из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. Цоколь здания выполнен кладкой из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, на локальных участках цоколь оштукатурен, на остальных участках – окрашен лакокрасочным покрытием. В осях «5-4» стены здания выполнены в уровне первого этажа кладкой из блоков типа ФБС на цементно-песчаном растворе. Толщина стен из блоков – 400 мм. В уровне второго этажа толщина кладки стен 250 мм. Часть стен в зоне установки ленточного остекления выполнена каркасным способом с заполнением утеплителем и обшивкой волнистым металлическим листом. Толщина стены в этих местах составляет 150 мм. Каркасная часть стен выполнена из стального прокатного профиля. По оси «А» в осях «4-5» к зданию пристроен тамбур каркасного типа габаритами 5,95 х2,4 м, переменной высоты 2,5-2,9 м. Обшивка каркаса тамбура из сайдинга, утепление стен из минераловатного утеплителя. Внутренняя отделка стен здания выполнена цементно-песчаной штукатуркой, местами дополнительно выполнена обшивка сайдингом, местами – облицовка керамической плиткой. На втором этаже в осях «4-5» выполнена обшивка стен вагонкой. Фундаменты здания ленточные из блоков типа ФБС толщиной 400 мм на цементно-песчаном растворе. При проведении обследования в осях «4;Б» был откопан шурф для определения глубины заложения и испытания конструкционных материалов фундаментов.
По результатам откопки шурфа удалось установить, что: - фундаменты выполнены из блоков ФБС на цементно-песчаном растворе; - ширина фундаментной ленты – 400 мм; - глубина заложения фундамента не менее 1200 мм от уровня грунта; - грунтовые воды вскрыты на отметке -1.150, что ниже отметки грунта на 900 мм. Основание фундамента не было достигнуто при откопке , в связи с появлением грунтовых вод, но при погружении лома на глубину не обнаружено бетонной подготовки под устройство фундаментной ленты.
Перекрытия первого и второго этажей выполнены из сборных многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм и шириной 1200 мм.
Кровля здания в осях «1-4» мягкая рулонная с керамзитобетонным утеплителем без организованного водостока. Под мягкую кровлю уложен стальной профилированный лист. Толщина кровли 150 мм. На участке «4-5» кровля выполнена из стального профилированного листа. Уклон кровли из профилированного листа выполнен в сторону оси «В».
Полы в уровне первого этажа в осях «1-4» выполнены покрытием из керамогранитной плитки по цементно-песчаной стяжке. Основанием пола служит армированная бетонная подготовка толщиной 100-150 мм. В осях «4-5» чистое покрытие полов выполнено из линолеума
На основании рекомендаций отчета по обследованию во избежании дальнейшего развития в ограждающих несущих стенах трещин, для восстановления жесткости стен и предупреждения нарастания деформаций стены здания КПП должны быть усилены. Существующие трещины в стенах заинъецировать цементно-песчаными растворами на цементе марки М400 при вязкости В=17сек. Существующую пустошовку в кладке заинъецировать цементно-песчаными растворами на цементе марки М400 при вязкости В=17сек.
Демонтажные работы
На основании рекомендаций отчета по обследованию конструкции, подвергнувшиеся значительным коррозионным и механическим разрушениям, не соответствующие требованиям современных нормативов предлагается демонтировать в виду экономической нецелесообразности их восстановления и невозможности использования в нынешнем состоянии.
Рекомендуется демонтировать следующие конструкции: Конструкции стен и перекрытий второго этажа в осях «4-5»; Конструкции пристроенного к зданию тамбура;
Кровлю до плит перекрытия; Полы до плит перекрытия; Деревянное перекрытие в зоне старого лестничного проема Отмостку вокруг здания;
Ремонтно-восстановительные работы
Для восстановления эксплуатационных характеристик конструкций и материалов, а также повышения их надежности: Устроить новую кровлю с эффективным утеплителем и организованным водостоком; На участках механического повреждения плит перекрытия и покрытия, а также железобетонных ригелей защитный слой бетона восстановить раствором Эмако S88, с предварительной обработкой арматурных стержней антикоррозионным составом Мастерсил 300. В случае необходимости устройства под инженерные коммуникации новых отверстий, выполнять прокладку инженерных коммуникаций с устройством в плитах стальных гильз по месту отверстий. На участках, где плиты подвергались систематическому увлажнению, выполнить очистку поверхности плит сжатым воздухом с последующей ее обработкой мигрирующим ингибитором коррозии MCI-2020. Рекомендуется обработка мигрирующим ингибитором коррозии MCI-2020 всех плит, в связи с установленной карбонизацией защитного слоя бетона. Выполнить разделку и зачеканку (или заполнение методом инъекции) швов между плитами перекрытия цементно-песчаным раствором марки М100 с применением напрягающего цемента (НЦ-20) Все железобетонные конструкции перекрытий обработать антикоррозионными составами. Устроить новые полы во всех помещениях здания. При устройстве новых полов минимизировать нагрузки на перекрытия. Не допускается устройство новых полов поверх старых. Осуществить ремонт крылец. Цокольную часть стен очистить от слабого материала и мхов. Потенциально увлажняемые участки кирпичной кладки обработать гидрофобизатором «Аквастоп-К» затем защитить цементно-песчаным раствором марки М100 и Мрз50 по стальной сетке с последующей пропиткой гидрофобизирующими составами. Стены снаружи утеплить теплоизоляционными плитами ROCKWOOL ФАСАД БАТТС плотностью 150 кг/м3, толщину плит взять по расчету. Все металлические конструкции ограждений и пожарных лестниц обработать антикоррозионными составами. В местах возникновения биокоррозии с образованием грибковых колоний выполнить санацию конструкций.
Здание учебно-методического центра, Здание склада имущества вещевой, продовольственной и квартирно-эксплуатационной службы, Административное здание – новое строительство
Здания с полным монолитным железобетонным каркасом. Коробка здания заглублена в грунт с выполнением подземной части в монолитном варианте, включая наружные стены t=250мм. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой неизменяемых жестких дисков монолитных балочных перекрытий с монолитными колоннами каркаса и стен лестничных клеток, а так же защемлением колонн в фундаменте. Функцию ядра жесткости выполняют монолитные ж/б стены лестничной клетки. Жесткость здания в горизонтальном направлении обеспечивается монолитными ж/б перекрытиями жестко связанными с колоннами ж/б каркаса и контурными балками по периметру здания.
По периметру здания выполняется отмостка шириной 1.0м. Фундамент. В качестве фундаментов приняты монолитные ж/б ленты под наружные стены и стены лестничной клетки, и столбчатые отдельностоящие фундаменты под внутренние колонны. Толщина ж/б ленточных фундаментов составляет t=300мм, материал конструкций – бетон класса В25,W4,F100. Армирование всех конструкций принято вязаной арматурой класса А500С и А240 по СТО-АС4М7-93. Под подошвой фундаментов выполнена подготовка из бетона класса В7.5 толщиной 100мм по щебеночной подготовке толщ.200мм.
Вертикальные конструкции. Наружные стены (стены ниже отм. 0,000м) - монолитные ж/б, толщиной 250мм. Выше отм. -0,200м. - наружные стены комплексной конструкции (см.ниже). Стены лестничных клеток выполнены из монолитного ж/б t=200мм. Основными вертикальными элементами каркаса являются монолитные ж/б колонны сечением 400х400мм, расположенные внутри и по контору здания. Материал конструкций – бетон класса В25,W4,F100.
Горизонтальные конструкции перекрытий. Монолитная железобетонная плита перекрытия опирается по контору на монолитные ж/б балки h=450мм и стены лестничных клеток. Толщина плит перекрытий t=200мм. Бетон В25,W4,F100.
Лестницы. Внутренние лестницы здания выполняются из монолитного ж/б с междуэтажными монолитными ж/б площадками t=200мм и маршами. Стены лестниц - монолитные ж/б t=200мм:
Наружные стены. Наружные стены выше отм.0.000 - комплексной конструкции, состоят из 3-х слоев. Внутренний слой – пенобетонные блоки толщиной 200мм,(=600кг/м3), выполняется на ц/п растворе М50. Средний слой – утеплитель Rockwool “Кавити Баттс” толщиной 80мм. Наружный слой – кирпич лицевой пустотелый М150, ГОСТ7484-78 на ц/п растворе М100.
Перегородки. Перегородки - кирпичные, толщиной 120 мм.
Конструкция кровли. Кровля 4х скатная, деревянная, стропильная. Основной элемент кровли- стропильные ноги, выполнены из бруса . Общая устойчивость стропильной системы обеспечивается раскосами, подкосами и диагональными связями. По деревянной обрешетке укладывается покрытие кровли - металлочерепица. Для выхода на кровлю здания предусмотрены слуховые окна. Водоотвод – наружный, организованный.
Транспортная инфраструктура
Транспортная инфраструктура района позволяет осуществлять доставку грузов для строительства по существующей транспортной сети и не требует дополнительных дорог и подъездов.
Продолжительность строительства
Нормы продолжительности строительства определены исходя из директивного срока строительства (календарный план строительства см. приложение № 2). Строительство предполагается осуществлять поточным методом в 2 смены, с максимальным совмещением работ. Общая продолжительность строительства комплекса определена исходя из наибольшей продолжительности возведения зданий: учебно-методического центра, здания склада имущества вещевой, продовольственной и квартирно-эксплуатационной службы, административного здания, что соответствует 16 мес. в том числе: - подготовительный период - 2.0 мес; - основной период - 14 мес.
Здания и сооружения возводятся параллельно Здание учебно-методического центра - 7 мес. Здание склада имущества вещевой, продовольственной и квартирно-эксплуатационной службы -5 мес. Административное здание -5 мес. Учебный городок, аллея славы, трибуна плаца- 5 мес.
Условия и методы выполнения, основных строительно-монтажных работ (обоснование принятой организационно-технологической схемы)
Общая организация площадки. Ограждение строительной площадки, во избежание доступа посторонних лиц, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78. На выезде с территории оборудовать оборотную мойку колес. Для сбора строительных отходов на строительной площадке установить контейнер для сбора строительного мусора, с последующим вывозом на полигон промышленных отходов. Для обслуживания работающих, в качестве бытовых помещений, использовать инвентарные здания контейнерного типа. Для приема пищи использовать специально выделенное помещение. В качестве туалетов использовать биотуалеты. В качестве источников воды для пожаротушения установить цистерны с водой с противопожарным оборудованием. На месте ведения СМР установить пожарные щиты, оснащенные средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами. Бытовые помещения оборудуются системой пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт охраны и средствами пожаротушения. Санитарно-бытовые помещения должны быть, оборудованы и эксплуатироваться согласно требований раздела 12СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». Работающие на строительстве, обеспечиваются привозным порционным питанием в одноразовой упаковке по договору с оператором питания. Для уборки мусора устанавливаются контейнеры (подрядчиком заключается договор на их обслуживание). Снабжение объекта материалами; полуфабрикатами и изделиями производится со складов генеральной подрядной организации и складов других организаций, участвующих в осуществлении строительства. Подключение временных инженерных сетей осуществлять по временной схеме. Точки подключения выдает заказчик. Возведение зданий и сооружений комплекса предполагается вести параллельно в соответствии с приложением №2
СМР вести в два периода: - подготовительный период; основной период В подготовительный период выполнить следующие виды работ: - получить акт-допуск на производство работ на территории действующего предприятия; - приказом по строительной организации назначить лицо ответственное за безопасное производство работ; - установить ограждение территории строительной площадки по ГОСТ 23407-78; - демонтировать (снести) два ангара и административное здание; - демонтировать часть забора и смонтировать новый (см. ПОД) - вывести строительный мусор (по технологическому регламенту); - установить при въезде на строительную площадку информационный щит; - разместить административно-бытовые помещения; - установить контейнер для сбора мусора; - провести и подключить временные инженерные сети по временной схеме на период строительства. Точки подключения временных инженерных сетей выдает заказчик; - установить временное освещение строительной площадки на мачтах в соответствии с требованиями ГОСТ12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок». Освещение в закрытых помещениях должно соответствовать требованиям СНиП 23-05 – 95* (актуализированная редакция); - на рабочих местах установить пожарные посты, оснащенные первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.; - провести временную телефонную связь; - проложить временные внутриплощадочные дороги; - разместить площадки складирования; - выделить и обозначить предупредительными знаками опасные зоны; - установить предупреждающие и запрещающие знаки по ГОСТ12.4.026-2001; - оградить деревья, не подлежащие вырубке, защитными деревянными коробами высотой 2м.; - оборудовать пункт мойки колес автотранспорта; - разбить геодезическую основу и закрепить ее специальными знаками геодезической разбивки (не менее чем за 10 дней до начала работ заказчик обязан передать ген. подрядчику техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и на закрепление знаков этой основы); - укомплектовать бытовые помещения привозной питьевой водой в бутылях; - укомплектовать стройплощадку средствами пожаротушения: огнетушителями в бытовых помещениях (ОУ-5) и (OП-5), на открытом складе негорючих материалов (ОУ-5-1шт) и (OП-5-1шт), пожарными стендами в районе бытовых помещений и на открытом складе; - установить плакаты со схемой расположения средств пожаротушения, плакаты с основными правилами по технике безопасности, обозначающие опасные зоны, безопасные проходы и проезды, пути эвакуации; - установить стенды со схемой движения автотранспорта по стройплощадке, указатели и знаки ограничения скорости.
Территория строительной площадки должна отвечать требованиям СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-01 ч.1
Технология производства работ. Основной период вести в следующей технологической последовательности: - земляные работы (разработка траншей и котлованов под столбчатые фундаменты) - возведение монолитных конструкций подземной части; - возведение монолитных конструкций надземной части; - возведение ограждающих конструкций; - устройство кровли; - монтаж инженерных систем; - отделочные работы; - благоустройство территории
Земляные работы.
Разработку грунта вести экскаваторами ЭО-3322 с навесным оборудованием «Обратная лопата» с объемом ковша V = 0.5 м3 и ЭО – 4125 м³ с объемом ковша 1.0 м³. Для отвода поверхностных вод из котлована организовать временный дренаж, по периметру дна котлована, с устройством водосборных зумпфов. Откачку воды из зумпфов производить в ливневую канализацию насосами типа «Гном». Вывоз грунта производить автосамосвалами во временный отвал или свалку, указанную административной инспекцией.
Предусматривается следующая последовательность работ: - планировка поверхности земли в пределах габарита стройплощадки; - разработка грунта котлована гидравлическим экскаватором, оборудованным ковшом «обратная лопата», с погрузкой в автосамосвалы; - доработка грунта и зачистка основания котлована (траншей) вручную.
При производстве земляных работ обследование состояния грунтов отражается с обязательным оформлением актом проверки качества грунтов по форме Инспекции Государственного Архитектурно – строительного Надзора (ИГАСН). Производство земляных работ должно осуществляться с соблюдением действующих строительных норм и правил, государственных стандартов, правил технической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных документов на проектирование, строительство, приемку в эксплуатацию при авторском надзоре проектной организации, техническом надзоре Заказчика. При разработке грунта в зимнее время необходимо предварительно выполнить мероприятия по предотвращению замораживания грунта, укрыв пятно котлована утепляющим материалом. В случае разработки мерзлого грунта необходимо сначала его разрыхлить либо отогреть ТЭНами или теплогенераторами. Дно котлована подлежит защите от промораживания. Допускается разработку грунта производить в два этапа: черновая и окончательная, выполняемая непосредственно перед возведением конструкций. Для отвода поверхностных вод предусмотреть водоотводные канавки с уклоном 0,03 в сторону зумпфа, глубина которого не менее 700 мм, с последующей откачкой воды насосом типа «Гном» в существующей канализационный колодец.
Мероприятия по сохранности инженерных сетей на территории строительства ( особенности проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи)
Со стороны строительной организации выделить приказом лицо, ответственное за сохранность инженерных сетей на время строительства на строительной площадке. Работу в зоне расположения инженерных сетей разрешается производить только после получения письменного разрешения, выданного представителем инженерных сетей по месту работ. Совместно с представителями, эксплуатирующими инженерные сети установить точное расположение инженерных сетей и обозначить их по месту. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения повреждения существующих подземных сооружений лицо, ответственное за производство земляных работ обязано не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место работ представителя организаций, установить совместно с ними точное расположение подземных сооружений, принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность. Приступать к разрытиям в зоне расположения подземных коммуникаций допускается только с письменного разрешения соответствующих эксплуатирующих организаций, ответственных за сохранность эксплуатируемых инженерных сетей. На трассе инженерных сетей запрещается устраивать временные сооружения, складировать материалы и заваливать их строительными отходами. Все работы вести по ППР в соответствии со СНиП 12-03-2001 ч1 «Безопасность труда в строительстве» исо СНиП 12-04-02 ч2. При выполнении земляных работ по устройству инженерных коммуникаций должны соблюдаться следующие технологические правила: До начала производства работ по прокладке (перекладке) внешних инженерных коммуникаций необходимо уточнить привязку и глубину заложения существующих коммуникаций.
При выполнении земляных работ по устройству инженерных коммуникаций должны соблюдаться следующие технологические правила: - каждая инженерная сеть по длине делится на участки длиной не более 50 м (уточняется в проекте производства работ); - разработка траншей начинается от места присоединения к инженерным сетям; - инженерные сети более глубокого заложения выполняются с опережением по отношению к коммуникациям следующего уровня заложения.
Разработка грунта производится механизированным способом (экскаватор ЭО-2621 с ёмк. ковша 0.25 м3), а также вручную. Для вскрытия асфальтобетонного покрытия при прокладке инженерных коммуникаций проектом рекомендуется использовать дискофрезерную машину ДФМ-64 на базе колесного трактора типа «Беларусь» с глубиной резания до 400 мм. Разработка грунта в траншее при пересечении с подземными коммуникациями допускается при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей эту сеть. Конструкции пересечений с существующими сетями см. типовые решения института «Мосинжпроект». Земляные работы выполнять в соответствии со СНиП 3.02.01-87 (СП 45.13330.2012) «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».
Монтажные и бетонные работы
Объемно-планировочные и конструктивные решения строящихся зданий позволяют принять при их возведении, следующие основные монтажные механизмы: - автомобильный кран «Либхер» LTM – 1045 для возведения учебно-методического центра, здания склада имущества вещевой, продовольственной и квартирно-эксплуатационной службы, административного здания,; - два автомобильных крана КС -5473; для возведения:КПП, КС-3577 для погрузо-разгрузочных работ. - автобетононасос фирмы ШВИНГ/ШТЕТТЕР для подачи бетонной смеси;
Рекомендуется использовать унифицированную легко возводимую опалубку разработки ЗАО «Опалубка Русская», а также опалубку производства «PERI TRIO» и стол «UNIPORTAL».
До начала ведения арматурных и бетонных работ должны быть выполнены: земляные работы; перенесены в натуру и закреплены проектные оси и отметки возводимых конструкций; подготовлена организационно-технологическая документация. Подача строительных материалов на монтажный горизонт и монтаж строительных конструкций осуществляется башенным краном и автомобильными кранами. Бетонирование строительных конструкций осуществляется автобетононасосом фирмы ШВИНГ/ШТЕТТЕР и «кран – бадьей» башенным и автомобильными кранами. Приготовление бетонной смеси осуществляется на бетоносмесительном узле. Доставка бетонной смеси на строительную площадку осуществляется автобетоносмесителями СБ-92. Опалубку и арматурные изделия поставляют на строительную площадку автотранспортом. До начала, бетонирования конструкций, должна быть произведена заказчиком приемка арматурных и опалубочных работ, по акту - приемки на скрытые работы. Укладка бетонной смеси должна производиться при непосредственном наблюдении за состоянием опалубки и поддерживающих ее лесов.
Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций при их бетонировании должна быть не более, м: Перекрытий -- 1.0м; Колонн - 5.0м
Условия выдерживания уложенного бетона и уход за ним в начальный период его твердения должны обеспечить необходимый температурно-влажностный режим, предотвращение значительных усадочных деформаций и образование трещин, а также защита твердеющего бетона от ударов и сотрясений, ухудшающих качество бетона в конструкции. Бетонные работы должны вестись в течение года с соблюдением соответствующих сезону требований, изложенных в нормативно-технической литературе и проектах производства работ.
Бетонная смесь должна приготавливаться согласно ГОСТ 969-91, ГОСТ 22266-94 в соответствии с проектом и подбора состава, согласованным с заводом изготовителем, в котором должно быть указано: - класс и проектная марка бетона и срок ее получения; - требования по водонепроницаемости, морозостойкости; - крупность заполнителя; - удобоукладываемость; - режим твердения; - добавки.
Состав бетонной смеси устанавливается заводской лабораторией Приемку цементов следует производить по ГОСТ 22236 – 85, транспортирование и хранение цементов по ГОСТ 22236 –85. Для защиты от действия прямых солнечных лучей и ветра в летнее время поверхность свежеуложенного бетона должна быть укрыта брезентом, который должен поддерживаться во влажном состоянии или закрыта слоем влажных опилок или песка, которые насыпают через 3-4 часа, после укладки бетона и поливают рассеянной струей воды, до 5раз в день. Уход должен продолжаться в течение 7-14 дней в зависимости от погоды и вида применяемого цемента до достижения бетоном – 80% проектной прочности.
Распалубливание конструкций следует производить при наборе бетоном минимальной прочности незагруженных конструкций: - вертикальных - 0.2-0.3 МПА; - горизонтальных и наклонных при пролете до 6м 70%, свыше 6м. 80% от проектной.
Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от вышележащего бетона определяется по ППР и согласовывается с проектной организацией. При перерывах в бетонировании более 2 часов устраивается рабочий шов.
Контроль за качеством бетонной смеси производится в строительной лаборатории. При производствебетонных работ с применением автобетононасосов контролю подлежат, точность дозировки материалов при приготовлении бетонной смеси, ее свойства по удобоперекачиваемости и удобоукладываемости, заносятся в журнал производства работ. Контроль качества бетона предусматривает проверку соответствия фактической прочности бетона в конструкции проектной и заданной в сроки промежуточного контроля, а также морозостойкости и водонепроницаемости требованиям проекта. При проверке прочности бетона, обязательными являются испытания контрольных образцов на сжатие. Контрольные образцы должны изготавливаться из проб бетонной смеси, отбираемых на месте ее приготовления и непосредственно на месте бетонирования конструкций. На месте бетонирования должно отбираться не менее двух проб в сутки при непрерывном бетонировании для каждого состава бетона и для каждой группы бетонируемых конструкций. Из каждой пробы должны изготавливаться по одной серии контрольных образцов (не менее трех образцов). Испытание бетона на водонепронецаемость, морозостойкость следует производить по пробам бетонной смеси, отобранным на месте приготовления, а в дальнейшем – не реже одного раза в 3месяца и при изменении состава бетона или их характеристик используемых материалов. Результаты контроля качества бетона должны отражаться в журнале и акте сдаче-приемки работ. Все работы вести в строгом соответствии с ППР и СНиП 12-03 – 2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2. Все сварочные работы производятся согласно утвержденному проекту производства сварочных работ (ППСР). Устройство полов, отделочные и облицовочные работы, устройство кровли, необходимо осуществлять в соответствии со СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», инструкциями на применяемые материалы, а также разработанными технологическими картами производства работ. Все работы производить в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1 и СНиП 12-04 – 2002 часть 2 «Безопасность и охрана труда в строительстве», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов и механизмов» ПБ-10-382-00 и «Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях» МДС 12-19.2004, «Правил пожарной безопасности РФ» ППБ 01—03, а также проектом производства работ, разработанным генподрядной строительной организацией или по её заказу специализированной проектной организацией.
Каменные работы.
До начала производства каменных работ должны быть выполнены следующие работы: - полностью закончены все работы по монтажу конструкций нижележащих этажей; - выполнена геодезическая проверка и составлены исполнительные схемы; - рабочие и ИТР, занятые на каменных работах ознакомлены с ППР и обучены безопасным методам труда; - огорожено перекрытие по периметру здания инвентарными ограждениями
Кирпич на монтажный горизонт подавать в траверсном футляре, краном. Кладку стен вести, с инвентарных подмостей начиная с высоты 1.2м. Устройство фасада вести с инвентарных лесов.
При ведении работ по возведению наружных и внутренних стен должны соблюдаться требования СНиП 12 – 01- 2004 »Организация строительства»; СНиП 3.03.01 – 87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1 Общие требования; СНиП 12-04-2003 ч.2 Строительное производство (раздел 9). Работы вести в соответствии с ППР.
Приёмо-сдаточная документация
Перечень видов работ подлежащих освидетельствованию (с составлением акта – приемки ответственных конструкций): - разбивка геодезической основы (акт освидетельствования геодезической разбивочной основы); - земляные работы (акт приемки грунтового основания); - гидроизоляционные работы; - арматурные работы; - бетонные работы; - сварочные работы
Общие указания по производству работ в зимнее время.
Строительно-монтажные работы при среднесуточной температуре ниже +50С и минимальной суточной температуре ниже 00 С, а также при оттепелях производить в соответствии с «Указаниями по производству работ в зимних условиях», представленными в проекте и ВСН-159-79. Раствор, применяемый для каменной кладки, должен иметь подвижность не менее 7 см. В зимних условиях производства работ, в состав кладочного раствора должны вводиться добавки извести и пластифицирующие - воздухововлекающей химической добавки подмыленного щелока (ПМЩ) в количестве не превышающем 0,8 г на 1 кг цемента. В зимних условиях производства каменных работ, температура строительного раствора на момент его отгрузки должна быть не ниже + 25 °С, а на момент укладки в стену - + 10 °С. При температуре наружного воздуха ниже -15 °С должен применяться раствор на одну марку выше проектной. Должен быть организован электроподогрев раствора на месте перед его перегрузкой в ящики. Штукатурные работы выполняются при температуре в помещениях не ниже +10ºС растворами с температурой не ниже +80º С Внутренние малярные работы производятся в утепленных и отапливаемых помещениях при температуре воздуха в помещениях и температуре поверхности +80С. При бетонировании конструкций в зимнее время рекомендуется прогрев бетона методом «Термоса» с противоморозными добавками, для перекрытий – электропрогрев. Температура бетонной смеси должна быть 45º – 50º. Температура прогрева должна быть в пределах 500 – 600. Все работы по бетонированию конструкций вести по ППР.
Потребность строительства в инженерно – технических и рабочих кадрах
Потребность строительства в инженерно-технических и рабочих кадрах определена на основании расчетных нормативов для составления ПОС (ЦНИИОМТП ч.2). Численность рабочих кадров и ИТР определена по трудозатратам на строительно-монтажные работы, которые составляют - 28 800 ч-дн.
Р = S: Т = 28 800 чел.дн. : 384 дн.= 75 чел. Где: S - трудоемкость Т -- продолжительность выполнения работ 85% рабочих - 64 чел. 8% ИТР - 6чел. 2% МОП - 2 чел. 5%служ - 4чел. Численность рабочих в наиболее многочисленную смену 70% - 45чел. - административно-технический персонал (80%) – 5 чел. Число работающих в наиболее многочисленный период составит 50 чел. Иностранные рабочие не привлекаются.
Потребность строительства в энергоресурсах и воде
Потребность строительства в энергоресурсах и воде. Временные инженерные сети подключены по временной схеме. Точки подключения сетей выдает заказчик Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме электроснабжения должны иметь напряжение 380/220 вольт. Расчет потребности строительства в электроресурсах произведен по основным потребителям электрической энергии, необходимым для осуществления строительства. Освещение строительной площадки в вечернее и ночное время осуществлять в соответствии с «ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных площадок», ГОСТ 12.1.046-85. Для освещения площадок и дорог рекомендуется установка временных прожекторных мачт ОР-4559. При освещении рабочих мест могут быть использованы легкие переносные светильники и переносные прожекторные вышки. На стройплощадке должно быть предусмотрено охранное и аварийное освещение, выполняемое вдоль ее ограждения прожекторами типа ПЗС – 35.
Подача электроэнергии к монтажным механизмам осуществляется по изолированным электрокабелям. Временное внутриплощадочное водоснабжение осуществляется путем присоединения к водопроводной сети. Точки подключения выдает заказчик.
Потребность строительства в воде.
По расчетному расходу воды определяем необходимый диаметр подающей трубы – 32 мм. Для наружного пожаротушения предусмотреть установку цистерн с водой объемом 5м3. Кислород и ацетилен – привозные в баллонах по 40 л. Сжатый воздух предусматривается от передвижных компрессорных установок. Технические условия на временные подключения к существующим сетям должны быть переданы Заказчиком Подрядчику для разработки проекта производства работ не менее чем за 1 месяц до начала строительства.
Потребность строительства в строительных машинах и механизмах
Потребность строительства в строительных машинах, механизмах и автотранспорте дана.
Потребность строительства в площадках складирования
Потребность в площадках складирования дана.
Мероприятия по охране окружающей среды Хозяйственно-бытовая деятельность строительного участка должна производиться в соответствии с действующими санитарными нормами. При производстве строительно-монтажных работ необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, согласно указаний СНиП 12-01-2004 “Организация строительного производства”. Для уменьшения загрязнений окружающей среды строительные отходы должны собираться на стройплощадке в контейнеры. Контейнеры со строительными отходами должны находиться в специально отведенном месте по стройгенплану и вывозиться на полигон промышленных отходов по мере их заполнения. Место вывоза указывает заказчик. При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах. Необходимость пересадки и вырубки древесной и кустарниковой растительности согласовывается с управлением лесопаркового хозяйства. Производство работ осуществлять с обеспечением максимальной сохранности зеленых насаждений. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке на строительной площадке, должны загораживаться деревянными коробами. Стволы отдельно стоящих: деревьев предохраняются от повреждений путем обшивки пиломатериалами высотой не менее 2м. Временные дороги по возможности устраивать с максимальным использованием существующих трасс. После окончания строительных работ дорожные плиты должны быть демонтированы и вывезены с территории строительства для последующего использования. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке в пределах городской застройки запрещается. Транспортировку товарного бетона и раствора осуществлять в авторастворовозах и в автобетоносмесителях. Транспортировку битумных материалов производить автогудронаторами. При выезде со стройплощадки выделить место для мойки колес а/транспорта. Мойку колес осуществлять с помощью мобильного инвентарно-блочного поста с оборотным водоснабжением и механической очисткой сточных вод. При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючими материалами. Для сброса производственных и бытовых стоков необходимо выполнить временную сеть канализации, подключенную к действующим сетям. Сброс воды, откачиваемой из котлованов, на рельеф не допускается. При производстве работ запрещается использование полимерных материалов с взрывоопасными и токсичными свойствами без ознакомления с инструкциями. Требования по охране окружающей среды содержатся в разделе СНиП 12-01-2004 (актуализированный), ГОСТ 12.1003-83. ССБТ; ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ; ГОСТ 12.012-2004 ССБТ; ГОСТ 12.1.046 – 85 ССБТ; ГОСТ 12.2.010-75. ССБТ.
Организация геодезических работ на строительной площадке
До начала выполнения геодезических работ на строительной площадке Технический надзор заказчика проверяет и выдает к производству требуемую проектно-технологическую документацию: генплан строительства, стройгенплан объекта, проекты производства работ и вертикальной планировки, разбивочные и рабочие чертежи, в том числе план фундаментов под оборудование и монтажные чертежи оборудования, а также топографическую и геодезическо-маркшейдерскую документацию. В период выполнения геодезических работ составляют исполнительную документацию, включающую в себя поэтапные планы, разрезы, схемы разбивки осей, отметки и места их закреплений.
Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ
Геодезическая служба выполняет следующие виды работ: - построение и приемка плановой и высотной геодезической основы для строительства; - выполнение геодезических разбивочных работ в процессе строительства; - геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ с составлением и оформлением исполнительной документации; - геодезические наблюдения за смещениями и деформациями строящихся зданий и сооружений. - создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в процессе строительства являются обязанностью заказчика. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки входят в обязанности подрядчика.
Основные геодезические работы выполняет геодезическая служба, а линейным ИТР (мастерам и прорабам) могут быть поручены простейшие разбивочные работы: разметка котлованов; установка откосников по осям и отметкам, вынесенным в натуру геодезистами; установка опалубки по вынесенным осям; разбивка анкеров, пробок и т.п. в пределах установленной опалубки; выноска проектных отметок на земляных и бетонных работах
Предварительная проверка положения железобетонных или металлических конструкций, подготавливаемых к бетонированию или окончательной установке; определение объемов земляных или бетонных работ, выполненных бригадами; нивелирование при проверке горизонтальности кирпичной кладки, ригелей, прогонов, плит перекрытий и т.п.
Геодезические работы осуществляются по единому для данной строительной площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ.
Испытание железобетонных образцов производить в специальной лаборатории в соответствии с договором.
Результаты контроля должны быть документированы: - акты скрытых работ; - акты приемки ответственных конструкций; - общий журнал работ; - свидетельство о соответствии законченного строительством объекта назначению.
В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят: - создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей построение разбивочной сети площадки с выносом в натуру главных осей и отметок здания, а также трассировка инженерных сетей; - создание внутренней разбивочной сети здания (на исходном и монтажном горизонтах); - геодезический контроль точности геометрических параметров здания (отдельных его элементов) с составлением исполнительной документации;
Заказчик создает геодезическую разбивочную основу для строительства и передает ее генеральному подрядчику не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ.
Основные положения по охране труда и технике безопасности
Состав и содержание основных проектных решений по охране труда и промышленной безопасности определяются: - СНиП 12-03-2001. “Безопасность труда в строительстве” Часть 1.; - СНиП 12-04-2002. “Безопасность труда в строительстве” Часть 2. Строительное производство; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные МВД России.
Устройство производственных территорий их техническая эксплуатация должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, противопожарных, экологических и других действующих нормативных документов. Производственные территории и участки работ во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены. Конструкция защитных ограждений по ГОСТ 23407-78 должна удовлетворять следующим требованиям: - высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2 м; - ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей должны иметь высоту не менее 2 м, и быть оборудованы сплошными защитными козырьками; - ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.
Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в строящиеся здания должны быть защищены козырьком шириной не менее 2 м. Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 Руководители организаций должны быть аттестованы на знание норм и правил техники безопасности в экспертных комиссиях В местах перехода через траншеи, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями. Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. Освещение строительных площадок должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.046 – 85. Ручные электрические машины должны соответствовать ГОСТ 13.2.013 - 91 «ССБТ. Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность пуска машин и механизмов посторонними лицами. Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним. Ручные пневматические машины должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.010-75. Эксплуатация грузоподъемных машин должна производиться с учетом требований ПБ 10-382-01 »Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором РФ 2001 г. Средства подмащивания должны удовлетворять требованиям строительных норм и правил СНиП 12-03-2001; СНиП 12 – 04 – 2003; ГОСТ 24258 – 88; 28012 – 89. При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться Правила по охране труда на автомобильном транспорте ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80, ПОТ РМ 107 и требования законодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допуске к выполнению этих работ. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.3.036 и ППБ 01-03. При производстве СМР запрещается нахождение людей и ведение работ на нижележащих этажах.
Мероприятия по пожарной безопасности
При производстве строительно-монтажных работ на объекте необходимо руководствоваться действующими правилами: Постановление РФ №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»; «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства» ГУПО МВД РФ, а также требованиями СНиП 12.03-01, ГОСТ 12.1004-79, ГОСТ 12.3.003-86, СНиП 12-04-03. Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно Постановление РФ №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»;
В местах содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м. Горючие вещества (опилки, стружки, отходы пластмасс) следует хранить в закрытых металлических контейнерах. Противопожарное оборудование должно содержаться в работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. Рабочие места, опасные во взрывопожарном отношении, должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения. Противопожарный пост на строительной площадке должен быть полностью оснащен средствами пожаротушения. Весь строительный мусор подлежит вывозу в течение рабочего дня. Окрасочные работы следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005-75. Остальные мероприятия по пожарной безопасности разрабатываются в ППР. Горючие строительные материалы после работы убирать в специально отведенные на стройплощадке места. Сгораемые материалы должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной производительности. Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности, о способах вызова пожарной охраны и обращения с простейшими средствами пожаротушения. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.
На видных местах должны располагаться инструкции и плакаты по пожарной безопасности, организуются противопожарные инвентарные пункты на каждые 5000м2 застроенной территории, обеспеченные первичными средствами пожаротушения и инвентаря: - огнетушители типа ОП-5 - 2шт. - ведра пожарные -2шт - лопаты - 4шт -войлок -2полотна - лом -1шт - багор - 1шт - ящик с песком V=0.5м³ - 1шт
Сгораемые материалы на открытых площадках (толь, рубероид) должны размещаться в штабелях площадью не более 100м2
Для теплозащиты бетона допускается применение только трудносгораемых и несгораемых материалов. При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии. Подъезды к стройплощадке и проезды внутриквартальные и вокруг строящегося объекта должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и.т.п. для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта Все дороги, подъезды должны быть в исправном состоянии. Строительную площадку и строящиеся здания следует постоянно содержать в чистоте. Для наружного пожаротушения использовать цистерны с водой типа МКУ-1,4т -01, оборудованные комплектом для пожаротушения. Строящиеся здания, временные сооружения, а также подсобные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Каждое бытовое помещение обеспечить порошковыми огнетушителями: ОП 5 –1шт., (возгорание древесины, текстиля, горючих жидкостей);
Не допускается: - накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте; - использовать нестандартные отопительные и нагревательные приборы; - хранить вблизи кислородных баллонов и в строительных машинах легковоспламенимые, горючие, пожаро и взрывоопасные вещества в таких емкостях, количестве и такими способами, которые противоречат требованиям пожарной безопасности; - размораживать открытым огнем замерзшие трубопроводы любого назначения; - разогревать двигатели внутреннего сгорания строительных машин при помощи открытого огня, электронагревательных приборах и пр.;
Баллоны с ГГ должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичными газами. При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны. При обнаружении утечки газа из баллонов они должны быть убраны из склада в безопасное место В склад, где хранятся баллоны с ГГ, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами. Баллоны с ГГ, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону. Хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в складах газов не разрешается. Помещения складов с ГГ должны быть обеспечены естественной вентиляцией.
Указания по контролю за качеством строительства.
При контроле качества строительных и монтажных работ необходимо руководствоваться: - государственными и ведомственными стандартами; -техническими условиями, разрабатываемыми министерствами и предприятиями-изготовителями строительных материалов, которые регистрируются в Госстандарте РФ - соответствующими главами СНиП.
Подрядные строительно-монтажные организации несут полную ответственность за качество применяемых ими материалов, изделий и конструкций и за выполнение строительно-монтажных работ. При производстве работ следует организовать входной, операционный и приемочный контроли качества в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 и ГОСТ 23616-79. Входной контроль и испытания осуществляются строительной организацией при приемке от поставщика закупаемых строительных материалов, комплектующих изделий, оборудования и других необходимых ресурсов на объект, приобъектный склад либо складское хозяйство. Организация должна проверить, соответствует ли закупаемая продукция требованиям стандарта, на который есть ссылка в контракте, в проектной документации, или техническим условиям, которые входят в состав документации на закупку. Входной контроль входит в функции инженерно-технических работников, отделов и служб, осуществляющих непосредственную приемку, а испытания – в функции испытательных лабораторий или аккредитованных центров. При наличии сертификата качества на закупаемую продукцию в пределах рынка одной стороны испытания могут не проводиться. В организации должны быть «Положение об отделе технического контроля», «Положение об испытательных лабораториях», которые устанавливают статус этих структурных подразделений и их функции. Ответственность за входной контроль и испытания возлагается на руководителей этих подразделений. Обязанности, права и полномочия работников этих подразделений указываются в должностных инструкциях. Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения строительно-монтажных и геодезических разбивочных работ, а также измерений при контроле качества. Операционный контроль выполнения технологической операции входит в функции исполнителя технологической операции. При осуществлении СМР он входит в обязанности рабочего-исполнителя Приемочный контроль качества выполненных работ осуществляется ответственными за отдельные виды работ после завершения строительства, а также после выполнения работ субподрядчиками (промежуточный приемочный контроль) и объекта в целом совместно с ответственным представителем технадзора заказчика. Промежуточному приемочному контролю подлежат результаты всех видов работ, которые имеют в проектной и технологической документации требования к качеству и критерии качества, а именно: - результаты всех этапов геодезических разбивочных работ; - плановое и высотное положение конструкций после их закрепления на этаже (ярусе); - фактические значения размеров зазоров и площадок опирания; - результаты работ, которые в последующем относятся к скрытым (качество сварки закладных деталей перед омоналичиванием узлов, качество паро- и теплоизоляции в стыках элементов и т.д.)
Результаты приемочного контроля качества оформляются исполнительной документацией, содержащей фактические данные о качестве, а также актами приемки по принятой в нормативных документах форме. Приемочный контроль качества результатов отдельных видов работ, как правило входит в функции ОТК организации и строительной лаборатории. Приемочный контроль поручен подразделению, ответственному за качество. Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии отдельные документированные процедуры системы качества, описывающие методы, средства и приемы выполнения входного, приемочного и инспекционного контроля качества, а также перечень и формы необходимой исполнительной документации по качеству (протоколы контроля и испытаний, акты скрытых работ и контрольные исполнительные схемы)
Результат входного, приемочного и инспекционного контроля заносят в соответствующие ведомости и оформляют протоколами и актами в соответствии с требованиями документированных процедур и нормативных документов по входному, приемочному и инспекционному контролю, испытаниям и сертификации качества продукции, работ и услуг. В протоколе контроля должно быть указано подразделение или должностное лицо, осуществляющее контроль и испытание, а также лицо, ответственное за выпуск продукции. Проектная организация должна осуществлять авторский надзор. И она является основной инстанцией, контролирующей соблюдение подрядчиком проектных рещений. Заказчиком должна быть организована служба технического надзора, которая ведет повседневный контроль за качеством выполнения всех строительных работ на стройплощадке.
Мероприятия по охране труда
Рабочие, независимо от форм собственности организаций, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и характером выполняемой работы и степени риска. Рабочие, руководители, специалисты и служащие, занятые на строительных объектах, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева, комнатами личной гигиены женщин и туалетами) в соответствии с действующими нормами, номенклатурой инвентарных зданий, сооружений и установок и их комплексов для строительных и монтажных организаций, утвержденной Госстроем СССР, и Гигиеническими требованиями по устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений, утвержденными Минздравом СССР.
Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств для работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала основных строительно-монтажных работ. На каждом объекте строительства необходимо выделять помещения или места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям. Питьевые установки следует располагать на расстоянии не более 75 м по горизонтали и 10 м по вертикали от рабочих мест. Руководители организаций обязаны обеспечить на строительной площадке и рабочих местах необходимые условия для выполнения подчиненными им рабочими и служащими требований правил и инструкций по охране труда. При возникновении угрозы безопасности лицо, назначенное приказом по организации руководителем работ, обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые помещения запрещается. Руководители генподрядной строительной организации должны обеспечить своевременное оповещение всех своих подразделений и субподрядных организаций, работающих на подконтрольных объектах, о резких переменах погоды (пурге, ураганном ветре, грозе, снегопаде и т. д.) Руководители организаций обязаны соблюдать ограничения в применении труда женщин, установленные законодательством или действующими нормами. В случае привлечения женщин для выполнения работ, связанных с подъемом и перемещением грузов вручную, следует руководствоваться нормами переноски тяжести, утвержденными Минтрудом России. Вновь привлекаемые рабочие должны быть обеспечены рабочими инструкциями по охране труда (под расписку). Вновь привлекаемые рабочие должны быть обеспечены рабочими инструкциями по охране труда. В течение месяца, со дня зачисления на работу, они должны быть обучены безопасным методам производства работ по соответствующим программам, с выдачей удостоверений и только после прохождения обучения допускаются к самостоятельному выполнению работ. Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004 - 90. Руководители организаций должны быть аттестованы на знание норм и правил техники безопасности в экспертных комиссиях. На каждом объекте строительства необходимо выделять помещения или места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим. |
| | | Engineer | Дата: 18.01.2018, в 09:16 | Сообщение №15 | 
 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
Основание для разработки ПОР. Исходные данные.
Исходными данными для разработки раздела «Проект организации работ по сносу (демонтажу)» послужили следующие материалы: инженерно - топографический план; планы БТИ; задание на проектирование; технический отчет по результатам обследования;
При разработке раздела «Проект организации работ по сносу (демонтажу)» использовалась следующая нормативно-техническая документация: СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (СП–48.13330.204); Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства (ЦНИИОМТП ч.1); СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения основания и фундаменты»; Постановление РФ №390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»; ПБ10-382-01 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». СНиП 3.02.01-87 (СП 45.13330.2012) «Земляные сооружения. Основания и фундаменты» СНиП3.01.03-84 (СП 126.13330.2012) «Геодезические работы в строительстве»; СанПиН 2.2.3.1384-03 – «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; МДС12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; РД 34.03.204-93 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»
Общие сведения об освобождаемой территории и сносимы зданиях и сооружениях
На основании обследования здания КПП, 2-х ангаров и административного здания по объекту: «Реконструкция зданий и сооружений»
Функциональное назначение: №1 здание учебно-методического центра - основные и вспомогательные помещения учебно-методического центра; №2 здание склада инженерно-технического имущества - основные и вспомогательные помещения склада инженерно-технического имущества; №3 административное здание - Административное здание представляет собой сблокированное из двух объемов одноэтажное здание с разными конструктивными решениями и различным функциональным назначением: административная часть габаритами 25,56 х 11,85 м и высотой в коньке кровли - 6 метров и котельное отделение габаритами 15,6 х 14,85 х 4,2 (H)м.
Конструктивные решения здания учебно-методического центра и здания склада инженерно-технического имущества: - каркасный ангар шатрового типа - элементы поперечных рам каркаса из прокатных двутавров № 18, состыкованных на фланцах при монтаже. Шаг поперечных рам – 3000 мм; - фундаменты - столбчатые из монолитного железобетона; - ограждающие конструкции - и из стального оцинкованного профилированного листа, на торцевых участках из сайдинга. Стены многослойные, утеплитель минераловатный, обрешетка – деревянный брус 50х50 мм, внутренняя отделка – обшивка фанерой и гипсокартонном. Общая толщина стен 200 мм; - цоколь - смешанная кладка из красного и силикатного кирпича. Оштукатурена цементно-песчаным раствором. Высота цоколя -600 мм; - горизонтальные связи каркаса - прокатный швеллер №12 и спаренный равнополочный уголок 45х45х5; - вертикальные связи каркаса - прокатный равнополочный уголок 45х45х5. Связи устроены в крайних пролетах ангара крестообразно; - внутренние перегородки - фанера, деревянный каркас, обшивка гипсокартонном; - потолки - подвесные типа «Амстронг»; - дверные заполнения - стальные и щитовые; - полы - бетонные по грунту, чистое покрытие из линолеума и ковролина; - пристройка тамбура - деревянный каркас, обшитый с внешней стороны сайдингом, а с внутренней стороны фанерой, с минераловатным утеплителем. Толщина стен -150 мм. Габарит пристройки 3,15*3,46 м. Высота 2,5 м. Потолок подшивной из фанеры. Кровля – металлочерепица по деревянной обрешетке. Фундамент – в виде бетонной плиты толщиной 150 мм.
Конструктивные решения административного здания: - здание бескаркасное с несущими стенами; - фундаменты - ленточные из фундаментных блоков типа ФБС; - стены - несущие, кирпичные, сплошные из красного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина стен 510 мм. Внутренние несущие стены административного блока кирпичные толщиной 380 мм. Стены части котельной сложены фундаментными блоками типа ФБС на цементно-песчаном растворе. Толщина стен из блоков переменная и составляет 400-600 мм; - цоколь - кладка из красного кирпича высотой 400 мм; - покрытие административного блока - сборные железобетонные плиты чердачного перекрытия длиной 6 метров и разной ширины от 1.2 до 1,5 м. Со стороны чердака по плитам выполнена засыпка керамзитом толщиной от 20 до 40 см; - кровля административного блока - двускатная шиферная по деревянной стропильной системе; - кровля котельной - двускатная шиферная по деревянной стропильной системе. Чердачное перекрытие легко сбрасываемое; - полы административного блока - чистое покрытие – линолеум по цементно-песчаной стяжке по плитам перекрытия первого этажа; - полы котельной - Бетонные по грунту. Местами выполнен чистый пол из бетонной плитки размером 40 х40 см.
Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу)
На основании технического отчета по обследованию, сносу подлежат следующие здания: - №1 здание учебно-методического центра; - №2 здание склада инженерно-технического имущества; -№3 административное здание
Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений
До начала производства работ по демонтажу зданий необходимо выполнить следующие виды работ: - приказом по эксплуатирующей организации, назначить лицо ответственное за отсутствие людей в здании; - для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения повреждения существующих подземных сооружений, если таковые имеются, лицо, ответственное за производство земляных работ обязано не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место работ представителя организаций, установить совместно с ними точное расположение подземных сооружений, принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность; приступать к разрытиям в зоне расположения подземных коммуникаций допускается только с письменного разрешения соответствующих эксплуатирующих организаций, ответственных за сохранность эксплуатируемых инженерных сетей; - отключить все коммуникации, входящие в здание (газ, водопровод, канализация, теплосеть, кабельные и воздушные линии электропередач, телефонная сеть, радиосвязь и другие коммуникации) с составлением акта; - демонтировать и вывезти трубопроводы отопления, водопровода, канализации; - убедиться в отсутствии людей в сносимом здании; - получить письменное разрешение на снос здания; - согласовать объемы, технологическую последовательность и сроки выполнения работ; - определить порядок оперативного руководства, включая совместные действия строителей и эксплуатирующих организаций при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций; - определить последовательность демонтажа конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др.
Мероприятия по защите ликвидируемых объектов от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а так же по защите зеленых насаждений.
1 Для защиты от проникновения посторонних лиц на территорию производства работ, установить инвентарное ограждение по ГОСТ23407-78 по периметру строительной площадки, а также организовать круглосуточную охрану. Для защиты от проникновения посторонних лиц непосредственно в здание выполнить зашивку проемов дверей и окон деревянными досками или щитами. В целях безопасности проведения работ непосредственно перед демонтажем строений необходимо убедиться в отсутствии людей в помещениях демонтируемого здания, путем обхода всех помещений. Зеленые насаждения, не подлежащие уничтожению, расположенные в пределах строительной площадки необходимо защитить деревянными щитами. Перечень сохраняемых зеленых насаждений принимать согласно дендроплана.
Описание и обоснование принятых методов сноса (демонтажа)
Организация работ До начала производства демонтажных работ необходимо получить письменное разрешение на снос здания.
Работы по демонтажу вести в два периода: - подготовительный период; - основной период
В подготовительный период выполнить следующие виды работ: - установить ограждение территории строительной площадки по ГОСТ 23407-78; - в точках подключения сетей установить заглушки; - очистить площадку от мусора; - установить при въезде на строительную площадку информационный щит; - разместить административно-бытовые помещения; - установить контейнер для сбора мусора; - провести и подключить временные инженерные сети по временной схеме на период строительства. Точки подключения временных инженерных сетей выдает заказчик; - установить мачты освещения строительной площадки в соответствии с требованиями ГОСТ12.1.046-85ССБТ. - на рабочих местах установить пожарные посты, полностью оснащенные первичными средствами пожаротушения; - провести временную телефонную связь; - проложить временные внутриплощадочные дороги; - установить на выезде со стройплощадки пункта мойки колес с системой оборотного водоснабжения типа «Мойдодыр К4», - разместить площадки складирования; - выделить и обозначить предупредительными знаками опасные зоны; - установить предупреждающие и запрещающие знаки по ГОСТ12.4.026-76*; - оградить деревья, не подлежащие вырубке, защитными деревянными коробами высотой 2м.; установить механизмы.
Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-01 ч.1
Территория строительной площадки должна отвечать требованиям СанПиН 2.2.3.1384 – 03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», особое внимание обратить на организацию освещения площадки и участков работ.
Согласно ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ освещенность должна быть не менее нормируемой в том числе: для автомобильных дорог на стройплощадке – 2 лк; для земляных работ – 10 лк; для погрузо-разгрузочных работ – 10 лк; для монтажных и демонтажных работ – 30лк.
Освещение площадки осуществляется прожекторами ПСМ-50I с лампами типа ДРЛ, устанавливаемыми на переносных вышках. Прожекторные вышки должны быть заземлены. Под временные здания и сооружения рекомендуется использовать мобильные здания (модули) типа «Комфорт» по ГОСТ 22853 – 86 «Здания мобильные (инвентарные)». Санитарно-бытовые помещения, должны быть, оборудованы и эксплуатироваться, согласно требованиям раздела 12 СанПиН 2.2.3.1384 – 03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». До начала освоения строительной площадки, она должна быть передана фирме, производящей работы, по «Акту готовности стройплощадки к производству специальных строительных работ» с письменным подтверждением о полном отключении сносимых строений от питающих их коммуникаций (водо; газо; энергоснабжения). В качестве туалетов использовать мобильные биотуалеты. Работающих на строительстве, обеспечить привозным порционным питанием в одноразовой упаковке по договору с оператором питания. Для уборки мусора устанавить контейнеры (Подрядчиком заключается договор на их обслуживание). Складирование образовавшихся в процессе разборки материалов предусматривается на площадке складирования, на территории строительной площадки с дальнейшей утилизацией согласно разработанного и утвержденного в установленном порядке «Технологического регламента» на утилизацию и переработку мусора. Место и дальность перевозки разобранных материалов и конструкций определяет заказчик. В противопожарных целях установить цистерну с водой. На территории расположен противопожарный пруд.
Описание и обоснование методов сноса (основной период)
Снос (демонтаж) объекта капитального строительства осуществлять в две очереди: - 1очередь – демонтаж конструкций ангаров; - 2очередь – демонтаж конструкций административного здания.
Демонтаж ангаров осуществлять от оси 1 к оси 12 в следующей последовательности: - демонтаж внутренних инженерных сетей; - разборка кровли; - демонтаж плит покрытия и ограждающих конструкций с помощью пальцевых захватов или мягких стропов.
Демонтаж вести захватками по два пролета в следующей последовательности: а) после демонтажа всех панелей выполнить временное закрепление рам; б) демонтировать распорки и ветровые связи; в) застропить рамы; г) освободить от временных и постоянных связей; д) демонтировать рамы по оси 1 и 2 с укладкой на площадку складирования; е) разобрать рамы на стенде; ж) демонтировать цоколь; к) демонтировать монолитные фундаменты и пол.
Демонтаж ангаров вести автомобильным краном Liebxerr 1045/1 с длиной стрелы 24.5 м. Разборку цоколя и пола вести экскаватором Kamatsu PC220LC-8 "обратная лопата" Разборку фундаментов вести экскаватором с гидравлическим молотком. Разборку административного здания осуществлять от оси 1. Разборку крыши и панелей перекрытия вести автомобильным краном Liebxerr 1045/1 с длиной стрелы 24.5 м. Для освобождения частично замоноличенных швов в перекрытиях следует применять отбойные молотки с комплектом ударного инструмента и компрессор со шлангами длиной до 30 м. Строповку сборных плит перекрытий выполнить через просверливаемые отверстия диаметром от 40 до 60 мм в зависимости от ширины плиты. Отверстия сверлятся электрическими сверлильными машинами со специальными сверлами с твердосплавными наконечниками или с кольцевыми алмазными сверлами в соответствии с ГОСТ 24638. Разобранные элементы конструкций снимаются краном после полного освобождения от постоянных связей. Каждый элемент обследуется перед подъемом ответственным инженерно-техническим работником (ИТР). Основным механизмом для разборки кирпичных стен принят экскаватор с гидравлическим приводом Kamatsu PC220LC-8 " с навесным оборудованием "Обратная лопата"".
Разборку административного здания производить в три этапа: - первый этап - подготовительные работы, которые включают удаление всех предметов из здания, разборку крышных вентшахт, металлической кровли, полов, не несущих перегородок, сантехнических систем, металлических изделий, стекла, оконных и дверных блоков, очистка стен и потолков от бумажных обоев с погрузкой и вывозом отходов сноса ежедневно; - второй этап - механизированная разборка надземной части здания производится методом обрушения при помощи экскаватора "Хитачи", перемещающегося по насыпи; - третий этап - механизированная разборка подземной части здания, производимая экскаватором с погрузкой отходов сноса в автотранспорт с последующим вывозом к местам размещения (захоронения).
Для уменьшения пыли при разборке конструкций производится поливка водой конструкций и мусора из брандспойта (в летнее время). Материалы от разборки должны ежедневно вывозиться со стройплощадки, не допуская скопления отходов сноса на площадке. Перевозка мусора должна осуществляться в автосамосвалах с закрытым брезентовым верхом. Бункеры-накопители отходов сноса, не оснащенные крышкой, при их перемещении должны оснащаться тентовым укрытием. При сносе части здания необходимо обеспечить отсутствие людей в остальной его части. Запрещается приближаться к частично разрушенным конструкциям здания до их полного разрушения. Снос должен производиться таким образом, чтобы к концу смены не оставалось неустойчивых и нависающих конструкций. Основной объем строительного мусора и элементов от разборки погрузить экскаватором (краном) в автотранспорт и вывезти автосамосвалами к месту хранения или переработки. Измельченные материалы отгружать в автосамосвалы экскаватором, оборудованным ковшом.
При производстве демонтажа кранами необходимо выполнить следующие мероприятия: - выполнить расчистку демонтируемого элемента от покрытий {стяжка, кровля и пр.); - произвести разрушение монолитных участков и стыков с резкой соединений закладных деталей; - выполнить строповку демонтируемого элемента произвести отрыв элемента от поверхности; - демонтированный элемент переместить к месту сбора мусора и уложить в автотранспорт.
Для уменьшения опасной зоны работы крана, за пределами разбираемого здания, демонтированные элементы следует перемещать на высоте не более 4.0м от уровня земли. Для предупреждения непроизвольного поворота груза использовать оттяжки. Работы по разборке существующих конструкций сносимых зданий выполняются по разработанному и согласованному в установленном порядке проекту производства работ, выполненному специализированной организацией на основании результатов и рекомендаций, приведенных в отчете о техническом состоянии сносимых зданий. В разрабатываемом проекте производства работ (ППР), указываются лица из числа ИТР, ответственные за организацию и соблюдение всех мер, обеспечивающих безопасность проведения работ. Во избежание пылеобразования обрушенные части стены следует поливать водой из брандспойта. Производство работ следует осуществлять в порядке, установленном правилами и положениями СНиП 12.01-2004 "Организация строительства" СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2, по разработанному ППР. Для выполнения работ по разборке и демонтажу конструкций могут быть использованы в зависимости от технических характеристик и вида работ указанные в таблице 1 машины, механизмы, инструмент и приспособления.
Расчет и обоснование размеров зон развала и опасных зон
Зона развала при ручной и механизированной разборке принимается при высоте здания до 10м. Опасная зона при работе крана определяется по формуле: Rоп.зоны = 0,5 Вгр. + L гр. + L отл. Rоп.зоны - величина опасной зоны, м; Вгр. - проекция наружного наименьшего габарита перемещаемого груза, м; L гр. - наибольший габарит перемещаемого груза, м; L отл. - минимальное расстояние отлета груза при его падении, м (по РД 11-06-2007) Rоп.зоны = 0,5х0,4м + 11,0м + 1,5 м = 12,7м – для фермы; Rоп.зоны = 0,5х1,2м + 6,0м + 4,0 м = 10,6м – для плиты перекрытия. Rоп.зоны = 0,5х0,4м + 11,0м + 1,5 м = 4,5м – на площадках складирования.
Граница опасной зоны вблизи разбираемого (экскаватором) здания принимается от крайней точки стены здания с прибавлением минимального отлета предмета при его падении в соответствии с графиком по РД11-06-2007 и составляет 2 м, при высоте здания 6 м.
Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры
Вероятность повреждения инженерных коммуникаций в зоне производства работ высока, в связи с этим необходимо произвести следующие мероприятия: - определить месторасположение действующих коммуникаций с закреплением соответствующих знаков на местности; - в зонах проезда транспорта — выполнить укладку дорожных плит на песчаное основание.
Работы связанные с определением месторасположения коммуникаций, их защиты, демонтажа или производства в охранной зоне других работ выполнять в присутствии ответственных лиц. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения повреждения существующих подземных сооружений, если таковые имеются, лицо, ответственное за производство земляных работ обязано не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место работ представителя организаций, установить совместно с ними точное расположение подземных сооружений, принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность. Приступать к разрытиям в зоне расположения подземных коммуникаций допускается только с письменного разрешения соответствующих эксплуатирующих организаций, ответственных за сохранность эксплуатируемых инженерных сетей. Все работы вести по ППР в соответствии со СНиП 12-03-2001 ч1 «Безопасность труда в строительстве» и со СНиП 12-04-02 ч2. Приступать к разрытиям в зоне расположения подземных коммуникаций допускается только с письменного разрешения соответствующих эксплуатирующих организаций, ответственных за сохранность эксплуатируемых инженерных сетей. Все работы вести по ППР в соответствии со СНиП 12-03-2001 ч1 «Безопасность труда в строительстве» и со СНиП 12-04-02 ч2. Производство земляных работ в непосредственной близости от существующих инженерных коммуникаций и пересечений с ними осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», ППР и нормативных документов эксплуатационных организаций. Указанные работы выполнять под наблюдением производителя работ, на которого оформлено разрешение, а также представителей технического надзора заказчика и эксплуатационных служб, которые на месте определяют границы разработки грунта вручную. Определить на территории строительной площадки месторасположение коммуникаций, действующих и подлежащих демонтажу, с обозначением их соответствующими знаками на местности произвести отключение инженерных коммуникаций зданий подлежащих демонтажу (выполняется лицами ответственными за эксплуатацию);
Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей
Все инженерные коммуникации, примыкающие к разбираемым зданиям, подлежат демонтажу. Инженерные коммуникации подлежащие отключению должны быть герметично заглушены (обетонированы или установлены задвижки и отсекающие пластины). В случаи необходимости, при разборке электросетей необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие электробезопасность и работоспособность участков действующих сетей. Перед разборкой зданий необходимо выполнить отключение и вырезку наземных и подземных вводов (выпусков) инженерных систем и коммуникаций.
Для исключения повреждения действующих инженерных коммуникаций предусмотреть: - в зоне проезда и стоянки автотранспорта, автомобильных кранов – укладку плит по песчаному основанию; - при разработке котлована и демонтаже фундаментов – защиту коробами, подвешивание.
Конструкции защиты инженерных сетей разработать в составе ППР.
При производстве работ не допускается: - засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, решеток дождеприемных колодцев, лотков дорожных покрытий, зеленых насаждений, а также складировать материалы и конструкции на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, теплотрасс, линий электропередач и линий связи.
Положение подземных инженерных сетей и сооружений, проложенных параллельно оси демонтируемого сооружения (вдоль бровки траншеи или стенки котлована), определить отрывкой шурфов не реже, чем через 25 метров вдоль трассы и на всех углах поворота, а для кабельных линий - через 5 метров;
Решения по безопасным методам ведения работ по демонтажу На выполнение демонтажных работ должен быть выдан наряд-допуск. Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска. Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ. Запрещается выполнять демонтажные работы при скорости ветра 15 м/с и более (демонтаж ферм запрещается при скорости ветра 10 м/с и более), при грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ. В местах производства демонтажных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. Зоны, опасные для нахождения людей, на время демонтажных работ должны быть ограждены, иметь предупредительные надписи об опасности. Во избежание доступа посторонних лиц производственные территории и участки работ должны быть обнесены защитным ограждением высотой соответственно не менее 1,6 м и не менее 1,2 м. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м, и оборудованы сплошным защитным козырьком. Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должно быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям СНиП 23-05-95 Проемы в стенах с подоконной частью ниже 70 см, дверные проемы в зону, где разобраны перекрытия, должны быть надежно закрыты, отверстия в перекрытиях должны быть ограждены на высоту 1,1 м. Запрещается перегружать перекрытия строительным мусором и материалами от разборки. Накопившийся строительный мусор и материалы от разборки должны немедленно вывозиться в места отвалов. На время работ по разборке должна быть обеспечена радиосвязь монтажников и такелажников с машинистом грузоподъемного крана. Сигнал «Стоп» подается любым работником, заметившим опасность. При демонтаже балок перекрытия к ним привязать пеньковые канаты (оттяжки), с помощью которых монтажники удерживают элемент от раскачивания и ударов о конструкции здания. Подъем демонтируемого элемента должен быть плавным без рывков и толчков. Монтажники должны находиться со стороны, противоположной перемещению балки и должны находиться на безопасном расстоянии от поднимаемого элемента. Запрещается оставлять нависающие, неустойчивые, могущие самопроизвольно обрушиться конструкции или отдельные элементы здания (доски, щитовой накат, утеплитель и т.д.). Рабочие должны быть обеспечены предохранительными поясами со страховочным фалом, карабин которого надежно закрепляется за прочную конструкцию, указываемую мастером или бригадиром. К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные правилам пользования инструментом, технике безопасности и имеющие группу по электробезопасности не ниже II, а для подключения и отключения электроточек с группой не ниже III. Весь электрифицированный инструмент подлежит учету и регистрации в специальном журнале. На каждом экземпляре инструмента должен стоять учетный номер. Наблюдение за исправностью и своевременным ремонтом электрифицированного инструмента возлагается на отдел главного механика строительной организации. Перед выдачей электрифицированного инструмента необходимо проверить его исправность (отсутствие замыкания на корпус, изоляцию у питающих проводов и рукояток, состояние рабочей части инструмента) и работу его на холостом ходу. Места производства газопламенных работ на данном, а также на нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или настила, защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и оборудования - не менее 10 м. При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против слу-чайного обрушения отрезанных элементов. Все рабочие должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Одновременная разборка конструкций или демонтаж оборудования в процессе разборки конструкций в двух и более ярусах по одной вертикали не допускается. Для предупреждения пылеобразования и гашения поднявшейся пыли при разборке перекрытий строительный мусор необходимо полить водой. По фасадам здания должна быть натянута плотная синтетическая сетка. Грузозахватные устройства и тара, применяемые при перемещении кранами грузов, должны быть испытаны нагрузкой превышающей не менее чем в 2 раза их номинальную грузоподъемность. В зоне работы необходимо иметь комплекты противопожарных средств из расчета 1 комплект на 200 м2 площади. Все работы по разборке и демонтажу конструкций вести в присутствии и под руководством ответственных ИТР в соответствии с правилами производства и приемки работ согласно СНиП 3.03.01-87 при строгом соблюдении требований техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001. Мелкоштучные отходы разборки должны перемещаться краном (транспортироваться к пунктам переработки) в контейнерах (пакетами), в предназначенной для этого таре. Строповку железобетонных конструкций следует производить специальными грузозахватными приспособлениями или инвентарными стропами в соответствии с проектом производства работ. Запрещается строповка железобетонных конструкций за сохранившиеся монтажные петли. Крюки должны быть с предохранительными замыкающими устройствами Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены предохранительными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям ГОСТ 12.4.059-89. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.
При выполнении работ газопламенным способом необходимо выполнять следующие требования безопасности: - газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением; - баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в специальных стойках; - во время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов с газом должно быть не менее 10 м, до газопроводов и резинотканевых рукавов 3 м, до отдельных баллонов 5 м; - газовые баллоны должны быть предохранены от ударов и действий прямых солнечных лучей; - при хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов; - по завершению выполнения работ баллоны с газом должны размещаться в специально отведенном для хранения баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц; - пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом; - газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим соответствующее удостоверение.
Запрещается держать в непосредственной близости от места производства работ с применением горелок легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы. Противопожарное оборудование необходимо содержать в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. Запрещается подъем конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку.
При производстве демонтажных работ соблюдать требования: СНиП 12-03-2001 и «Безопасность труда в строительстве». Части 1, 2 ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ППБ 01-03* «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ГОСТ 12.4.059-89 «Ограждения предохранительные инвентарные»
Описание решений по вывозу и утилизации отходов
Мусор необходимо сортировать по видам (бутобетон, бетон, металл, дерево, стекло и др.) отгружать на автотранспорт и вывозить на полигон промышленных отходов, либо собирать в контейнеры (пакеты) для временного хранения на площадке складирования. Возможные следующие способы утилизации демонтированных конструкций: - переработка фрагментов бетона, железобетона и металлоконструкций в строительные материалы и сырье (дробление бетона на щебень, извлечение и пакетирование арматуры, отправка металлолома и арматуры в переплавку и т.п.); - вторичное использование щебня и др. мелких отходов для строительных нужд (устройство автодорог и площадок, выполнения вертикальных планировок, рекультивации территорий и т.п.); - при наличии потребителей – использование фрагментов демонтированных конструкций, пригодных по своим габаритам, прочности и др. показателям, в качестве вспомогательных строительных конструкций (например, фундаментных блоков, дорожных плит, блоков для берегоукрепительных работ, элементов временных металлоконструкций и т.п.
Перечень по рекультивации и благоустройству земельного участка
В местах разработки грунта (котлован, траншеи и пр.) выполнить отбор проб на предмет определения уровня загрязненности грунта; В местах устройства проездов, площадок складирования, выполнить основание, исключающее попадание в почвенный грунт загрязнений; В случаи обнаружения загрязненного грунта, грязненный грунт отгружать в контейнеры типа КРЛД с последующей транспортировкой к местам захоронения на специализированное предприятие (определяется заказчиком). Образующиеся в результате разборки котлованы, засыпать песчаным грунтом с послойным уплотнением. Засыпка грунта выполняется с использованием механизированной засыпки бульдозером типа ДЗ-27. Для уборки строительного мусора, на стройплощадке «Генподрядчиком» установить контейнеры, с заключением договора на утилизацию и переработку мусора со специализированным предприятием имеющем соответствующую лицензию. Утилизация строительного мусора производится на основании «Технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса» согласованного с Дирекцией по управлению отходами строительства и сноса. Произвести планировку участка. Покрытия проездов и тротуаров при благоустройстве территории восстановить. Растительный грунт, нарушенный при производстве работ, подлежит восстановлению. Работы по озеленению должны выполняться только после расстилки растительного грунта, устройства проездов, площадок и уборки строительного мусора. Посев семян трав и восстановление элементов благоустройства выполнять в благоприятный период времени года. |
| | | Вы не можете ответить в тему анонимно, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!
|
|