| Форум -> Пожаротушение -> Пенное пожаротушение |
Пенное пожаротушение |
|---|
| Engineer | Дата: 20.02.2016, в 09:39 | Сообщение №1 |

 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | | Кто-нибудь сталкивался с модульными установками пенного пожаротушения? |
|
|
| Moscow | Дата: 22.02.2016, в 12:47 | Сообщение №2 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | Как вариант, есть модули пожаротушения высокократной пеной МПВК "Прибой". Только зачем они Вам нужны – они достаточно сложны в проектировании, монтаже и обслуживании…порошковое пожаротушение намного дешевле и проще. | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Engineer | Дата: 23.02.2016, в 14:07 | Сообщение №3 |

 СтарожилПользователь №: 2125 Сообщений: 375
   | У меня защите подлежит оборудование - типографские станки, если на них попадёт порошок, то их потом можно будет только выбросить.
А модулями "Прибой" какие классы пожаров можно тушить? |
|
|
| Moscow | Дата: 23.02.2016, в 14:08 | Сообщение №4 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | Их следует применять для объемного и локально-объемного пожаротушения помещений категорий А, Б и В1-В3 при категорировании по СП12.13130:
Если Вы тушите помещения складского назначения: - складов по СП5.13130 (высота складирования до 5,5 м); - высотных стеллажных складов твердых горючих материалов (ТГМ) и горючих жидкостей (ГЖ) со стационарными стеллажами с высотой складирования до 14м.
Если Вы тушите производственные помещения: - для приготовления резиновых клеев на основе ЛВЖ и ГЖ, лаков, красок, мастик, пропиточных составов; - окрасочных, помещений для полимеризации синтетического каучука, огневых подогревателей нефти. - с генераторами и приводом от двигателей, работающих на жидком топливе; - маслоподвалов;
«Прибой» следует применять также для объемного или локально-объемного пожаротушения оборудования: - окрасочных камер с применением ЛВЖ и ГЖ; - сушильных камер; - масляных силовых трансформаторов и реакторов; - испытательных станций передвижных электростанций и агрегатов с дизель- и бензоэлектрическими агрегатами; - стеллажей высотой более 5,5 м для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке; - масляных емкостей для закаливания.
«Прибой» не следует применять для пожаротушения в помещениях складов продукции в аэрозольной упаковке. «Прибой» не следует применять для тушения пожаров: - сжиженных горючих газов; - полярных жидкостей; - резервуаров для хранения ГЖ (резервуарных парков и т.п.); - волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); - пожаров класса Д (по ГОСТ 27331), а также химически активных веществ и материалов, указанных в п. 1.4 СП5.13130. «Прибой» не следует применять в помещениях, в объем которых в аварийных ситуациях (разгерметизация аппаратов, трубопроводов и т.п.) могут поступать газовые компоненты, снижающие кратность пены (аммиак - NH3), пары соляной кислоты (HCl) или другие соединения хлора, серный ангидрид (SO3). | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Проектировщик | Дата: 23.02.2016, в 14:09 | Сообщение №5 |

 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | | Вообщем-то, пенное пожаротушение, неплохой вариант для пожаротушения в типографии. Получается, что пенное пожаротушение ничем не хуже ТРВ, только трубопроводы будут побольше в диаметре и пеногенераторы, конечно так же значительно больше в размерах, чем насадок распылитель ТРВ или спринклер. |
|
|
| Света | Дата: 22.03.2016, в 12:18 | Сообщение №6 |

 ГостьПользователь №: Сообщений:
   | | У кого-нибудь есть проект пенного пожаротушения в ангаре для вертолётов? |
|
|
| Moscow | Дата: 22.03.2016, в 12:22 | Сообщение №7 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | | Проекта пенного пожаротушения нет, но мы как-то проектировали в вертолётном ангаре систему автоматического порошкового пожаротушения. Честно говоря, не самый лучший способ для защиты, т.к. при срабатывании установки все вертолёты (двигатели, турбины и т.д.) будут в порошке. Но тем не менее, системы запроектировали, смонтировали и сдали. | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Проектировщик | Дата: 22.03.2016, в 12:24 | Сообщение №8 |

 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | | Да, вертолёты потом нужно будет отчищать, но зато установки порошкового пожаротушения отлично тушат проливы ЛВЖ. |
|
|
|