| Форум -> Скачать типовые проекты -> Система выявления диверсионно террористических средств | Система выявления диверсионно террористических средств |
|---|
| Света | Дата: 14.06.2016, в 22:14 | Сообщение №1 | 
 ГостьПользователь №: Сообщений:
   | | У кого-нибудь есть типовой проект по системе выявления диверсионно-террористических средств? |
| | | Проектировщик | Дата: 15.06.2016, в 22:06 | Сообщение №2 | 
 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | Вот, как пример:
Мероприятия и решения направленные на противодействие террористическим атакам
Общие сведения Раздел проектной документации «Мероприятия и решения, направленные на противодействие террористическим актам» объекта строительства На основании п.п. П(2) п.22 Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 проектная документация по объекту должна содержать описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов - для зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима. Антитеррористическая защищенность объекта проектируется на основании и согласно Распоряжению Правительства Москвы от 20.07.2007 г. № 1529-РП «О Концепции по повышению безопасности и антитеррористической защищенности гостиничных предприятий города Москвы». Проектная документация разработана в соответствии с требованиями: Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Система определения категории объекта Согласно ст.4 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» комплекс является объектом I повышенного уровня ответственности. Категория объекта на основании требований Р78.36.032-2013 относится к подгруппе А2, преступные посягательства на котором могут привести к особо крупному экономическому ущербу государству или собственнику имущества и иметь широкий международный и общественный резонанс. Согласно СТО 78332275.002-2013, в зависимости от уровня ответственности, на- значения, физического состояния и количества людей, объект в целях обеспечения антитеррористической защищенности классифицируется по совокупности как объект класса А.2. На основании Распоряжения Правительства Москвы от 20.07.2007 г. № 1529-РП осуществим категорирование корпуса 3 объекта. Если возможное количество пострадавших превышает 100 человек или возможная величина материального ущерба превышает 0,5 млн. МРОТ, то показатель потенциальной опасности (ППО) гостиничного предприятия принимается равным 6. Базовое значение коэффициента степени риска СР0 определяется методом экспертного опроса. В данном случае значение этой величины целесообразно принять равным 0,1. Оценка влияния категории гостиницы на ее значимость (П3н1): если гостиница имеет категорию "**** то частный показатель значимости (П3н1) принимается равным 5.
Оценка влияния емкости номерного фонда гостиницы на ее значимость (ПЗн 2): если количество номеров в гостинице от 100 до 200 (включительно), то частный показатель значимости (П3н2) принимается равным 3. Оценка влияния вместимости гостиницы на ее значимость (ПЗн3): если количество мест в гостинице от 200 до 500 (включительно), то частный показатель значимости (П3н3) принимается равным 4. Оценка влияния масштабности гостиницы на ее значимость (П3н4): если общая площадь помещений гостиницы находится в пределах от 10000 кв.м до 25000 кв.м (включительно), то частный показатель значимости гостиницы (П3н4) принимается равным 4. Оценка влияния высотности гостиницы на ее значимость (П3н5): если гостиница имеет 16-24 этажа, то частный показатель значимости гостиницы (П3н5) принимается равным 5. Оценка влияния специфики функционирования гостиницы на ее значимость (ПЗн6): если гостиница обеспечивает предоставление услуг без каких-либо ограничений и преференций, то частный показатель значимости ПЗн6 принимается равным 4. Оценка обобщенного показателя значимости гостиничных предприятий осуществляется по формуле: ПЗн = а1*ПЗн1+а2*ПЗн2+аз*ПЗнз+а4*ПЗн4+а5*ПЗн5+а6*ПЗн6, где: - П3н1,: .., ПЗн6 - частные показатели уровней значимости ГП; - а1,: , а6 - весовые коэффициенты, отражающие вклад каждого частного показателя, в обобщенный показатель уровня значимости ГП (причем а1 +::..+ а6 = 1). Значения весовых коэффициентов определяются методом экспертного опроса. При равенстве весовых коэффициентов средневзвешенное значение в формуле преобразуется в среднеарифметическое значение.
Таким образом, показатель опасности ГП определяется по формуле: ПО = ППО*СР, где: СР= СРО +0,15СР1, а СР1 = ПЗн Исходя из расчетов: ПО = ППО*СР= ППО*( СР0 +0,153 ПЗн)=6*(0,1+0,153*3,9)=4,1802≈4,0
Следовательно, согласно Распоряжению Правительства Москвы от 20.07.2007 г. № 1529-РП данный объект является гостиничным предприятием 4 категории потенциальной опасности. Пределы огнестойкости конструкций проектируемого многофункционального Комплекса приняты повышенными (по отношению к зданиям I-й степени по СНиП 21-01-97*) для обеспечения его общей устойчивости и геометрической неизменяемости при пожаре в соответствии с требованиями ТУ. Класс конструктивной пожарной опасности здания принят - СО.
Общие требования к объекту, направленные на противодействие террористическим актам
Согласно Концепции комплексной безопасности города Москвы, утвержденной Распоряжением Правительства Москвы от 16.04.2010 г. № 707-РП по отношению к объекту рассматривается возможность реализации следующих террористических угроз: - прорыв террористической группы на территорию объекта и в его внутренние помещения с целью: - захвата заложников; - уничтожения гостей, посетителей и персонала объекта в местах возможного массового их нахождения (приемно-вестибюльная группа помещений, конференц-залы, рестораны и др.) с использованием огнестрельного и холодного оружия, различного вида боеприпасов; - разрушение здания путем скрытного размещения взрывных устройств на этажах здания (включая технические этажи и помещения, подземные автостоянки и др.) или вблизи здания и их подрыва; - проникновение террориста-одиночки на территорию объекта и в его внутренние помещения с целью уничтожения гостей, посетителей и персонала в местах возможного массового их нахождения (приемно-вестибюльная группа помещений, конференц-залы, рестораны и др.) путем подрыва размещенных под одеждой или в ручной клади ВУ; - таранный прорыв колесных транспортных средств, снабженных ВУ большой мощности, к зданию объекта с целью разрушения здания; - использование систем приточной вентиляции для распыления зловонных, отравляющих, ядовитых и радиоактивных веществ; - поджог здания; - вывод из строя оборудования систем обеспечения безопасности здания; - вывод из строя систем инженерного оборудования; - отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания; - искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.
Результатом реализации указанных угроз может стать: - большое количество жертв (погибших и раненых) среди гостей, посетителей и персонала объекта; - большой материальный ущерб, причиненный объекту, гостям, посетителям и персоналу; - полное или частичное разрушение здания; - нарушение нормального функционирования объекта на длительный срок; - ухудшение экономических показателей деятельности объекта (в результате причинения вреда деловой репутации объекта).
Антитеррористическая защищенность объекта обеспечивается посредством: - установления соответствующих требованиям защищенности проектных значений параметров объекта и их качественных характеристик; - реализации указанных значений и характеристик в процессе строительства; - поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе эксплуатации.
Антитеррористическая защищенность объекта достигается выполнением следующих задач: - эффективной планировочной организацией земельного участка, отводимого под объект; - рациональными архитектурными и конструктивными решениями; - созданием на объекте системы обеспечения антитеррористической защищенности.
В целях снижения вероятности реализации угроз на объекте на основании проектных решений определена необходимость создания системы обеспечения его антитеррористической защищенности (САТЗ).
САТЗ должна решать следующие задачи: - создание и поддержание заданных условий безопасности и комфортности жизнедеятельности людей, находящихся на объекте; - раннее обнаружение фактов реализации террористических угроз или их подготовки на объекте и передача информации задействованным службам для принятия соответствующих мер; - выявление, предупреждение, пресечение террористического акта на объекте; - минимизация последствий террористического акта.
Задачи по обеспечению предотвращения террористических актов на объекте Замысел на обеспечение антитеррористической защищенности Обеспечение антитеррористической защищенности объекта должно осуществляться на следующих этапах: - период повседневной эксплуатации объекта; - период эксплуатации объекта при повышении уровня террористической опасности (уровня безопасности). Реализация задач с использованием систем инженерно-технических средств охраны осуществляется: - в ночном режиме неэксплуатируемые помещения сдаются под охрану, служба безопасности обеспечивает охрану с использованием ИТСО, а также периодическое патрулирование территории объекта; - в дневном режиме охрана осуществляется соответствующей организацией доступа на объект и охраняемые зоны и помещения, также наблюдением с использованием системы охранного телевидения, выставлением постов охраны. Состав, структура инженерно-технических средств охраны объекта определяется задачами обеспечения безопасности, стоящими перед службой безопасности объекта. Должен быть определен примерный расчет численности персонала (сотрудников охраны, контрольно-распорядительных служб).
На физическую охрану объекта возлагается решение следующих основных задач: - обеспечение санкционированного (контролируемого) прохода (проезда) лиц (транспортных средств) на территорию и в помещения объекта; - предотвращение силового прорыва нарушителей и транспортных средств на территорию объекта; - предотвращение несанкционированного (скрытного) проникновения нарушителей в различные контролируемые зоны общего и ограниченного доступа (отдельные блоки здания, этажи, помещения, к критически важным точкам и т.п.); - предотвращение проноса на территорию и в помещения объекта запрещенных и опасных предметов (оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и т.п.); - осуществление мониторинга обстановки в контролируемых зонах и на прилегающей к объекту территории; - обеспечение безопасности передвижения материальных ценностей в пределах здания (сооружения) учреждения и прилегающей территории, предупреждение несанкционированного выноса имущества; - входной контроль продуктов; - обеспечение выявления и задержания (блокирования) нарушителей; - осуществление контроля состояния и работоспособности средств и систем комплексного обеспечения безопасности и инженерных систем объекта; - осуществление взаимодействия с экстренными службами и органами обеспечения безопасности на районном, окружном и городском уровнях; - обеспечение оповещения людей и городских органов обеспечения безопасности о возникновении на объекте чрезвычайной и кризисной ситуаций; - обеспечение безопасной, беспрепятственной и своевременной эвакуации людей из объекта при возникновении чрезвычайных и кризисных ситуаций; - обеспечение спасения людей при возникновении чрезвычайных и кризисных ситуаций; - локализация возникших чрезвычайных и кризисных ситуаций в пределах ранее отработанных сценариев; - исключение возможности использования нарушителями чрезвычайной и кризисной ситуаций для проникновения на территорию объекта. Состав, структура инженерно-технических средств охраны объекта определяется задачами обеспечения безопасности, стоящими перед службой безопасности объекта.
Определение категорий граждан, прибывающих на объект Для обеспечения безопасности необходимо введение ограничения доступа людей и транспорта в определенные зоны объекта. Для снижения риска террористического акта и криминальных правонарушений людей, пребывающих и находящихся на территории, зданиях и помещениях объекта, следует разделить на категории: - сотрудники инженерно-технических служб; - сотрудники службы безопасности; - сотрудники учреждений; - посетители; - жители гостиничного предприятия. Каждой категории людей, соответствующими регламентами, устанавливаются объекты доступа и временной интервал нахождения в соответствующих зонах.
Основные задачи обеспечения антитеррористической защищенности объекта в период эксплуатации Основной целью службы безопасности объекта является обеспечение такого состояния объекта, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде. При этом служба безопасности объекта выполняет задачи по контролю право- мерности (аккредитации) прохода на объект и прилегающую территорию людей, транспортных средств и грузов, обеспечению сохранности государственного имущества, имущества физических и юридических лиц и во взаимодействии с органами внутренних дел обеспечение общественного порядка и безопасности на объекте и прилегающей территории, а также фиксирование лиц участников беспорядков с целью предоставления свидетельств для последующих судебных разбирательств.
На объекте создаются три рубежа безопасности: - первый рубеж, проходящий по границе территории объекта, для чего используются малые архитектурные формы (бордюрные камни, скамьи, цветочницы), зеленые насаждения, территория находится под контролем системы охранного телевидения; - второй рубеж, располагающийся на входных/въездных группах здания, группы находятся под контролем системы охранного телевидения, устраиваются посты охраны; - третий рубеж, располагающийся на входных группах в помещения объекта, в которых предусматривается единовременное нахождение более 50 человек, помещения (группы помещений) ограниченного доступа, находятся под контролем системы охранного телевидения, выставляются при необходимости временные посты охраны. Системы обеспечения безопасности, устанавливаемые на постах пропуска посетителей, обеспечивают обнаружение диверсионно-террористических средств и иных запрещенных предметов.
Меры по инженерно-технической укрепленности объекта, основные конструктивные и планировочные решения, применяемые для этого. Охране подлежит территория объекта и собственно сами здания. С целью исключения таранного воздействия территория оснащается малыми архитектурными формами (ж/б бордюры, вазоны для цветов). Территория находится под контролем системы охранного телевидения, обеспечивающих необходимые условия для контроля и наблюдения за прилегающей территорией, подъездами к въездам/входам на объект. Въезды на автостоянку должны быть оснащены противотаранными устройствами. Конструкции окон, витражей и их крепление к несущим конструкциям должны обеспечивать безопасность людей, находящихся в объекте, от поражения фрагментами перечисленных элементов.
Оконные конструкции помещений службы безопасности должны соответствовать следующим требованиям: окна специальной конструкции с защитным остеклением класса А2 и выше по ГОСТ Р 51136-98 или обычного стекла оклеенного защитной пленкой, обеспечивающую класс устойчивости остекления А2 и выше по ГОСТ Р 51136-98. Дверные конструкции помещений службы безопасности 2 класса защиты и могут быть: - двери, соответствующие категории и классу устойчивости О-II и выше по ГОСТ Р 51242-98; - двери, соответствующие классу устойчивости IА по ГОСТ Р 51224-98; - двери с полотнами из стекла в металлических рамах или без них с использованием защитного остекления класса А2 и выше по ГОСТ Р 51136-98 или обычного стекла, оклеенного защитной пленкой, обеспечивающую класс устойчивости остекления А2 и выше ГОСТ Р 51136-98; - решетчатые металлические двери, изготовленные из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейку не более 150 × 150 мм и свариваемых в каждом пересечении. По периметру решетчатая дверь обрамляется стальным уголком размером не менее 35 × 35 × 4 мм; - решетчатые раздвижные металлические двери, изготовленные из полосы сечением не менее 30 × 4 мм с ячейкой не более 150 × 150 мм.
Вентиляционные короба, дымоходы и другие технологические каналы и отверстия, диаметром более 200 мм, имеющие выход на крышу или в смежное помещение и своим сечением входящие в помещение, где размещены материальные ценности, должны быть оборудованы на входе металлическими решетками, изготовленными из стальных прутьев сечением не менее 78 кв.мм, свариваемых в пересечениях, с ячейкой 150 х 150 мм. Решетка в вентиляционном коробе, дымоходе со стороны охраняемого помещения должна отставать от внутренней поверхности стены (перекрытия) не более чем на 100 мм. Водопропуски сточных или проточных вод, подземные коллекторы (кабельные, канализационные) при диаметре трубы или коллектора 300 - 500 мм, выходящие с территории объекта, должны быть оборудованы металлическими решетками. В целях противодействия угрозам границы зон, все служебные и технические помещения должны иметь соответствующую инженерно-техническую укрепленность и быть под контролем систем обеспечения безопасности: - контроля и управления доступом; - охранного телевидения; - охранно-тревожной сигнализации.
Указанные выше системы должны отвечать требованиям Р 78.36.032-2013.
Требования к инженерно-техническим средствам охраны Выбор ИТСО по назначению Инженерно-технические средства охраны, устанавливаемые на объекте, предназначены для защиты жизни и здоровья сотрудников и посетителей, защиты материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте, защиты собственных ресурсов системы и ИТСО при попытках несанкционированного доступа к ним, защиты персонала охраны при попытках нападения и объединены в следующие системы: - система контроля и управления доступом; - система охранного телевидения; - система выявления диверсионно-террористических средств; - система охранной сигнализации. Выбор ИТСО по размещению основного оборудования в помещениях Центральное оборудование систем с источниками бесперебойного питания устанавливаются в предусмотренные места в аппаратных стойках помещения Серверных объекта. Интерфейсные модули устанавливаются в различных помещениях здания, не связанных с массовым пребыванием людей, в металлических корпусах. В технических и служебных помещениях Интерфейсные модули устанавливаются на стене на высоте удобной для обслуживания. В коридорах устанавливаются на стене за фальшпотолком. Для отображения информации о работе систем на постах охраны устанавливаются удаленные рабочие места (АРМ). Архивирование данных по СКУД, СОС, СОТ осуществляется в серверах. Выбор ИТСО по условиям эксплуатации Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в условиях умеренного и холодного климата по ГОСТ 15150-69 (УХЛ1). Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У1 – для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, У3.1 – для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями). Выбор ИТСО по обеспечению безопасности персонала и посетителей ИТСО по обеспечению безопасности персонала и посетителей должны удовлетворять следующим требованиям: - устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации; - ТСО, устанавливаемые на территории объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта.
Выбор ИТСО по продолжительности непрерывной работы Основным требованием при выборе системы ИТСО по продолжительности непрерывной работы является функционирование в круглосуточном режиме при номинальном питающем напряжении сети. Выбор ИТСО по электропитанию Выбор ИТСО осуществляется на основании требований: - электропитание ТСО осуществляется по I категории надежности от однофазной (трехфазной) сети переменного тока 220 В, 50 Гц; - питание компьютеров осуществляется от специальной сети, в которой предусмотрены сетевые фильтры и источники бесперебойного питания; - электропитание ТСО должно соответствовать требованиям Р78.36.032-2013 и обеспечиваться Собственником объекта.
Выбор ИТСО по техническому обслуживанию и ремонту ИТСО по техническому обслуживанию и ремонту должны удовлетворять следующим требованиям: - блоки и модули устанавливаемого оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками из резерва без дополнительной или с минимальной настройками; - обслуживание устанавливаемого оборудования и систем в целом должно производиться специально обученным персоналом; - периодическое регламентное обслуживание должно производиться не чаще одного раза в три месяца, за исключением случаев, особо оговоренных в документации; - должна быть предусмотрена поставка необходимого количества устройств и узлов в резерв для оперативного ремонта. Состав резерва устанавливается в ходе разработки технического проекта; - послегарантийное обслуживание осуществляется по отдельному договору.
Выбор ИТСО по возможности расширения системы Конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного оборудования. Выбор ИТСО по надежности Надежность ТСО, их технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются заводом-изготовителем. Надежность проложенных линий, правильность и срок размещения оборудования обеспечивается исполнителем работ. Изделия и материалы, применяемые при проектировании инженерно-технических средств, охраны соответствуют общим и специальным техническим регламентам, национальным стандартам Российской Федерации, спецификациям проекта, техническим условиям, имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, другие документы, удостоверяющие качество изделий и материалов.
Организация обеспечения антитеррористической защищенности объекта Общие положения На объекте назначается лицо, ответственное за обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности. В соответствии с планом обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, который должен быть разработан перед сдачей объекта в эксплуатацию, формируется подразделение обеспечения безопасности для защиты объекта от актов незаконного вмешательства, включая группу быстрого реагирования. Должны быть разработаны внутренние организационно-распорядительные документы, направленные на реализацию мер по обеспечению безопасности объекта, и являющиеся приложением к плану обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, в том числе: Положение (устав) подразделения обеспечения безопасности (при наличии та- кого подразделения); Организационно-штатная структура подразделения обеспечения безопасности (при наличии такого подразделения); Номенклатура (перечень) должностей работников объекта (далее - персонал), осуществляющих деятельность в зонах ограниченного доступа; Номенклатура (перечень) должностей персонала, непосредственно связанного с обеспечением безопасности объекта; Номенклатура (перечень) должностей персонала юридических лиц, осуществляющих на законных основаниях деятельность в зонах ограниченного доступа; Положение (инструкция) о пропускном и внутриобъектовом режиме на объекте; Порядок выявления и распознавания на контрольно-пропускных пунктах (постах) физических лиц, не имеющих правовых оснований на проход и/или проезд в зоны ограниченного доступа, а также предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения в зоны ограниченного доступа (далее - предметы и вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения); Порядок проверки документов, наблюдения, собеседования с физическими лицами и оценки данных инженерно-технических систем и средств обеспечения безопасности, осуществляемые для выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта незаконного вмешательства в отношении объекта; Порядок реагирования лиц, ответственных за обеспечение безопасности и персонала, непосредственно связанного с обеспечением безопасности объекта, а также подразделения обеспечения безопасности на подготовку к совершению акта незаконного вмешательства или совершение акта незаконного вмешательства в отношении объекта; Порядок информирования компетентного органа в области обеспечения без- опасности и уполномоченных подразделений федерального органа исполни- тельной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также территориального управления федерального органа исполнительной власти о непосредственных, прямых угрозах и фактах совершения акта незаконного вмешательства в деятельность объекта; Порядок доведения до сил обеспечения безопасности информации об изменении уровней безопасности, а также реагирования на такую информацию; Порядок функционирования инженерно-технических систем обеспечения без- опасности, включая порядок передачи данных с таких систем, уполномоченным подразделениям федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также территориального управления федерального органа исполнительной власти (далее - порядок передачи данных с инженерно-технических систем).
Организация пропускного режима На объекте организуется пропускной и внутриобъектовый режимы в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами, направленными на реализацию мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта, и утвержденным планом обеспечения безопасности. Инженерно-техническая укрепленность объекта препятствует проникновению любых лиц в зоны ограниченного доступа вне установленных (обозначенных) постов охраны. Служба безопасности объекта должна воспрепятствовать преодолению любыми лицами постов без соблюдения условий допуска, наличия и действительности пропусков и иных установленных видов разрешений. Должны быть установлены единые виды пропусков, действительные для прохода, проезда физических лиц или перемещения материальных средств в зоны ограниченного доступа, а также правила их применения, уничтожения пропусков и допуска владельцев.
Организация допуска на объект Доступ в помещения службы безопасности (зона ограниченного доступа) должен быть разрешен сотрудникам службы безопасности объекта. Доступ в помещения инженерно-технической службы (зона ограниченного доступа) должен быть разрешен руководителям организаций, арендующих помещения на объекте, сотрудникам дирекции, службы ЖКХ и безопасности. Двери в центр управления зданием, диспетчерские должны находиться в системе КУД. Допуск граждан в помещения общественного назначения (зона общего доступа) организуется арендаторами. Проектирование инженерных систем, в том числе систем обеспечения безопасности, указанных помещений осуществляется силами арендаторов и требует обязательного согласования с администрацией и службой безопасности объекта.
Доступ в технические помещения (зона ограниченного доступа) должен быть разрешен руководителям объекта, сотрудникам дирекции, службы ЖКХ и безопасности. Техническая зона включает: - кровлю; - технические этажи; - технические помещения на этажах. Двери лестничных клеток, ведущие на кровлю, должны быть постоянно закрыты и находиться в системе охранной сигнализации. Технические помещения расположены в подземной автостоянке и на этажах. Двери в технические помещения должны находиться в системе КУД или охранной сигнализации и находиться под контролем средств охранного телевидения. Доступ в данные помещения сотрудников службы ЖКХ, непосредственно связанных с эксплуатацией оборудования, находящегося в указанных помещениях, должен осуществляться с обязательным предварительным информированием сотрудников службы безопасности. Территория автостоянки находится под наблюдением системы охранного телевидения. Въезд в подземную автостоянку и выезд должен осуществляться по идентификатору доступа, выдаваемому службой безопасности объекта. Въезд в подземную автостоянку автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, должен быть запрещен. На подземную автостоянку легковой транспорт въезжает по рампам, оснащенным автоматическими шлагбаумами. Доступ жителей или сотрудников офисов на автостоянку осуществляется через лестничные клети или с помощью лифта. Эвакуационные лестничные клети в нормальном состоянии закрыты и находятся под контролем средств охранной сигнализации и охранного телевидения. На территории земельного участка (зона общего доступа) находятся: - рампы въезда/выезда в подземные автостоянки; - эвакуационные выходы из подземной автостоянки.
Въезды/выезды оборудованы средствами принудительного снижения скорости, шлагбаумами. Двери эвакуационных выходов из подземной автостоянки должны быть постоянно закрыты и находиться в системе охранной сигнализации. Территория объекта должна быть оборудована физическими барьерами (с использованием малых архитектурных форм), устраиваемыми в процессе благоустройства прилегающей территории, предотвращающими таранный прорыв колесных транспортных средств. Допуск граждан в жилые помещения (зона ограниченного доступа) организуется администрацией объекта. В жилую зону разрешен доступ: - жителям объекта; - гостям жителей; - сотрудникам оперативных служб и службы безопасности; - сотрудникам инженерно-технических служб для выполнения служебных обязанностей. Режим допуска в жилые помещения Жители заходят, используя свой идентификатор доступа. На необходимый этаж жители поднимаются на лифтах или по лестницам. Пропуск посетителей (гостей) осуществляется сотрудником службы безопасности. Посетитель прибывает на пост охраны и сообщает номер жилого помещения, к кому и с какой целью он прибыл. Сотрудник службы безопасности уточняет - ожидают ли они гостя и только после этого пропускает посетителя, делая об этом запись в журнале (ФИО посетителя, номер апартаментов, время прибытия и убытия). Момент входа и выхода из подъезда фиксируется видеокамерами системы охранного телевидения. Режим допуска через лестничные клетки Двери из лестничных клеток должны находиться в системе КУД с электромагнитным запирающим устройством и быть постоянно закрыты. Разблокировка замков дверей должна осуществляться автоматически при возникновении ситуаций, требующих эвакуации жителей, с использованием кнопки выхода (наружу) или по идентификатору доступа.
Задачи обеспечения безопасности будут состоять в следующем: - допуск транспортных средств на гостевую автостоянку объекта и досмотр в подозрительных случаях на наличие диверсионно-террористических средств на первом рубеже безопасности; - досмотр в подозрительных случаях людей на наличие запрещенных предметов и допуск при наличии соответствующих пропусков (постоянных или временных) на втором рубеже безопасности в зоны ограниченного доступа; - допуск транспортных средств на автостоянку ограниченного доступа объекта при наличии соответствующих пропусков (постоянных или временных) и досмотр в подозрительных случаях на наличие диверсионно-террористических средств на втором рубеже безопасности; - досмотр в подозрительных случаях людей на наличие запрещенных предметов и допуск при наличии соответствующих пропусков (постоянных или временных) на третьем рубеже безопасности в зоны ограниченного доступа - обеспечение правопорядка на объекте и прилегающей территории.
Оборудование, применяемое на постах охраны для досмотра, должно обеспечивать обнаружение взрывчатых, наркотических веществ, огнестрельного и холодного оружия и других, запрещенных к проносу, веществ и предметов. Пропуск лиц в зоны ограниченного доступа осуществляется только после: - идентификации личности; - установления действительности оснований для прохода; - проведения в подозрительных случаях досмотра с использованием досмотровых средств.
Пропуск транспортных средств Задача службы безопасности объекта допустить в объект транспортные средства, имеющие на это полномочия или оперативно разрешить возникающие проблемы. Пропуск транспортных средств на объект через контрольно-пропускные пункты осуществляется только после: - идентификации транспортного средства; - установления действительности оснований для проезда.
Контрольные пункты пропуска транспортных средств оборудуются инженерно- техническими системами, обеспечивающими: - предотвращение несанкционированного проезда территорию; - воспрепятствование проезду транспортного средства до завершения идентификации транспортного средства и проверки действительности оснований проезда на территорию; - идентификацию транспортных средств по государственным номерным знакам или иным идентификационным номерам, а также по документам на транспортное средство установленного образца; - осуществление досмотра транспортных средств.
Задачи обеспечения безопасности будут состоять в следующем: - допуск транспортных средств на гостевую автостоянку объекта и досмотр в подозрительных случаях на наличие диверсионно-террористических средств на первом рубеже безопасности; - досмотр в подозрительных случаях людей на наличие запрещенных предметов и допуск при наличии соответствующих пропусков (постоянных или временных) на втором рубеже безопасности; - обеспечение правопорядка на объекте и прилегающей территории. Оборудование, применяемое на постах охраны для досмотра, должно обеспечивать обнаружение взрывчатых, наркотических веществ, огнестрельного и холодного оружия и других, запрещенных к проносу, веществ и предметов. Территория объекта оборудована физическими барьерами (с использованием малых архитектурных форм), устраиваемыми в процессе благоустройства прилегающей территории, предотвращающими таранный прорыв колесных транспортных средств. При охране объектов, как правило, используется два вида постов стационарный (внутренний) и обходной пост (патрулирование). Посты также могут выставляться для усиления уже имеющейся охраны. Выставление обходного поста предусматривает патрулирование территории объекта, особенно в ночное время. Патруль должен перемещаться по маршрутам движения пешим порядком, делая короткие остановки для осмотра целостности охраняемых объектов, проявляя при этом высокую бдительность, принимая меры предосторожности от внезапного нападения. Особое внимание следует уделять местам, где находятся товарно-материальные ценности, а также помещениям, в которых используется охранная сигнализация. При обнаружении каких-либо нарушений (поврежденные или сорванные пломбы и печати) необходимо срочно вызвать представителей администрации охраняемого предприятия. Чтобы исключить проникновение в здание или помещение посторонних лиц, организуется пропускной режим, круглосуточный, выборочный или периодический. Пропускной режим, а также порядок ежедневного приема определяются руководством и осуществляются службой охраны. Пропускной режим устанавливается администрацией и предусматривает поря- док прохода лиц и проезда транспортных средств на территорию объекта и обратно, выноса (вноса), вывоза (ввоза) материальных ценностей. Пропускной режим может быть установлен как в целом по объекту, так и по отдельным его помещениям. Осуществление пропускного режима возлагается на работников охраны. Порядок пропуска лиц и проезда транспортных средств. Документом, дающим право на вход (выход) рабочих, служащих и других лиц на территорию (с территории) объекта, является пропуск, на ввоз (вывоз) грузов – пропуск и товарно-транспортная накладная, внос (вынос) грузов - накладная, а на вынос (вывоз) имущества и ценностей, не связанных с производством - материальный пропуск. Пропуска и накладные являются документами строгой отчетности. Пропуска на право входа (выхода) по срокам действия подразделяются на постоянные, временные и разовые. По внешнему виду они должны отличаться друг от друга. Постоянные пропуска выдаются рабочим и служащим, принятым на постоянную работу. Временные - лицам, выполняющим на объекте временную работу или прибывшим для посещения. Срок их действия определяется администрацией объекта. Разовый пропуск служит для однократного посещения объекта и действителен только при предъявлении посетителем документа, удостоверяющего личность. При групповом посещении разовый пропуск выписывается на руководителя группы с указанием количества следующих с ним лиц и приложением поименного списка. При проходе посетителя на объект (с объекта) работник охраны должен сверить соответствие пропуска образцу, а фотокарточку на нем - с личностью предъявителя. При стихийных бедствиях, пожарах и других чрезвычайных событиях специальный транспорт с персоналом, а также аварийные бригады пропускаются на территорию беспрепятственно. Контроль при выезде указанного транспорта и выходе персонала и аварийных бригад производится в порядке, установленном руководителем объекта по согласованию с отделом охраны. На территорию охраняемого объекта без пропусков по предъявлении служебного удостоверения пропускаются лица, которым такое право, предоставлено действующим законодательством.
Порядок прохода на территорию объекта рабочих и служащих с хозяйственными сумками, чемоданами, свертками, а также проезда транспортных средств личного пользования определяется руководителем объекта. При пропуске транспортных средств через ворота работники охраны проверяют соответствие вывозимых (ввозимых) грузов данным сопроводительных документов согласно условиям договоров (по наименованию, количеству, весу и т.п.) и тщательно осматривают транспортное средство на предмет выявления возможного укрытия похищенной продукции, а при пропуске опломбированных (опечатанных) грузов сверяют пломбы (печати) с указанными в накладных. Товарно-транспортные накладные регистрируются в книге учета (отдельно на ввозимые и вывозимые грузы) в строгом соответствии с порядком их поступления. При необходимости администрация представляет охране схемы размещения грузов. При выявлении несоответствия наименования или количества транспортируемого груза данным сопроводительных документов, транспортное средство и сопровождающие груз лица задерживаются; с участием представителей администрации проводится контрольная проверка и составляется акт (произвольной формы), который регистрируется в книге учета правонарушений. Акт вместе с товарно-транспортной накладной под расписку передается руководителю объекта для принятия мер. В случае установления контрольной проверкой факта хищения материальных ценностей в месте расположения охраняемого объекта должностным лицом охраны немедленно докладывается в орган внутренних дел.
Реализация задач обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта в повседневном режиме Служба безопасности на объекте: воспрепятствует проникновению нарушителя, в том числе оснащенного специальными техническими средствами в зоны ограниченного доступа; передает предметы или вещества, которые запрещены или ограничены для перемещения в зоны ограниченного доступа представителям подразделений федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также локализует и устраняет последствия их применения. Посты охраны обеспечивают контролируемый допуск на объект. На объекте обеспечивается необходимый количественный и качественный состав, а также схема размещения технических систем и средств досмотра для досмотра в целях обеспечения безопасности для выявления предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения на объекте. На всех постах охраны предусмотрены: - металлоискатели; - средства связи с пунктами управления службы безопасности. На постах охраны 1-го этажа терминала кроме того предусмотрены стационарные металлодетекторы и рентгенотелевизионные установки. На рубежах безопасности осуществляется проверка наличия соответствующих аккредитации или пропусков (постоянных или временных) и выборочный досмотр прибывших людей, ручной клади и багажа на наличие диверсионно-террористических средств. В помещении въездного поста автопарковки находятся: - средства ручного досмотра автотранспорта и людей (досмотровые зеркальца, ручные металлоискатели); - комплект экспресс-анализа взрывчатых веществ; - в готовности к применению средство локализации взрывных устройств. Средство локализации взрыва предназначено для подавления фугасного, осколочного и термического действия взрывного устройства при взрыве. Необходимость в таких средствах составляет 1 изделие на объект. Состав и количество средств обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов уточняется управляющей организацией на этапе эксплуатации объекта. Портативные средства досмотра представляются службой безопасности при заключении договора на осуществление охранных услуг.
Технология проведения досмотра Перед входом производится проверка пропуска (либо документов граждан, сверка их с личностью посетителя). При возникновении подозрений Посетителю предлагается выложить из карманов все личные вещи и предоставить их для контроля, пройти проверку с использованием металлоискателя (металлодетектора) и портативного дозиметра. При отсутствии на его теле и в предметах одежды веществ, материалов и изделий ему разрешается проход в соответствующую зону. При наличии на его теле и в предметах одежды каких-либо веществ, материалов и изделий ему предлагается предъявить их для осмотра. Если посетитель отказывается предъявить обнаруженные у него предметы, то ему запрещается проход на объект, на данный пост с помощью средств связи вызывается сотрудник МВД (ФСБ) для проведения тактильного досмотра и принятия соответствующих мер. Водитель транспортного средства, не имеющего постоянного пропуска на территорию объекта, загоняет транспортное средство на досмотровую площадку, выходит из него. Производится проверка водительского удостоверения и сверка его с личностью водителя, его проверка с использованием ручных средств досмотра на наличие запрещенных веществ и предметов. После чего производится: - досмотр днища транспортного средства с использованием средств досмотра; - досмотр крыши; - проверка транспортного средства на наличие в нем взрывчатых и иных опасных веществ.
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности Мероприятия по противодействию террористическим актам с применением взрывных устройств массой до 10 кг (пояс шахида, заряд ВВ в сумке, пакете и т. п.)
Люди, пребывающие на объект, должны контролироваться на наличие запрещенных предметов. Осмотр должен обеспечить обнаружение взрывчатых веществ и средств взрывания на теле человека, в складках одежды и ручной клади. Ручная кладь в подозрительных случаях должна быть проверена на наличие запрещенных веществ и предметов. Учитывая ограниченные возможности технических средств обнаружения ВВ на теле человека и в складках одежды, необходима организация наблюдения за прибывающими лицами, выявление потенциальных нарушителей по невербальным признакам. Мероприятия по противодействию террористическим актам с применением взрывных устройств массой до 100 кг, доставляемых на объект легковыми автомобилями Список автомобилей, допуск которых разрешен на территорию объекта, должен быть согласован со службой безопасности объекта. В целом для уменьшения риска реализации рассматриваемого теракта необходимо обеспечить сокращение количества автомобилей, паркующихся на территории объекта. Маршруты движения и места парковки автомобилей должны быть в поле зрения системы охранного телевидения. Мероприятия по противодействию террористическим актам с применением взрывных устройств массой до 1000 кг, доставляемых на объект грузовыми автомобилями Грузовые автомобили будут использоваться для доставки различных грузов, оборудования и материалов для обеспечения эксплуатации, обслуживания и ремонта технических систем объекта, а также для вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) и уборки снега. Список автомобилей, допуск которых разрешен на территорию объекта, должен быть согласован со службой безопасности объекта. Применяемое оборудование и методика проведения досмотра должна исключить провоз на объект запрещенных предметов и веществ. Посты охраны, маршруты движения и места погрузки (разгрузки) должны быть в поле зрения системы охранного телевидения. Мероприятия по противодействию террористическим актам с применением огнестрельного и холодного оружия, радиоактивных веществ Люди, пребывающие на объект, должны проходить досмотр на наличие запрещенных предметов. Осмотр должен обеспечить обнаружение огнестрельного и холодного оружия, радиоактивных веществ на теле человека, в складках одежды и ручной клади. Ручная кладь должна быть проверена на наличие запрещенных веществ и предметов. Мероприятия по противодействию террористическим актам с применением химического оружия, биологических поражающих веществ Эффективным средством противодействия террористическим актам с применением химического оружия и биологических поражающих агентов является: - надежная инженерно-техническая укрепленность всех помещений вентиляции и кондиционирования; - создание систем контроля и управления доступом и охранного телевидения.
Воздухозаборные решетки системы вентиляции должны в обязательном порядке находиться под контролем системы охранного телевидения, а входы в помещения, предназначенные для размещения инженерного оборудования систем вентиляции и кондиционирования – под контролем ИТСО. Оперативные действия службы безопасности объекта должны быть закреплены соответствующими регламентами. Обнаружение химического оружия и биологических поражающих агентов на теле человека, в складках одежды и ручной клади будет осуществляться по косвенным признакам. Мероприятия по противодействию криминальным угрозам (попытка несанкционированного проникновения на территорию объекта, в здание, помещение; хищение, уничтожение и (или) порча материальных ценностей). При решении задач противодействия террористическим актам одновременно выполняются мероприятия противодействия криминальным угрозам. В целях противодействия криминальным угрозам все служебные и технические помещения имеют соответствующую инженерно-техническую укрепленность.
Авария на сети 220 В или отключение электроэнергии Выбор ИТСО осуществляется на основании требований: - электропитание ТСО осуществляется по I категории надежности от однофазной (трехфазной) сети переменного тока 220 В, 50 Гц; - питание компьютеров осуществляется от специальной сети, в которой предусмотрены сетевые фильтры и источники бесперебойного питания; - электропитание ТСО должно соответствовать требованиям Р 78.36.032-2013 и обеспечиваться Собственником объекта. Обрыв или замыкание сигнальных и информационных сетей, несанкционированное изменение алгоритмов работы систем безопасности, повреждение оборудования центральной аппаратной и компьютеров. В целях противодействия угрозам границы зон, все служебные и технические помещения имеют соответствующую инженерно-техническую укрепленность. Для защиты информации предусматривается применение стандартных сетевых ограничений прав доступа к ресурсам, применение стандартных сетевых протоколов шифрования данных, а также стандартных программных продуктов контроля трафика и ограничения доступа.
Поджог В соответствии со статьей 68 Федерального закона №123-ФЗ, СП 8.13130.2009 для тушения предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения, к которым относятся наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами. Места установки пожарных гидрантов обозначаются световыми указателями. В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* подъезд пожарных автомобилей обеспечен с одной из продольных сторон шириной 5 м и более (с учетом тротуаров). Подъезд обеспечен по дорогам местного значения, классифирующимися по табл. 8 СНиП 2.07.01-89*, как основные проезды. Тупиковые проезды не проектируются.
Мероприятия по противодействию телефонному терроризму Противодействие телефонному терроризму должно производиться рациональными оперативными действиями сотрудников, получивших соответствующий сигнал, действиями службы безопасности объекта и федеральными органами исполнительной власти. Указанные действия должны быть закреплены соответствующими регламентами. Мероприятия по минимизации возможных последствий реализации террористических угроз Критические ситуации, вызываемые реализацией рассматриваемых террористических актов, потребуют оперативных решительных действий службы безопасности, направленных в первую очередь на пресечение паники, эвакуации людей и оказании первой медицинской помощи пострадавшим. Указанные действия должны быть закреплены соответствующими регламентами. В случае обнаружения признаков реализации угроз безопасности дежурный по объекту получает соответствующую информацию от систем обеспечения безопасности, в том числе и от сотрудников объекта (тревожная кнопка, оперативная связь) и организует оперативное реагирование силами группы быстрого реагирования, а также докладывает об изменении обстановки правоохранительные органы.
Система выявления диверсионно-террористических средств Назначение системы Система выявления диверсионно-террористических средств предназначена для обнаружения отравляющих, взрывчатых, наркотических и других запрещенных веществ и предметов: - на теле человека, в складках одежды, ручной клади на входных досмотровых группах (входных группах контроля), во входящей почтовой корреспонденции; - в автомобилях и перевозимых грузах.
Система должна обеспечивать: - бесконтактное выявление огнестрельного и холодного оружия, металлических предметов, источников ионизирующего излучения, скрытых под одеждой посетителей, проносимых через зону контроля; - локализацию огнестрельного и холодного оружия, металлических предметов, скрытых под одеждой посетителей; - выявление огнестрельного и холодного оружия, взрывных устройств и их элементов, источников ионизирующего излучения, других запрещенных веществ и предметов и их идентификацию в ручной клади посетителей; - выявление огнестрельного и холодного оружия, взрывных устройств и их элементов, источников ионизирующего излучения, других запрещенных веществ и предметов и их идентификацию в автомобилях и грузах.
Основные решения, принятые в проекте Система выявления диверсионно-террористических средств включает: - комплекс средств обнаружения; - подготовленный персонал; - базу данных по запрещенным веществам и предметам; - комплекс организационных и технических мероприятий, направленный на обеспечения жизнедеятельности системы. Система выявления диверсионно-террористических средств на посту охраны включает следующие технические средства обнаружения: - металлодетектор (металлоискатель) портативный. Элемент системы выявления диверсионно-террористических средств на центральных входах 1-го этажа терминала (второй рубеж безопасности) включает следующие технические средства обнаружения: - металлодетектор (металлообнаружитель) стационарный. Кроме того в перечень средств включены: - комплект экспресс тестов для обнаружения и идентификации взрывчатых веществ; - рентгено-телевизионная установка; - локализатор взрывных устройств; - мобильное противотаранное устройство.
Основные технические характеристики оборудования системы выявления диверсионно-террористических средств.
Ручной металлодетектор "Поиск-4М" предназначен для обнаружения оружия, скрытно проносимого в одежде человека. Может быть использован для обнаружения металлических предметов за неметаллической преградой.
Арочный многозонный металлодетектор "Блокпост-800СД" предназначен для обнаружения оружия, скрытно проносимого в одежде человека. Конструктивные особенности: Программная самодиагностика при включении питания, Автоматическая проверка левой и правой дверных панелей, лампочки светодиода и выбор оптимальной рабочей частоты; Использование перспективного блока обработки цифровых сигналов взамен традиционного блока обработки аналоговых сигналов обеспечивает более высокую стабильность работы устройства; Шесть взаимно перекрывающихся зон, одновременные сигналы тревоги от мультизон; Регулируемая чувствительность: каждая зона имеет 255 уровней степени чувствительности; Звуковой сигнал тревоги: время сигнала 1-25 сек., можно выбрать 255 различных уровней громкости звука; Сигнал тревоги в форме светодиода: столбчатые графики на левой и правой дверных рамах, одновременно выдается визуальный сигнал тревоги для индикации положения металлических предметов; Автоматический подсчет пассажиров и числа сигналов тревоги; Защита с помощью пароля, только уполномоченное лицо может эксплуатировать устройство; Функция защиты от помех с изменяемым диапазоном частот. Использование современных интерактивных методов передачи и приема сигналов для защиты от помех; Простая сборка: используются только 2 куска кабеля и 8 винтов, простая и понятная инструкция; Безвредно для человеческого организма: Используется магнитное поле низкой интенсивности, безопасное для людей с кардиостимуляторами, беременных женщин, магнитных флоппи-дисков, лент с записями и т.д.
Планируется использование РТУ «Инспектор 55/65ZX» «Инспектор 55/65ZX» оснащен двумя независимыми мониторами высокого разрешения, закрываемые антивандальной металлической шторкой, запираемой на ключ. Конструкция установки позволяет вносить ее через стандартные дверные проемы. Конструкция установки запатентована. Инспектор 55/65ZX имеет все необходимые разрешительные документы для эксплуатации на территории РФ и успешно прошел испытания на соответствие требованиям Центра специальной техники ФСБ России. Каждая досмотровая установка может быть настроена на автоматическое обнаружение определенных предметов (различных материалов и размеров) по желанию заказчика. Наиболее компактная двухракурсная рентгенотелевизионная установка на рынке. Занимает площадь на полу размером 1х1,5 метра.
Комплект экспресс-анализа проб на наличие взрывчатых веществ "Поиск-ХТ" Назначение Для обнаружения и идентификации взрывчатых веществ (ВВ) по их следовым количествам на поверхностях упаковок, на одежде и руках человека, а также на других подозрительных объектах. Может быть использован при проведении анализа пробы в полевых и лабораторных условиях. Особенности - компактность - 160 х 130 х 60 мм; - небольшая масса комплекта - не более 0,3 кг; - простота использовании и возможность оперативного получения результатов - время анализа составляет не более 1 мин.
Комплект досмотровых зеркал «ПОИСК-2» («НИОГЕН») Комплект досмотровых зеркал предназначен для визуального досмотра транспортных средств и грузов, а также труднодоступных, неосвещенных мест в помещениях. Основная функция комплекта – решение поисково-досмотровых задач. Комплект прост, надежен и удобен в эксплуатации. Не требуется специальной подготовки персонала. Досмотр осуществляется при помощи сменных зеркал разного размера и формы, закрепляемых на телескопической штанге. Подсветка зоны контроля осуществляется аккумуляторным фонарем, закрепляемым на штанге. Комплект может применяться как на постоянных, так и временных постах контроля, а также мобильными нарядами при досмотре внутренних отсеков транспортных средств и крупногабаритных грузов.
Средство локализации взрыва предназначено для подавления фугасного, осколочного и термического действия взрывного устройства при взрыве. "ФОНТАН-2-50М"локализует взрыв ВВ, эквивалентный 5 кг ТНТ. "ФОНТАН-2-50М это набор модулей (стандартный набор состоит из 6-ти модулей), заполненных многофазным газожидкостным диспергентом и снабженный противоосколочным экраном. Модули оперативно собираются в контейнер различной геометрической формы (прямоугольной, трапециевидной, треугольной, и др.) С помощью "ФОНТАН-2-50М" становится возможна локализация крупногабаритных взрывоопасных предметов различной конфигурации, а также взрывоопасных предметов, расположенных в труднодоступных местах. "ФОНТАН-2-50М" позволяет произвести быструю блокировку опасной зоны силами одного человека. Средство локализации взрыва «Фонтан» представляют собой переносные многокамерные контейнеры, заполненные специальной эмульсией (газожидкостным диспергентом), по контуру которых выполнен противоосколочный экран на основе арамидных волокон. Принцип работы изделия основан на первичном гашении взрывной волны при прохождении слоя двухфазного диспергента, последующей диссипации энергии взрыва (за счет диспергирования эмульсии) и преобразовании ее в кинетическую энергию капель. Диспергент также подавляет термическое действие взрыва, предотвращая ожоговые поражения людей и возгорание объектов, ослабляет осколочное воздействие за счет уменьшения начальной энергии осколков, а противоосколочный экран обеспечивает дополнительное снижение осколочного потока.
Общие сведения о работе системы выявления диверсионно террористических средств На первом рубеже безопасности (въездные группы) при необходимости (въезд транспортного средства) выставляется временный пост охраны с комплектом досмотровых средств, портативным металлодетектором, комплектом экспресс-анализа проб на наличие взрывчатых веществ. Досмотр транспорта производится после его остановки. Во время осмотра должен присутствовать водитель автомашины и при необходимости пассажиры. При необходимости багаж из него извлекают и проверяют отдельно. При досмотре автобусов внутри салона применяют метод «горизонтальной восьмерки». При осмотре спецмашин (автокран, фургон, автоцистерна и др.) также, проверяется машинное отделение, все загрузочные люки, кабина крановщика, подъемная стрела, ковши, шланги и т. п. При досмотре грузовых машин, также следует обратить внимание на перевозимый груз.
Комплект экспресс-анализа проб на наличие взрывчатых веществ «Поиск-ХТ»
Автомобиль вначале осматривают снаружи аккуратно, в следующем порядке: - не прикасаясь к элементам конструкции, первоначально следует осмотреть кузов, бамперы, обрешетку моторного отделения; - наружные зеркала и хромированные части; - осветительные приборы и дверные ручки, обратив внимание на возможные след пальцев и ладоней рук, царапины, концы проволоки или веревки. Потом следует осмотреть ходовую часть, крылья, поверхность впереди и позади колес. Далее детально обследуют днище транспортного средства. Со всех возможных точек обследуют обстановку внутри салона, особое внимание уделяют посторонним предметам. После открывания всех дверей визуально осматривается салон и панель автомобиля. Отдельно осматривают сидения, избегая надавливания на них. Осмотр моторного и багажного отделений начинают с осторожного открывания капота с небольшим зазором. После того как специалисты убедились в отсутствии замыкателей по краям капота и багажника, их открывают полностью и приступают к детальному осмотру. На втором рубеже безопасности (входные группы здания) осуществляется проверка наличия соответствующих аккредитации или пропусков (постоянных или временных) и выборочный досмотр прибывших людей, ручной клади и багажа, транс- портных средств на наличие диверсионно-террористических средств.
В составе оборудования предусмотрены: - металлообнаружители арочные и портативные.
Для досмотра крупногабаритных грузов, транспортных средств рекомендуется использовать следующие средства: - комплект досмотровых средств.
Кроме того, в подозрительных случаях осуществляется досмотр ручной клади с использованием рентгенотелевизионной установки. Оборудование, применяемое на постах охраны для досмотра, обеспечивает обнаружение взрывчатых, наркотических веществ, огнестрельного и холодного оружия и других, запрещенных к проносу, веществ и предметов.
Требования к электропитанию и заземлению Оборудование СВДТС является потребителем электроэнергии 1 категории надежности электроснабжения согласно Правилам устройства электроустановок. Требования к кабельным линиям связи Монтаж кабельных линий выполнять в соответствии с требованиями ОСТН-600-93. Проектом предусмотрен монтаж кабельных линий по слаботочным кабельный конструкциям, за подвесными потолками, в штрабах несущих стен и полостях стен из гипсокартона. Прокладка кабельных линий между этажами осуществляются по межэтажным кабельным переходам, имеющимся на объекте. Кабель вне кабельных каналов монтируется в гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ с соблюдением минимальных радиусов изгиба кабелей в соответствии с ТУ производителей.
Требования безопасности Требования электрической безопасности К работе на технических средствах обнаружения, входящих в состав системы выявления диверсионно-террористических средств, должны допускаться лица не моложе 18 лет, изучившие руководства по эксплуатации изделий и имеющие допуск к выполнению работ с группой по электробезопасности не ниже III. При эксплуатации системы выявления диверсионно-террористических средств необходимо обеспечивать безопасность в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". Требования по радиационной безопасности По конструктивным особенностям, режиму эксплуатации и степени радиационной опасности рентгеновские установки, предусмотренные в проектной документации: - согласно Федеральному закону от 23.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» являются радиационными источниками, в которых генерируется ионизирующее излучение; - в соответствии с СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» относятся к IV категории, радиационное воздействие от которых при аварии ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения; - в соответствии с п. 1.2.5 СанПиН 2.6.1.2369-08 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками» рентгеновские установки для контроля багажа и товаров (РУДБТ), относятся к РУДБТ 1-го типа. Рентгеновские аппараты относятся к IV категории, радиационное воздействие от которых при аварии ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения (СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»). Защита от рентгеновского излучения конструктивно входит в состав предлагаемого оборудования и при всех возможных условиях ее эксплуатации обеспечивает ослабление мощности дозы рентгеновского излучения в любой доступной точке в 10 см от внешней поверхности установки до уровня не более 2,5 мкЗв/час.
Стационарные РУДБТ 1-го типа расположены согласно схеме размещения, предусмотренной технической документацией. Биологическая защита обеспечивает снижение мощности дозы рентгеновского из- лучения при ее измерении в любой доступной точке не далее 0,1м от внешней поверхности стойки контроля согласно требованиям СанПиН 2.6.1.2369-08 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками». Помимо биологической защиты, безопасность эксплуатации системы выявления диверсионно-террористических средств обеспечивается следующими конструктивными решениями: - наличие замка блокировки включения анодного напряжения; - установка контроля допуска (пароль на включение) в программном обеспечении. К работам по эксплуатации системы выявления диверсионно-террористических средств допускаются лица, не моложе 18 лет, имеющие не менее чем II-ю квалификационную группу по электробезопасности при обслуживании электрооборудования, прошедшие инструктаж на знание требований безопасности в соответствии с правилами и инструкциями эксплуатирующей организации. К работам по наладке, испытанию, ремонту РТИ должны допускаться лица не моложе 18 лет, относящиеся к персоналу группы А, не имеющие медицинских противопоказаний, имеющие специальную подготовку и не менее чем III-ю квалификационную группу по электробезопасности при обслуживании электрооборудования. Получение, размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация РТИ должны про- водиться с соблюдением требований НРБ-99/2010, ОСПОРБ-99/2010 и СанПиН 2.6.1.2369-08. Требования к радиационному контролю при эксплуа |