Регистрация | Вход

Форум -> Пожаротушение -> Пожаротушение тонкораспылённой водой

Пожаротушение тонкораспылённой водой

Строитель Дата: 24.11.2015, в 16:37 | Сообщение №1
Строитель

Старожил
Пользователь №: 815
Сообщений: 384

Срочно нужна консультация!
Маслоподвал чем лучше тушить – установкой порошкового пожаротушения или установкой пожаротушения тонкораспылённой водой?
Moscow Дата: 24.11.2015, в 16:38 | Сообщение №2
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

А что именно расположено в защищаемом помещении маслоподвала?

Проектирование систем противопожарной защиты
Строитель Дата: 24.11.2015, в 16:38 | Сообщение №3
Строитель

Старожил
Пользователь №: 815
Сообщений: 384

Ёмкость с маслом, несколько масляных насосов и сеть трубопроводов.
Moscow Дата: 24.11.2015, в 16:39 | Сообщение №4
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

В таком случае, лучше применить систему пожаротушения тонкораспылённой водой (ТРВ), т.к. в этом случае, при тушении насосы не будут засыпаны порошком и не выйдут из строя.

Проектирование систем противопожарной защиты
Строитель Дата: 24.11.2015, в 16:40 | Сообщение №5
Строитель

Старожил
Пользователь №: 815
Сообщений: 384

А чем порошковое пожаротушение плохо? Это же значительно дешевле и по нормативке проходит…
Moscow Дата: 24.11.2015, в 16:44 | Сообщение №6
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Порошковое пожаротушение, в данном случае, ничем неплохо, просто при срабатывании установки порошкового пожаротушения, порошок налипнет на все масленые поверхности, и его уже ничем не вычистишь…!!! Порошок хорошо убирается только с сухих поверхностей.

Проектирование систем противопожарной защиты
Строитель Дата: 24.11.2015, в 16:46 | Сообщение №7
Строитель

Старожил
Пользователь №: 815
Сообщений: 384

А насколько эффективны системы пожаротушения тонкораспылённой водой при тушении масла?
Moscow Дата: 24.11.2015, в 16:48 | Сообщение №8
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

При правильном расчёте и выборе модулей пожаротушения тонкораспылённой водой, установка ТРВ отлично тушит различные маслохозяйства. Лично я защищал порядка 20 различных помещений маслохозяйств на Курской атомной станции!!!

Проектирование систем противопожарной защиты
Moscow Дата: 24.11.2015, в 16:49 | Сообщение №9
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Если в двух словах, тонкораспылённая вода (ТРВ) - экологически чистое огнетушащее вещество (питьевая вода), не оказывает вредного воздействия на материальные ценности и людей, обладает высокой охлаждающей и дымоосаждающей способностью, что улучшает состав воздуха, облегчая дыхание в задымленном помещении и улучшая видимость на путях эвакуации. Распыляемая в виде тумана вода ложится на поверхность тонким слоем (диаметр капель не превышает 100 мкм), который затем быстро испаряется.

Тонкораспыленная вода (ТРВ) применяется там, где наряду с высокой эффективностью пожаротушения необходимо обеспечить минимальный расход воды. После подачи ТРВ удаляется проветриванием и просушкой, не причиняя ущерб объекту защиты. При этом устройство дренажа воды не требуется.

Проектирование систем противопожарной защиты
Строитель Дата: 24.11.2015, в 16:51 | Сообщение №10
Строитель

Старожил
Пользователь №: 815
Сообщений: 384

Тогда что посоветуете по поводу выбора надёжного оборудования ТРВ, какие применить модули пожаротушения?
Moscow Дата: 24.11.2015, в 16:52 | Сообщение №11
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Я советую, как вариант - «Тайфун-60», «Тайфун-120» или «Тайфун-240», но есть и другие системы пожаротушения тонкораспылённой водой:
- «ТРВ-Гарант»
- «Нимбус»
- «Эдельвейс»
- установки НПФ «Безопасность»
и т.д.

Проектирование систем противопожарной защиты
Строитель Дата: 24.11.2015, в 16:53 | Сообщение №12
Строитель

Старожил
Пользователь №: 815
Сообщений: 384

А защищаемое технологическое оборудование нужно отключать от сети или ТРВ можно использовать для тушения оборудования под напряжением?
Moscow Дата: 24.11.2015, в 16:54 | Сообщение №13
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Если говорить о модулях пожаротушения «Тайфун-60», «Тайфун-120» и «Тайфун-240», то они эффективно тушат пожары - классов А1, А2, В1 и В2 по ГОСТ 27331, а также класса Е по ФЗ № 123 при напряжении до 36 КВ.

Проектирование систем противопожарной защиты
Moscow Дата: 24.11.2015, в 16:58 | Сообщение №14
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Установки пожаротушения тонкораспылённой водой имеют, помимо вышесказанного, целый ряд существенных преимуществ по сравнению с другими:

- это полная автономность от внешних источников водоснабжения. Для установки пожаротушения ТРВ не требуется подвода воды от внешних сетей.

- установки пожаротушения ТРВ обеспечивает высокую эффективность пожаротушения в сочетании с низким расходом огнетушащего вещества. Если сравнить расход воды на спринклерное пожаротушение и пожаротушение ТРВ, то для ТРВ расход воды ниже в десятки раз.

- высокая безопасность при воздействии ТРВ на людей и материальные ценности.

- продолжительная огнетушащая активность. По окончании работы установки ТРВ водяной туман висит в помещении еще в течение 8-12 минут и, благодаря конвекционным потокам, продолжает поступать в зоны с повышенной температурой, что особенно важно для подавления процессов тления и предотвращения повторного возгорания.

- система легко восстанавливается после срабатывания. Демонтаж модулей не требуется, заливка воды осуществляется на месте, а заправка баллонов с газом-вытеснителем – это простая процедура, аналогичная заправке углекислотных огнетушителей.

- ТРВ обладает высокой дымоосаждающей способностью. По существу, хотя включение дымоудаляющей вентиляции после работы установки ТРВ СНиП предусмотрено, на практике необходимости в этом нет.

Проектирование систем противопожарной защиты
Moscow Дата: 24.11.2015, в 17:03 | Сообщение №15
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

…..
Занимаюсь проектированием установок автоматического пожаротушения тонкораспылённой водой.
Опыт работы – 13 лет.
Есть опыт проектирования сложных технологических объектов.

При необходимости обращайтесь!
Мой e-mail: proekt_2009@list.ru
…..

Проектирование систем противопожарной защиты
TheBest Дата: 10.12.2015, в 20:16 | Сообщение №16
TheBest

Активный участник
Пользователь №: 827
Сообщений: 219

Подскажите пожалуйста, если объект защищается автоматической установкой пожаротушения тонкораспылённой водой, то можно будет установить дренчерную завесу?
Moscow Дата: 10.12.2015, в 20:17 | Сообщение №17
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Если ТРВ на основе модульных установок пожаротушения, то дренчерную завесу сделать не получится, т.к. модульные установки ТРВ работаю не более одной минуты.
Если система пожаротушения ТРВ типа «HI-FOG» или «EI FOG» или «Макстоп», то не вижу сложностей.

Проектирование систем противопожарной защиты
Проектировщик Дата: 18.12.2015, в 19:07 | Сообщение №18
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Подскажите, какие можно применять модули пожаротушения тонкораспылённой водой на объектах атомной промышленности? Нужно чтобы у модулей ТРВ обязательно были сертификаты Росатома.
Moscow Дата: 23.12.2015, в 11:56 | Сообщение №19
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Имел опыт проектирования АЭС. Проектировал там ТРВ на базе модулей пожаротушения "ТАЙФУН-60" МУПТВ-60ЭА.

Проектирование систем противопожарной защиты
Света Дата: 22.03.2016, в 17:22 | Сообщение №20
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

Для установки пожаротушения тонкораспылённой водой какую автоматику лучше применить - прибор приемно-контрольный и управления пожаротушением "С2000-АСПТ" фирмы ЗАО «НВП Болид» или "РОСА-2SL" фирмы НПФ ООО «СТД» ?

Вы не можете ответить в тему анонимно, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!


Всего 27 на 2 страницах по 20 на каждой странице