| Форум -> Пожаротушение -> Пожаротушение тонкораспылённой водой |
Пожаротушение тонкораспылённой водой |
|---|
| Строитель | Дата: 24.11.2015, в 16:37 | Сообщение №1 |

 СтарожилПользователь №: 815 Сообщений: 384
   | Срочно нужна консультация! Маслоподвал чем лучше тушить – установкой порошкового пожаротушения или установкой пожаротушения тонкораспылённой водой? |
|
|
| Moscow | Дата: 24.11.2015, в 16:38 | Сообщение №2 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | | А что именно расположено в защищаемом помещении маслоподвала? | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Строитель | Дата: 24.11.2015, в 16:38 | Сообщение №3 |

 СтарожилПользователь №: 815 Сообщений: 384
   | | Ёмкость с маслом, несколько масляных насосов и сеть трубопроводов. |
|
|
| Moscow | Дата: 24.11.2015, в 16:39 | Сообщение №4 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | | В таком случае, лучше применить систему пожаротушения тонкораспылённой водой (ТРВ), т.к. в этом случае, при тушении насосы не будут засыпаны порошком и не выйдут из строя. | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Строитель | Дата: 24.11.2015, в 16:40 | Сообщение №5 |

 СтарожилПользователь №: 815 Сообщений: 384
   | | А чем порошковое пожаротушение плохо? Это же значительно дешевле и по нормативке проходит… |
|
|
| Moscow | Дата: 24.11.2015, в 16:44 | Сообщение №6 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | | Порошковое пожаротушение, в данном случае, ничем неплохо, просто при срабатывании установки порошкового пожаротушения, порошок налипнет на все масленые поверхности, и его уже ничем не вычистишь…!!! Порошок хорошо убирается только с сухих поверхностей. | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Строитель | Дата: 24.11.2015, в 16:46 | Сообщение №7 |

 СтарожилПользователь №: 815 Сообщений: 384
   | | А насколько эффективны системы пожаротушения тонкораспылённой водой при тушении масла? |
|
|
| Moscow | Дата: 24.11.2015, в 16:48 | Сообщение №8 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | | При правильном расчёте и выборе модулей пожаротушения тонкораспылённой водой, установка ТРВ отлично тушит различные маслохозяйства. Лично я защищал порядка 20 различных помещений маслохозяйств на Курской атомной станции!!! | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Moscow | Дата: 24.11.2015, в 16:49 | Сообщение №9 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | Если в двух словах, тонкораспылённая вода (ТРВ) - экологически чистое огнетушащее вещество (питьевая вода), не оказывает вредного воздействия на материальные ценности и людей, обладает высокой охлаждающей и дымоосаждающей способностью, что улучшает состав воздуха, облегчая дыхание в задымленном помещении и улучшая видимость на путях эвакуации. Распыляемая в виде тумана вода ложится на поверхность тонким слоем (диаметр капель не превышает 100 мкм), который затем быстро испаряется.
Тонкораспыленная вода (ТРВ) применяется там, где наряду с высокой эффективностью пожаротушения необходимо обеспечить минимальный расход воды. После подачи ТРВ удаляется проветриванием и просушкой, не причиняя ущерб объекту защиты. При этом устройство дренажа воды не требуется. | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Строитель | Дата: 24.11.2015, в 16:51 | Сообщение №10 |

 СтарожилПользователь №: 815 Сообщений: 384
   | | Тогда что посоветуете по поводу выбора надёжного оборудования ТРВ, какие применить модули пожаротушения? |
|
|
| Moscow | Дата: 24.11.2015, в 16:52 | Сообщение №11 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | Я советую, как вариант - «Тайфун-60», «Тайфун-120» или «Тайфун-240», но есть и другие системы пожаротушения тонкораспылённой водой: - «ТРВ-Гарант» - «Нимбус» - «Эдельвейс» - установки НПФ «Безопасность» и т.д. | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Строитель | Дата: 24.11.2015, в 16:53 | Сообщение №12 |

 СтарожилПользователь №: 815 Сообщений: 384
   | | А защищаемое технологическое оборудование нужно отключать от сети или ТРВ можно использовать для тушения оборудования под напряжением? |
|
|
| Moscow | Дата: 24.11.2015, в 16:54 | Сообщение №13 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | | Если говорить о модулях пожаротушения «Тайфун-60», «Тайфун-120» и «Тайфун-240», то они эффективно тушат пожары - классов А1, А2, В1 и В2 по ГОСТ 27331, а также класса Е по ФЗ № 123 при напряжении до 36 КВ. | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Moscow | Дата: 24.11.2015, в 16:58 | Сообщение №14 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | Установки пожаротушения тонкораспылённой водой имеют, помимо вышесказанного, целый ряд существенных преимуществ по сравнению с другими:
- это полная автономность от внешних источников водоснабжения. Для установки пожаротушения ТРВ не требуется подвода воды от внешних сетей.
- установки пожаротушения ТРВ обеспечивает высокую эффективность пожаротушения в сочетании с низким расходом огнетушащего вещества. Если сравнить расход воды на спринклерное пожаротушение и пожаротушение ТРВ, то для ТРВ расход воды ниже в десятки раз.
- высокая безопасность при воздействии ТРВ на людей и материальные ценности.
- продолжительная огнетушащая активность. По окончании работы установки ТРВ водяной туман висит в помещении еще в течение 8-12 минут и, благодаря конвекционным потокам, продолжает поступать в зоны с повышенной температурой, что особенно важно для подавления процессов тления и предотвращения повторного возгорания.
- система легко восстанавливается после срабатывания. Демонтаж модулей не требуется, заливка воды осуществляется на месте, а заправка баллонов с газом-вытеснителем – это простая процедура, аналогичная заправке углекислотных огнетушителей.
- ТРВ обладает высокой дымоосаждающей способностью. По существу, хотя включение дымоудаляющей вентиляции после работы установки ТРВ СНиП предусмотрено, на практике необходимости в этом нет. | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Moscow | Дата: 24.11.2015, в 17:03 | Сообщение №15 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | ….. Занимаюсь проектированием установок автоматического пожаротушения тонкораспылённой водой. Опыт работы – 13 лет. Есть опыт проектирования сложных технологических объектов.
При необходимости обращайтесь! Мой e-mail: proekt_2009@list.ru ….. | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| TheBest | Дата: 10.12.2015, в 20:16 | Сообщение №16 |

 Активный участникПользователь №: 827 Сообщений: 219
   | | Подскажите пожалуйста, если объект защищается автоматической установкой пожаротушения тонкораспылённой водой, то можно будет установить дренчерную завесу? |
|
|
| Moscow | Дата: 10.12.2015, в 20:17 | Сообщение №17 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | Если ТРВ на основе модульных установок пожаротушения, то дренчерную завесу сделать не получится, т.к. модульные установки ТРВ работаю не более одной минуты. Если система пожаротушения ТРВ типа «HI-FOG» или «EI FOG» или «Макстоп», то не вижу сложностей. | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Проектировщик | Дата: 18.12.2015, в 19:07 | Сообщение №18 |

 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | | Подскажите, какие можно применять модули пожаротушения тонкораспылённой водой на объектах атомной промышленности? Нужно чтобы у модулей ТРВ обязательно были сертификаты Росатома. |
|
|
| Moscow | Дата: 23.12.2015, в 11:56 | Сообщение №19 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | | Имел опыт проектирования АЭС. Проектировал там ТРВ на базе модулей пожаротушения "ТАЙФУН-60" МУПТВ-60ЭА. | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Света | Дата: 22.03.2016, в 17:22 | Сообщение №20 |

 ГостьПользователь №: Сообщений:
   | | Для установки пожаротушения тонкораспылённой водой какую автоматику лучше применить - прибор приемно-контрольный и управления пожаротушением "С2000-АСПТ" фирмы ЗАО «НВП Болид» или "РОСА-2SL" фирмы НПФ ООО «СТД» ? |
|
|
|
Вы не можете ответить в тему анонимно, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!
|