Состав проектируемых систем
Предусматриваются следующие внутренние системы водоснабжения:
- хозяйственно – питьевой водопровод;
- горячее водоснабжение с циркуляцией (Т3, Т4);

Внутренние сети водоснабжения

Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения
Водоснабжение объекта – централизованное.
Источник водоснабжения – водопровод Ø300 мм со стороны ул. Авиамоторная.

Основные проектные решения

Холодное водоснабжение

В здание предусматривается двухтрубный водопроводный ввод 2Ø200 мм в помещение водомерного узла и хозяйственно-питьевой насосной станции, расположенное на отм. -4.70 в подземной автостоянке. Каждая нитка рассчитана на пропуск 100% расходы воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды комплекса. На вводе в здание за первой стеной устанавливается водомерный узел с турбинным счетчиком имеющим импульсный выход для снятия показаний удаленно и обводной линией с опломбированной задвижкой.

Системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода раздельные. Врезка противопожарного водопровода выполняется до водомерного узла.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения тупиковая с нижней разводкой.
Минимальный располагаемый напор в городской сети согласно ТУ равен 20 м.в.ст., что недостаточно для здания. На вводе после водомерного узла предусматривается монтаж комплектной хозяйственно-питьевой насосной установки с мембранным баком. Для поддержания постоянного давления в водоразборной сети насосы установки укомплектовываются частотными регуляторами. Предусматривается автоматическое и дистанционное включение насосов. Сигналы о работе насосной станции выводятся в центральный диспетчерский пункт. Нормы водопотребления для объекта приняты согласно СП 30.13330.2012. «Внутренний водопровод и канализация зданий». На вводе в здание, до водомерного узла выполняются врезки противопожарного водопровода с установкой подводомерного узла для создания буферной зоны в системе АПТ. Вода по трубам 2Ø150 мм подается в насосную станцию АПТ и ВПВ.

Сети водоснабжения прокладываются открыто под потолком автостоянки и технических коридорах на этажах, а также скрыто в коммуникационных шахтах.

Подводомерные узлы выполняются: для супермаркета; для всех арендных помещений; санузлов для посетителей; потребителей автостоянки. Диаметры водосчетчиков подбираются в соответствии с требованиями раздела 7.2 СП 30.13330.2012. Установка счетчиков выполняться силами арендаторов.

В зоне пищевого производства в санузлах персонала предусмотрена установка унитазов, моек и умывальников для мытья рук, оборудованные устройствами, исключающими дополнительное загрязнение рук (с локтевыми, педальными приводами и т.д.) Помещения мойки инвентаря оснащены промышленными душирующими смесителями с локтевыми рычагами. Мойки и умывальники в зоне заприлавочной торговли оснащены инфракрасным бесконтактным пуском. Водоразборная арматура для установки принята марки «VIDIMA». Санитарно-техническое оборудование для установки на объекте принято Российских фирм «Сантек», «OCEANUS» и Итальянской «INOXPIAVE». Для стабилизации давления у водоразборной арматуры разных этажей и обеспечения режима работы контуров горячей и холодной воды с равными давлениями устанавливаются регуляторы давления, перед регуляторами предусматриваются фильтры.

Магистральные участки и стояки сетей холодного водоснабжения выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* на муфтовых (до, подводки к приборам из сшитого полиэтилена марки Rehau. Магистрали прокладываются с уклоном 0.005 в сторону спускного устройства. Стояки холодного и горячего водоснабжения оборудуются запорной арматурой согласно требованиям СП 30.13330.2012 и спускными устройствами для опорожнения системы. Запорная и регулирующая арматура принята марки «Danfos».

Для защиты трубопроводов систем холодного водоснабжения от выпадения конденсата приняты теплоизоляционные цилиндры «K-Flex».

По периметру здания на расстоянии 60-70 м в наружных стенах выполнены запираемые лючки с установкой в них поливочных кранов диаметром 25 мм. Внутри здания в нижней точке подводки к поливочному крану выполнен спускной кран для опорожнения устройства на зимний период.

Горячее водоснабжение

Система горячего водоснабжения здания запроектирована по независимой схеме (автономная). Приготовление воды выполняется в ЦТП. Сети горячего водоснабжения кольцевые с принудительной циркуляцией по магистралям и стоякам. Циркуляционные насосы разработаны в проекте ЦТП.

Для обеспечения горячей водой потребителей хозяйственных служб здания, на период летнего профилактического отключения, предусмотрены электрические емкостные водонагреватели в помещениях: уборочного инвентаря; помещениях приема пищи; в зоне хранения и заправки поломоечных машин, душевых персонала и др.. Выполняется также подключение водонагревателей для предприятий общественного питания (количество и объемы приняты из раздела Технологические решения): в моечных помещениях; в помещениях подготовки овощей и фруктов; на участках подготовки рыбы и мяса; на участке выпечки из замороженных полуфабрикатов.

Для арендуемых помещений предусмотрены подача горячей воды с установкой подводомерных узлов. Циркуляционный трубопровод для арендуемых помещений не выполняется. Предусмотрен доступ к отключающей арматуре арендаторов. Установка счетчиков выполняться силами арендаторов. Диаметры водосчетчиков подбираются в соответствии с требованиями раздела 7.2 СП 30.13330.2012.

Магистральные участки и стояки сетей горячего водоснабжения выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, подводки к приборам из сшитого полиэтилена марки Rehau. Магистрали прокладываются с уклоном 0.005 в сторону спускного устройства. Стояки горячего водоснабжения прокладываются в шахтах, оборудуются запорной арматурой согласно требованиям СП 30.13330.2012 и спускными устройствами для опорожнения системы. Запорная и регулирующая арматура принята марки «Danfos». В местах прохода через строительные конструкции трубопроводы прокладываются в гильзах. Выпуск воздуха выполняется через водоразборную арматуру и автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках системы. Компенсация температурных удлинений на стояках предусматривается при помощи сильфонных компенсаторов «Протон Энергия», НПО «Компенсатор» или аналогичных. На магистральных участках компенсация выполняется за счет углов поворотов.

Для температурной и гидравлической увязки на циркуляционных трубопроводах при необходимости устанавливаются термостатические регулирующие вентили.

Для защиты трубопроводов систем горячего водоснабжения от остывания приняты теплоизоляционные цилиндры «K-Flex»,«Roсkwool», «Энергофлекс» или аналогичные. Толщина изоляции принимается по расчету.

Для стабилизации давления у водоразборной арматуры разных этажей и обеспечения режима работы контуров горячей воды с равными давлениями устанавливаются регуляторы давления, перед регуляторами предусматриваются фильтры.

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное.

Расчет расхода холодной воды на хозяйственно питьевые нужды для комплекса выполнен по данным таблицы А3 СП 30.13330.2012, по методике главы 3 СНиП 2.04.01-85* и сведен в таблицу 1.

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды

В соответствии выданными техническими условиями на водоснабжение и канализование АО «Мосводоканал», минимальный фактический напор воды в точке подключения составляет 20 м.вод. ст., максимальный - 30 м.вод.ст.

Требуемый напор в сети для хозяйственно-питьевых нужд определяется по формуле:

Н = h1 + h2 +h3 + h4 + h5+ h6+ h7+h8, м
где
h1– геометрическая высота подъема воды;
h2– потери напора в насосной установке;
h3- потери напора в водомерном узле на вводе в комплекс;
h4- потери напора в водомерном узле на ИТП;
h5– потери напора в подводомерном узле конечного потребителя;
h6- потери напора в теплообменнике;
h7- потери напора в трубопроводах по длине, с учетом местных сопротивлений;
h8- свободный напор у диктующего санитарно – технического прибора.

Величина требуемого напора сравнивается с минимальным фактическим напором, в случае недостатка напора предусматривается насосная установка.

Необходимый напор насосов определяется по формуле:
Ннас = Н – Нмин, м
где
Нмин – минимальный фактический напор воды по ТУ АО «Мосводоканал».
К установке принимаются насосы, работающие в повторно – кратковременном режиме.

Производительность насосов
Qнас принимается равной максимальному секундному расходу воды, что не противоречит требованиям п. 7.3.8 СП 30.13330.2012.

Хозяйственно – питьевая насосная установка водоснабжения
Отметка оси насоса – (-3,90) – 0,5= -3,4 м;

Отметка водоразборного крана на 2 ем этаже
9,3+1,2 =10,5 м;
H1= (-3,4)+10,5 = 13,9 м
h2=3,0м
h3= 1,613 м
h4= 1,06 м
h5= 3,0 м
h6=10,0 м
h7= 28,0м
h8 = 20,0м

Н = 13,9 + 3,0 + 1,613 + 1,06 + 3,0 + 10,0 + 28,0 +20,0 = 80,57 м. вод.ст.
Ннас=80,57 – 24 = 56,57 м
Qнас= 14,6 х3,6= 52,6 м3/час

Предусматривается установка повышения давления
«GRUNDFOS» Hydro MPC-E 3CRE 20-4
Q= 52,68 м3/час, Н= 57,8 м, электродвигатель каждого насоса N = 7,5 кВт., 2 рабочих и 1 резервный.

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод
Трубопроводы систем внутреннего водоснабжения не прокладываются в зоне воздействия грунтов и грунтовых вод.

Сведения о качестве воды
Качество воды на вводе в комплекс отвечает гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, дополнительная водоочистка не предусматривается.

Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей

При прохождении воды по водопроводу зданий качество воды не изменяется, в связи с тем, что:
- в проекте применены трубы, оборудование, отключающая и контрольно – измерительная аппаратура из материалов, соответствующих требованиям Госкомсанэпиднадзора для применения в практике хозяйственно - питьевого водоснабжения, не выделяющих в воду веществ, ухудшающих качество воды.
- конструкция водопроводной системы исключает возможность попадания из окружающей среды загрязнений, ухудшающих качество воды;
- перед сдачей в эксплуатацию будет произведена промывка и санитарная обработка смонтированной водопроводной системы в соответствии с Инструкцией по контролю за обеззараживанием хозяйственно – питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений.

Перечень мероприятий по резервированию воды.
В комплексе резервирование ГВС не предусматривается.

Перечень мероприятий по учету водопотребления

Водомерный узел на вводе в комплекс проектируется с отключающей арматурой, со счетчиком воды с импульсным выходом, с магнитомеханическим фильтром, спускной арматурой.

Счетчик воды рассчитан на пропуск хозяйственно – питьевых расходов. Ответвление на противопожарные нужды выполняется до водомерного узла. Водомерный узел выполняется с обводной линией на которой монтируется задвижка. Задвижка опломбируется в закрытом положении.

Подводомерные узлы учета для конечных потребителей проектируются с отключающей арматурой, со счетчиком воды с импульсным выходом, с магнитомеханическим фильтром, спускной арматурой.

Диаметр условного прохода водосчетчика выбирается в соответствии с требованиями раздела 7.2 СП 30.13330.2012.

Потери напора в счетчиках воды и фильтрах определяются по формуле:
H=S х q2 х 3,62, м
где
S- гидравлическое сопротивление счетчика, м/ (м3/час)2
q- секундый расход воды, л/сек

Общий водомерный узел на вводе в здание (ВМХи-80):

Hсч=S х q2 х 3,62= 0,00011 х 14,62 х 3,62 = 0,303 м,
Hфил.=S х q2 х 3,62= 0,000315 х 14,62 х 3,62 = 0,87 м,
Hфил. х К = 0,87 х 1,3= 1,31 м, где К-коэф. зарастания.

Общие потери в водомерном узле ВМХи -80 составят
Hфил. + Hсч= 0,303+ 1,31= 1,613 м.

Водомерный узел для подачи воды в ИТП (ВМХи-50):

Hсч=S х q2 х 3,62= 0,00082 х 5,262 х 3,62 = 0,294 м,
Hфил.=S х q2 х 3,62= 0,00166 х 5,262 х 3,62 = 0,595 м,
Hфил. х К = 0,595 х 1,3= 0,774 м, где К-коэф. зарастания.

Общие потери в водомерном узле ВМХи -50 составят
Hфил. + Hсч= 0,294 + 0,774= 1,06 м.

Описание системы автоматизации водоснабжения
Работа системы водоснабжения в автоматическом и дистанционном режимах обеспечивается диспетчерской системой контроля и управления.
Предусматривается автоматизированный учет водопотребления.
В помещение с постоянным пребыванием персонала передаются сигналы:
- о состоянии хозяйственно – питьевых насосов;
- о температуре воды в системе ГВС.

Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии
Предусмотрены мероприятия по экономии ресурсов:
- учет расходов холодной и горячей воды;
- теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения;
- применение современной водосберегающей санитарно-технической арматуры с керамическими уплотнительными элементами и аэраторами на изливах;
- гидростатический напор в системе хозяйственно – питьевого водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарного прибора не более 45 м. вод.ст.

Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды
Системы оборотного водоснабжения отсутствуют.
Повторное использование тепла подогретой воды не предусматривается.

Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства – для объектов непроизводственного назначения
При составлении баланса водопотребления и водоотведения нормы водопотребления (м3/сут) приняты по данным таблицы А.3 СП 30.13330.2012.
Общее водопотребление 195,41 м3/сут;
Общее водоотведение 187,15 м3/сут.
Света Дата: 04.01.2016, в 18:47 | Сообщение №3
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

Состав проектируемых систем
Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Исходные данные для проектирования
Расчетные параметры наружного воздуха для расчета сетей отопления и вентиляциипринятыв соответствии с ТЗ Заказчика, в котором отдельные параметры увеличены для повышения надежности системы, по сравнению с параметрами, рекомендованными СП 131.13330.2012 по Москве.
для систем вентиляции:
- в теплый период года tн = + 26,3 °C, Jн = + 49,4 кДж/кг;
- в холодный период года tн = - 28°C, Jрн= - 27,0кДж/кг
для систем кондиционирования:
- в теплый период года tн = + 28,5 °C,
для систем водяного отопления:
- температура наружного воздуха tн = - 28 °C;
- продолжительность отопительного периода - 214 сут.
- средняя температура отопительного периода -3.1°C

Расчетные параметры внутреннего воздуха помещений, поддерживаемые системой отопления, приняты:
Жилая зона
входная группа, вестибюль +18-20 °С
жилая комната +20 - 22 °С
кухня +19 - 21 °С
туалет +19 - 21 °С
ванная, совмещенный санузел +24 - 26 °С
кладовые +18 - 20 °С.

Автостоянка
помещения для хранения автомобилей +5 °С.

Температуру приточного воздуха определить расчетом, с учетом потери тепла в зимний и переходный периоды на нагрев въезжающих в автостоянку машин.

Встроенные помещения
административные помещения +20С
офисы +20С
ресторан, кафе +18С
торговые залы +16С
технические помещения +16С
техническое подполье +10С
помещения эксплуатации +18С

Расчетные параметры внутреннего воздуха помещений, обслуживаемых системами приточно-вытяжной вентиляции:
холодный период 12-20 °С;
теплый период температура на 3°С выше при расчетных параметрах наружного воздуха “А” (+22,6 °С);

Расчетные параметры внутреннего воздуха помещений, обслуживаемых системами кондиционирования:
холодный период 20-22 °С;
теплый период 23-25 °С;

Уровень звукового давления в помещениях от работающего оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха принят в соответствии с СП 51.13330.2011:
в административных и офисных помещениях 45 дБА
в жилых помещениях 40/30 дБА
в холлах, в вестибюле 50 дБА

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Все решения раздела приняты с учетом деления комплекса на пожарные отсеки, и противопожарных мероприятий раздела «МОПБ».

В данном разделе проекта разработаны решения по устройству систем механической и естественной приточно-вытяжной вентиляции, теплоснабжения и отопления.

В соответствии с функциональным назначением помещений, требуемыми параметрами внутреннего воздуха, временем работы, делением комплекса на пожарные отсеки, помещения оснащаются соответствующими сантехническими системами.

Проект выполнен с применением отечественного и импортного оборудования, применением энергосберегающих технологий.

Принятые в проекте решения графически представлены в виде структурных и принципиальных схем.

Теплоснабжение
Теплоснабжение комплекса осуществляется от тепловых сетей района, находящихся на балансе ОАО «МОЭК». Теплоснабжение внутренних систем комплекса осуществляется от центрального теплового пункта ЦТП. На вводе теплосети организован узел коммерческого учета тепла комплекса.

Помещение ЦТП располагается под стилобатной частью корпуса Ана -1 этажеи предназначено для теплоснабжения систем комплекса (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения).

Теплоснабжение проектируемого комплекса осуществляется от общего ЦТП, в котором устанавливаются все группы теплообменников по отдельным потребителям:
- для системы отопления 1 зоны;
- для системы отопления 2 зоны;
- для системы ГВС;
- для систем отопления и вентиляции автостоянки и аренды 1 этаж.
В помещении ЦТП предусмотрена установка узлов учета на автостоянку.
Для проектируемого комплекса в подземной автостоянке под каждым корпусом проектом предусматриваются технические помещения (узлы вводов), с размещением в них распределительных коллекторов систем отопления и вентиляции для отдельных потребителей,а также насосных групп.
На вводе в эти помещения устанавливаются узлы учета тепла.

Магистральные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения прокладываются под потолком -1 этажа от ЦТП до технических помещений: узлов ввода.
Параметры теплоносителя приняты для:
систем вентиляции, ВТЗ и отопление
аренды и автостоянки 95-70С;
системы отопления жилой части 1 зона 90-65С
системы отопления жилой части 2 зона 85-60С
горячего водоснабжения 65С

На гребенках узлов вводов предусмотрена установка балансировочных клапанов на каждой ветке обратного трубопровода присоединяемого потребителя для возможности гидравлической наладки систем.
На поэтажных коллекторах систем установлена регулирующая и запорная арматура и измерительные приборы.
В проекте применена стальная шаровая арматура, приварного типа или фланцевая.
Для учета тепла различных потребителей (арендные помещенияи жилой части) запроектированы узлы учета тепла на распределительной гребенке в узле ввода. Узлы учета предусмотрены с импульсным выходом.

Отопление
Система отопления комплекса запроектирована на компенсацию теплопотерь через наружные ограждающие конструкции и нагрев воздуха, поступающего в жилые помещения.
Расход тепла на систему отопления комплекса составляет укрупнено
Q = 7,21 Гкал/час.
Жилая часть (корпус А,Б,В) - Q = 6,638 Гкал/час;
в т. ч. 1 зона (2-22) - Q = 3,34 Гкал/час;
2 зона (23-44) - Q = 3,298 Гкал/час;
Аренда (1 этаж) - Q = 0,172 Гкал/час;
Автостоянка - Q = 0,173 Гкал/час;
Хлебозавод - Q = 0,23 Гкал/час (существующий).

В состав проектируемого комплекса функционально входят:
подземная автостоянка;
арендные зоны 1этаж(офисы, ритейл, торговый центр и пр.);
Жилая часть (Корпус А, Б, В).

Основным критерием в разработке инженерных систем и выборе оборудования является экономия энергоресурсов без снижения уровня комфортности, соответствие принятых в проекте решений нормативным требования.
Система отопления зданий состоит из нескольких самостоятельных веток отопления, идущих от гребёнок, расположенных в узлах вводов, и может быть отключена, а в случае необходимости, опорожнена независимо от другой ветки на гребенке. Для этого на гребёнке отопления на ответвлениях к веткам систем отопления устанавливается отключающая и спускная арматура. Для гидравлической устойчивости контуров систем отопления на обратных трубопроводах веток, на гребёнке устанавливаются автоматические балансировочные вентили фирмы «Данфосс» или подобные.Для удобства наладки и эксплуатации систем на каждом ответвлении от отопительной гребёнки устанавливаются показывающие манометры и термометры.

Для автостоянки предусматриваются системы водяного отопления с тепловентиляторами, работающими на рециркуляции.
Для регулирования теплоотдачи тепловентиляторов применен регулирующий клапан и термостат, поставляемые комплектно с тепловентилятором.
Для технических помещений автостоянки проектируется двухтрубная система водяного отопления. Прокладка магистральных трубопроводов предусмотрена открыто под перекрытием -1 этажа. В качестве отопительных приборов применяются местные отопительные приборы (радиаторы).

Система отопления жилой части принята двухтрубная, поквартирная.Отопление надземной жилой части с учетом этажности и общей высоты корпусов проектируется двухзонной.
Параметры теплоносителя:
1-ой зоны - 90-65 °С;
2-ой зоны - 85-60 °С (дляпредотвращения вскипания воды на верхних этажах).

В коридоре корпусов прокладываются стояки с установкой отопительных шкафов на каждом этаже. Для каждого корпуса запроектировано по 2 коммуникационные шахты, что связано с планировочными решениями каждого корпуса. На гребенках поэтажных отопительных шкафов устанавливаются счетчики тепла с импульсным выходом, а также фильтры и балансировочные клапаны для удобства наладки и эксплуатации системы. Поэтажная горизонтальная разводка отопления от поэтажного отопительного шкафа к приборам отопления апартаментов выполняется в полу. На вводе в апартаменты площадью 70 м2 и более предусматриваются поквартирные шкафы с распределительными гребенками для подключения отопительных приборов жилых помещений по лучевой схеме. Для квартир меньшей площади разводка периметральная с последовательным подключением приборов отопления.

Система отопления запроектирована с нижним розливом, с разводкой магистралей по автостоянке, далее по техпространству до коммуникационных шахт.

В апартаментах/квартирах в качестве приборов отопления предусмотрены стальные панельные радиаторы и/или конвекторы. На подводках к приборам отопления установлены автоматические терморегуляторы, имеющими функцию гидравлической настройки. Подключение приборов снизу при помощи вентиля типа "мультифлекс" со сливом.

При фасадном остеклении до пола на 1 этаже здания в качестве приборов отопления предусмотрены конвекторы, встраиваемые в пол. Все приборы отопления укомплектованы запорно-регулирующей арматурой, имеющей функцию гидравлической настройки.
Для отопления технического пространства, в котором предусматривается прокладка инженерных коммуникаций, запроектирована двухтрубная водяная система, отдельной веткой от системы МОП каждого корпуса надземной части.

В качестве приборов отопления используются регистры гладкие из стальной трубы.
Запорно-регулирующая арматура у приборов отопления технического подполья должна быть защищена от несанкционированного закрытия.

Система отопления арендаторов (офисного назначения, арендных торговых зон и пр.) принята двухтрубная водяная горизонтальная. Для каждой арендной зоны запроектирована самостоятельная система отопления.

Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком подземной автостоянки, далее от магистральных трубопроводов системы отопления предусматриваются отдельные ветки для каждой арендной зоны на 1-ом этаже корпусов жилого комплекса. На ответвлениях от магистральных трубопроводов на вводе в каждую арендную зону на 1-ом этаже проектом предусматриваются распределительные гребенки с установкой запорной и сливной арматуры, а также с установкой индивидуальных приборов учета тепла для каждого арендатора.

В качестве приборов отопления предусмотрены стальные панельные радиаторы и/или конвекторы. На отопительных приборах устанавливаются термостатические клапаны для регулирования теплоотдачи каждого прибора и необходимая запорно-регулирующая арматура, позволяющая производить отключение каждого прибора.

При фасадном остеклении до пола в качестве приборов отопления предусмотрены конвекторы, встраиваемые в пол. Все приборы отопления укомплектованы запорно-регулирующей арматурой, имеющей функцию гидравлической настройки.

Отопление электротехнических и слаботочных помещений, имеющих выход непосредственно наружу и/или примыкающих к наружным стенам, выполнено электрическими нагревателями.

На 1-ом этаже на въезде в рампы подземной автостоянки, на входах в супермаркет, в зоне загрузки супермаркета предусмотрены водяные воздушно-тепловые завесы (ВТЗ). Для арендных зон 1-го этажа комплекса на центральных и основных входах предусмотрены электрические ВТЗ. Устройство завес для арендных зон предусмотрено силами арендаторов. На входных группах в жилую часть комплекса воздушно-тепловые завесы проектом не предусматриваются. Проектом предусматривается автоматическое включение ВТЗ при открытии ворот/дверей и при снижении температуры воздуха в зоне въездов и входов ниже заданной, а также отключение подачи теплоносителя при выключении вентилятора завесы.

Для магистральных и стояковых трубопроводов системы отопления приняты трубопроводы: до dу50 - водогазопроводные обыкновенные, соответствующие ГОСТ 3262-75*; трубопроводы dу более 50 – стальные, соответствующие ГОСТ 10704-91. Все трубопроводы отопления теплоизолируются. При пересечении трубопроводами строительных конструкций устанавливаются гильзы с последующей заделкой зазоров негорючими материалами.

Для компенсации температурных удлинений, на протяженных горизонтальных магистралях, предусмотрены компенсаторы линейного удлинения. На вертикальных магистральных стояках предусматривается установка осевых сильфонных компенсаторов.

Магистральные трубопроводы должны быть смонтированы с уклоном не менее 0.002 по направлению к ЦТП, либо к точкам врезки ответвлений. Во всех низких точках трубопроводов предусматривается установка спускных кранов для возможности опорожнения системы. Во всех высших точках предусматривается установка воздухосборников с воздухоотводчиками.

Горизонтальные разводки по этажам выполнены полимерными трубами, прокладываемыми в конструкции пола помещений "под стяжку" в теплоизоляции и защитной гофротрубе.

Вентиляция
Основные решения по системам вентиляции.

Проект вентиляции выполнен в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами с учетом назначения помещений, режимов работы, характера и величины тепловыделений, количества людей и расположения помещения в здании.

Системы вентиляции воздуха проектируются для обеспечения допустимых или оптимальных параметров воздуха в зависимости от назначения помещений и с учетом требуемых воздухообменов, которые определяются расчетом. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивают расход наружного воздуха в объеме санитарных норм с параметрами воздуха, соответствующим внутренним расчетным параметрам воздуха по назначению помещений.

Деление и объединение обслуживаемых зон систем вентиляции осуществляется по функциональному назначению, параметрам микроклимата и режимам эксплуатации обслуживаемых помещений, а так же с учетом пожарных отсеков.Для каждого пожарного отсека и противопожарной секции предусматриваются автономные системы приточной и вытяжной вентиляции, воздухозаборные шахты и выбросные решетки, а также помещения венткамер.
Состав приточно-вытяжных установок указан в таблице характеристики общеобменной вентиляции.

Вентиляция автостоянки.

В помещениях стоянки автомобилей предусматриваются приточно-вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением. Предусмотрены самостоятельные системы для каждой пожарнойсекции подземной части. Вытяжные системы, обслуживающие помещения хранения автомобилей и рампу, снабжены резервными электродвигателями в вентиляторном отсеке.

В помещениях стоянки автомобилей воздухообмен определен из условия разбавления выделяемых при работе двигателей автомобилей вредностей до допустимой концентрации (ПДК оксида углерода принят 20 мг/м3).
Производительность приточных установок принимается на 20% меньше вытяжных. Подача приточного воздуха в помещения стоянки автомобилей осуществляется сосредоточенно вдоль проездов.
Удаление воздуха предусматривается из верхней и нижней зон помещений поровну. Приточная и вытяжная системы работают периодически (по датчику загазованности помещений).
Приточные и вытяжные установки размещены в выгороженных венткамерах, располагаемых на этаже автостоянки. Воздухозаборные шахты высотой не менее 2м от уровня поверхности земли расположенына прилегающей территории.
У въездных ворот рамп автостоянки предусматривается установка компактных воздушных тепловых завес с водяным подогревом для защиты от врывания наружного воздуха.
Приточные и вытяжные воздуховоды систем, обслуживающих автостоянку, прокладываются открыто по помещениям.
Воздуховоды систем вентиляции выполняются из оцинкованной стали при необходимости с противопожарной изоляцией. На приточных и вытяжных воздуховодах при пересечении противопожарных конструкций автостоянки устанавливаются противопожарные нормальнооткрытые клапаны.
Ввиду незначительности выбросов в атмосферу вредных веществ, выделяющихся при работе автомобильных двигателей при маневрировании в помещениях стоянок, специальных мероприятий по очистке выбросов из этих помещений не предусматривается.
Выбросы систем вентиляции из помещений для хранения автомобилей ПС3предусматриваются на дворовую территорию на расстоянии 22м от наружных стен с окнами и на расстоянии 16м от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной и противодымной вентиляции.
Расчеты, подтверждающие это решение, а также данные по загрязнению воздуха на прилегающей к жилому комплексу территории приведены в разделе «Охрана окружающей природной среды».

Вентиляция технических помещений.

В помещениях приточных и вытяжных венткамер предусмотрена вентиляция от систем, установленных в этих помещениях.
Электрические помещения (электрощитовые, коммутационные) обслуживаются самостоятельными системами вытяжной вентиляции, с установкой противопожарных клапанов.
На -1подземном этаже расположено помещение ЦТП. Вентиляция помещения осуществляется без подогрева приточного воздуха в режиме рециркуляции на основании показаний комнатного термостата.
Температура воздуха в рабочей зоне вхолодный и переходный периоды года должна быть не более 28°С, а в теплый период года - не более, чем на 5°С выше расчетной температуры наружного воздуха по параметрам "А".
Приточная система предусматривается с фильтрацией приточного воздуха.
Принцип работы систем вентиляции в помещении ЦТП: при понижении температуры воздуха в помещении ниже установленной температуры срабатывает датчик и система плавно переходит в режим рециркуляции, при повышении температуры выше установленной температуры - система плавно переходит в режим прямотока (подробнее см. раздел АК).
На -1подземном этаже расположены помещения ТП. Вентиляция помещений рассчитана на ассимиляцию теплоизбытков от оборудования. Приточно-вытяжные вентиляторы ТП располагаются в отдельныхвенткамерах и имеют 100% резервирование.
Технические и служебные помещения, расположенные в составе подземной автостоянки, обслуживаются отдельными приточно-вытяжными системами. Приточные и вытяжные агрегаты отдельных систем располагаются в обслуживаемых помещениях. Выброс из этих помещений осуществляется через противопожарные клапаны в объем помещений автостоянки, в пределах которых располагается помещение.

Вентиляция арендуемых помещений 1 этажа.

Проектом для арендуемых помещений предусматриваются системы приточно-вытяжной вентиляции, которые устанавливаются на площади помещения. Выброс воздуха от вытяжных систем предусматривается по самостоятельным вентиляционным каналам, выполненным из тонколистовой оцинкованной стали класса «П» на фасад здания и кровлю жилыхсекций.
Вытяжные установки, обслуживающие помещения сан.узлов размещаются в обслуживаемых помещениях, выброс предусмотрен на кровлю жилых секций.
Приемные устройства наружного воздуха для систем общеобменной вентиляции встроенных помещений размещены на фасаде зданияна расстоянии не менее 8м по горизонтали от мест выброса вытяжного воздуха.Нижний край воздухозаборных жалюзийных решеток располагается на высоте не ниже 2 м от уровня поверхности земли.
Расстояние между воздухозаборами приточной общеобменной и противодымной вентиляции смежных пожарных отсеков не менее 3м по вертикали и горизонтали.
Транзитные воздуховоды вне обслуживаемого этажа покрываются огнезащитным составом типа «ОЗП» с учетом адгезии к материалу воздуховодов.

Вентиляция супермаркета.

Воздухообмен в торговом зале магазина определен из нормативного количества приточного воздуха - 60 м³/ч на одного работника, 20 м³/ч на одного покупателя. В остальных помещениях воздухообмены определены по нормативным кратностям. Предусмотреныраздельные приточные системы вентиляции для торгового зала и производственных помещений.
Системы вытяжной вентиляции проектируются самостоятельными для следующих групп помещений:
- торговых залов, производственных и административных помещений;
- складских помещений;
- душевых и санузлов персонала.

Вентиляция мини спортклуба.

В спортклубе запроектированы системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для групп помещений в соответствии с действующими главами СП:
- спортивных и тренажерных залов;
- санузлов, умывальных и душевых.
Воздухообмен в спортивных и тренажерных залах определен из нормативного количества приточного воздуха – 80 м3/ч на человека.
Теплопоступления от занимающихся, освещения, солнечной радиации снимаются фанкойлами.
Подача и удаление воздуха в помещения осуществляется по схеме «сверху-вверх» через регулируемые решетки и диффузоры.

Приточно-вытяжные установки располагаются в запотолочном пространстве. Приточный воздух перед подачей в помещения очищается в фильтрах, а в холодный период года, кроме того, подогревается в калориферах.
Воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали при необходимости с тепловой и противопожарной изоляцией.

Вентиляция жилых помещений.

В жилой части проектируются системы приточной вентиляции с естественным побуждением через оконные клапаны и вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Воздухообмен определен из расчета компенсации удаления воздуха через санузлы и кухни. Количество удаляемого воздуха принято: для кухонь 60 м3/ч, для совмещенных санузлов 50 м3/ч, для санузлов 25 м3/ч. Количество приточного воздуха - по балансу вытяжки путем естественного притока через клапаны, устанавливаемые в окнах.
Схема вытяжных воздуховодов принята со спутниками, подключаемыми к сборному вертикальному коробу на вышележащем этаже. Длина вертикального участка спутника принята не менее 2м. Для первичной наладки систем вентиляции предусмотрена установка дроссель клапанов на спутниках.
Вытяжные воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали, плотные, и прокладываются скрыто в шахтах. Транзитные воздуховоды и спутники вне обслуживаемого этажа покрываются огнезащитным покрытием. Предел огнестойкости воздуховодов, прокладываемых в коммуникационных шахтах в пределах обслуживаемого противопожарного отсека, принят с учетом положений СТУ.
Сборные воздуховоды объединяются на кровле здания и отводятся к вытяжным вентиляторам. В качестве вытяжных систем для жилой части здания предусматривается установка крышных вентиляторов фирмы «Systemair», или аналог. Резервные вентиляторы хранятся на складе.
Системы вытяжной вентиляции проектируются раздельными для каждого пожарного отсека жилой части.

Теплоснабжение систем вентиляции
Система теплоснабжения калориферов приточных установок принята двухтрубная с разводкой магистральных трубопроводов по -1му этажу и дальнейшей разводкой в коммуникационных шахтах к приточным системам.
У каждой приточной установки осуществляется индивидуальное количественное регулирование теплоносителя клапанами с электроприводами, обеспечивающими заданную температуру воздуха после калорифера. Система оснащена необходимым количеством запорной и регулирующей арматуры и имеет циркуляционные насосы.
Циркуляционные насосы систем теплоснабжения предусмотрены с частотным регулированием с целью поддержания постоянного давления в сети теплоснабжения.
Каждая приточная установка имеет защиту от замораживания. Для этой цели устанавливаются циркуляционные насосы, рассчитанные на максимальную нагрузку по расходу теплоносителя и способные преодолеть при этом расходе гидравлические сопротивления всей запорно-регулирующей арматуры и калорифера.
Воздушно-тепловые завесы имеют собственный блок управления температурой в обслуживаемых помещениях.
Установка запорной арматуры предусматривается в технических помещениях, за подвесными потолками коридоров и вспомогательных помещений для возможности отключения ответвлений независимых контуров и для спуска воды.
Для системы теплоснабжения вентиляционных установок приняты трубопроводы: из стальных водогазопроводных труб диаметром до 50 мм включительно по ГОСТ 3262-75* и из стальных электросварных труб диаметром более 50 мм по ГОСТ 8732-78*.
Трубопроводы прокладываются с уклоном 0.002 мм в сторону ЦТП.Во всех низких точках систем предусматривается установка спускных кранов для возможности опорожнения системы. Во всех высших точках систем предусмотрена установка воздухоотводчиков.
Для протяженных магистралей предусматриваются компенсаторы линейного удлинения.
При пересечении строительных конструкций на трубопроводах устанавливаются гильзы с последующей заделкой зазоров негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.
Магистральные трубопроводы изолируются теплоизоляционными материалами на основе вспененного каучука.

Холодоснабжение здания

Холодильный центр

Холодоснабжение арендных и административных помещений корпусов А, Б и В (фанкойлов и центральных кондиционеров)предусмотрено на базе холодильного центра. Холодильный центр состоит из двух холодильных машин с водяным охлаждением конденсатора и четырех охладителей жидкости. Производительность каждой машины составляет 431,5 кВт. Холодильный центр находится в техническом помещении на -1 этаже здания (корпус А), охладители жидкости располагаются на кровле 1 этажа здания (корпус А).

В холодильном центре запроектированна установка следующего оборудования:
Две холодильные машины;
одна группа циркуляционных насосов на водяном контуре испарителей холодильных машин;
одна группа циркуляционных насосов на гликолевом контуре конденсаторов холодильных машин;
расширительная мембранная емкость на водяном контуре испарителей холодильных машин;
расширительная мембранная емкость на гликолевом контуре конденсатора холодильных машин;
водо-гликолевый теплообменник (свободный холод);
подпиточный насос и емкость с водогликолевой смесью для подпитки гликолевого контура конденсаторов холодильных машин;
отключающая и регулирующая арматура, показывающие приборы;
щиты управления насосными группами.

Холодильный центр запроектирован как для работыв летний период года, так и в переходный период (tнар=+5°C). В летнее время для холодоснабжения здания используется холод холодильных машин, в переходный период для холодоснабжения используется холод уличного воздуха (режим Free-cooling, свободное охлаждение).

Теплопоступления в здание определены из условия:

200вт/м2арендные помещения;

Суммарный расход холода холодильного центра составляет – 863 кВт, в том числе:

холодоснабжение здания - 715 кВт;
холодоснабжение приточных установок – 148 кВт.

Общий расход электроэнергии на системы кондиционированияпомещений составляет 321,40кВт.

Кондиционирование апартаментов

Кондиционирование апартаментов организованно на базе сплит и мультисплит-систем силами жильцов с установкой наружных блоков в предусмотренных архитекторами местах (поэтажных балконах).Электроснабжение систем кондиционирования выполнить за счет электрических мощностей, отпускаемых на жилой фонд.

Кондиционирование технологических помещений

Кондиционирование технологических помещений (узел связи, коммутационные и пр.) расположенных на -1 и 1 этаже здания осуществляется при помощи сплит-систем со 100% резервированием. Внутренние блоки сплит-систем устанавливаются на технических балконах, расположенных в техническом пространстве, в предусмотренных архитекторами местах.

Суммарный расход холода на кондиционирование технологических помещений составляет – 22,0кВт.

Общий расход электроэнергии на системы кондиционирования технологических помещений составляет -10,59кВт.

Перечень основного оборудования и материалов систем кондиционирования
Пластинчатый теплообменник - ALFA-LAVAL или аналог;
Расширительный бак - REFLEX или аналог;
Насосы - GRUNDFOS или аналог;
Холодильные машины - CARRIERили аналог;
Сухие водоохладители “drycooler” - Lu-Ve или аналог;
Фанкойлы - CARRIER или аналог;
Сплит, мультисплит и VRV системы - Mitsubishi или аналог;
Запорно-регулирующая арматура - DANFOSS или аналог;
Манометр, термометр - WIKA ли аналог;
Изоляция - ARMAFLEX или аналог;
Трубопроводы системы холодо и теплоснабжения – стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75, стальные электросварные ГОСТ 10704-91 (магистрали и стояки);
Трубопроводы сплит-систем – медные KME или аналог;
Листовая жестьГОСТ 14918-80, 16523-89 Россия.

Противопожарные мероприятия для систем общеобменной вентиляции.

Пожарная безопасность систем общеобменной вентиляции:
- предусмотрены отдельные системы вентиляции для групп помещений, размещенных в разных пожарных отсеках;
- предусмотрена установка противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждений помещения венткамеры при устройстве общих приемных устройств наружного воздуха для систем приточной противодымной вентиляции и для систем приточной общеобменной вентиляции в пределах одного пожарного отсека;
- предусмотрено расстояние по горизонтали и вертикали не менее 3м между приемными устройствами наружного воздуха для систем приточной общеобменной вентиляции, расположенными в смежных пожарных отсеках;
- при устройстве общих приемных устройств, обслуживающих разные пожарные отсеки, предусмотрена установка противопожарных нормально открытых клапанов:
а) на воздуховодах в местах пересечения ими ограждений помещения для вентиляционного оборудования
б) на воздуховодах систем перед клапанами наружного воздуха при размещении оборудования этих систем в разных венткамерах.
Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем вытяжной общеобменной вентиляции в жилых секциях предусмотрены воздушные затворы в местах подсоединения их к вертикальному коллектору для сан.узлов и кухонь. Длина вертикального участка воздуховода воздушного затвора не менее 2м.
Предел огнестойкости воздуховодов систем общеобменной вентиляции, а также противопожарных клапанов приняты согласно «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 и СП 60.13330.2012.
Противопожарные нормально открытые клапаны устанавливаются в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций, обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции.
Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, предусмотрены с пределом огнестойкости:
- EI 90 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 150;
- EI 60 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 60;
- EI 30 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 45 (EI 45).
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека предусмотрены с пределами огнестойкости не менее EI 150.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции из разных пожарных отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее EI150 при условиях:
- транзитные воздуховоды в пределах обслуживаемого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI30, поэтажные ответвления присоединяются к вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны;
- транзитные воздуховоды другого пожарного отсека имеют предел огнестойкости EI150.
Места прохода транзитных воздуховодов через ограждающие строительные конструкции уплотняются негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости пересекающей ограждающей конструкции.

Мероприятия по защите от шума

Для уменьшения уровней шума и вибраций на рабочих местах встроенных помещений, в квартирах и в окружающей застройке проектом предусматриваются следующие мероприятия:
- установка вентагрегатов в изолированных кожухах на виброоснованиях в помещениях венткамер;
- звукоизоляция ограждающих конструкций венткамер;
- применение гибких вставок;
- применение шумоглушителей со стороны нагнетания вентиляторов вытяжных систем и со стороны всасывания приточных систем в соответствии с разделом ООС;
- применение вентиляторов с низким уровнем шума;
- ограничение скорости воздуха в воздуховодах:
- до 4 м/с на ответвлениях;
- до 6 м/с на магистральных воздуховодах.

Энергосберегающие мероприятия

Принятые проектом решения обеспечивают энергосбережение в процессе эксплуатации здания.
Проектом предусматриваются следующие энергосберегающие технические решения, опирающиеся на современную отопительно-вентиляционную технологию:
приведенное сопротивление теплопередаче и воздухопроницаемость ограждающих конструкций принято не ниже требуемых по СНиП 23-02;
автоматическое регулирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
применение термостатических клапанов;
устройство коммерческого и "поквартирного" учета тепла;
применение "поквартирных" систем отопления;
инженерные системы здания оснащены приборами учета тепловой энергии;
применение эффективного инженерного оборудования соответствующего номенклатурного ряда с повышенным КПД;
эффективная тепловая изоляция трубопроводов отопления, теплоснабжения;
оборудование ЦТП средствами контроля, учета и регулирующими приборами;
установка на поэтажных ответвлениях запорно-балансировочных регулирующих вентилей;
применение современных средств автоматизации инженерных систем здания;
применение приточно-вытяжных установок с теплоутилизаторами;
применение организованной приточно-вытяжной вентиляции согласно требований ФЗ 384.

Воздухообмен в помещениях ТП рассчитывается из условия ассимиляции теплоизбытков. При этом согласно требованиям, предъявляемым к работе оборудования ТП, разность температур выходящего из помещения и входящего в него воздуха должна составлять <150С. При выполнении этого требования в теплый период года при подаче в пом. ТП наружного воздуха с (по параметрам «А») расчетная температура воздуха в пом. ТП будет составлять . Значение не превышает допустимого согласно заданию на проектирование значения .
Количество воздуха, необходимое для ассимиляции теплоизбытков, определяется по формуле:
, м3/ч,
где: QT - суммарные тепловыделения от трансформатора, кВт;
- теплоемкость воздуха;
- удельный вес воздуха;

Для пом. ТП количество воздуха, необходимое для ассимиляции теплоизбытков в аварийном режиме, составляет:
м3/ч.
Для пом. РУ количество воздуха, необходимое для ассимиляции теплоизбытков, составляет:
м3/ч.

Для вентиляции пом. ТП принимаются приточно-вытяжные системы с механическим побуждением. Вытяжные и приточные вентиляторы имеют 100% резерв.
TheBest Дата: 12.11.2017, в 11:36 | Сообщение №4
TheBest

Активный участник
Пользователь №: 827
Сообщений: 219

Проектирование и строительство насосных станций

Реконструкция старой и строительство новой канализационных насосных станций

- повышение надежности и устойчивости работы оборудования КНС;
- экономия электроэнергии за счет использования частотного регулирования производительности насосного оборудования;
- автоматизация процесса регулирования уровня стоков в приемном резервуаре КНС;
- оптимизация режима работы магистральных сетей (напорного коллектора);
- снижение экономических затрат на ремонт технологического оборудования за счет применения электронных защит устройств станции частотного управления (СЧУ).

Преимущества заказа работ по проектированию и строительству насосных станций у нас

Компания ВПР предоставляет полный комплекс услуг по установке водопроводных систем с возможностью заказать услугу «под ключ», которая включает строительство насосных станций, подключение инженерных коммуникаций, благоустройство территории и т.д.

Технологические решения, предлагаемые специалистами компании, имеют ряд преимущественных достоинств:
- экономическая обоснованность;
- максимальная экономия электроэнергии;
- внедрение и реализация эффективных проектов;
- грамотное проектирование с учетом точных расчетов и побором оптимального оборудования.

Сотрудники компании имеют колоссальный опыт практического применения технологических решений и безупречную репутацию в сфере предоставления услуг данной категории, поэтому на все виды работ распространяется гарантия.

Телефон:
7 (499) 788 70 00
7 (499) 213 02 15

e-mail:
info@awatereng.com

Вы не можете ответить в тему анонимно, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!