Света Дата: 13.09.2016, в 16:35 | Сообщение №1
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

У кого-нибудь есть проект или ПЗ к проекту по энергоэффективности?
Engineer Дата: 13.09.2016, в 16:36 | Сообщение №2
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

У меня есть небольшая выдержка из ПЗ:

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов:
СП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий»;
СНиП 23-02-2003 «Проектирование тепловой защиты зданий».

Мероприятия по энергосбережению.
В проекте ИТП предусмотрены следующие мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению:
- применена эффективная штукатурка в наружной стене «Бирсс Термопор»;
- теплоизоляция оборудования, трубопроводов и арматуры;
- погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в системах отопления и вентиляции;
- автоматическое снижение температуры теплоносителя в системе отопления и вентиляции в необходимое время в соответствии с функциональными возможностями контроллера;
- контроль потребления тепловой энергии и параметров теплоносителя;
- возможность оперативной перенастройки средств регулирования по конкретным режимам работы объекта;
- установка регулирующих балансировочных вентилей по всем элементам внутренних систем теплопотребления;
применение современных теплообменных аппаратов с высоким коэффициентом теплопередачи;
- применение современного насосного оборудования с частотным регулированием работы электродвигателей;
- применение эффективной шаровой запорной арматуры.

Мероприятия по эффективному использованию тепловой энергии и воды:
- установка приборов учёта количества потреблённой воды и передачи данных от приборов учета.
Интеграция в систему диспетчеризации;
- применение установки повышения давления с частотным регулированием;
- использование надёжной запорной арматуры, уменьшающей утечки воды (арматура с керамическими уплотнениями, седлами из нержавеющей стали, клапанами из высококачественной резины и синтетических уплотнителей и т.д.);
- применение смесителей с одной рукояткой термостатических смесителей, полуавтоматической и автоматической арматуры, снижающих непроизводительные расходы воды;
-выполнение комплекса мероприятий по регулированию давления воды в системах водоснабжения жилых зданий путем установки балансировочных кранов и их регулировки в процессе пусконаладочных работ;
- снижение избыточного давления в системах холодного и горячего водоснабжения путём установки аэрирующих насадок, струевыпрямителей;
- современная тепловая изоляция трубопроводов горячего водоснабжения.

К перечню мероприятий по рациональному использованию электрической энергии на объекте относятся:
- использование светильников с люминесцентными (компактными люминесцентными лампами) с ЭПРА, светодиодных светильников;
- использование фотореле в цепи управления освещением входов, подсветки номерных знаков;
- оптимальное управление освещением помещений применением двухклавишных выключателей (а также содержание в чистоте световых проемов и полное использование естественного света);
- применение компенсаторов реактивной мощности;
- применение современных приборов учета электрической энергии.
Проектировщик Дата: 22.09.2016, в 15:37 | Сообщение №3
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Вот ещё нашёл небольшой проект:

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Настоящий раздел Проекта разработан в связи с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. №261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и СП 50.13330.2012 «'Тепловая защита зданий»

При разработке тома учтены требования следующих нормативных документов:
СП 118.13330.2012 ''Общественные здания и сооружения''
СП 131.13330.2012 ''Строительная климатология''
СП 50.13330.2012 ''Тепловая защита зданий''
СП 60.13330.2012 ''Отопление, вентиляция и кондиционирование''
СП 124.13330.2012 ''Тепловые сети''
СП 30.13330.2012 ''Внутренний водопровод и канализация зданий''

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения

Здание имеет в плане сложную форму с 6-ю прямоугольными крыльями отходящими от центральной секции;
Общая площадь здания – 3385,8 м2;
Площадь застройки –1375 м2;
Наружные стены выполнены из керамзитобетонных панелей толщиной 350 мм.
Внутренние поперечные стены – железобетонные панели толщиной 200мм, на лестничных клетках кирпичные стены толщиной 380мм.
Межкомнатные перегородки – из блоков ячеистого бетона и керамического кирпича.
Фасады – Сборные керамзитобетонные панели окрашены.
Крыша железобетонная, плоско скатная, совмещенная. Водосток внутренний организованный. Кровельное покрытие представлено мягкой рулонной гидроизоляцией.
Оконные заполнения – установлены оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с двухкамерными стеклопакетами; отливы выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием (отливы находятся в работоспособном техническом состоянии, дефекты не выявлены).
Физический износ окон, в соответствие с ВСН 53-86 (р), табл. 55, равен 10 %. Установленные оконные блоки соответствуют требованиям СНиП 2-3-79* «Строительная теплотехника» и МГСН 2.01.99 (Rтр.=0,45м2* 0С/Вт; Rтфак=0,55м2* 0С/Вт ).
Двери – металлические с доводчиком. Внутренние двери тамбуров - деревянные.

Решения систем инженерного оборудования, обеспечивающие эффективное использование энергии

Отопление

Система отопления здания и теплоснабжения приточной установки предусмотрена двухтрубная с тупиковым движением теплоносителя.
Отопительные приборы приняты биметаллические радиаторы фирмы Korado RK. Трубопроводы запроектированы стальные водогазопроводные диаметром Ду15-Ду50 по ГОСТ 3262-75, свыше Ду50 электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91.

Запорно регулирующая арматура принята фирмы Valtec, а также российского производства
Расчетные параметры наружнего воздуха:
- для отопления и вентиляции зимой минус 25 0С
- продолжительность отопительного периода 223суток
- средняя температура отопительного периода -1.3 0С
Расчетные температуры воздуха в помещениях приняты: +22 °С.

Вентиляция

Система вентиляции – приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приток воздуха осуществляется через форточки. Удаление воздуха осуществляется через вент-решётки, установленные, посредством индивидуальных каналов-попутчиков, которые через один этаж перепускаются в сборные.
Также в здании установлена система приточно-вытяжной вентиляции. На момента обследования система не функционирует.

Электроснабжение

Напряжение питающей сети -380/220 В. Расположение электрощитовой (ВРУ) на 1-м этаже. Ввод МКС кабель существующий ААБ 3х95 от ТП-12580 – 2 кабеля состояние работоспособное. Вводно-распределительное устройство -сборка типа ШВР.

Водоснабжение

В здании смонтирована система водоснабжения от существующего ввода Dy=90.
В здании смонтирована тупиковая система водоснабжения с нижней разводкой.
На вводе установлен водомерный узел.
Сеть проложена открыто над полом подвала, изоляция частично отсутствует. Стояки и подводки из стальных оцинкованных труб Д=40 - 25мм проложены открыто.
Состояние стояков удовлетворяет нормативным требованиям.
Горячая вода подается от существующих вводов в здание. На подающем и циркуляционном трубопроводах установлены теплосчетчики. Предусмотрена нижняя разводка системы горячего водоснабжения с циркуляцией по магистрали и стоякам. Горячая вода подается к санприборам, технологическому оборудованию и сушильным шкафам.

Требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации.

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, экономии тепла, учета и контроля за потреблением энергоресурсов предусмотрено:
Внутреннее электроосвещение помещений осуществляется светильниками с энергоэкономичными люминесцентными лампами с колбой Т5, цоколем G5, компактными люминесцентными лампами и светодиодными лампами.
Управление наружным освещением территории здания предусмотрено через фотодатчик в зависимости от уровня естественной освещенности и через программное реле времени, встроенное в ящик ЯУО-9601.
Более эффективное использование естественного освещения за счет применения активных светоперераспределяющих элементов на светопроемах (как боковых, так и потолочных).
Применение современного технологичного оборудования
установка приборов учета электроэнергии и воды;
Утепление ограждающих конструкций эффективным утеплителем.
Применение автоматического регулирования систем отопления.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений:
Наружные стены из однослойных керамзитобетонных панелей тол. 350мм:

Теплотехнические показатели конструкции:

Зона влажности - Нормальная; Условия эксплуатации - Б; Теплотехнические показатели - Керамзитобетон беспесчаный; плотностью 300 кг/м3; Вид материала - бетоны и растворы:
- Плотность материала в сухом состоянии ro = 300 кг/м 3;
- Расчетный коэффициент теплопроводности l = 0,11 Вт/(м °С);
- Расчетный коэффициент теплоусвоения s = 1,62 Вт/(кв.м °С);
- Расчетный коэффициент паропроницаемости m = 0,195 мг/(м ч Па);

Результаты расчета:

1) Теплотехнический расчет
Поэлементные требования
2) Влажностный режим помещения в холодный период года
Т.к. tв = 22 °С > 12 °С и tв = 22 °С r 24 °С; fв r 60 %:
Следовательно по табл. 1 влажностный режим - сухой или нормальный.
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период: tн = tн, 5 = -25 °С.
Тип здания или помещения - общественные.
Тип здания или помещения - детские учреждения.
tв = 22 °С t 20 °С (110% от предельного значения) и tв = 22 °С r 22 °С (100% от предельного значения) - условия выполнены.
Конструкция - несветопрозрачная.
Температура точки росы по прил. 2 Руководства по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий НИИСФ (М., 1985) принимается по табл. прил. Р СП 23-101 в зависимости от tв и fв
tр = 12,55 °С.
Средняя температура наружного воздуха: tот = tот, 10 = -1,3 °С.
Продолжительность отопительного периода: zот = zот, 10 = 223 сут.
Градусо-сутки отопительного периода:
ГСОП = (tв-tот) zот = (22--1,3) 223 = 5195,9 °С сут/год (формула (5.2); табл. 3).
Тип конструкций - стены.
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции принимается по табл. 3 в зависимости от ГСОП
R тро = 3,219 (м 2 °С)/Вт.
Средняя температура внутреннего воздуха для данного помещения и расчетная температура внутреннего воздуха здания - одинаковые.
Средняя температура наружнего воздуха для данного помещения и расчетная температура наружнего воздуха здания - одинаковые.
Снижение требуемого сопротивления теплопередачи с учетом региональных особенностей строительства - допускается.
Коэффициент, учитывающий особенности региона строительства: mр = 0,63.
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче конструкции:
R нормо = R тро mр = 3,219 • 0,63 = 2,028 (м 2 °С)/Вт (формула (5.1); п. 5.2).
3) Продолжение расчета по п. 5.2 СП 50.13330.2012
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности: aв = 8,7 Вт/(м 2 °С).
Конструкция - однослойная.
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности: aн = 23 Вт/(м 2 °С).
Сумма термических сопротивлений слоев конструкции, расположенных между ее внутренней поверхностью и плоскостью возможной конденсации:
SR = d/l = 0,35/0,11 = 3,182 (м 2°С)/Вт.
Осредненное по площади условное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания: R усло = 1/aв+SR+1/aн = 1/8,7+3,182+1/23 = 3,34 (м 2 °С)/Вт.
Конструкция - неоднородная.
Потери теплоты через участки однородных частей фрагмента при расчете температурного поля области с точечной теплотехнической неоднородностью:
Qk = (tв-tн)/R усло Sk = (22--25)/3,34 • 0,16 = 2,251 Вт/м.
Дополнительные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность фрагмента: DQ K = Qk-Qk = 2,83-2,251 = 0,579 Вт.
Удельные потери теплоты через точечную неоднородность i вида:
c = DQ K/(tв-tн) = 0,579/(22--25) = 0,012319149 Вт/°С.
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции:
R про = 1/(1/R усло+c n K) =1/(1/3,34+0,01231915 • 6) = 2,679 (м 2 °С)/Вт.
4) Продолжение расчета по п. 5.2 СП 50.13330.2012
R про = 2,679 (м 2°С)/Вт t R нормо = 2,028 (м 2°С)/Вт (132,101% от предельного значения) - условие выполнено.
5) Санитарно-гигиенические требования
Температура на внутренней поверхности светопрозрачных ограждений:
tв = tв-(tв-tн)/(R усло aв) =22-(22--25)/(3,34 8,7) = 20,383 °С (формула (8.10); п. 5.7).
tв = 20,383 °С t tр = 12,55 °С (162,414% от предельного значения) - условие выполнено.

Покрытие

Теплотехнические показатели слоя 3:
Зона влажности - Нормальная; Условия эксплуатации - Б; Теплотехнические показатели - Раствор цементно-песчаный; плотностью 1800 кг/м3; Вид материала слоя 3 - бетоны и растворы:
- Плотность материала в сухом состоянии слоя 3 ro3 = 1800 кг/м 3;
- Расчетный коэффициент теплопроводности слоя 3 l3 = 0,93 Вт/(м °С);
- Расчетный коэффициент теплоусвоения слоя 3 s3 = 11,09 Вт/(кв.м °С);
- Расчетный коэффициент паропроницаемости слоя 3 m3 = 0,09 мг/(м ч Па);

Теплотехнические показатели слоя 2:

Зона влажности - Нормальная; Условия эксплуатации - Б; Теплотехнические показатели - Экструдированный пенополистирол; плотностью 35 кг/м3; Вид материала слоя 2 - полимерные теплоизоляционные материалы:
- Плотность материала в сухом состоянии слоя 2 ro2 = 35 кг/м 3;
- Расчетный коэффициент теплопроводности слоя 2 l2 = 0,032 Вт/(м °С);
- Расчетный коэффициент теплоусвоения слоя 2 s2 = 0,36 Вт/(кв.м °С);
- Расчетный коэффициент паропроницаемости слоя 2 m2 = 0,005 мг/(м ч Па);

Теплотехнические показатели слоя 1:
Зона влажности - Нормальная; Условия эксплуатации - Б; Теплотехнические показатели - Железобетон; плотностью 2500 кг/м3; Вид материала слоя 1 - бетоны и растворы:
- Плотность материала в сухом состоянии слоя 1 ro1 = 2500 кг/м 3;
- Расчетный коэффициент теплопроводности слоя 1 l1 = 2,04 Вт/(м °С);
- Расчетный коэффициент теплоусвоения слоя 1 s1 = 18,95 Вт/(кв.м °С);
- Расчетный коэффициент паропроницаемости слоя 1 m1 = 0,03 мг/(м ч Па);

Результаты расчета:
1) Теплотехнический расчет
Поэлементные требования
2) Влажностный режим помещения в холодный период года
Т.к. tв = 22 °С > 12 °С и tв = 22 °С r 24 °С; fв r 60 %:
Следовательно по табл. 1 влажностный режим - сухой или нормальный.
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период: tн = tн, 5 = -25 °С.
Тип здания или помещения - общественные.
Тип здания или помещения - детские учреждения.
tв = 22 °С t 20 °С (110% от предельного значения) и tв = 22 °С r 22 °С (100% от предельного значения) - условия выполнены.
Конструкция - несветопрозрачная.
Температура точки росы по прил. 2 Руководства по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий НИИСФ (М., 1985) принимается по табл. прил. Р СП 23-101 в зависимости от tв и fв
tр = 12,55 °С.
Средняя температура наружного воздуха: tот = tот, 10 = -1,3 °С.
Продолжительность отопительного периода: zот = zот, 10 = 223 сут.
Градусо-сутки отопительного периода:
ГСОП = (tв-tот) zот = (22--1,3) • 223 = 5195,9 °С сут/год (формула (5.2); табл. 3).
Тип конструкций - покрытия.
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции принимается по табл. 3 в зависимости от ГСОП
R тро = 4,798 (м 2 °С)/Вт.
Средняя температура внутреннего воздуха для данного помещения и расчетная температура внутреннего воздуха здания - одинаковые.
Средняя температура наружного воздуха для данного помещения и расчетная температура наружного воздуха здания - одинаковые.
Снижение требуемого сопротивления теплопередачи с учетом региональных особенностей строительства - допускается.
Коэффициент, учитывающий особенности региона строительства: mр = 0,8.
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче конструкции:
R нормо = R тро mр = 4,798 • 0,8 = 3,838 (м 2 °С)/Вт (формула (5.1); п. 5.2).
3) Продолжение расчета по п. 5.2 СП 50.13330.2012
Внутренняя поверхность ограждающих конструкций - гладкие потолки.
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности принимается по табл. 4
aв = 8,7 Вт/(м 2 °С).
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности: aн = 23 Вт/(м 2 °С).
Конструкция - многослойная.
4) Определение термического сопротивления конструкции с последовательно расположенными слоями
Замкнутая воздушная прослойка - отсутствует.
Количество слоев - 3.
5) Определение термического сопротивления для первого слоя
Толщина слоя: ds = d1 = 0,22 м.
Теплопроводность материала слоя: ls = l1 = 2,04 Вт/(м °С).
Сопротивление теплопередаче слоя 1:
R1 = ds/ls = 0,22/2,04 = 0,108 (м 2°С)/Вт.
6) Определение термического сопротивления для второго слоя
Толщина слоя: ds = d2 = 0,15 м.
Теплопроводность материала слоя: ls = l2 = 0,032 Вт/(м °С) .
Сопротивление теплопередаче слоя 2: R2 = ds/ls = 0,15/0,032 = 4,688 (м 2°С)/Вт.
7) Определение термического сопротивления для третьего слоя
Толщина слоя: ds = d3 = 0,05 м.
Теплопроводность материала слоя: ls = l3 = 0,93 Вт/(м °С).
Сопротивление теплопередаче слоя 3: R3 = ds/ls = 0,05/0,93 = 0,054 (м 2°С)/Вт.
8) Продолжение расчета по Е.2 прил. Е СП 50.13330.2012
Сумма термических сопротивлений слоев конструкции, расположенных между ее внутренней поверхностью и плоскостью возможной конденсации:
SR = R1+R2+R3 = 0,108+4,688+0,054 = 4,85 (м 2°С)/Вт.
Воздушная прослойка, вентилируемая наружным воздухом - отсутствует.
Осредненное по площади условное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания: R усло = 1/aв+SR+1/aн = 1/8,7+4,85+1/23 = 5,008 (м 2 °С)/Вт.
Конструкция - неоднородная.
Линейный элемент - отсутствует.
Точечный элемент - имеется.
Потери теплоты через участки однородных частей фрагмента при расчете температурного поля области с точечной теплотехнической неоднородностью:
Qk = (tв-tн)/R усло Sk = (22--25)/5,008 • 0,25 = 2,346 Вт/м.
Дополнительные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность фрагмента: DQ K = Qk-Qk = 2,74-2,346 = 0,394 Вт.
Удельные потери теплоты через точечную неоднородность i вида:
c = DQ K/(tв-tн) = 0,394/(22--25) = 0,008382979 Вт/°С.
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции:
R про = 1/(1/R усло+c n K) =1/(1/5,008+0,008382979 • 4) = 4,288 (м 2 °С)/Вт.
9) Продолжение расчета по п. 5.2 СП 50.13330.2012
R про = 4,288 (м 2°С)/Вт t R нормо = 3,838 (м 2°С)/Вт (111,725% от предельного значения) - условие выполнено.
10) Санитарно-гигиенические требования
Температура на внутренней поверхности светопрозрачных ограждений:
tв = tв-(tв-tн)/(R усло aв)= 22-(22--25)/(5,008 • 8,7) = 20,921 °С (формула (8.10); п. 5.7).
tв = 20,921 °С t tр = 12,55 °С (166,701% от предельного значения) - условие выполнено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов;
Утепление наружных стен, перекрытий эффективным утеплителем, применение энергоэффективных стеклопакетов и эффективной системы отопления позволяют по результатам расчетов присвоить зданию класс энергетической эффективности А(очень высокий).
Показатель остекленности фасада укладывается в нормативный показатель т.к приведенное сопротивление теплопередаче окон 0,55 м2•°С/Вт при градусо-сутках выше 3500 до 5200. и равен: AF/Aw+F, p = 32%.
Нормы воздухопроницамости удовлетворенны.
Показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении и сооружении; qpот Вт/(м3°С)= 0,228 что меньше нормативного показателя; q трот, Вт/(м 3 °С)= 0,521
Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности:
Здание должно быть оборудовано:
Энергосберегающими осветительными приборами в местах общего пользования;
Оборудованием, обеспечивающим выключение освещения при отсутствии людей в местах общего пользования (датчики движения, выключатели)
Дверными доводчиками
Ограничителями открывания окон
Данные требования должны быть выполнены в течение 5 лет.
Вводимое в эксплуатацию здание должно соответствовать классу энергетической эффективности А или быть не ниже класса В (высокий).

Вы не можете ответить в тему анонимно, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!


Forums ©
Легализация короткоствольного огнестрельного оружия

ЗА
ПРОТИВ


Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 172
Комментарии: 6
Copyright © Проект Подряд - Работа для архитекторов и инженеров, 2009-2013. Все права защищены.
Powered by SLAED CMS © 2005-2007 SLAED. All rights reserved.