Проектировщик Дата: 28.12.2015, в 14:23 | Сообщение №1
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Сработала установка порошкового пожаротушения, чем можно эффективно собрать весь рассыпанный порошок?
Moscow Дата: 28.12.2015, в 14:33 | Сообщение №2
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Есть специализированная установка АССклин для удаления порошка. По сути это переработанный промышленный пылесос, отлично подходить для небольших объектов.

Проектирование систем противопожарной защиты
Света Дата: 28.12.2015, в 14:35 | Сообщение №3
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

Для одноразовой уборки порошка можно и клининговую компанию вызвать, это будет дешевле, чем покупать специальную установку для удаления порошка.
Света Дата: 07.02.2016, в 14:34 | Сообщение №4
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

Подскажите пожалуйста, у меня взрывоопасное помещение категории «В-Iа», площадь около 100 кв.м., нужно его защитить установкой порошкового пожаротушения, какие лучше модули применить для порошкового пожаротушения во взрывоопасных помещениях?
Moscow Дата: 07.02.2016, в 14:34 | Сообщение №5
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Если площадь около 100 кв.м., то я бы посоветовал применить модуль порошкового пожаротушения МПП-100-07 «Лавина», его одного хватит для защиты помещения в 100 кв.м. и он во взрывозащищённом исполнении, маркировка взрывозащиты – 2ЕхdsIIСТ3 Х.

Проектирование систем противопожарной защиты
Света Дата: 07.02.2016, в 14:36 | Сообщение №6
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

Ок, спасибо!
Света Дата: 07.02.2016, в 14:37 | Сообщение №7
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

Ещё подскажите пожалуйста, пусковую цепь для запуска модуля, как лучше проложить во взрывоопасном помещении – бронированным кабелем или в стальной трубе? Или в металлорукаве можно?
Moscow Дата: 07.02.2016, в 14:40 | Сообщение №8
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

По ПУЭ, можно так в стальной трубе, так и бронированным кабелем, в металлорукаве нельзя! Но у модуля МПП-100-07 «Лавина» параметры взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка, т.е. резьбовые взрывонепроницаемые соединения частей пускового устройства. Следовательно, лучше пусковую цепь проложить в стальной трубе и подсоединить к модулю резьбовым соединением, соблюдая все требования по взрывозащите, прописанные в ПУЭ. Специальный вид взрывозащиты «s» - необходимо обеспечить герметичностью всех соединений.

Стыковку пускового устройства модуля пожаротушения к проводам электрической системы запуска модуля необходимо выполнять в соединительной коробке обеспечивающей необходимый уровень взрывозащиты!!!

Проектирование систем противопожарной защиты
Света Дата: 07.02.2016, в 14:40 | Сообщение №9
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

И какие взрывозащищённые коробочки посоветуете?
Moscow Дата: 07.02.2016, в 14:42 | Сообщение №10
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Советую «дерьмовые» не брать, как вариант, можно применить «ККВ-07е-П» или «КСВ-3»:
- маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICТ4/Т5/T6 Х
- герметичный взрывозащищенный корпус IP67.

Ну и заземлить конечно всё не забудьте, необходимо будет заземлить, сам модуль пожаротушения, стальной трубопровод и распаячные коробки – у них всех для заземления есть специальные болты со знаком заземления.

Проектирование систем противопожарной защиты
Света Дата: 07.02.2016, в 14:44 | Сообщение №11
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

Что-то я не поняла, а зачем заземлять и модуль пожаротушения, и стальные трубы, и стальные распаячные коробки - они же все соединены между собой стальными резьбовыми соединениями!!! А нельзя, просто, заземлить только один модуль порошкового пожаротушения??
Moscow Дата: 07.02.2016, в 14:48 | Сообщение №12
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Во первых, и у модуля пожаротушения и у взрывозащищенной распаячной коробки есть специальный болт для заземления и там же стоит знак заземления - если стоит знак заземления, то Вы обязаны в этом месте заземлить устройство!!!
Во вторых, я Вам вообще не советую экономить на заземлении во взрывоопасных помещениях!

Проектирование систем противопожарной защиты
Света Дата: 07.02.2016, в 14:49 | Сообщение №13
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

Ок, спасибо!!! А оборудование под напряжением можно модулем «Лавина» тушить?
Moscow Дата: 07.02.2016, в 14:49 | Сообщение №14
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Модули порошкового пожаротушения МПП-100-07 «Лавина» предназначены для тушения пожаров классов А (горение твердых веществ), В (горение жидких веществ), С (горение газообразных веществ), D (горение металлов) по ГОСТ 27331-87, электрооборудования (электроустановок) под напряжением до 36 кВ.

Проектирование систем противопожарной защиты
Строитель Дата: 20.02.2016, в 09:34 | Сообщение №15
Строитель

Старожил
Пользователь №: 815
Сообщений: 384

Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть расценки на монтаж пожаротушения.
Интересует стоимость монтажа установки порошкового пожаротушения.
Engineer Дата: 28.09.2016, в 15:10 | Сообщение №16
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

Порошковое пожаротушение

Проектирование порошкового пожаротушения для объектов, зданий и сооружений любой сложности.
Проектирование порошкового пожаротушения для взрывоопасных объектов.
Опыт проектирования – 14 лет.

Быстро и бесплатно посчитаю примерную спецификацию оборудования и материалов.
При необходимости обращайтесь - proekt201@gmail.com
Света Дата: 28.09.2016, в 20:30 | Сообщение №17
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

Нужен типовой проект порошкового пожаротушения на складе керосина, у кого-нибудь есть?
Engineer Дата: 28.09.2016, в 20:31 | Сообщение №18
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

Я проектировал порошковое пожаротушение на складах авиационного керосина Т6, так же есть опыт проектирования системы порошкового пожаротушения в авиационных ангарах.

При необходимости обращайтесь - proekt201@gmail.com
Строитель Дата: 29.09.2016, в 15:32 | Сообщение №19
Строитель

Старожил
Пользователь №: 815
Сообщений: 384

Посоветуйте ручные пожарные извещатели или просто кнопки запуска порошкового пожаротушения во взрывоопасном исполнении. Нужно чтобы на этих ручниках или кнопках была надпись (заводского исполнения) – пуск пожаротушения.
Engineer Дата: 29.09.2016, в 15:33 | Сообщение №20
Engineer

Старожил
Пользователь №: 2125
Сообщений: 375

Как вариант, есть - ИП 535-Спектрон-Exd-М-ПОЖАР, под заказ можно сделать надпись «Пуск пожаротушения».
Маркировка взрывозащиты - 1ExdIIСT6 «взрывонепроницаемая оболочка» («d»).

Предназначены для ручного включения сигнала «Пожар» в системах пожарной сигнализации, управления пожаротушением, эвакуацией, дымоудалением, инженерными системами.

Обеспечен режим круглосуточной работы с приемо-контрольными приборами всех отечественных и зарубежных производителей по 2х проводным ШС с возможностью параллельного или последовательного подключения.

Степень защиты внутреннего объема оболочкой IP67 обеспечивает полную пыленепроницаемость и повышенную влагонепроницаемость.

Температурный диапазон –60 ÷ +85°С позволяет использовать ИП 535-Спектрон-Exd-М/Н-ПОЖАР для ручной подачи сигнала как при экстремально низких температурах (открытые производственные взрывоопасные площадки в районах Крайнего Севера), так и в «горячих» цехах, например, металлургические производства.

ИП 535-Спектрон-Exd-Н-ПОЖАР в корпусе из нержавеющей стали особо рекомендуются для объектов с агрессивной средой — химических и нефтехимических производств, а так же для морских нефтяных и газовых добычных платформ, взрывоопасных зон морских портов и объектов с образованием соляного тумана.

Вы не можете ответить в тему анонимно, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!


Всего 25 на 2 страницах по 20 на каждой странице
[ 1 | 2 ] [>>]
Forums ©
Легализация короткоствольного огнестрельного оружия

ЗА
ПРОТИВ


Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 174
Комментарии: 6
Copyright © Проект Подряд - Работа для архитекторов и инженеров, 2009-2013. Все права защищены.
Powered by SLAED CMS © 2005-2007 SLAED. All rights reserved.