Проектировщик Дата: 08.11.2015, в 21:19 | Сообщение №1
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Подскажите пожалуйста, где необходимо согласовывать наружные сети электроснабжения?
TheBest Дата: 10.11.2015, в 17:10 | Сообщение №2
TheBest

Активный участник
Пользователь №: 827
Сообщений: 219

Проект наружного электроснабжения в обязательном порядке необходимо согласовать в нижеуказанных организациях:
- Согласование проекта с балансодержателями земли, по чьей территории будут проходить будущие линии электропередач;
- Согласование проекта электроснабжения в Ростехнадзоре;
- Согласование проекта электроснабжения в своей электросетевой компании, в том числе в ОАО «МОЭСК» (Московская Объединенная Электросетевая Компания), и ОАО «ОЭК» (Объединенная Энергетическая Компания).
- Согласование со всеми инженерными службами, чьи коммуникации будут затрагиваться при присоединении к электросети (газ, тепло, вода, телефон, связь, метро и т.д.), а также с Москомархитектурой.

Последним этапом согласования должно быть согласование в ГУП «Мосгоргеотрест» ОПС (Отдел Подземных Сооружений).

Однако, согласованный проект не даёт право на проведение работ без открытия ордера в АТИ (Административная Техническая Инспекция).
Строитель Дата: 16.11.2015, в 14:04 | Сообщение №3
Строитель

Старожил
Пользователь №: 815
Сообщений: 384

Проект внешнего электроснабжения

Проектирование внешнего электроснабжения необходимо для того, чтобы возможно было осуществить технологическое подсоединение к электросети строящихся новых объектов либо реконструируемых строений.

Что касается проекта внешнего электроснабжения, то он разрабатывается обязательно на базе специальных технических условий, которые получаются в электросетевой компании. Проект должен включать в себя осуществление проектирования необходимых генерирующих установок, а также линий электропередач (35кВ; 0,4 кВ;6кВ;10кВ).

Проект внешнего электроснабжения должен заключать в себе план расположения электросетей внешнего характера, также расчетную составную часть и проектно-сметную документацию.

Осуществляется проектирование на базе ТУ с учетом следующих составляющих: Строительных норм и правил; Правил, отвечающих за устройство электрических установок – ПУЭ, Правил тех.эксплуатации электрических установок потребителя – ПТЭЭП.
Также проект должен состоять из трех этапов:

- сбор исходных данных, анализ всевозможных решений, отработка многообразных вариантов с обязательным учетом всех коммуникаций, находящихся под землей;
- период непосредственного проектирования, заключающийся в проектировании непосредственно объектов и силовых линий, также в проведении различных расчетов, разработке рабочих чертежей и в разработке проектно-сметной документации;
- период согласования, проведение утверждения проектной документации в определенных инстанциях.

Процесс, связанный с согласованием проекта, включающий согласование электропроекта в Ростехнадзоре

Согласование разработанного проекта внешнего электроснабжения относится к одной из самых трудных ступеней. Это трудоемкий процесс, связанный с разработкой проектов линий прокладки кабелей и трансформаторных подстанций.

Важным вопросом в согласовании проектов является проведение границ балансовой принадлежности и ответственности за процесс эксплуатации. Иными словами, к кому впоследствии будет относиться новопроведенная электросеть, а также кто затем станет ее обслуживать.

Если же заказ финансируется со стороны бюджетных средств, после окончания всех монтажных мероприятий, а также до ввода в последующую эксплуатацию, все новые электросети в обязательном порядке обязаны быть переданы городу согласно актам «Основные средства с непременным оформлением документации по «компенсации потерь». Что касается частных организаций, то они обязаны проходить несколько трудоемкую процедуру оформления документации «компенсации потерь» тогда, когда для умножения мощности производились реконструкционные работы на уже существующих электрических сетях города.

Все процедуры, указанные выше, конечно же, являются довольно трудоемкими. Но после оформления всех необходимых бумаг и прохождения всех инстанций вы можете беспрепятственно начинать строительство электросетей.
Проектировщик Дата: 18.04.2016, в 13:31 | Сообщение №4
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Нужен типовой проект электроснабжения коттеджного посёлка, кто-нибудь может поделиться? Или хотя бы пояснительной запиской к нему…
TheBest Дата: 18.04.2016, в 13:33 | Сообщение №5
TheBest

Активный участник
Пользователь №: 827
Сообщений: 219

Вот, как пример:

Исходные данные для проектирования.
Рабочий проект электроснабжения коттеджного поселка, расположенного по адресу: г. Владимир выполнен на основании:
- технического задания заказчика и генплана застройки;
- Технических условий на присоединении мощности к электрической сети.

Проектом предусматривается:
- электроснабжение и АСКУЭ электроэнергии;
- проверка срабатывания защитного аппарата при коротком замыкании;
- мероприятия по рациональному использованию и экономии электроэнергии;
- организация эксплуатации электроустановок;
- защитные мероприятия и средства до 1000В;
- наружное освещение территории.
Потребителям электрической энергии являются жилищно-коммунальные нагрузки жилого сектора - осветительные приборы, бытовые потребители до 2,9 кВт.
По степени надежности электроснабжения токоприемники относятся к потребителям III категории. Напряжение сети 380/220В в сети переменного тока с глухозяземленной нейтралью источника питания.

Характеристика объекта.
Данными проектными решениями решается вопрос электроснабжения коттеджного поселка, расположенного по адресу: г. Владимир.
Монтаж воздушных линий низкого напряжения (далее - "ВЛИ-0,4кВ") предусматривается на базе стоек СВ-95 с подвеской самонесущего изолированного провода марки СИП-2А.
От распределительных устройств низкого напряжения (далее "РУ-0,4кВ) трансформаторных подстанций (КТПН-1, КТПН-2) до первых опор прокладывается кабель марки АВБбШв-1. На опорах, имеющих ответвления к вводам в жилые дома, устанавливается щиток (на высоте 2,9 м от уровня земли) со степенью защиты IP54 с аппаратами защиты на каждый ввод и счетчиками электрической энергии на отходящих фидерах. Щиток крепится к опоре с помощью кронштейна У21. Номинальный ток аппарата защиты 16А на жилой дом. Вводной кабель для щитка СИП-2А сечением 4х16 кв.мм.
Схема электроснабжения. Сети 0,4кВ.
По степени надежности электроснабжения потребители объекта относятся к III категории.
Для электроснабжения дачного поселка предусмотрено строительство двух трансформаторных подстанций с силовыми трансформаторами мощностью 400 кВА в каждой. Проектные решения по трансформаторным подстанциям см.соответствующий том.
Проектируемая ВЛИ-0,4кВ выполняется самонесущим изолированным проводом марки СИП-2А.
Самонесущий изолированный провод (СИП-2А) предназначен для применения в воздушных линиях электропередачи на переменное напряжение до 1 кВ номинальной частоты 50Гц. Провода по конструктивному исполнению, техническим и эксплуатационным свойствам соответствуют стандартам.
Провода предназначены для эксплуатации во всех макроклиматических районах ан суше и на море (кроме макроклиматического района с очень холодным климатом), в атмосфере с содержанием сернистого газа до 250 мг/м.кв. в сутки (до 0,31 мг/м.куб.) и хлоридов до 300 мг/м.кв. в сутки.
Провода стойки к воздействию солнечной радиации, характеризующейся верхним значением интегральной плотности теплового потока 1120 Вт/м.кв.
Токопроводящая жила - алюминиевая, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная.
Изоляция выполняется из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Скрутка - изолированные фазные токопроводящие жилы скручены вокруг нулевой несущей жилы. Скрутка жил имеет правое направление.

Технические характеристики провода:
- вид климатического исполнения провода - УХЛ, категории размещения - 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69;
- провода стойки к изгибу при температуре минус 40 °C;
- удельная теплоемкость алюминиевого сплава 880-920 Дж/кг*К;
- удельная плотность алюминиевого сплава 2700 кг/м.куб. при температуре 20 °C;
- коэффициент линейного расширения алюминиевого сплава 23,1х10^(-61) К^(-1);
- модуль упругости алюминиевого сплава 62500 Н/мм.кв.;
- удельное объемное сопротивление изоляции провода составляет не менее 1х1012 Ом*см;
- провод выдерживает испытание на проход переменным напряжением 3,5 кВ и в воде при приложенном напряжении 4 кВ в течении 5 мин.;
- провод выдерживает испытание переменным напряжением 5 кВ частотой 50 Гц в течении часа;
- допустимый нагрев токопроводящей жилы для провода соответствует: для нормального режима 90°C, для режима короткого замыкания длительностью до 5 сек. 250°C;
- прокладку и монтаж провода можно осуществлять при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20°C;
- усилия при тяжении и в процессе эксплуатации провода не должны превышать 45 Н/мм.кв.;
- срок службы провода составляет не менее 40 лет.

Воздушные линии электропередачи напряжением 1-35 кВ с защищенными изоляцией проводами СИП имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными проводами, а именно:
- сокращение ширины просеки;
- исключение коротких замыканий между проводами фаз при их схлестывании, падении деревьев на провода, существенное снижение вероятности замыканий проводов на землю;
- уменьшение расстояний между проводами на опорах и в пролете, в том числе в местах пересечений и сближений с другими воздушными линиями, а также при их совместной подвеске на общих опорах;
- повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования, меньший вес и меньшая интенсивность налипания снега, инея, льда;
- в механическом отношении провод СИП выдерживает массу относительно крупного ствола падающего дерева, находясь в течении долгого времени под напряжением (обеспечивается требуемый срок удаления повреждения);
- длинные пролеты, например, в связи с переходом через водоемы, можно осуществить, используя незначительные расстояния между фазными проводами, что обеспечивает возможность существенного облегчения конструкции опор;
- повышается безопасность обслуживания, снижается риск поражения электрическим током, как электротехнического персонала, так и гражданского населения;
- значительно уменьшается возможность возникновения пожаров;
- сокращается количество перерывов в электроснабжении потребителей;
- минимизация эксплуатационных расходов, снижение затрат на проведение ремонтов, периодических расчисток просек в лесистой местности.
Все СИП выбраны по длительно-допустимым токовым нагрузкам, проверены на потерю напряжения и отключение линии при однофазном коротком замыкании.
Кабельные линии предусматриваются бронированными кабелями с алюминиевыми жилами, предназначенными для прокладки в земле.
Кабели в земле прокладываются на глубине 0,7 метров от планировочной отметки земли с подсыпкой снизу и сверху слоем песчаного грунта толщиной 100 мм.
При прокладке кабелей в земле траншея разрабатывается в откосах. Выемка грунта производится вручную. Грунт для обратной засыпки складируется на бровке траншеи. Под проездами обратная засыпка производится песчаным грунтом.
При пересечении проезжей части т действующих подземных коммуникаций кабель прокладывается в а/ц трубах диаметром 150 мм. Концы труб после прокладки кабелей уплотняются.
Кабельные линии должны быть проложены без вырубки деревьев и кустарниковю После прокладки кабелей восстановить дорожное покрытие и выполнить благоустройство территории.
Трасса для прокладки кабеля в земле должна быть подготовлена к началу его прокладки в объеме: из траншеи откачена вода и удалены камни, комья земли, строительный мусор; на дне траншеи устроена подушка из разрыхленной земли (песка); выполнены проколы грунта в местах пересечения трассы с дорогами и другими инженерными сооружениями, заложены трубы.
После прокладки кабелей в траншею и представления электромонтажной организацией акта на скрытые работы по прокладке кабелей, траншею следует засыпать.

В проекте представлены планы трасс кабельных линий, спецификация электрооборудования и материалов, необходимых для сооружения трассы кабельной линии.
Прокладка кабеля должна выполняться специализированными организациями в соответствии с действующими нормами и правилами.

3.1. Сети освещения.
Данный проект предусматривает установку светильников типа ЖКУ-74 с натриевыми лампами ДНаТ давления. Светильник уличный консольный предназначен для освещения улиц и дорог со средней и низкой интенсивностью движения транспорта (категории А, Б и В), а также площадей, дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и детских садов автостоянок. Основание изготовлено из стального проката и защищено покрытием. Корпус изготовлен методом глубокой вытяжки из стального проката. ПРА установлен на откидной стальной панели. Защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната.
Питание линий освещения производится двумя вспомогательными жилами 25 кв.мм. каждая, проходящих в основном пучке СИП-2А.
Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники должны устанавливаться на высоте не менее 6,5 м. Над бульварами и пешеходными дорогами светильники должны устанавливаться на высоте не менее 3 м.
Опоры на пересечениях и примыканиях улиц и дорог рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 1,5 м от начала закругления тротуаров, не нарушения тротуаров, не нарушая линии установки опор.
Каждый светильник пронумеровать в соответствии с данным проектом.
Дополнительное описание наружного освещения см. п.12.

Проверка уровней потерь напряжения у потребителей
В соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97 допускается отклонение напряжения от номинального в пределах ±5%. На зажимах приборов освещения и прожекторных установок ±5%.

Организация строительства.
Проект организации строительства ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения коттеджного поселка, расположенного по адресу: г. Владимир разработан на основании технического задания, решений, принятых в электротехнической части настоящего проекта, и в соответствии со СНиП 3.01.01-85 "Организация строительства производства".
Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в материальных ресурсах определены по спецификации проектной документации.
Средства малой механизации должны сосредотачиваться в специализированных подразделениях строительных организаций, в составе которых надлежит организовывать инструментально-раздаточные пункты и передвижные инструментальные мастерские с необходимыми технологическими средствами механизированного выполнения строительно-монтажных работ.
До начала работ по прокладке кабельных линий 0,4кВ существующие кабели и подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шурфами, с целью уточнения глубины их заложения и положения их в плане, и уточнены предупредительными знаками производства.
Работы следует вести, не допуская длительного нахождения траншеи открытой. Траншея должна быть защищена от попадания поверхностных вод.
Развозку барабанов с кабелем по трассе следует производить с учетом длины кабеля на каждом барабане, маркировки верхних концов кабелей, а также направления раскатки кабелей по трассе.
При производстве строительно - монтажных работ на подстанции необходимо строго соблюдать требования ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность».
До прокладки кабеля к месту монтажа необходимо доставить все механизмы и приспособления, которые могут потребоваться для раскладки кабелей по трассе (лебедки, ролики кабельные линейные и угловые, кабельные домкраты, приспособления для затяжки кабеля в трубы и т.д.), а также необходимый инструмент и материалы.
Хранить приспособления, материалы и инструменты рекомендуется в прицепном фургоне, либо на специализированных автоприцепах, установленных на трассе.
Барабан с кабелем устанавливается на одном из концов трассы. Раскатка кабеля вдоль траншеи производится по роликам вручную.
После прокладки кабеля и обратной засыпки траншеи, дорожное покрытие, тротуар и газоны восстанавливаются.

Заземление и молниезащита.
Металлическая арматура и конструкции траверс, устанавливаемых на жб опорах, должны быть присоединены к верхнему выпуску стойки.
В качестве заземляющего спуска опор ВЛ используется один из стержней рабочей арматуры стойки, к которому приварены верхний и нижний заземляющие выпуски.
Все соединения при монтаже заземлителя выполнить сваркой по типовой документации 5.407-11 «Заземление и зануление электроустановок».
Заземление жб опор ВЛ выполнить по типовой документации т.п. 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0.38…35 кВ».
Контур заземления проектируемых ТП выполнен в виде замкнутого контура и состоит из вертикальных электродов - сталь угловая 50х50х5 мм длиной 2,5 м, заглубленных на глубину 0,7 м и соединенных между собой горизонтальным электродом - сталь полосовая 40х4 мм. Все соединения при монтаже заземляющего устройства должны быть выполнены сваркой по типовому проекту 5.407-11 «Заземление и зануление электроустановок». Заземление электроустановок, могущих оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, выполнить надежной металлической связью с заземленной нейтралью трансформатора. Все электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
Стекающий по токоотводу ток прямого удара молнии индуцирует ЭДС во всех проводящих частях здания. Если эти проводящие части образуют замкнутые контуры, в них под действием индуцируемой ЭДС, возникают уравнительные токи. При этом в каждом элементе контура индуцируемая ЭДС уравновешивается падением напряжения, вызываемым уравнительным током. Поэтому разность потенциалов между любыми двумя точками замкнутого контура, изолированного от гальванического влияния, равна нулю. В отличие от замкнутого контура, потенциал произвольной точки разомкнутого контура существенно зависит от индуцированной в контуре ЭДС. В частности разность потенциалов между разомкнутым концом контура и токоотводом, в момент протекания по токоотводу тока прямого удара молнии, будет достаточная для искрового пробоя промежутка s, если s<d, где d - безопасное расстояние. Следовательно, в разомкнутом контуре необходимо уравнивать потенциалы токоотвода и разомкнутого конца контура, связав их уравнивающим проводником. Исходя из вышесказанного в данном проекте выполнено условие уравнивания потенциалов.
Наилучшим способом реализации защиты от грозовых перенапряжений при использовании натяжных изоляторов является применение изолятора SD190X, оснащенного комплектом искрового разрядника SD127.1 или SD110.2.
Функциональность искровых разрядников не зависит от направления передачи электроэнергии, поэтому они могут устанавливаться по разные стороны траверсы.

Защитные мероприятия и средства до 1000В.
В целях защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электроустановок и оборудования, нормально не находящиеся под напряжением в результате пробоя изоляции на корпус, должны быть заземлены путем присоединения к нулевой жиле питающей сети.
Территория объекта должна быть укомплектована следующими защитными средствами до 1000 В:
- Указатель напряжения - 1 шт.
- Изолирующие клещи - 1 шт.
- Диэлектрические перчатки - 2 пары
- Монтерский инструмент с изолирующими ручками - 2 компл.
- Переносные заземления - 2 шт.
- Диэлектрические галоши - 2 пары
- Временные ограждения (щиты и прокладки) - 2 компл.
- Предупредительные плакаты - 3 компл.
- Диэлектрические коврики - 2 шт.
- Защитные очки - 2 пары.
Все работы должны выполняться специализированной организацией при строгом соблюдении ПТЭЭП, ПУЭ и пр.

Учет электрической энергии.
Приборы учета устанавливаются на границе разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности между эксплуатирующей организацией и потребителем электроэнергии, согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ) гл.1.5 "Учет электроэнергии", выбор трансформаторов тока производить на основе ПУЭ п.1.5.17.
Учет электроэнергии частных участков осуществляется счетчиками прямого включения типа Меркурий 230, устанавливаемых на отходящих к потребителям фидерах в распределительных щитках на опорах.

Мероприятия по рациональному использованию и экономии электроэнергии.
Суточные максимумы в системе приходятся на 8 - 10 и 17 -21 часов зимой, а летом - на 8 - 10 и 20 - 23 часа.
В указанное время потребитель должен снижать максимум нагрузок.
Кроме того, на объекте (в технических помещениях и пр.) необходимо выполнять следующие организационные мероприятия:
- вывесить плакаты «Уходя, гаси свет», «Окончив работу и уходя на обед, выключай электроэнергию» и т.д.;
- назначить приказом ответственного за соблюдение организационных технических мероприятий по экономии и снижению нагрузок в часы пик.
Электропечи бытовых помещений должны быть оборудованы терморегуляторами для поддержания необходимой температуры в помещениях.
В проекте применяется энергоэффективное оборудование, соответствующее требованиям государственных стандартов и других нормативных документов. Для обеспечения энергосбережения в электроустановках проектом предусмотрено:
- сечения проводов и кабелей распределительных сетей выбраны с учетом максимальных коэффициентов использования и одновременности.
В точке присоединения показатели качества электроэнергии соответствуют ГОСТ 13109-97.

Охрана труда и техника безопасности.
Охрана труда и техники безопасности при строительстве и эксплуатации и проектируемых сетей обеспечивается принятием всех проектных решений в строгом соответствии с СНиП 12-03-2004 «Техника безопасности в строительстве», Правил техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго, требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждения производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.
Пожарная безопасность обеспечивается несгораемостью строительных конструкций жилых домов, свойством нераспространения горения кабелей и проводов, автоматическим отключением электропотребителей от токов перегрузки и короткого замыкания, занулением электропотребителей.

Организация эксплуатации электроустановок.
На строительной площадке приказом администрации назначается ИТР - лицо, специально подготовленное и ответственное за выполнение требований ПТЭЭП на стройплощадке.
На стройплощадке должно быть обеспечено достаточное по количеству и уровню квалификации число эксплуатационно - ремонтного персонала.
Электромонтажные работы и обслуживание электроустановок и оборудования напряжением выше 1 кВ проводит специализированная лицензированная организация.
Лицо, ответственное за электрохозяйство, должно иметь не ниже 4 группы по электробезопасности, а электромонтеры - не ниже 3 группы.
До назначения на самостоятельную работу персонал проходит обучение на рабочем месте, после окончания обучения проводится аттестация персонала специально назначенной комиссией организации.
Все средства защиты должны быть проверены в соответствии с нормами и сроками электрических испытаний (ПТБ, ч.1).
Граница эксплуатационной ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией устанавливается по взаимной договоренности сторон на основании «Акта по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений».
Потребитель должен обеспечивать исправность своих электроустановок. Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной в технических условиях, а также увеличить номинальные значения токов плавких вставок предохранителей и других защитных устройств, определенных проектом. Не разрешается изменять электрические схемы и осуществлять замену аппаратов защиты на другие с завышенными номинальными токами.

Охрана окружающей среды.
Проектируемые объекты сооружаются для преобразования и передачи электроэнергии напряжением 10 и 0,4 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается выбросом вредных веществ в окружающую среду.
В связи с тем, что работы, произведенные при сооружении ВЛИ-0,4кВ и монтаже ТП400кВА и ТП-630кВАне нарушают экологической среды и не применяют вредные технологии, особой технологии по охране окружающей среды не предусмотрено.

Наружное освещение.
Для системы наружного освещения территории в качестве осветительных приборов применяются светильники ЖКУ-74 с натриевыми лампами типа ДНаТ мощностью 150Вт (сosf=0.8).
Коэффициент спроса Кс при расчете нагрузок системы освещения принят равным 1.
Потеря напряжения у последнего светильника каждого шлейфа системы наружного освещения не превышает 5%.
Электроснабжение системы наружного освещения выполнено от щита 0,4кВ трансформаторных подстанций.
Групповые сети наружного освещения выполнены пятипроводными линиями, включающими фазные, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Подключение светильников предусмотрено с чередованием фаз.
Питание линий освещения производится двумя вспомогательными жилами 25 кв.мм. каждая, проходящих в основном пучке СИП-2А.
Сечение проводов групповых сетей выбрано по допустимым токовым нагрузкам и проверено на соответствие токам защитных аппаратов и допустимую потерю напряжения.
Управление наружным освещением территории предусматривается в ручном режиме от датчика фотореле. Датчик устанавливается на наружной стене трансформаторных подстанций.
Все электрооборудование и материалы, используемые при монтаже, должны иметь сертификат пожарной безопасности согласно НПБ 246-97.
В качестве основной защитной меры от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусматривается зануление корпусов электрооборудования. Для зануления используется нулевой защитный проводник (РЕ), к которому присоединяются корпуса светильников.
Проектом предусматривается заземление опор и кронштейнов для светильников путем присоединения их к нулевому защитному проводнику (РЕ-проводник).

Вы не можете ответить в тему анонимно, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!


Forums ©
Легализация короткоствольного огнестрельного оружия

ЗА
ПРОТИВ


Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 174
Комментарии: 6
Copyright © Проект Подряд - Работа для архитекторов и инженеров, 2009-2013. Все права защищены.
Powered by SLAED CMS © 2005-2007 SLAED. All rights reserved.