Шум в радиаторах

alekc753 Дата: 26.03.2013, в 15:34 | Сообщение №1
alekc753

Участник
Пользователь №: 1232
Сообщений: 71

Почему могут шуметь радиаторы? В чем причина, не могу разобраться. Радиаторы у меня Kermi Term2. Особенно громкий шум стоит, когда задаешь температуру намного выше, чем в помещении. Когда уже прогрелись, то становится тише. Может причина в насосе?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Отредактированно 26.03.2013 г. в 15:35:26
scokolik Дата: 26.03.2013, в 15:47 | Сообщение №2
scokolik

Участник
Пользователь №: 1250
Сообщений: 72

Есть возможность регулировать мощность у вашего насоса? Возможно получается слишком быстрая циркуляция воды, от того и шум. Да, еще проверьте, нет ли воздуха в системе.
alekc753 Дата: 26.03.2013, в 17:12 | Сообщение №3
alekc753

Участник
Пользователь №: 1232
Сообщений: 71

Мощность регулируется. Есть три скорости. Пробовал их менять, не помогает. Развоздушивать, тоже пробовал. Результат тот же. Да и автоматические развоздушки на гребенках стоят.
stepa122 Дата: 26.03.2013, в 17:27 | Сообщение №4
stepa122

Участник
Пользователь №: 1227
Сообщений: 70

Честно говоря, эти автоматические развоздушники вещь не очень понятная. Может у кого-нибудь они по назначению и используются, а у меня из них только вода и капает. Скажите еще, а шумно только когда идет нагрев, или постоянно пока котел работает?
alekc753 Дата: 26.03.2013, в 17:35 | Сообщение №5
alekc753

Участник
Пользователь №: 1232
Сообщений: 71

Когда нагреваются, шумят очень сильно, а потом, когда уже нагрелись становиться тише, но полностью шум не исчезает. Да, насос у меня Grundfos UPS 25/80, отапливается 120 м2. Может поменять?
agvitka Дата: 26.03.2013, в 18:04 | Сообщение №6
agvitka

Участник
Пользователь №: 1251
Сообщений: 69

У нас тоже шумели батареи. Потом на гребенки установили байпас, и проблема исчезла. Схему установки нашли в интернете, и муж сам все сделал. Так что попробуйте.
smernol Дата: 26.03.2013, в 18:09 | Сообщение №7
smernol

Участник
Пользователь №: 1230
Сообщений: 68

Да, с насосом вы явно перестарались. Попробуйте начать с перепускного клапана. Если его нет вообще, то его следует установить на насосную группу всего контура радиаторов, заменив перемычку.
mishake Дата: 27.03.2013, в 12:57 | Сообщение №8
mishake

Участник
Пользователь №: 1228
Сообщений: 82

Думаю, что причина в том, что у труб слишком маленький диаметр. В результате имеем слишком большую скорость теплоносителя. Шумит, когда скорость превышает 1,2 м/с. Установка перепускного клапана должна помочь.
leson7 Дата: 27.03.2013, в 13:07 | Сообщение №9
leson7

Участник
Пользователь №: 1255
Сообщений: 67

А мое мнение, что проще и лучше поменять насос. Всего-то открутить две гайки и заменить. А если ставить байпас, то трубы придется перепаять. А в идеале, конечно нужно и байпас ставить и насос менять.
limon Дата: 03.07.2013, в 19:24 | Сообщение №10
limon

Новичок
Пользователь №: 1319
Сообщений: 16

Насос тут не при чем. Все дело в разности диаметров труб, а также в разности температур в комнате и внутри трубы. Из за поднятия температуры и расширения металла у вас возникают характерные звуки.


Вы не можете ответить в тему анонимно, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!


Forums ©
Легализация короткоствольного огнестрельного оружия

ЗА
ПРОТИВ


Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 172
Комментарии: 6
Copyright © Проект Подряд - Работа для архитекторов и инженеров, 2009-2013. Все права защищены.
Powered by SLAED CMS © 2005-2007 SLAED. All rights reserved.