| Форум -> Слаботочные системы -> Автоматизация дымоудаления |
Автоматизация дымоудаления |
|---|
| Alexey | Дата: 30.04.2010, в 11:20 | Сообщение №1 |

 АдминистраторПользователь №: 3 Сообщений: -71
   | Подскажите, для автоматизации клапанов дымоудаления необходимо ставить кнопки местного пуска, при нажатии на эту кнопку должны только клапана ДУ открываться и ОЗК закрываться или по этому же сигналу и вентиляторы ДУ тоже должно включаться?
Кто-нибудь применял БУОК для этих целей? |
|
|
| Moscow | Дата: 21.05.2010, в 14:05 | Сообщение №2 |

 Активный участникПользователь №: 89 Сообщений: 212
   | Конечно же и вентиляторы ДУ должны включаться!
В СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционпрование. Противопожарные требования" написано, что при нажатии на кнопку должно осуществляться управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции...т.е. всеми исполнительными элементами, а не только приводами!
БУОК сам не применял, но многие (очень многие) ругают!!! | Проектирование систем противопожарной защиты |
|
|
| Inna_tex | Дата: 20.11.2011, в 19:18 | Сообщение №3 |

 НовичокПользователь №: 589 Сообщений: 14
   | | Если хотите использовать БУОК, то желательно выбирать в металлическом корпусе и с клапанами КДМ-1. Пластмассовые БУОК часто ломаются и выходят из строя изза хрупкости корпуса. |
|
|
| predator | Дата: 20.11.2011, в 19:38 | Сообщение №4 |

 НовичокПользователь №: 590 Сообщений: 22
   | БУОК позволяет открывать как вручную так и в автоматическом режиме с пульта управления. Кстати, многие допускают ошибку, устанавливая на группу по 4 БУОК-1, хотя БУОК-4 с возможностью открывать группу клапанов одновременно намного лучше и дешевле.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Отредактированно 20.11.2011 г. в 18:39:01 |
|
|
| Hydros | Дата: 20.11.2011, в 21:26 | Сообщение №5 |

 НовичокПользователь №: 594 Сообщений: 19
   | | К тому же БУОК за счет использования местных материалов достаточно дешевый относительно европейских аналогов. Его цена колеблется от 2500- 3000 руб. |
|
|
| Hammer25 | Дата: 30.11.2011, в 21:15 | Сообщение №6 |

 НовичокПользователь №: 607 Сообщений: 10
   | | Долгое время занимался приточно-вытяжной вентиляцией. Всегда при включении клапана ДУ обязательно должен срабатывать вентиляторы ДУ, иначе весь дым останется либо в трубе либо в комнате. |
|
|
| Lancer | Дата: 15.01.2012, в 20:52 | Сообщение №7 |

 ПользовательПользователь №: 608 Сообщений: 32
   | | В основном БУОК для этого и применяют. Несколько раз сталкивался с тем, что после установки приточки жильцы жыловались на задымленность квартиры. Так вот рабочие забыли установить выпускной клапан, вот вам и результат. |
|
|
| predator | Дата: 05.02.2012, в 21:53 | Сообщение №8 |

 НовичокПользователь №: 590 Сообщений: 22
   | | Выпускной клапан необходимо устанавливать параллельно с ОЗК. У них должна быть обязательная совместимость по частотным характеристикам. Иначе последний просто не будет срабатывать. |
|
|
| Инночка | Дата: 13.07.2012, в 14:20 | Сообщение №9 |

 НовичокПользователь №: 928 Сообщений: 21
   | | Цитата | | Так вот рабочие забыли установить выпускной клапан |
Это неудивительно. Сейчас рабочие настолько расхлябанно относятся к исполнению проектов, что просто зло берет! У меня один раз был случай, когда вытяжку переносили на кухне в квартире. Так вот, центральную заделали, а новую так и не сделали! | Все самое лучшее - в нас! |
|
|
| Ra4ik | Дата: 05.08.2012, в 14:05 | Сообщение №10 |

 ПользовательПользователь №: 981 Сообщений: 33
   | | Если фирма отвечает и дает гарантию, то обычно они следят за качеством проделанной работы. Потому, что они потом должны все исправлять бесплатно а им это совершенно не выгодно. Так, что сразу нужно все сразу просчитывать. |
|
|
| Geodezist | Дата: 01.10.2012, в 15:49 | Сообщение №11 |

 УчастникПользователь №: 1017 Сообщений: 56
   | | По поводу задымлённости и выпускного клапана: в соседнем доме около пол года назад вентиляцию делали и тоже что-то не так с выпускным клапаном сделали. Или подключили не правильно или вообще не установили. Только через неделю рабочие опять приехали всё переделывать. |
|
|
| Mihail | Дата: 03.10.2012, в 12:46 | Сообщение №12 |

 ПользовательПользователь №: 1024 Сообщений: 26
   | | Конечно надо делать так, чтобы и вентиляторы включались. Дым же надо убирать. Причём установку всего этого оборудования должны производить профессионалы. Чтобы потом не оказалось, что клапаны не работают или вентилятор не включается. |
|
|
| sherman | Дата: 02.07.2013, в 15:04 | Сообщение №13 |

 НовичокПользователь №: 1315 Сообщений: 22
   | | Обратный клапан встраиваемый в сами дымоотводы очень не надежны в плане механических воздействий. Его можно легко повредить даже при транспортировке. Его может перекосить и он просто не будет открываться. Будьте внимательны при транспортировке. |
|
|
|