| Форум -> Скачать типовые проекты -> Система заградительных огней | Система заградительных огней |
|---|
| Проектировщик | Дата: 01.03.2016, в 15:26 | Сообщение №1 | 
 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | | У кого-нибудь есть типовой проект системы заградительных огней или хотя бы пояснительная записка к такому проекту? |
| | | Engineer | Дата: 01.03.2016, в 15:27 | Сообщение №2 | 
 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | Проект светового ограждения на объекте «Жилые корпуса», выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных чертежей и в соответствии со следующими нормами проектирования: ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание 7; СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; РЭГАРФ-94 «Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов Российской Федерации»; ИКАО «Международная организация гражданской авиации».
Световое ограждение
Проектируемый объект относится к постоянным препятствиям на местности в пределах воздушных трасс и оборудуется световым ограждением с целью обеспечения безопасности при ночных полётах и полётах плохой видимости. Для светового ограждения используются заградительные огни. Проектируемое здание должно иметь световое ограждение на самой верхней части и ниже через каждые 45 м - на уровнях 32, 19 и 13 этажей. На кровле над лифтовой шахтой верхние огни должны размещаются выше кровли на 1,5 м т.к. она является самой верхней частью здания. Для резервирования и повышения надёжности вместо одиночных светодиодных светосигнальных приборов установлены сдвоенные двухрожковые светодиодные светосигнальные приборы. Количество точек и расположения заградительных огней по периметру на каждом ярусе – 12 световых источников. С любого направления полёта (под любым углом азимута) видны не менее двух заградительных огней. Во всех точках устанавливается по два огня (основной и резервный), работающих одновременно. Автомат включения резервного огня работает так, чтобы в случае выхода его из строя остались включёнными оба заградительных огня. Светораспределение и установка заградительных огней обеспечивает наблюдение их со всех направлений в пределах от зенита до 5° ниже горизонта. Максимальная сила света заградительных огней должна быть направлена под углом 4 - 15° над горизонтом. Заградительные огни используются постоянного излучения красного цвета с силой света во всех направлениях не менее 10 кд. На верхних ярусах (Кровля, 32эт, 19эт) применены заградительные огни средней интенсивности типа С на нижнем ярусе (13эт) применены заградительные огни низкой интенсивности типа «В». Световое ограждение включается для работы на период темного времени суток (от захода до восхода солнца), а также на период светлого времени суток при плохой и ухудшенной видимости (туман, дымка, снегопад, дождь и т. п.). Включение и выключение светового ограждения производится автоматически по заданному режиму работы. На случай отказа автоматических устройств для включения заградительных огней предусмотрена возможность включения заградительных огней вручную. Средства светового ограждения по условиям электропитания относятся к потребителям электроэнергии первой категории. Электропитание заградительных огней производится по одной кабельной линии с шин питания электроприемников первой категории надежности. Заградительные огни запитываются по отдельному фидеру, от отдельно устанавливаемых на кровле, 32, 19 и 13 этажах щитов. Средства светового ограждения имеют надёжное крепление, подходы для безопасного обслуживания и приспособления, обеспечивающие точную их установку в первоначальное положение после обслуживания. В качестве источников света приняты заградительные огни (светильники сигнальные) ЗОМ-6 >2000cd тип «С» (ТУ 3461-001-69016606-2010), и ЗОМ-48LED >10cd тип «В» (ТУ 3461-001-69016606-2010) с устройством светодиодным полупроводниковым, 220В, мощностью 6Вт, степень защиты - IP54, материал защитного колпака - из оптического ударопрочного поликарбоната.
В качестве щита управления используется комплектный блок управления световым ограждением «СОМ» с АКБ. Щит «СОМ» - это система гарантированного электропитания и управления заградительными огнями «ЗОМ» на светодиодах, предназначен для автоматического включения/выключения комплекса светового ограждения высотного объекта, в зависимости от условий естественного освещения, а также для гарантированного электропитания заградительных огней в случае временного отсутствия электроснабжения. Щит «СОМ» включает в себя систему мониторинга состояния заградительных огней. Щит «СОМ» спроектирован для управления заградительными огнями «ЗОМ-48 LED» со светодиодным источником света. Щит «СОМ» состоит из блока гарантированного питания и блока автоматики и управления. Блок гарантированного питания включает в себя источник бесперебойного с контролем глубокого разряда аккумуляторных батарей и комплект из 4-х аккумуляторных батарей 12В, 7А/ч. Автономное питание—48В (постоянного тока).
Блок автоматики и мониторинга состоит из: -электронная система включения огней в сумеречное время с диапазоном регулирования уровня яркости 5-10 000 Люкс, с выносным датчиком освещённости; -система защиты от перенапряжений (грозозащита) класс В+С, с сопротивлением тока утечки не более 0,1 Ом и током разряда 12,5 кА; -автоматические выключатели для принудительного включения заградительных огней по двум линиям; -система мониторинга состояния каждого заградительного огня с выходом на одну общую линию мониторинга. Заградительные огни крепятся на трубу с резьбой, с наружным диаметром 3/4". Заградительный огонь устанавливается методом накручивания цокольной части на трубу, затем фиксируется стопорным винтом. Радиус изгиба кабельных линий не должен быть меньше 5-ти диаметров кабеля.
Подключение заградительного огня производится с помощью бронированного кабеля ВбБШВ-5х1,5 кв.мм. Две жилы кабеля подключаются к контактам 1 и 2 клеммной колодки огня (питание), две следующие к контактам 3 и 4 (мониторинг), пятый провод используется для защитного заземления. С другой стороны кабель подключается к клеммным колодкам распределительной коробки. Связь распределительных колодок осуществляется бронированным кабелем ВбБШВ-5х2,5 кв.мм. Кабели от монтажных коробок до светильников прокладывать в электромонтажных шлангах. Шланги крепить к металлоконструкциям ограждения площадки при помощи кабельных хомутов. Трубы крепить к металлоконструкциям ограждения площадки (на свободные места) при помощи хомутов. Трубы соединяются с электромонтажным шлангом при помощи трубной муфты. |
| | | Engineer | Дата: 01.03.2016, в 15:29 | Сообщение №3 | 
 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | | У меня есть типовой проект системы заградительных огней, если нужен пишите, вышлю бесплатно - proekt201@gmail.com |
| | | Проектировщик | Дата: 03.03.2016, в 08:36 | Сообщение №4 | 
 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | | Подскажите отечественного производителя заградительных огней!!! |
| | | Engineer | Дата: 03.03.2016, в 08:36 | Сообщение №5 | 
 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | | Как вариант, есть ООО «ПРОМСПЕЦПРИБОР», является производителем систем сумеречной световой индикации высотных объектов. Производит заградительные огни низкой и средней интенсивности (тип «А», «B» и «С»), а также системы управления заградительными огнями и мониторинга их работы. |
| | | Вы не можете ответить в тему анонимно, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!
|
|