Регистрация | Вход

Форум -> Пожаротушение -> Газовое пожаротушение

Газовое пожаротушение

Проектировщик Дата: 31.08.2015, в 11:30 | Сообщение №1
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Добрый день!

При выборе газового огнетушащего вещества на чём лучше остановиться – Novec 1230 (Новек 1230) или газовый огнетушащий состав Хладон 125 (FE-25)?
Moscow Дата: 31.08.2015, в 11:36 | Сообщение №2
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Газовый огнетушащий состав Хладон 125 (FE-25)

Газовый огнетушащий состав Хладон 125, является химическим ингибитором горения. Механизм пожаротушения хладонами заключается в основном в воздействии этого газового огнетушащего вещества на разрыв радикальных связей физико-химической цепной реакции горения, в подавлении «активных центров» этой реакции и создании негорючей среды в защищаемом объеме.

Газовый огнетушащий состав Хладон 125 не оказывает влияние на озоновый слой, является экологически безопасным, не оказывает влияния на предметы интерьера, электротехническое оборудование и материальные ценности.

Кроме того Хладон 125 обладает максимальной термической стабильностью по сравнению с другими хладонами, температура терморазложения его молекул составляет более 900° С. Высокая термическая стабильность хладона-125 позволяет применять его для тушения пожаров тлеющих материалов, т.к. при температуре тления (обычно около 450° С) терморазложение практически не происходит.

Хладон 125 безопасен для людей, т.к. огнетушащие концентрации по хладонам на порядок меньше смертельных концентраций при длительности воздействия до 4 часов. Термическому разложению подвергается примерно 5% массы хладона, поданного на тушение пожара, поэтому токсичность среды, образующейся при тушении пожара хладонами, будет намного ниже токсичности продуктов пиролиза и разложения.

Хладон 125 (Пентафторэтан, C2F5H, Halon 25, FE-25, R125, HFC-125) может быть использован для тушения:
- пожаров электрооборудования;
- пожаров горючих жидкостей и газов (помещения для оборудования и насосные);
- пожаров в помещениях, в которых сосредоточены дорогостоящие приборы и оборудование (CED, операционные залы и т. д.);
- пожаров в помещениях хранилищ ценностей

Проектирование систем противопожарной защиты
Moscow Дата: 31.08.2015, в 11:38 | Сообщение №3
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

3М™Novec™1230 (Новек 1230)

3М™Novec™1230 (Новек 1230) – последняя разработка на рынке газовых огнетушащих веществ (ГОТВ). Газовое огнетушащее вещество предназначено для тушения пожара, включая пожар горючих жидкостей, газов и компонентов электрооборудования. Обратите внимание на последний пункт: тушение электрооборудования. Газы не проводят электричество и потому установка газового пожаротушения (УГТВ) тушит электрооборудования без ущерба, в отличие от установки водяного, пенного и порошкового пожаротушения.

Применяется для:
1) Оборудования серверных
2) Защиты предметов искусств
3) Ценных бумаг и документов
4) Диспетчерского, связного и электронного оборудования, систем АСУ ТП
5) Защита от возгорания внутри ограниченного пространства подвижных транспортных средств самолётов, судов, электропоездов.

Novec™1230 – огнетушащее вещество, применяющееся так же в автоматических установках газового пожаротушения для предприятий нефтегазовой промышленности.

Оно было разработано американской химической инновационно-производственной корпорацией 3М. Novec™ 1230 относиться к разряду фторированных кетонов. В установке пожаротушения Novec™ 1230 хранится в баллонах, при срабатывании установки подается по трубопроводу и через насадки выходит в помещение.

При нормальных условиях Novec™ 1230 представляет собой бесцветную жидкость со слабым запахом, при выпуске в помещение она превращается в газ.

Принцип действия установок газового пожаротушения Тушение происходит на 70% за счет химического охлаждения и на 30% за счет реакции ингибирования пламени. При выпуске газа температура в помещении не понижается больше чем на 2° С.
Novec™1230 быстро тушит пожар. Novec™1230 поглощает тепло гораздо лучше воды из-за слабых молекулярных связей. Пожар класса А (горение твердых веществ) система пожаротушения на его базе тушит в течение 10 секунд. Она так же предназначена для тушения пожаров классов B, C, D и E.

Novec™1230 безопасен для человека, рабочая концентрация Novec™1230 составляет только треть его безопасной концентрации (сравните 3,4 % (рабочая концентрация) и 10% (безопасная концентрация)). Он практически не снижает содержание кислорода в помещении и не наносит вреда органам зрения и дыхания.

Novec™1230 безопасен для электрооборудования Novec™1230 не проводит электричество и не оставляет осадка. Вот почему Novec™1230 не повреждает электрооборудование при тушении (сравните с водяным пожаротушением) и не требует уборки после срабатывания (сравните с порошковым пожаротушением).

Установка пожаротушения занимает мало места.

Установка удобна в эксплуатации Novec™1230 храниться в жидком состоянии при небольшом давлении. В жидком виде он без проблем перевозиться на большие расстояния, маркировка «опасный груз» не нужна. Заправка и перезаправка баллонов возможна на объекте, нет необходимости их перевозить. Таким образом, объект, такой как, например нефтяная платформа, удаленная от берега, постоянно остаётся под защитой, за исключением времени (пере-) заправки.

Переосвидетельствование установки гарантированно Novec™ 1230 безопасен для окружающей среды: он не содержит брома и хлора, его молекулы не задерживаются надолго в атмосфере и распадаются под действием солнечного излучения в течение пяти дней.

Программа «Голубого неба» компании 3М/ 3M™ Blue SkySM Warranty гарантирует освидетельствование и переосвидетельствование установки пожаротушения на базе 3М™Novec™1230 в течение 20 лет.

Проектирование систем противопожарной защиты
Стена Дата: 01.09.2015, в 08:02 | Сообщение №4
Стена

Активный участник
Пользователь №: 651
Сообщений: 131

Хладон 125 - проверенный временем газовый огнетушащий состав. Достаточно безопасный и можно сказать универсальный ГОТВ.

Novec™1230 - это можно сказать относительная новинка на рынке пожаротушения, которая активно лоббируется определёнными компаниями. Но надо сказать что Novec™1230 это более безопасный газ, чем Хладон 125 и у него есть ряд своих преимуществ, особенно в плане нанесения ущерба при тушении пожара...
Проектировщик Дата: 01.09.2015, в 08:09 | Сообщение №5
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Согласен, что Novec™1230 - это относительная новинка. На основании каких документов можно применять данный огнетушащий состав?
Moscow Дата: 01.09.2015, в 08:25 | Сообщение №6
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Нашёл несколько документов по Novec™1230:

«Заключение о результатах исследований воздействия ГОТВ Novec™1230 на материалы музейных ценностей, библиотечных, архивных фондов и возможности использования как огнетушащего состава в автоматических установках газового пожаротушения, предназначенных для противопожарной защиты помещений, хранящих культурные ценности»

«Заключение на программы гидравлических расчётов Hygood Novec 1230 Flow Calc HYG3.60 (25 бар) и Novec 1230 Flow Calc TEPG3.71 (42 бар) для установок газового пожаротушения на основе газового огнетушащего вещества Novec™1230»

«Заключение по индексу токсичности»

ГОТВ «Novec™1230» (Новек 1230) успешно прошел испытания «Центра безопасности культурных ценностей» при Министерстве культуры. Novec™1230 (Новек 1230) не только эффективно тушит пожар, но и не наносит вреда защищаемому объекту, не оставляет следов и налета.

ГОТВ «3М™Novec™1230» имеет заключение «Центра безопасности культурных ценностей» при Министерстве культуры РФ.

Сертификат соответствия C-RU.ПБ04.В.01950 и C-US.ПБ04.В.02008.

Проектирование систем противопожарной защиты
Moscow Дата: 01.09.2015, в 08:26 | Сообщение №7
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Расчет массы ГОТВ, а также других параметров установки газового пожаротушения выполняется в соответствии с СП 5.13130.2009 и ВНПБ 05-09 «Стандарт организации по проектированию установок газового пожаротушения с модулями МПА-NVC 1230 на основе огнетушащего вещества Novec 1230». Общие технические требования» (ФГУ ВНИИПО МЧС России. 2009 г.), а также действующей версии программы расчета гидравлических потоков Hygood Novec 1230 FlowCalc HYG3.60, разработанной фирмой Hughes Associates Inc.

Проектирование систем противопожарной защиты
Проектировщик Дата: 15.09.2015, в 10:17 | Сообщение №8
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Novec 1230 (Новек 1230) - производится в России? Его можно применять на объектах, финансируемых из гос. бюджета или он относится к импортному оборудованию?
Проектировщик Дата: 15.09.2015, в 10:25 | Сообщение №9
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Ещё такой вопрос – возможно ли Novec™ 1230 перезаправлять прямо на объекте, т.е. посредством простого перелива из ёмкости, где он хранится в модуль пожаротушения?
Moscow Дата: 15.09.2015, в 10:26 | Сообщение №10
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Можно, но только теоретически, т.к. для этого нужно будет демонтировать ЗПУ, при этом будет нарушена целостность модуля. Кто потом даст гарантию его герметичности?

Кроме того, заправлять Novec™ 1230 простым переливанием нежелательно из-за его частичного разрушения на воздухе (время его полного разложения на воздухе составляет 5 дней).

Проектирование систем противопожарной защиты
Moscow Дата: 16.11.2015, в 18:45 | Сообщение №11
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Выполню проект газового поажротушени!

Есть опыт реализации проектов газового пожаротушения на ГОТВ:
- Хладон 125 (С2F5H)
- Novec™1230 (Новек 1230)
- Хладон 227ea (С3F7H)
- Инерген

Пишите на почту – markov.81@list.ru

Проектирование систем противопожарной защиты
Строитель Дата: 16.11.2015, в 20:04 | Сообщение №12
Строитель

Старожил
Пользователь №: 815
Сообщений: 384

Пожаротушение в архиве - чем защитить водой или установкой газового пожаротушения?

Подскажите пожалуйста, архив с документами - стеллажное хранение, чем лучше и эффективнее защитить, установкой газового пожаротушения или установкой водяного пожаротушения?
Moscow Дата: 16.11.2015, в 20:09 | Сообщение №13
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

С точки зрения нормативных документов можно и тем и тем, но водой можно просто залить и испортить важные документы, а если защищать установкой газового пожаротушения, то скорее всего это будет стоить ооочень дорого!

Я бы посоветовал Вам для защиты помещения архива установку пожаротушения тонкораспылённой водой! С моей точки зрения, для защиты архива тонкораспылённая вода (ТРВ) - идеальное сочетание цена/качество/эффективность!

Проектирование систем противопожарной защиты
Проектировщик Дата: 18.11.2015, в 11:37 | Сообщение №14
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Подскажите пожалуйста, есть какая-нибудь бесплатная программа для гидравлического расчёта установки газового пожаротушения на основе ГОТВ Хладон 125 (С2F5H), имеющая сертификат МЧС?
Moscow Дата: 18.11.2015, в 11:50 | Сообщение №15
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Гидравлические расчеты для ГОТВ Хладон 125 (С2F5H), как вариант, могут выполняться в специальной программе Vector, имеющей верификацию Академии МЧС России.

Проектирование систем противопожарной защиты
Стена Дата: 03.12.2015, в 15:04 | Сообщение №16
Стена

Активный участник
Пользователь №: 651
Сообщений: 131

Для защиты кабельного коллектора можно использовать установку газового пожаротушения?
Moscow Дата: 03.12.2015, в 15:07 | Сообщение №17
Moscow

Активный участник
Пользователь №: 89
Сообщений: 212

Как правило для защиты кабельных коллекторов применяю дренчерные установки пожаротушения - их проливают водой.

Проектирование систем противопожарной защиты
Света Дата: 16.12.2015, в 14:51 | Сообщение №18
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

Подскажите пожалуйста, при защите установкой газового пожаротушения помещения серверной, нужно ли заводить трубопровод с насадком-распылителем под фальш пол, если фальш-пол решётчатый типа потолка "грильято"?
Света Дата: 23.12.2015, в 12:05 | Сообщение №19
Света

Гость
Пользователь №:
Сообщений:

Кто-нибудь сталкивался с оборудованием производства FIRE CONTROL INSTRUMENTS «FCI»

адресные модули контроля и управления:
АОМ-2SF – адресный модуль управления с контролем шлейфа;
АОМ-2RF – адресный модуль управления с релейным выходом;
АММ-4SF – адресный модуль со шлейфом сигнализации на 24В;
АММ-4F – адресный модуль контроля;
Дымовые дымовые пожарные извещатели – ASD-PL.

Если есть на них схемы подключения или типовой проект пожаротушения, выполненный на данном оборудовании, то пришлите, пожалуйста на почту - proekt200@yandex.ru
Проектировщик Дата: 25.12.2015, в 17:40 | Сообщение №20
Проектировщик

Активный участник
Пользователь №: 1479
Сообщений: 139

Оборудование FIRE CONTROL INSTRUMENTS «FCI» долгое время продавала фирма ОАО «МГП Спецавтоматика»

Вы не можете ответить в тему анонимно, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!


Всего 43 на 3 страницах по 20 на каждой странице