| Форум -> Скачать типовые проекты -> Типовой проект АСКУЭ |
Типовой проект АСКУЭ |
|---|
| Moscow | Дата: 19.07.2015, в 18:07 | Сообщение №1 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | | Кто-нибудь поделитесь типовым проектом АСКУЭ для жилого дома. | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Проектировщик | Дата: 19.07.2015, в 18:25 | Сообщение №2 |

 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | | А для чего нужен типовой проект АСКУЭ? Для общего понимания или хотите "причесать" его под Ваш объект? |
|
|
| Moscow | Дата: 19.07.2015, в 18:27 | Сообщение №3 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | | Да, хочу его переделать под свой объект - 17-ти этажный жилой дом. | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Проектировщик | Дата: 19.07.2015, в 18:28 | Сообщение №4 |

 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | | А Технические Условия на АСКУЭ Вы уже получили или ТУ от Энергосбыта? |
|
|
| Moscow | Дата: 19.07.2015, в 18:29 | Сообщение №5 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | | Пока нет! Но надо уже начинать без них делать... | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Проектировщик | Дата: 21.07.2015, в 08:50 | Сообщение №6 |

 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | Так в этих Технических условиях должно быть написано из каких подразделов должна состоять Ваша система АСКУЭ:
АСКУЭ может включать в себя следующие подсистемы:
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии – АИИС КУЭ
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта тепла – АИИС КУТ
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта воды – АИИС КУВ |
|
|
| Moscow | Дата: 28.09.2015, в 15:11 | Сообщение №7 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | | Если для АИИС КУЭ в качестве устройства мониторинга применять прибор «УМ-31», то какое максимальное количество электросчётчиков к нему можно будет подключить? | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Проектировщик | Дата: 28.09.2015, в 15:12 | Сообщение №8 |

 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | | Максимальное количество подключаемых счетчиков типа «Меркурий 230ART-03» - 250 шт., при учете только активной прямой электроэнергии и количестве тарифов не более 2х. |
|
|
| Moscow | Дата: 28.09.2015, в 15:13 | Сообщение №9 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | | А какие можно применить типовые устройства для передачи всех данных от «УМ-31» в энергосбытовую организацию? Мне нужно по GSM каналу и по проводной линии, посоветуйте, что можно поставить? | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Проектировщик | Дата: 28.09.2015, в 15:14 | Сообщение №10 |

 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | Ну, как пример: - GSM-терминал "TC3-5" Siemens - модем SHDSL "Р-793Н" и проводной модем "U-336e plus" Zyxel
Но опять же, Вам нужно смотреть, что конкретно для Вашего объекта написано в ТУ. |
|
|
| TheBest | Дата: 29.09.2015, в 10:01 | Сообщение №11 |

 Активный участникПользователь №: 827 Сообщений: 219
   | Добрый день! Я проектирую «АИИС КУТ» и «АИИС КУВ», т.е. у меня коммерческий учёт воды и должен быть коммерческий учёт тепла. Подскажите пожалуйста, на каком оборудовании лучше построить учёт этих систем, чтобы далее возможно было их с интегрировать на одном АРМе? |
|
|
| Проектировщик | Дата: 29.09.2015, в 10:02 | Сообщение №12 |

 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | Для коммерческого учёта расхода холодной и горячей воды (ХВС и ГВС) я бы применил концентраторы типа «КИР-RS» - к ним можно подключить любые счётчики с импульсным выходом и концентратор цифровых сигналов типа «КЦС-IPМ». Для учёта тепла оптимально применить теплосчётчик «ВИС.Т». Теплосчётчик «ВИС.Т» по интерфейсу RS232 подключаете к концентратору цифровых сигналов «КЦС-IPМ» и далее по сети Ethernet всё выводите на АРМ. |
|
|
| TheBest | Дата: 29.09.2015, в 10:04 | Сообщение №13 |

 Активный участникПользователь №: 827 Сообщений: 219
   | Ок, спасибо большое! А какая может быть максимальная длина кабеля от счётчика воды с импульсным выходом до концентратора «КИР-RS»? |
|
|
| Проектировщик | Дата: 29.09.2015, в 10:05 | Сообщение №14 |

 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | | Желательно чтобы не более 100 метров. |
|
|
| TheBest | Дата: 16.10.2015, в 10:22 | Сообщение №15 |

 Активный участникПользователь №: 827 Сообщений: 219
   | | Подскажите, где найти типовой проект АСКУЭ на оборудовании УСПДС "ПУЛЬСАР" ? |
|
|
| Проектировщик | Дата: 18.11.2015, в 15:02 | Сообщение №16 |

 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | Выполню проект АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учёта энергоресурсов. - проектирование объектов любой сложности. - опыт проектирования более 6 лет.
e-mail: askuaa@mail.ru |
|
|
| TheBest | Дата: 18.12.2015, в 18:54 | Сообщение №17 |

 Активный участникПользователь №: 827 Сообщений: 219
   | | К УСПД «Пульсар» по интерфейсу RS485 сколько можно подключить счётчиков импульсов-регистратор? |
|
|
| Проектировщик | Дата: 18.12.2015, в 19:00 | Сообщение №18 |

 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | | У УСПД "Пульсар" есть 2 канала связи RS485 к каждому из которых можно подключить до 256 счётчиков импульсов-регистраторов, причём не важно 2-х канальных или 10-ти канальных...любых. |
|
|
| Света | Дата: 19.01.2016, в 14:14 | Сообщение №19 |

 ГостьПользователь №: Сообщений:
   | Подскажите, где можно скачать типовой проект АСКУЭ, выполненный на оборудовании: - контроллер СИКОН ТС65 - контроллер СИКОН С50 |
|
|
| Проектировщик | Дата: 22.01.2016, в 10:08 | Сообщение №20 |

 Активный участникПользователь №: 1479 Сообщений: 139
   | Я делал несколько проектов АИИСКУЭ на контроллерах СИКОН. Напишите мне на почту - e-mail: askuaa@mail.ru |
|
|
|