| Проектировщик | Дата: 15.06.2016, в 22:22 | Сообщение №1 | 
 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | | У кого-нибудь есть типовой проект системы двухсторонней связи маломобильных групп населения с диспетчером, выполненный на отечественном оборудовании? |
| | | Стена | Дата: 15.06.2016, в 22:23 | Сообщение №2 | 
 Активный участникПользователь №: 651 Сообщений: 131
   | У меня есть простенький проект, во от него пояснительная записка:
Проектная документация подраздела «Система двухсторонней связи маломобильных групп населения с диспетчером»
Назначение системы Цель функционирования системы двухсторонней связи МГН с постом-диспетчерской - своевременное сообщение диспетчеру информации о возникшей проблеме у инвалида.
Основные проектные решения Для реализации двухсторонней связи инвалида с диспетчером (дежурным) в здании в соответствии с СП 59.13330.2012 требуется обеспечить: Установка свето-звуковых аварийной сигнализаций снаружи помещений общественных уборных для МГН, утвержденных проектом. Двухстороннюю связь инвалида с диспетчером (дежурным) в здании.
Приняты следующие технические решения: Двухсторонняя связь помещений общественных уборных МГН с диспетчером (дежурным) осуществляется с помощью комплекса технических средств обеспечения связи с помещением поста-диспетчерской «Рупор-Диспетчер». Комплекс используется в составе ИСБ «Орион Про. Свето-звуковую аварийную сигнализацию с помощью охранно-пожарных комбинированных оповещателей «Маяк-12-КП».
Описание работы систем
Система свето-звуковой авариной сигнализации В качестве технических средств системы свето-звуковой аварийной сигнализации выбраны охранно-пожарные комбинированные оповещатели «Маяк-12-КП». Расстановка световых оповещателей выполнена в соответствии с СП 59.13330.2012. Световые оповещатели должны включиться при снятии абонентской трубки переговорного устройства Рупор-ДБ, в помещениях утвержденных проектом. Автоматический контроль линий связи свето-звуковой аварийной сигнализации на обрыв и короткое замыкание осуществляет блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ». Обратная связь В качестве технических средств обеспечения двухсторонней связи, помещения общественных уборных для МГН с постом-диспетчерской, используется комплекс "Рупор-Диспетчер" (далее - комплекс). При этом должен обеспечиваться автоматический контроль исправности проводных линий связи.
В помещении поста-диспетчерской пожарной охраны устанавливается базовый блок переговорного устройства Рупор-ДБ, обеспечивающих двухстороннюю связь с абонентским блоком Рупор-ДТ, устанавливаемыми в помещениях, согласно проекту. Контроль исправности проводных линий связи между базовым блоком и абонентскими трубками осуществляется при помощи шлейфов ППКОП Сигнал-20П.
Отображение информации о состоянии проводных линий связи осуществляется на блоке индикации С2000-БИ. Пульт контроля и управления С2000М предназначен для контроля состояния и сбора информации с приборов системы, ведения протокола возникающих в системе событий, индикации тревог, управления постановкой на охрану, снятием с охраны, управления автоматикой. Пульт объединяет подключенные к нему приборы в одну систему, обеспечивая их взаимодействие между собой.
Монтаж кабельных линий Для функционирования системы предусматривается самостоятельная слаботочная сеть. Кабельные линии необходимо проложить на расстоянии не менее 50 см от линий электропроводки и светильников по кабельным каналам или гофре, закрепленным по стенам и потолкам. Пересечения с линиями электропроводки выполнить под прямым углом с применением дополнительного изоляционного материала. Проходы черед стены и перекрытия выполнить в металлических гильзах. Вертикальная разводка производится в специально оборудованных стояках слаботочных сетей.
Соединение охранно-пожарного комбинированного оповещателя «Маяк-12-КП» выполняется кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0. Подачу питания к устройствам системы выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0. Интерфейс RS-485 выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75. Соединение базового блока переговорного устройства «Рупор-ДБ» и абонентского блока переговорного устройства Рупор-ДТ выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0.
Монтаж оборудования Охранно-пожарный комбинированный оповещатель «Маяк-12-КП» устанавливаются снаружи помещения общественных уборных для МГН над дверью на высоте не менее 2м от уровня пола и 0.5м от потолка. Базовый блок переговорного устройства «Рупор-ДБ» установить в помещении охраны (пом. ХХ). Конструкция блока допускает как настольное, так и настенное размещение. Абонентские блоки переговорных устройств «Рупор-ДТ» установить на стенах, на высоте 1,3м от уровня пола, в местах утвержденных проектом. При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50мм. Работы по монтажу электрооборудования и электропроводок, наладке и сдаче в эксплуатацию произвести в соответствии СП 5.13130.2009, СНиП 3.05.06-85 и РД 78.145-93 технической документацией на оборудование. Все приборы, оборудование и кабельно-проводниковая продукция, применяемая при выполнении монтажно-наладочных работ, имеют сертификаты соответствия.
Электроснабжение Система является потребителем электроэнергии первой категории, и ее электропитание выполнено от неотключаемых источников с автоматическим переключением на питание от аккумуляторных батарей, имеющих устройство автоподзарядки. Резервное питание осуществляется от двух аккумуляторных батарей 12В х 40Ач блока бесперебойного питания "РИП-24" исп.06, обеспечивающих работоспособность системы в течение не менее 24-х часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги. Блок бесперебойного питания монтируется в помещении поста охраны (пом. ХХ). Подвод 220В, 50Гц проложить от ГРЩ в соответствии с заданием на электропитание. Выбор типа источников питания производится путем подбора необходимых технических характеристик в зависимости от расчетной нагрузки. |
| | | Стена | Дата: 15.06.2016, в 22:25 | Сообщение №3 | 
 Активный участникПользователь №: 651 Сообщений: 131
   | Если нужен проект «Система двухсторонней связи маломобильных групп населения с диспетчером» целиком, пишите - proekt_a@bk.ru поделюсь проектом бесплатно. |
| | | TheBest | Дата: 14.07.2016, в 17:17 | Сообщение №4 | 
 Активный участникПользователь №: 827 Сообщений: 219
   | | Вот, как пример, ПЗ из проекта по системе громкой диспетчерской связи |
| | | TheBest | Дата: 14.07.2016, в 17:18 | Сообщение №5 | 
 Активный участникПользователь №: 827 Сообщений: 219
   | Назначение системы Система громкой диспетчерской связи (ГГС) обеспечивает оперативную связь между диспетчером и абонентами объекта, а так же абонентами между собой. Система ГГС выполняет следующие задачи: диспетчерскую связь; оперативно-технологическую связь; громкоговорящую связь. звукозапись переговоров. Режим работы системы ГГС – круглосуточный. Система ГГС обеспечивает всех абонентов подсистемы надёжной, качественной и оперативной связью.
Описание решения В основе системы ГГС лежит цифровая коммуникационная система (DVS-21, или аналогичная) - представляет собой набор интерфейсных устройств с микропроцессорным управлением и цифровой коммутацией, построенной на базе Ethernet со скоростью передачи 100Мбит/с и выше. Система громкоговорящей связи - цифровая коммуникационная система громкоговорящей связи, громкого оповещения и оповещения о чрезвычайных ситуациях разработана специально для применения на промышленных объектах. Система может быть подключена как к телефонным станциям, так и телефонным сетям общего пользования (ISDN / аналоговые) и станциям VoIP. Центральная станция размещается в отдельном телекоммуникационном шкафу в помещении ЦКУ. Абонентские станции размещаются непосредственно на рабочих местах. Цифровые пульты до 48 клавиш устанавливаются руководителям, дежурным, начальникам отделов и служб. Цифровыми пультами от 48 до 64 клавиш оснащаются рабочие места диспетчеров. В зонах безопасности для МГН и зонах пожарного оповещения предусматривается установка переговорных устройств, используемых в качестве обратной двусторонней связи с помещением пожарного поста. Такие станции подключаются к линиям СКС, выполненным кабелем типа «нг-FRHF». В помещении пожарного поста в технологическом здании предусматривается установка выделенной абонентской станции, которая будет использоваться только для связи с зонами оповещения и зонами безопасности МГН. Кабели от розеток абонентских станций расшиваются на коммутационных панелях в помещении ЦКУ/ЗКУ, где необходимые пары коммутируются таким образом, чтобы организовать прямую линию с центральной станцией, установленной в ЦКУ. Полоса пропускания от 100 Гц до 10 кГц гарантирует высокое качество речи, даже в местах с неблагоприятными условиями. Модульная конструкция позволяет гибко адаптировать конфигурацию системы к требованиям пользователей. Система предусматривает режимы «циркуляр», «дуплексная конференция». Система обеспечивает запись переговоров по заранее определенным каналам посредством оборудования «Незабудка-2» (или аналогичного), которая обеспечивает запись 48 каналов (в т.ч. ГГС, аналоговых и цифровых телефонов, IP телефонов) и хранение, записанных переговоров, не менее 30 суток. Система предусматривет запись заранее переговоров по заранее определенным каналам, 50% запас звукозаписывающих каналов и возможность оперативного переключения звукозаписи между абонентами. Все применяемое компьютерное оборудование (сервера, персональные компьютеры и т.д производства компании Hewlett-Packard (или аналогичного). Основными функциями и возможностями системы являются: симплексная громкоговорящая связь с абонентскими устройствами. одностороннее управление связью ручное или автоматическое транслирование сигналов тревоги, сообщений, записанных в речевую память, в том числе сигналов оповещения о пожарной опасности. селективный, общий и групповой вызовы, причем групповой вызов может быть наборным (клавиша предварительной установки, целевая клавиша, клавиша связи) приоритетность вызовов, произвольный порядок обслуживания вызовов дистанционный контроль, диагностика и гибкое конфигурирование системы под реальные задачи Дополнительными опциями системы являются: запись переговоров с различных источников; SDN и аналоговые интерфейсы; аналоговые интерфейсы: усилители, радио и т.д.; местное и удаленное администрирование системы по локальной сети или Internet; соединение с телефонными системами (ISDN/ аналоговые/ VoIP) через коммуникационный сервер; соединение с системами сторонних производителей; контроль аналоговых усилителей.
Описание системы. Многофункциональная система оперативно-диспетчерской и громкоговорящей связи Intron-D plus производства немецкой компании INDUSTRONIC GmbH & Co. KG предназначена для создания надежной оперативно-диспетчерской громкоговорящей связи между структурными подразделениями, организации селекторных совещаний, для создания системы оповещения и управления эвакуацией персонала. Коммуникационная система Intron-D благодаря гибкой модульной структуре и свободному программированию может осуществлять широкую системную интеграцию с коммуникационными и IT системами как зарубежных, так и отечественных производителей. Система Intron-D может быть интегрирована в ведомственные сети связи, сети общего пользования и в радиосети. Система оборудована интерфейсами для интеграции с пожарно-охранной сигнализацией, УАТС, внешними источниками звука. Используемые абонентские переговорные устройства и громкоговорители предназначены для использования в условиях шума, вибрации, высокого уровня электромагнитных помех, загрязнения, пыли, повышенных или пониженных температур. Оборудование полностью сертифицировано в соответствии с европейским и российским законодательством, как звуковая система экстренного оповещения. Имеется возможность поставки системы в сейсмоустойчивом исполнении.
Централь системы. Центральным блоком системы является коммутатор Intron-D plus, к которому подключаются оконечные устройства самых различных сфер применения. Используемая INDUSTRONIC электронная система связи позволила сделать центральный блок чрезвычайно компактным. В стандартном варианте центральный блок снабжается как цифровыми картами, так и аналоговыми интерфейсами и поэтому легко подключается к любым переговорным устройствам INDUSTRONIC, абонентским устройствам других производителей, а также беспроводным системам передачи информации. К 1 центральному блоку подключаются до 192 цифровых или аналоговых конечных устройств, а также до 48 IP абонентских устройств, которые могут общаться друг с другом без блокировки. К системе могут подключаться генераторы тона и накопители речевой информации. Открытая модульная система INDUSTRONIC может быть подключена к телефонной сети путем интеграции с УАТC.
Настольный IP - диспетчерский пульт 12 AP 701. Настольные IP диспетчерские пульты серии AP предназначены для использования на станциях управления, командных пунктах, диспетчерских постах. Компактный дизайн объединяет цветной сенсорный дисплей с удобным для работы меню и клавишами прямого набора с цветовыми индикаторами статуса. В базовой конфигурации переговорная станция имеет одно рабочее поле дисплея с 20-ю индивидуально программируемыми клавишами. Для решения более сложных коммуникационных задач есть возможность создания до 6 рабочих полей дисплея с 120-ю клавишами и до 10 рабочих полей дисплея с 200-ми клавишами. Модульная конструкция станции позволяет подключать до 4-х приставок расширения, модуль телефонной трубки, дополнительный усилитель для подключения внешнего громкоговорителя.
Характеристики: IP настольная переговорная станция цветной сенсорный дисплей сенсорные клавиши на экране несколько операционных уровней клавиши на корпусе пульта с цветовой индикацией статуса аудиодиапазон передачи речи до 16 кГц сетевое подключение через Ethernet питание от сети PoE или от внешнего источника, совместим со стандартом EN 54-16 все клавиши имеют индивидуальную маркировку светодиодная сигнализация вызова и занятости абонента шумоподавляющий микрофон регулировка чувствительности микрофона и уровня громкости динамика
Требования к сети: Поддержка PoE (рекомендуется) IPv4 сеть Поддержка UDP, SCTP, RTP и RCTP протоколов Качество сервиса (QoS) Скорость сетевого подключения не менее 10 Мбит/сек (рекомендуется 100 Мбит/сек) 200 Кбит/ сек для управления системой и 200 Кбит сек для каждого активного соединения Задержка: < 20 мс (макс. 50 мс) Джиттер: макс. 10 мс
Настольные пульты серии DТ предназначены для использования в пунктах управления, контрольно- измерительных пунктах, командных пунктах и т.п. Переговорное устройство позволяет одним нажатием клавиши устанавливать прямые симплексные или дуплексные разговорные соединения с другими абонентами системы (другие диспетчерские пульты или внешние переговорные устройства), делать объявления по громкой связи, транслировать голосовые сообщения. Данное переговорное устройство имеет динамический микрофон, смонтированный на гибком кронштейне с применением противосъемного крепления. Включение, отключение и установление громкости встроенного громкоговорителя производится с помощью функциональных клавиш. Каждая клавиша может быть запрограммирована для вызова одного абонента, группы абонентов, общего вызова, вызова системной функции, возможна индикация подключенных систем пожарной и охранной сигнализации, вызова тонального сигнала или записанного речевого сообщения. Количество клавиш данного переговорного устройства может быть расширено до 112, в случае, если настольный пульт подвергается значительным механическим воздействиям, он может снабжаться перекидными переключателями. Цифровые переговорные устройства серии DS являются частью системы оперативно-диспетчерской и громкоговорящей связи INTRON-D plus с цифровыми интерфейсами. Переговорные устройства были разработаны для применения в подъездах, лифтах, служебных помещениях и т.п. Существует два варианта исполнения – с 3-мя и 4-мя встраиваемыми блоками. Корпус переговорного устройства изготовлен из нержавеющей стали, а конструкция модулей делает эти переговорные устройства пыле-, влаго- и вандалозащищенными. Переговорное устройство соответствует требованиям стандартов EN60849/ VDE0828 “Звуковые системы для экстренного оповещения”.
Цифровое взрывозащищенное переговорное устройство. Цифровые взрывозащищенные переговорные устройства серии DХ 005 являются частью системы оперативно-диспетчерской и громкоговорящей связи INTRON-D (INTRON-D plus) с цифровыми интерфейсами. Переговорные устройства DХ 005 были разработаны для применения в областях с высоким уровнем шума, пыли, влажности и для областей с низкими и высокими температурами, а также во взрывоопасных зонах 1 и 2. Прочный двухсекционный корпус изготовлен из армированного стекловолокном полиэстера. Микрофон с электронной компенсацией шума и динамической компрессией и компактный динамик обеспечивает высокую разборчивость речи даже при высоком уровне шума.
Основные характеристики модульная, удобная для сервисного обслуживания конструкция возможность применения во взрывоопасных зонах 1 и 2 степень защиты IP66 от 1 до 3 клавишных блоков для прямых связей настраиваемые и программируемые пользователем элементы управления: клавиатура набора, переключатели на две прямые связи световая индикация состояний вызова или занятости микрофон с электронной компенсацией шума и динамической компрессией плавная регулировка чувствительности микрофона и громкости динамика безпотенциальные релейные контакты
Категория оборудования: Ex II 2G Класс взрывозащиты: Ex d e ib IIC T4 Gb Сертификат: PTB 12 ATEX 2002 X Ех: соответствует DIN EN 60079 d: взрывонепроницаемый корпус е: повышенная безопасность ib: искробезопасная электрическая цепь категории b IIC: для работы в условиях возможного образования промышленных взрывоопасных смесей газов и взвесей T4: температура воспламенения > 135°C Gb: газовая зона 1
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Проходы кабельных трасс через несгораемые стены (перегородки) и межэтажные перекрытия выполняются в отрезках стальных труб. Проёмы сгораемых межблочных переходов, закрываются огнестойкой подушкой. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу заделываются зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала (огнестойкий герметик DS). Уплотнение выполняется с каждой стороны трубы, короба и т. п. («ПУЭ», разд. 2, глава 2.3, п. 2.3.135). При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды будет произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы. Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией, а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала. Материалы заделки обеспечат огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции («ПУЭ», разд. 2, глава 2.1, п. 2.1.58, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», глава 3). Объем материала для заделки отверстий в данном проекте не учитывается. Объем уточняется на дальнейших стадиях проектирования.
Электропитание и заземление Электропитание оборудования систем слабых токов и связи выполняется по первой категории надежности электроснабжения согласно ПУЭ от электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц с резервированием от ИБП. Резервная линия электропитания считается второй основной, доводится до шкафа, оконцовывается вторым блоком розеток. Каждая линия питается от отдельного автомата. Выделяемая установленная мощность телекоммуникационного шкафа 42U для ЦКУ и ЗКУ принята равной 4,5 кВт, расчетная единовременная нагрузка шкафа для установки активного оборудования принята 4,5 кВт/шкаф. Подключение шкафов к сети электропитания выполняется под фальшполом посредством промышленных разъемов. Предусмотрена резервная линия электропитания от щита, установленного в помещение ЗКУ/ЦКУ, до каждого шкафа. Заземление активного оборудования осуществляется в соответствии с ПУЭ от обособленной кабельной сети заземления, сопротивление которой не более 4 Ом.
Условия эксплуатации Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150-69 (У1). Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1). |
| | | Автоматизация | Дата: 26.01.2017, в 20:29 | Сообщение №6 | 
 УчастникПользователь №: 875 Сообщений: 56
   | | Кто-нибудь подскажите взрывозащищённое переговорное устройство! | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем |
| | | Света | Дата: 26.01.2017, в 20:30 | Сообщение №7 | 
 ГостьПользователь №: Сообщений:
   | | Есть взрывозащищённый телефон типа «TLA227A1AT» |
| | | Автоматизация | Дата: 26.01.2017, в 20:30 | Сообщение №8 | 
 УчастникПользователь №: 875 Сообщений: 56
   | | Что это такое? | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем |
| | | Света | Дата: 26.01.2017, в 20:31 | Сообщение №9 | 
 ГостьПользователь №: Сообщений:
   | Взрывозащищенный телефон «TLA227A1AT» II2GD - EEx ib em IIC T5 Материал / Цвет: - Алюминий /Оранжевый Соединительный провод трубки: нержавеющая сталь выдерживает вес до 200 кг Антивандальное исполнение : IK 10 Устойчив к воздействию коррозии и химикатов Степень пыле и влагозащиты: IP 66 Маркировка взрывозащиты: ATEX II2GD - EEx ib em IIC T5 Макс. и мин. окружающая температура: -40 °C / + 70°C TLA227A1AT: стандартная модель с функцией «свободные руки» c функцией дистанционного контроля TLA227A2A : ATEX EEx em [ib]ib I для шахт |
| | | Автоматизация | Дата: 26.01.2017, в 20:32 | Сообщение №10 | 
 УчастникПользователь №: 875 Сообщений: 56
   | | Здорово, но это немного не то… | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем |
| | | Света | Дата: 26.01.2017, в 20:33 | Сообщение №11 | 
 ГостьПользователь №: Сообщений:
   | Есть ещё переговорное устройство взрывозащищенное ТАШ-31ЕхВ, ТАШ-31ЕхС, ТАШ-32ЕхВ, ТАШ-32ЕхС, ТАШ-33ЕхВ, ТАШ-33ЕхС.
Взрывозащищенное переговорное устройство таш - основные электрические и акустические параметры: 1) напряжение линии холостого хода, В, не более 48; 2) ток короткого замыкания линии, мА, не более: для исполнений 1ExibsIIВТ5 (ЕС.05.000, ЕС.05.000-02, ЕС.05.000-04) - 50; для исполнений 1ExibsIIСТ5 (ЕС.05.000-01, ЕС.05.000-03, ЕС.05.000-05) - 30; 3) длина линии между барьером и переговорным устройством, км, не более для исполнений 1ExibsIIВТ5 (ЕС.05.000, ЕС.05.000-02, ЕС.05.000-04) - 2; для исполнений 1ExibsIIСТ5 (ЕС.05.000-01, ЕС.05.000-03, ЕС.05.000-05)-0,5; 4) уровень громкости громкоговорителя ЕС.10.000 на расстоянии 1 м, дБ, не менее 100; 5) диапазон воспроизводимых частот, Гц, не хуже 200-6000; 6) соотношение время оповещения/время работы, не хуже 1:10. Габаритные размеры: - устройство переговорное, мм, не более 305х200х90; - громкоговорителя ЕС.10.000, мм, не более 240х230х170; - модуля барьера БИТ-Е (на две линии) 120х80х30; - кроссплата для установки 8 модулей барьеров 480х185х100 (19” 4U). Масса: - устройства переговорного, кг, не более 2,0; - громкоговорителя ЕС.10.000, кг, не более 2,0. Взрывозащищенное переговорное устройство таш - безопасность При подготовления и выполнении работ с изделием должны не нарушаться требования ПУЭ и настоящего руководства по эксплуатации. Лица, занимающиеся монтажом и эксплуатацией должны иметь соответствующую квалификацию, ознакомлены с технической документацией, с настоящим руководством по применению и прошедшие специальный инструктаж, включая по технике безопасности для работы с электронной техникой. Осуществлять работы по монтажу, замене, диагностике переговорных устройств следует только при отключенном комплексе от сети. Допускается монтаж, замена, диагностика аппаратов при неотключенном комплексе, при этом надлежит пользоваться исправными приборами и инструментами (плоскогубцы, отвертки, щипцы, мультиметры и т.д) с изолированными ручками. Ремонт переговорных устройств и барьеров осуществлять только вне взрывоопасной зоны. Металлические корпуса изделий должны быть заземлены. При установке изделий заземляющие проводники подключаются первыми, при снятии изделий отключаются последними. Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить: - правильность монтажа переговорных устройств; - присутствие и надежность заземления; - присутствие защитных средств (раздел «Обеспечение взрывозащиты»). К эксплуатации аппарата должны допускаться квалифицированные лица. |
| | | Света | Дата: 26.01.2017, в 20:33 | Сообщение №12 | 
 ГостьПользователь №: Сообщений:
   | или ещё: Цифровые переговорные устройства серии DX 015
Тип: всепогодные, взрывозащищенные. Особенности: - номеронабиратель, позволяющий осуществлять связь с любым абонентом системы; - блоки с поворотными переключателями для установки прямого соединения; - все искроопасные электронные компоненты вынесены на отдельный модуль, который помещен во взрывобезопасный, герметичный бокс; - возможность подключения внешнего громкоговорителя через встроенный дополнительный усилитель 25 Вт; - возможность подключения лампы-вспышки.
Температура окружающей среды: -50° — +70° C Степень защиты - IP 66 Макс. допустимый уровень шума - 100 дБ Класс взрывозащиты - II 2G EEx de ib IIC T4. |