Регистрация | Вход

Форум -> Пожаротушение -> Пенное пожаротушение

Пенное пожаротушение

Engineer Дата: 20.02.2016, в 09:39 | Сообщение №1
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

Кто-нибудь сталкивался с модульными установками пенного пожаротушения?
Moscow Дата: 22.02.2016, в 12:47 | Сообщение №2
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Как вариант, есть модули пожаротушения высокократной пеной МПВК "Прибой".
Только зачем они Вам нужны – они достаточно сложны в проектировании, монтаже и обслуживании…порошковое пожаротушение намного дешевле и проще.

Проектирование систем противопожарной защиты
Engineer Дата: 23.02.2016, в 14:07 | Сообщение №3
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

У меня защите подлежит оборудование - типографские станки, если на них попадёт порошок, то их потом можно будет только выбросить.

А модулями "Прибой" какие классы пожаров можно тушить?
Moscow Дата: 23.02.2016, в 14:08 | Сообщение №4
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Их следует применять для объемного и локально-объемного пожаротушения помещений категорий А, Б и В1-В3 при категорировании по СП12.13130:

Если Вы тушите помещения складского назначения:
- складов по СП5.13130 (высота складирования до 5,5 м);
- высотных стеллажных складов твердых горючих материалов (ТГМ) и горючих жидкостей (ГЖ) со стационарными стеллажами с высотой складирования до 14м.

Если Вы тушите производственные помещения:
- для приготовления резиновых клеев на основе ЛВЖ и ГЖ, лаков, красок, мастик, пропиточных составов;
- окрасочных, помещений для полимеризации синтетического каучука, огневых подогревателей нефти.
- с генераторами и приводом от двигателей, работающих на жидком топливе;
- маслоподвалов;

«Прибой» следует применять также для объемного или локально-объемного пожаротушения оборудования:
- окрасочных камер с применением ЛВЖ и ГЖ;
- сушильных камер;
- масляных силовых трансформаторов и реакторов;
- испытательных станций передвижных электростанций и агрегатов с дизель- и бензоэлектрическими агрегатами;
- стеллажей высотой более 5,5 м для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке;
- масляных емкостей для закаливания.

«Прибой» не следует применять для пожаротушения в помещениях складов продукции в аэрозольной упаковке.
«Прибой» не следует применять для тушения пожаров:
- сжиженных горючих газов;
- полярных жидкостей;
- резервуаров для хранения ГЖ (резервуарных парков и т.п.);
- волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);
- пожаров класса Д (по ГОСТ 27331), а также химически активных веществ и материалов, указанных в п. 1.4 СП5.13130.
«Прибой» не следует применять в помещениях, в объем которых в аварийных ситуациях (разгерметизация аппаратов, трубопроводов и т.п.) могут поступать газовые компоненты, снижающие кратность пены (аммиак - NH3), пары соляной кислоты (HCl) или другие соединения хлора, серный ангидрид (SO3).

Проектирование систем противопожарной защиты
Проектировщик Дата: 23.02.2016, в 14:09 | Сообщение №5
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Вообщем-то, пенное пожаротушение, неплохой вариант для пожаротушения в типографии. Получается, что пенное пожаротушение ничем не хуже ТРВ, только трубопроводы будут побольше в диаметре и пеногенераторы, конечно так же значительно больше в размерах, чем насадок распылитель ТРВ или спринклер.
Света Дата: 22.03.2016, в 12:18 | Сообщение №6
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

У кого-нибудь есть проект пенного пожаротушения в ангаре для вертолётов?
Moscow Дата: 22.03.2016, в 12:22 | Сообщение №7
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Проекта пенного пожаротушения нет, но мы как-то проектировали в вертолётном ангаре систему автоматического порошкового пожаротушения. Честно говоря, не самый лучший способ для защиты, т.к. при срабатывании установки все вертолёты (двигатели, турбины и т.д.) будут в порошке. Но тем не менее, системы запроектировали, смонтировали и сдали.

Проектирование систем противопожарной защиты
Проектировщик Дата: 22.03.2016, в 12:24 | Сообщение №8
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Да, вертолёты потом нужно будет отчищать, но зато установки порошкового пожаротушения отлично тушат проливы ЛВЖ.

Вы не можете ответить в тему анонимно, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!